Opublikowano

Witam, jestem posiadaczem pieca Kielar-eco 2 ze sterownikiem Tech ST-37. Na sterowniku mam włączony priorytet bojlera, czyli dopóki temperatura wody w bojlerze nie osiągnie zadanej temperatury - pompa CWU pracuje. Jeśli natomiast, temperatura wody osiągnie zadaną wartość - włącza się pompa CO i pompa CWU powinna się wyłączyć. Obie pompy przez pewien czas działają równocześnie. Czy ktoś może mi powiedzieć jak długi czas powinny działać równolegle ? Wiem, że nie mogę ustawić tego czasu, ale wydaje mi się, że 3-4 min to trochę za długo... Jeśli prawidłowo rozumiem instrukcje, to przełączenie powinno nastąpić w ciągu kilku sekund. Rozważam awarię sterownika i jego wymianę na nowy.

Opublikowano

Witam,

W St-37 w funkcji "priorytet bojlera" przełączenie pomp (wyłączenie pompy CWU i załączenie pompy CO) winno nastąpić natychmiast po osiągnięciu zadanej temp CWU, bez tzw. czasowej pracy równoległej. Tak jest u mnie i w instr obsł.

Pozdr

Opublikowano

Witam, jestem posiadaczem pieca Kielar-eco 2 ze sterownikiem Tech ST-37. Na sterowniku mam włączony priorytet bojlera, czyli dopóki temperatura wody w bojlerze nie osiągnie zadanej temperatury - pompa CWU pracuje. Jeśli natomiast, temperatura wody osiągnie zadaną wartość - włącza się pompa CO i pompa CWU powinna się wyłączyć. Obie pompy przez pewien czas działają równocześnie. Czy ktoś może mi powiedzieć jak długi czas powinny działać równolegle ? Wiem, że nie mogę ustawić tego czasu, ale wydaje mi się, że 3-4 min to trochę za długo... Jeśli prawidłowo rozumiem instrukcje, to przełączenie powinno nastąpić w ciągu kilku sekund. Rozważam awarię sterownika i jego wymianę na nowy.

 

sprawdź wersję oprogramowania

możliwe jest że występuje opcja opóźnienia wyłączenia pompy CWU ale teraz z głowy Ci nie powiem a instrukcji serwisowej nie mogę znaleźć.

najlepiej skontaktuj sie z producentem celem dodatkowej konsultacji

Opublikowano
Opublikowano

Witam

 

Swojego St37 w Kielarze zamieniłem na sterownik bruliego http://bruli.czp.pl/ i jak na razie jestem zadowolony z jego pracy. Pracuje z nim dopiero pierwszy sezon to trudno powiedzieć coś o awaryjności no przynajmniej na razie awarii nie było :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.