Treść opublikowana przez henryk1953
-
Ogrzewanie Elektryczne... Czy To Się Może Udać ?
Czy masz już zezwolenie na budowę?Jeżeli nie, to od nowego roku przepisy się zmieniają i to co zamierzasz będzie nierealne. od 2017r wchodzą nowe warunki techniczne do budowy domów. http://www.administr...nowych-budynkow A jak i czym ogrzewać te domy , by spełnić te warunki,-tu: http://muratordom.pl...zne,0_kkui37gh/ Samym gazem lub prądem nie przejdzie.
-
Instalacja Grawitacyjna- Problemy Zebrane
Jaką masz temperaturę na zasilaniu i powrocie?.Montując pompkę musiałeś znacznie zejść z temperaturą na zasilaniu.
-
Instalacja Grawitacyjna- Problemy Zebrane
Kolego zrób fotki , bo ze schematu wynika ze wszystko w porządku jeżeli chodzi o CWU Szczególnie to zasyfonowanie mnie interesuje.
-
Instalacja Grawitacyjna- Problemy Zebrane
Masz mieć tak- kocioł -pompka z zaworem różnicowym - powrót z CWU i CO. Zawór różnicowy po to aby gdy prądu zabraknie instalacja działała na grawitacji. Jeżeli masz podłączone w ten sposób: kocioł- powrót z CWU- pompka- powrót CO . to zagrzejesz zbiornik CWU tylko do temperatury jaką masz na powrocie z CO
-
Instalacja Grawitacyjna- Problemy Zebrane
Wydaje mi się ze ma powrót z CWU wpięty między kotłem a pompką na powrocie. Jak by miał za pompką -nie ma siły aby zbiornika nie dogrzać ,a wręcz przeciwnie ,trzeba przepływ przez zbiornik dławić ,bo większość wody pompka by pchała przez niego ,a to by się odbiło na grzejnikach.
- Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
-
Prośba O Ocenę Instalacji Mieszanej Na Jednej Pompie.
Kolego -jezeli nie masz jeszcze zrobionej instalacji ,to zrób instalację w układzie otwartym. Lub całą w układzie zamkniętym Po pierwsze to wychodzi najtaniej .Wymienniki stosuje się wtedy gdy to jest niezbędne z przyczyn technicznych .Tym bardziej że w twoim przypadku masz juz kocioł zasypowy , a on z wymiennikiem nie bardzo pasuje .W obiegu kotłowym masz mało wody i w momencie braku prądu kocioł dalej będzie grzał a nie będzie odbioru ciepła - efekt - gotująca woda .Co cię czeka częste uzupełnianie wody ,a jak w wodzie masz kamień to on chętnie odkłada się w wymienniku .Zrobisz jak uważasz ,ale proponuję ci przeczytać instrukcję takiego wymiennika i zwrócić uwagę czy jest odporny na szok termiczny,Bo w tandemie z zasypowcem o takie zjawisko nie trudno.Co innego jak byś miał kocioł z podajnikiem ,tam, jak jest brak prądu, to dmuchawa się wyłącza i kocioł nie grzeje. Na stronie bodajże Sasa jest sposób jak pożenić zasypowca z wymiennikiem. Ale to naprawdę jest ostateczność.
- Prośba O Ocenę Instalacji Mieszanej Na Jednej Pompie.
- Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
-
Mieszkanie Do Ogrzania
To schemat masz ,ten z jedną pompką.na powrocie.Kaloryfery z odzysku żeliwne za friko. instalacja czarna rura plus kociołek 6 lub 7kW i bez problemu zmiescisz się w 3 tys Częsc instalacji możesz zrobić w pexie .Kotly uzywane też mogą być Najlepiej to zrobić w piwnicy ,jezeli się nie da to pieciokuchnia. A swoją drogą cały czas myślałem że masz małe dzieci.
- Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
-
Mieszkanie Do Ogrzania
Po pierwsze żeby zmienic system ogrzewania w lokalu mieszkalnym ,musi być na to zgoda właściciela budynku ( na piśmie).To ogrzewanie jakie jest jest najtańsze z punktu widzenia własciciela ,on go zrobił bo tak mu się najlepiej kalkulowało . Jeżeli pod mieszkaniem ma piwnicę to najlepszym rozwiązaniem i najtańszym jezeli chodzi o koszty eksploatacji jest montaż kotła w piwnicy.Ale - musisz na to uzyskać zgodę właściciela budynku ,oczywiście na piśmie ,a jak uzyskasz zgodę to musi instalacja być zrobiona zgodnie z przepisami i wykonana przez osobę lub firmę z odpowiednimi uprawnieniami.Drugim rozwiązaniem jest ogrzewanie elektryczne ,piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem .Ale wtedy musi być 2ga taryfa i odpowiednia moc przyłączeniowa.Jezeli dostaniesz pozwolenie na konkretny sposób ,to musisz to wykonać z własnych srodków 3tyś na pewno nie wystarczy.Jak znam zycie to chętnie zgodzą się na ogrzewanie elektryczne.Bo takie ogrzewanie z ich punktu widzenia i ponoszenia kosztow jest najtańsze (ewentualna wymiana grzałek wiele nie kosztuje) , a koszta eksploatacji ponosi przecież lokator.
-
Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
To samo masz przy zaworze 4D ,Masz mały przepływ przez nagrzewnicę. Zmierz tem. na wlocie do nagrzewnicy i na wylocie ,max ,roznica to 20*,Przepływ przez nagrzewnice powinien być stały i niezależny od innych obiegow. W twoim przypadku 60tka więcej medium pcha na zawor 4D Bo tam ma mniejszy opór i to niezaleznie jak ustawisz zawór 4D
-
Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
W jaki sposób powrót z nagrzewnicy ci wychładza piec ? masz przecież zawor VTC 511 /55*Ten zawór pilnuje aby do kotła wpływała woda o tem. 55*.Jezeli za zaworem będzie temperatura mniejsza niz 55* to zawór zamyka wejście powrotu i cała woda krąży w obiegu kotłowym aż osiągnie tem.55* wtedy powoli się otwiera. Całkowicie otworzy się wtedy gdy temperatura będzie o 10* większa od w twoim przypadku 55*. Przy takim zaworze ,aby on był całkowicie otwarty i nie ograniczał przepływu na nagrzewnice ,to na zasilaniu nagrzewnicy temperatura powinna wynosić 85* a na powrocie 65*W innym przypadku im mniejsza tem. na powrocie nagrzewnicy tym mniejszy przepływ medium przez nagrzewnicę ,.A przy stałych obrotach wentylatora skutkuje to tym że na powrocie nagrzewnicy temp.spada i coraz bardziej zawor WTC się zamyka .I tak w kółko. U ciebie cale zamieszanie robi zawór VTC ,to on ogranicza przepływ medium przez nagrzewnice.
-
Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
od 2017r wchodzą nowe warunki techniczne do budowy domów. http://www.administrator24.info/artykul/id8861,od-1-stycznia-2017-zmiana-warunkow-technicznych-dla-nowych-budynkow Ajak i czym ogrzewac te domy , by spełnic te wrunki,-tu: http://muratordom.pl/filmy/budowa-domu/porady-prawne/czym-ogrzewac-dom-od-2017-r-by-spelnic-nowe-warunki-techniczne,0_kkui37gh/ Samym gazem lub prądem nie przejdzie. Chcieli dobrze ,a wyszło jak zwykle. Kopciuchy górą.
-
Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
Ten podany przez kolegę jak najbardziej się nadaje ,tam masz bez obudowy a tu z obudową: https://www.plcs.net.pl/index.php/katalog-automatyki/laczniki-krzywkowe/laczniki-4g/laczniki-4g10-10a/4g10-108-pk-lacznik-4g10-108-pk-0-1-2-3-10a-1-biegunowy.html Dla twoich potrzeb tylko ze schematem 108 lub z identycznym 68 ,ale wtedy oznaczenie będzie 0-L1-L2-L3- te przeznaczone są do woltomierzy. Jak masz znajomych elektrykow to popytaj.
-
Doradzenie W Instacji C.o.
Nie którzy nie wiedzą ty wiesz i stosujesz wymiennik do zabezpieczenia podłogówki przed zanieczyszczeniami.Widzisz tak tez można Tylko pytanie,- jak zabezpieczysz drogi wymiennik przed tum syfem ,.Jak myślisz jaki wpływ na wymiennik będzie miał ten syf ,i jak długo ten wymiennik będzie sprawny.Czy wiesz do czego służą następujące urządzenia ,odmulacze, filtroodmulniki zwykle i magnetyczne ,czy znasz takie urządzenie: http://www.ogrzewanie.info.pl/artykuly,68362,1,Odmulacze_magnetyczne_Taconova__niezawodna_ochrona_instalacji Wytłumacz mi dlaczego mam stosować odmulnik i wymiennik skoro odmulnik załatwia sprawę jest do tego przystosowany i po drugie jest dużo tańszy od średniej klasy wymiennika.Ten z przykladu kosztuje 70euro brutto.
-
Doradzenie W Instacji C.o.
Co do filmiku ,to nie przejmuj się ,gorzej jak wymiennik z kamienia będziesz musiał czyścić.
-
Doradzenie W Instacji C.o.
Czy naprawdę masz kocioł PZ ,na stronie producenta kotły z takim oznaczeniem zaczynają się od 15kW a ty masz 12kW 12 robią w wersji NZ a one mogą pracować w układzie zamkniętym.Jezeli masz kocioł w domu odpisz dane z tabliczki znamionowej.
-
Doradzenie W Instacji C.o.
Koledzy - po pierwsze nie znamy jaki to kocioł, w jakim układzie może pracować. Po drugie nie znamy projektu tej instalacji ,jest tylko ze to jest podłogówka . Bez tej wiedzy możemy tylko dywagować .Taką instalację można poprawnie wykonać na wiele sposobów. Zależy to od założeń i możliwości technicznych i finansowych.Nawet inwestor nie bardzo wie jak to ma być sterowane. Jak kolega dostarczy schemat instalacji to wtedy dyskusja będzie miała sens. Teraz to po prostu bicie piany.
-
Doradzenie W Instacji C.o.
A jak pompki od podłogówki mają filtry to tez musisz je (te instalacje) udrażniać?. Czy funkcje tą w twoim mniemaniu spełni tylko wymiennik?
- Interpretacja Tabeli Nagrzewnicy
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
- Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce