Witam!

U mnie jest podobnie i jest to wydaje mi się zjawisko normalne. Pompa cwu na tyle szybko nagrzeje bojler, że temperatura w mieszkaniu nie zdąży drastycznie się obniżyć. Histerezę cwu mam ustawioną na 5 st., a kotła na 2, więc pompa cwu załącza się sporadycznie po znacznym poborze ciepłej wody. Praktycznie tylko rano i wieczorem. To, że grzejniki troszkę będą chłodniejsze w czasie pracy pompy cwu to nie złego, byle temp. w pomieszczeniu nie spadła za bardzo. Pozdrawiam.

Opublikowano

Posiadam pompę co i cwu ,załączane niezależnie przez sterownik kotła po spadku tem. w bojlerze sterownik włącza pompę cwu co powoduje spadek wydajności pompy co l stygniecie grzejników.

Zwróć uwagę czy to na pewno przez to, że pompa c.o. traci wydajność.

Czy to nie jest tak, że po prostu temperatura czynnika spada?

Opublikowano

Zjawisko jak najbardziej normalne pompa CWU musi być przed zaworem 4d.Spróbuj dać pompy obydwie na prace bez priorytetu i zobacz efekt w grzaniu i spalaniu.

W niektórych przypadkach jest to lepsze rozwiązanie.

A temperatura jeżeli tak wysoko podbija to gdzieś musi być nieszczelnośc w okolicy dmuchawy .

Opublikowano

Dzięki za odpowiedz-ja przy okazji mam problem z rosnącą tem. na kotle która rośnie nawet o 15 stopni powyżej zadanej mimo ze piec pracuje w podtrzymaniu.

Temp. może nadmiernie rosnąć gdy po wyłączeniu dmuchawy będzie nadal wchodziło "lewe" powietrze przez nieszczelności przy dmuchawie jak pisał robogaz, lub inne . Albo też masz obecnie bardzo małe pobory ciepła. Na grzejnikach może są przymknięte zawory termostatyczne, więc jest słaby odbiór ciepła, a kocioł nie jest w stanie tak szybko zareagować i temp. nadmiernie rośnie. Jak się ochłodzi wszystko wróci do normy.

Opublikowano (edytowane)

Jeżeli chodzi o wzrost temperatury to u mnie zawsze rośnie o przynajmniej 5 do 10 st. Choć bym wszystkie nieszczelności o ile by były zatkał nawet i kocem. Tak jest i nie wnikam już w to, więc możesz mieć przypadek taki jak ja,

W sumie może to też zależeć od umiejscownienia czujnika temp. wody w kotle, np. akurat w jego okolicy najwięcej kumuluje się ciepłej wody.

Edytowane przez Blackbird
Opublikowano

Posiadam pompę co i cwu ,załączane niezależnie przez sterownik kotła po spadku tem. w bojlerze sterownik włącza pompę cwu co powoduje spadek wydajności pompy co l stygniecie grzejników.

Mam taki sam układ, tylko hydraulik który montował kotłownię był na tyle kumaty, że w obwód pompy CWU zamontował zaraz za bojlerem regulowany zawór dławiący.

To taki sam zawór jaki montuje się przy grzejnikach.

Otwarty jest na 1/4 obrotu i po załączeniu pompy CWU nie następuje zakłócanie pracy CO.

Opublikowano

Postanowiłem sprawdzic u siebie jak się to dzieje w przypadku wejścia w prace pompy cwu.

I tak pompa cwu ustawiona na prace 36-38*C i tyle wychodzi z kranu pojemność wody 250l

Włączony jest priorytet na cwu pompa przed zaworem 4d temperatura zadana w tej chwili to 55*C

W chwili kiedy włączy sie pompa cwu i jest temperatura np.52 to systematycznie idzie do zadanej i nie przeszkadza praca pompy.

Przy pracy równoległej co i cwu pomp razem czasami potrafiło stać np.na 52*C przez czas jaki nabił bojler.

Maksymalnie bojler może zabrać ok 28kw ale musiałby iść na maksa na 85*C

Przy takiej pracy jak teraz potrzebuje ok 5kw

Zycze szybkiego usunięcia usterki bo coraz zimniej. :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.