Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, wczoraj ściągnąłem siłownik z zaworu i zauważyłem, że na zaworze jest ustawiona pozycja na 5 więc przestawiłem go na 0 i dopiero założyłem siłownik. Po rozpaleniu kotła wszystko już działało poprawnie. Zadałem temperaturę powrotu na 51 a na kotle 70 i póki co grzeje. Ustawiłem zamknięcie zaworu na 21%. temp zadana na mieszaczu to 50 stopni ale idzie tylko 35-40 stopni. Zawór prawie non stop pracuje, po przekroczeniu 56 stopni otwiera się i puszcza wodę do c.o. i zaraz znowu zamyka się (wtedy tem. powrotu spada gdzieś do 41 stopni i zaraz znowu rośnie) pompę c.w.u. mam wyłączoną.

Jonaik czy w takim przypadku mimo wszystko muszę instalować tą pompę?

  • Odpowiedzi 111
  • Wyświetleń 26.4 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Powiedz może czego oczekujesz po takim zaworze i jakie ma być jego podstawowe zadanie. Skoro masz rozterkę odnośnie średnicy, to ja wnioskuje że pewnie najbardziej chodzi o wysoką temp powrotu. Ja ju

  • Chyba większość się zgodzi że te 45 st na powrocie troche mało. Powinno być powyżej punktu rosy czyli 50-55, o czym większość producentów wspomina w instrukcji i warunkach gwarancji.   Ale co tam,

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Tak musisz, na rurze Cu 28 są za duże opory przepływu do tego zaworu by grawitacyjnie to działało poprawnie. Zainstaluj za zaworem w kierunku powrotu do kotła małą pompę 25/40.

Opublikowano

aby zamontować taką pompę to muszę do niej zakupić oddzielny sterownik czy można by była ją włączyć do ecomaxa, czy jakieś jest inne rozwiązanie?

Opublikowano

Wystarczy termostat przylgowy, który będzie ją załączać w chwili gdy temp powrotu spadnie ponizej np 55 stopni. Zasilanie tej pompy podłącz do wyjścia zasilania pompy CO tylko sprawdź czy moc obu pomp nie będzie przeciażeniem dla wyjścia sterownika kotła.

Opublikowano

podłaczasz do sterownika w miejce pompy CO, a w sterowniku właczasz opcję pompa CO=kotłowa na Tak

Edytowane przez Vlad24

Opublikowano

Ja u siebie mam tak właśnie podczepione jak mówi Vlad24.

 

Na marginesie kocioł ma ma przecież osobny króciec do podczepienia CWU ,a u Ciebie widzę że jest on niewykorzystany i zaślepiony - było chociaż do niego podczepić manometr.

Opublikowano

jakie są twoje obserwacje co do jej pracy przy takim podłączeniu?

pompuje cały czas, niezależnie od temperatur, czy też jest wyłączana poniżej np 40C lub powyżej np 60C?

Opublikowano

Wejdź sobie na moją stronkę i zobacz w galerii zasadę działania zaworu czterodrogowego http://www.mushasi.pl

Jutro zrobię zdjęcia u klienta bo u niego jest czysto i przejrzyście , system dział bez zarzutu i jak klient stwierdził 2x prawie mniej opału idzie a do tego ma jeszcze 400 litrów ciepłej wody gratis

Edytowane przez Mushasi

Opublikowano

jakie są twoje obserwacje co do jej pracy przy takim podłączeniu?

pompuje cały czas, niezależnie od temperatur, czy też jest wyłączana poniżej np 40C lub powyżej np 60C?

Pompa pracuje cały czas, po przekroczeniu na kotle 40st, nawet jak temp powrotu ma powyżej 60st. Niby jest to pewnym mankamentem, ale z drugiej strony temp na kotle jest stale wyrównywana i siłownik mieszacza płynniej wtedy pracuje, niż gdyby temp powrotu stale skakała będąc sterowana termostatem lub czymś takim.

Może kiedyś ten sterownik będzie miał takie programowe wsparcie dla pompy kotłowej, bo przecież dokładnie wiadomo jaka jest ustawiona temp minimalna powrotu i jaką temp ma powrót w danej chwili dzięki czujnikowi na powrocie. Także teoretycznie takie precyzyjniejsze sterowanie pompą kotłową jest w zasięgu możliwości tego sterownika, o ile firma Plum się tym zainteresuje i uzna modyfikacje softu pod tym kątem za stosowne.

Szczerze mówiąc w okresie zimowym stała praca pompy kotłowej nie jest zła, natomiast w okresie letnim u mnie pompa kotłowa nie musi wogóle działać, a i tak temp powrotu jest o 3-5 st niższa od zasilania. Czyli przy zamkniętym mieszaczu grawitacja nawet działa ok, przy zaworze i rurach 5/4".

Opublikowano

Na marginesie kocioł ma ma przecież osobny króciec do podczepienia CWU ,a u Ciebie widzę że jest on niewykorzystany i zaślepiony - było chociaż do niego podczepić manometr.

 

Zdjęcie było robione jeszcze przed pierwszym rozpaleniem i manometr jest zamontowany.

 

Pompa pracuje cały czas, po przekroczeniu na kotle 40st, nawet jak temp powrotu ma powyżej 60st. Niby jest to pewnym mankamentem, ale z drugiej strony temp na kotle jest stale wyrównywana i siłownik mieszacza płynniej wtedy pracuje, niż gdyby temp powrotu stale skakała będąc sterowana termostatem lub czymś takim.

 

A mógłbyś bardziej napisać o jaki mankament chodzi.

 

Mam jeszcze pytanie odnośnie ecomaxa. Po podłączeniu niezbędnego okablowania do działania kotła zostały mi trzy kable: pompa mieszacza, termostat pokojowy i sygnalizacja alarmów.

I tak teraz się zastanawiam czy instalator przypadkiem nie pomylił podłączenia do pomp. Pompa która jest za zaworem 4d (na instalacji, która idzie na grzejniki) ma podłączenie okablowania pompy C.O. a powinno chyba mieć podłączenie mieszacza. Czy się mylę?

Opublikowano

Myślę, że się pomylił. Pompa CO to pompa kotłowa a pompa mieszacza to pompa obiegu CO za zaworem mieszającym.

Opublikowano

A mógłbyś bardziej napisać o jaki mankament chodzi.

 

Mam jeszcze pytanie odnośnie ecomaxa. Po podłączeniu niezbędnego okablowania do działania kotła zostały mi trzy kable: pompa mieszacza, termostat pokojowy i sygnalizacja alarmów.

I tak teraz się zastanawiam czy instalator przypadkiem nie pomylił podłączenia do pomp. Pompa która jest za zaworem 4d (na instalacji, która idzie na grzejniki) ma podłączenie okablowania pompy C.O. a powinno chyba mieć podłączenie mieszacza. Czy się mylę?

 

Mówiąc mankament - miałem na myśli stałą prace pompy kotłowej niezależnie od temp powrotu. Ale jak później dopowiedziałem nie jest to takie do końca złe, bo na kotle jest wyrównana temp i siłownik mieszacza nie szaleje.

 

Masz rację, ta pompa o której mówisz czyli za zaworem 4d to pompa mieszacza i powinna być do takiego kabla podczepiona, jak dołożysz dodatkową pompe kotłową to dopiero ją podczepisz jako CO i zmieniasz ustawienie w sterowniku - tak jak wcześniej było na forum mówione.

 

Pozostałe przewody nie są Ci potrzebne, a panel pokojowy ecoster podpina się do osobnego złącza, lub bezpośrednio do sterownika.

Edytowane przez JONAIK

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.