Balzak Opublikowano 29 Października 2011 #1 Opublikowano 29 Października 2011 Witam proszę fachowców na tym forum o sprawdzenie mojego schematu hydraulicznego, czy wogule ma to jakis sens czy może coś trzeba zmienić Schemat.bmpPobieranie informacji ... Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 29 Października 2011 #2 Opublikowano 29 Października 2011 a jakie zabezpieczenie kotła oprócz ZB. Ach te zamknięte układy.... dodaj chociaż zawór schładzający, co byś kotła nie usmażył jak ZB opróżni ;) instalacje Cytuj
kiminero Opublikowano 30 Października 2011 #3 Opublikowano 30 Października 2011 (edytowane) Witam. Troche dziwnie to wymyśliłeś. Małe poprawki: 3D w tym układzie obniża temp na grzejniki i przyłącze podmieszania ma być podłączone do powrotu grzejników. To samo 3D podłogówki. Aby pracował stabilnie ma być podmieszany z powrotu podłogówki. Reszta OK. Funkcji ochrony powrotu nie ma. Jeśli ma być, to koncepcja nie ta i wszystko do rekombinacji. Co do uwagi kolegi wyżej, to ma rację. Osobiście nie wierzę w zawory schładzające (woda ok 10 sC silnym strumieniem podawana jest na płaszcz o temp powyżej 100 sC). Lepsza jest wężownica schładzająca wbudowana w kocioł lub zewnętrzna. O układzie otwartym nie wspomnę, bo rozumiem, że były powody go wykluczjące. Na początek przeniósłbym zawór bezpieczeństwa na zasilanie. Jeśli woda w kotle się zagotuje to najpierw wyrzuci troche wody a potem już tylko pare i mało prawdopodobne, aby wygotował całą wode. P.S. Wałkowano już wiele razy aby nie wrzucać plików bmp, bo dużo ważą. Między innymi Paint oferuje możliwość zmiany rozmiaru i formatu plików na jpg. Edytowane 30 Października 2011 przez kiminero Cytuj
Balzak Opublikowano 30 Października 2011 Autor #4 Opublikowano 30 Października 2011 A o co chodzi z funkcją ochrony powrotu?? Cytuj
kiminero Opublikowano 30 Października 2011 #5 Opublikowano 30 Października 2011 Jeżeli na wyjściu z kotła będzie 60 a na powrocie 30, to pojawi się zjawisko korozji niskotemperaturowej, czyli duża różnica temp doprowadzi do roszenia na ściankach płaszcza. Poczytaj DTR kotła, czy producent nie ma wymogu gwarancyjnego ochrony powrotu. Minimalna temp jest podawana różnie 45-55 sC na powrocie. Metod jest kilka. Poczytaj na forum o zaworach 4D, 3D montowanych na powrocie, pompie obiegu kotłowego itd. Doraźnie zamontuj sobie termometr przylgowy na wejściu powrotu do kotła i obserwuj wskazania. Jeśli różnice będą znaczne w stosunku do zasilania, to trzeba będzie ją zniwelować. No i ta gwarancja... Cytuj
Balzak Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor #6 Opublikowano 6 Listopada 2011 Witam mam mały probelm z ta instalacją bo na posadzce pod kotłem pojawiły sie małe ilości wody pocenie kotła, wystapiło teraz niech jakaś wyspecjalizowana głowa wypowie sie na temat zamontowanego zaworu 3D w mojej instalacji czy spełnia on role podwyższania temp. wody na poworcie kotła, jesli nie jak to zrobić a dość łatwy sposób, mam ochote zaprosić swojego hydraulika i niech on sie wypowie na ten temat ale chce najpierw od was złapać jakiejś fachowej opini Cytuj
groszek Opublikowano 7 Listopada 2011 #7 Opublikowano 7 Listopada 2011 Witam! Jak już wcześniej zauważył kiminero nie ma u Ciebie podwyższania temp. wody na powrocie. Załatwia to zawór 4 dr. Potrzebne są przeróbki. Może coś w tym stylu: Nie traktuj tego schematu jednak jako pewnik, ale jako propozycję do dyskusji. Pozdrawiam. Cytuj
kiminero Opublikowano 7 Listopada 2011 #8 Opublikowano 7 Listopada 2011 W dniu 6.11.2011 o 21:27, Balzak napisał(a): Witam mam mały probelm z ta instalacją bo na posadzce pod kotłem pojawiły sie małe ilości wody pocenie kotła, wystapiło teraz niech jakaś wyspecjalizowana głowa wypowie sie na temat zamontowanego zaworu 3D w mojej instalacji czy spełnia on role podwyższania temp. wody na poworcie kotła, jesli nie jak to zrobić a dość łatwy sposób, mam ochote zaprosić swojego hydraulika i niech on sie wypowie na ten temat ale chce najpierw od was złapać jakiejś fachowej opini Najprościej to dorzucić pompę kotłową. Zawsze to dodatkowa pompa, ale ingerencja w układ stosunkowo niewielka. Propozycja groszka jest OK, jednak sam zawór 4D musiałby być 6/4 cala i taki rurarz obiegu kotłowego. Inaczej z grawitacją małego obiegu jest różnie. Do sterowania pompą kotłową albo sterownik kotła (o ile oferuje możliwość obsługi ochrony powrotu), albo dodatkowy sterownik ON/OFF tylko dla tej pompy. Może być zwykły przylgowy z pokrętłem (jak do podłogówki) albo cyfrowy, najprostszy na rynku. Chodzi generalnie o to, aby ustawić sobie żądaną temperaturę na wejściu powrotu, np. 45 sC. Gdy jest niższa, pompa podmieszania pracuje, po jej osiągnięciu - wyłącza się. Możliwość ustawienia histerazy byłaby wskazana, ale nie każdy zwykły sterownik ją oferuje. Przy analogowym (przylgowym) termostacie zapewnia ją charakterystyka pracy bimetalu. Cytuj
Balzak Opublikowano 7 Listopada 2011 Autor #9 Opublikowano 7 Listopada 2011 Panowie Sprawa wygląda w ten sposób ze jak piec wejdzie na optymalne waruki pracy czyli 55-65stopni to juz żadne pocenie nie wystepuje, dziś odwiedził mnie hydraulik i przedyskutowaliśmy problem i jak efekt bedzie sie powtarzał przy pracy ciągłej to będzie przerabiał. Cytuj
Balzak Opublikowano 12 Marca 2012 Autor #10 Opublikowano 12 Marca 2012 Czy ktoś posiada jeszcze jakieś sugestie co do moje schematu kotłowni Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.