simonp81 Opublikowano 18 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam mam problem z podłogówką grzeje słabo, łazienka 55m grzeje słabo, kuchnia 67m nie grzeje, salon 37m grzeje słabo, przedpokój 57m nie grzeje, dodam jeszcze że przepływomierze nie wskazują chyba prawidłowo wskaźniki są na górze a wody do połowy miarki, Jest to na poddaszu użytkowym 105m2, w pokojach grzejniki + w łazience tzw "na ręczniki" w sumie 7grzejników, piec de dietrich mcr2 t, instalacja nowa uruchomiona 9 dni temu. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam, A wiesz chociaż jaka temp. idzie na tę podłogówkę? Jest tam jakaś głowica do regulacji? No i trzeba pomacać czy na powrotach jest podobna temp. jak na zasilaniu. Pozdrawiam. Cytuj
simonp81 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor #3 Opublikowano 18 Grudnia 2011 pomiędzy rozdzielaczami jest wstawiona głowica termostatyczna z kapilarą do regulacji temp. jest ustawiona na 45stopni dołączam zdjęcie rozdzielacza Cytuj
mistalova Opublikowano 18 Grudnia 2011 #4 Opublikowano 18 Grudnia 2011 A co pokazują rotametry? jakie przepływy pokazują? A zawór pomiędzy dolnymi belkami (pomiędzy sekcją kaloryferów a podłogówką) nie jest zbyt mocno skręcony? Cytuj
simonp81 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor #5 Opublikowano 18 Grudnia 2011 rotametry na każdym obiegu wskazują mniej więcej środek skali a zawór jest otwarty na maksa, pompa na 2 biegu Cytuj
vernal Opublikowano 19 Grudnia 2011 #6 Opublikowano 19 Grudnia 2011 pomiędzy rozdzielaczami jest wstawiona głowica termostatyczna z kapilarą do regulacji temp. jest ustawiona na 45stopni dołączam zdjęcie rozdzielacza A macoliłeś to ręką? Tam w okolicy rozdzielacza trzeba zbadać jakie są temperatury w poszczególnych miejscach. Cytuj
simonp81 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor #7 Opublikowano 19 Grudnia 2011 macałem macałem;) belka od grzejników powrót zasilanie ciepłe, belka od podłogówki przy włączonej pompie na górnej jest powrót a na dolnej zasilanie(przynajmniej tak mi tłumaczył mój majster) obydwie są ciepłe z tym że przewody do górnej belki są zimne. najdłuższy obieg otwarty na maksa, dwa średnie skręcone na 1 obrót, najmniejszy na 1,5. dodam jeszcze że nie mam wstawionych drzwi w pokojach, temp. zadana 20,4 programator Celcia 20 umieszczony w przedokoju. pytanie 1 czy pompa od pieca nie dała by rady sama tego ruszyć? (opis instalacji w pierwszym poście) pytanie 2 powrót na grzejnikach mam skręcony do połowy czy tak powinno być? pytanie 3 czy zawór przy dolnych belkach powinien być otwarty na maksa czy też skręcony? pytanie 4 czy można by było zamknąć grzejniki na powrotach tak żeby podłogówka sama hulała (majster twierdzi że nie bardzo, że same grzejniki tak ale odwrotnie to nie) Cytuj
tomekb Opublikowano 19 Grudnia 2011 #8 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Witam , gdzie jest zasilanie z kotła , jaka temp. jest na kotle , jak jest skierowana strzałka na pompie , jak jest skierowana strzałka na zaworze z głowicą , na ile obrotów jest nastawiaony dolny zawór nastawny pomiedzy belkami , na skali rotametrów "0" jest na górze czy na dole .??????? Cytuj
simonp81 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor #9 Opublikowano 19 Grudnia 2011 zasilanie z kotła jest z prawej strony na górną belkę, temp na kotle jak się załączy max 45-50, na pompie strzałka jest skierowana w dół, zawór pomiędzy belkami jest otwarty na maksa podajże 6 obrotów, na rotametrach "0" jest na górze,na tę chwile nie jestem w stanie podać jak jest skierowana strzałka na zaworze z głowicą Cytuj
tommek Opublikowano 19 Grudnia 2011 #10 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Musisz przydławić zawór pomiędzy dolnymi belkami bo woda płynie tam gdzie łatwiej. Zasilanie podłogówki masz właśnie na dolnej belce, a powrót na górnej. Zakręć ten zawór całkiem a potem odkręć 3 obroty. Cytuj
tomekb Opublikowano 20 Grudnia 2011 #11 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Witam , tem. na kotle 60 st , zawór dolny jak kolega wspomniał trochę przydław , no i jak rotametry nic nie pokazują to może być zapowietrzone . Cytuj
simonp81 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Autor #12 Opublikowano 20 Grudnia 2011 a co z grzejnikami? zostawić jak są czy zamknąć? Cytuj
tommek Opublikowano 20 Grudnia 2011 #13 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Zacznij od przydławienia. Grzejniki chodzą na pompie z kotła, a podłogówka na na pompie przy rozdzielaczu, ale jak masz otwarty ten zawór to pompa zamiast wtłaczać wodę do podłogówki to ją goni do kotła. Jeśli zamkniesz ten zawór całkiem i rotametry nic nie pokażą to sprawdź czy rozkręcone, a potem trzeba odpowietrzyć - zamykasz wszystkie obwody oprócz jednego i gonisz pompą na wysokim biegu. Cytuj
simonp81 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Autor #14 Opublikowano 20 Grudnia 2011 (edytowane) a jak uzyskać 60 st. na kotle skoro programator sam dostosuje temp? no i na ile nastawić głowicę termostatyczną? Edytowane 20 Grudnia 2011 przez simonp81 Cytuj
tomekb Opublikowano 20 Grudnia 2011 #15 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Witam , grzejniki też trzeba wyregulować , głowice otwórz na maxa 47 st . niewiem jaki masz piec ale powinno się na nim dać ustawić tem ,60 st ,a sterownik bedzie ją modulował w zależności od pomiaru temperatury . Cytuj
simonp81 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Autor #16 Opublikowano 20 Grudnia 2011 piec de dietrich mcr II/t + Celcia 20 , mam ustawione 60 st, ale więcej niż 50-52 chyba nigdy nie było Cytuj
simonp81 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Autor #17 Opublikowano 20 Grudnia 2011 zawór skręciłem, rotametry nawet nie drgnęły (zdjęcia w załączniku), rozkręciłem na 3 obroty zamknąłem 3 obiegi podłogówki, na kotle 60 st. jak długo ma chodzić na jednym obiegu?????? Cytuj
tommek Opublikowano 20 Grudnia 2011 #18 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Sprawdź czy nie masz skręconych rotametrów i czy nie masz zamkniętych/zakręconych zaworów na powrocie (na górnej belce) i czy chodzi pompa. Cytuj
simonp81 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Autor #19 Opublikowano 20 Grudnia 2011 co to znaczy skręconych rotametrów???? 3 zawory zamknąłem i podłogówka chodzi na jednym obiegu, pompa pracuje na 3 biegu Cytuj
tomekb Opublikowano 20 Grudnia 2011 #20 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Witam , kręcąc za czarne pokrętło na rotametrze odkręcasz lub zamykasz przepływ , ale jak nie były nigdy odkręcone to jak odpowietrzyłeś układ ? Cytuj
simonp81 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Autor #21 Opublikowano 21 Grudnia 2011 mój majster powiedział mi żeby odpowietrzyć podłogówkę wystarczą te odpowietrzniki co są w rozdzielaczach tylko trzeba czasu, no i czekam i czekam spaliłem prawie 100m gazu i nic, dlatego piszę na tym forum bo mu już nie wierzę, czyli tak zamykam trzy obiegi podłogówki jeden pędzę na 3 biegu pompy i odkręcam rotametr?????? tylko że ostatnio tak zrobiłem to nie mogłem go później wkręcić i w dodatku cały mokry byłem;) Cytuj
tommek Opublikowano 21 Grudnia 2011 #22 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Nie wykręcasz bo wtedy będziesz mokry :-) tylko odkręcasz, żeby nie zamykać przepływu. Jeżeli zamkniesz zawór powrotny (między rozdzielaczami) i zostawisz otwarty tylko jeden obwód podłogówki to na rotametrze musi pokazać się przepływ. Jeśli się nie pokarze to jeszcze sprawdź na belce powrotnej czy zawór jest otwarty w pozycji "zakręcony" czy "odkręcony". Sprawdź czy przy odpowietrznikach automatycznych masz odkręcone kapturki i czy odpowietrzona jest pompa (odkręcić śrubę na przodzie aż woda zacznie cieknąć). Cytuj
simonp81 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor #23 Opublikowano 22 Grudnia 2011 po dwóch tygodniach walki podłogówka zaczyna grzać, tyle że zakręciłem na razie grzejniki, no i rotametry nie działają, warto sobie głowę zawracać i je wymienić, jeżeli tak to prosiłbym o jakiś namiar na dobre i sprawdzone. pozdrawiam i dziękuję za pomoc Cytuj
mironw Opublikowano 22 Grudnia 2011 #24 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam WYSZUKIWARKA SIĘ KŁANIA Poczytaj wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8781-montaz-rotametrow/page__p__73346__fromsearch__1#entry73346 Cytuj
simonp81 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Autor #25 Opublikowano 24 Grudnia 2011 wczoraj był u mnie majster i zamontował dodatkowo jakiś termostat przylgowy(pomarańczowy) na belce zasilającej, chodzi o to że gdy temp. spadnie poniżej ustawionej np. 30 st pompa się wyłączy, a jak piec zacznie pracować i temp. wzrośnie pompa się załącza. Drugi termostat (biały) z kapilarą umieszczoną na zasileniu podłogówki "ma zabezpieczać przed przegrzaniem podłogi żeby nie poszła w razie czego za wysoka temp. na podłogówkę" czy uważacie takie rozwiązanie za potrzebne czy raczej zbędne?????????????? Cytuj