Per-eko KSW Kocioł Per-eko KSW 18 - jak w nim palić?
BORA odpowiedział(a) na Ądrzej temat w Kotły zasypowe
Zamyka PW bo jest przewymiarowany. Dlatego potrzeba szamotu. Niedopala bo to węgiel kaloryczny. Zapowuetrza się bo palisz na 70- 80 stopni. Dlatego. W takiej twmperaturze uwalnia się tlen z wody. Jak rozpalasz to nigdy się nie zapowietrzy bo to minimalne temperatury na kotle. Może nastąpić miejscowe podgotowanie ale tylko wtedy gdy hajcujesz bez umiaru. Zresztą...rob jak uważasz. Ja dałem Ci kilka porad6 a reszta to twój wybór. Hejka:)- 81 odpowiedzi
-
- Jak palić w kotle zasypowym
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
-
Per-eko KSW Kocioł Per-eko KSW 18 - jak w nim palić?
BORA odpowiedział(a) na Ądrzej temat w Kotły zasypowe
Zmniejszyłem zasyp o połowę i pali się 12 godzin i to mi wystarcza. Na słabym węglu. Dobrze piszesz, sadza zawsze będzie. Dlatego ja używam płomiennego. Myślę że autor powinien skorzystać z naszych porad i przekonać się która rada bardziej mu pomogła. Hejka.- 81 odpowiedzi
-
- Jak palić w kotle zasypowym
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
-
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
BORA odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Ja na starej instalacji i nieocieplonym domu spalalem 20-30 m3 gazu dziennie i6 miałem góra 18-19 stopni. Palę węglem 4 tony za 2400zl. Gaz 1200 miesięcznie. Prosty rachunek. Każdy ma inaczej ale ja to przerobilem na własnej skórze. I mógłbym przeliczać do .....smierci te koszty czy kalorie. Rzeczywistość zawsze jest brutalna i pokaże prawdę ale wtedy to już za późno. -
Per-eko KSW Kocioł Per-eko KSW 18 - jak w nim palić?
BORA odpowiedział(a) na Ądrzej temat w Kotły zasypowe
Z węgla kalorycznego ZAWSZE będzie sadza w GS. Szamot jest po to by zmniejszyć powierzchnię rusztu . Kociołek jest przewymiarowany. Jeśli da najpierw węgiel kaloryczny a na wierzch właśnie słabszy to zredukuje kopcenie praktycznie do zera bo nad kalorycznym utworzy się pokład żaru. Jedna warstwa szamotu to mniej o 5 kg węgla. Ja bez szamotu mogę wsypać 30kg węgla i miałbym stalopalnosc 24godziny ale nie o to chodzi , tylko o czyste spalanie. U mnie 3 warstwy szamotu zmniejszają zasyp o ok. połowę i dopiero wtedy spalanie jest stabilne i spokojne.To tak dla przykładu. Szamot nie zwiększy temperatury wsadu przez dobrych kilka godzin bo żar schodzi stopniowo i szamot się nie nagrzewa aż tak by świecić .Nie o podwyższenie temperatury szamotem tu chodzi, tylko zmniejszenie powierzchni rusztu. A szamot dlatego że dłużej przetrwa . Można dac cokolwiek np. kostkę betonową itp. Dopiero pod koniec zasypu żar rozgrzewa cegły ale wtedy ma to znikome znaczenie. Cegły są po to by zasyp był krótki i wysoki a nie na odwrót. Jak radzę, najpierw sypać kaloryczny a na to płomienny. To pomoże w zmniejszeniu kopcenia podczas rozpalania. Nie należy robić mieszanki wegli i zasypywac. To nic tutaj nie da. Reasumując, cokolwiek by nie zrobić , to kopcic będzie i tak. Dlatego zawsze pisze że węgiel kaloryczny to przerost formy nad treścią, towar drogi , daje sadzę i wcale nie za wiele zwiększa stalopalnosc. Ja osobiście wolę wybierać więcej popiołu z taniego węgla i mieć spokój, niż grzebać się w sadzy,kopcic i czyścić komin non stop. Ale co kto woli.Hejka:)- 81 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- Jak palić w kotle zasypowym
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
-
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
BORA odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Taaak...wszyscy są za gazem... Zrób nową instalację i ocieplenie. Najpierw taka kolejność. Bo zatęsknisz za węglem. Wszystkie6rady, namowy, przeliczania są na nic jeśli nie zrobisz modernizacji. I tyle w temacie.:) Hejka -
Per-eko KSW Kocioł Per-eko KSW 18 - jak w nim palić?
BORA odpowiedział(a) na Ądrzej temat w Kotły zasypowe
Trzy rzeczy: 1 warstwa szamotu na tył komory. Rozpalaj na stałej szczelinie ok 5 mmPP, potem dopiero na łańcuch bo w kotle ogień szaleje. PW przy rozpalaniu możesz otworzyć na pół po rozpaleniu szczelinka ze 2-3 mm. Nie wykręcaaj śrubki na PP by była stała szczelina. To niebezpieczne. Miarkownik sam powinien utrzymywać taką szczelinę nieomal cały czas. Jak jest inaczej to moc kotła za duża i znowu kłania się szamot by zmniejszyć moc kotła. Węgiel syp najpierw pół zasypu mocniejszego a na wierzch pół słabszego. To zmniejszy kopcenie. Pompę ustaw na 50 stopni niech się zład zagrzeje trochę bo przy 30 start to za wcześnie. Co się woda podgrzeje6, pompa wyciągnie i rozpalanie masz z godzinę dłużej. Tyle dla podsumowania porad szanownych kolegów. Hejka:)- 81 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- Jak palić w kotle zasypowym
- Palenie węglem
- (i 3 więcej)
-
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
BORA odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Wg mnie dla gazu to dobre docieplenie i podłogówka. Grzeje się na 35*C i jest komfort. -
Odnowa grzejnika żeliwnego.
BORA odpowiedział(a) na ByCygano temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Szkoda klawiatury i palców. Grzejnik nie używany to i zapewne nie uszkodzony. Przepłukać , pomalować i heja. U mnie identyczne pracują już z 50 lat i ani śladu cieknięcia na łączeniach żeberek. Co by mu miało dolegać? To sprzęt z innej epoki. O celu montażu , estetyce czy sprawności cieplnej nie ma się co rozpisywać. Autor go ma, chce zamontować . Pytał co przy nim zrobić. Odpowiedzi jest od groma. Już wszystko wie ... Tylko montować :) Hejka. -
Poczujesz komfort obsugi a raczej minimalizacje tej obslugi. Koszty... Kto wie czy nie takie same . Eko lub pelet dobrej jakości to wyższa cena. Jest jeszcze sporo innych6 czynników i nie da się ot tak powiedzieć : tak lub nie. Ale tu mogą się wypowiedzieć koledzy którzy używają takie kotły.
-
No u mnie podobne jak nie drożej. Jedynie na jednym składzie mam ten groszek taniej. Ale to w lecie, gdy nie ma dużego popytu. Obecnie to na pewno chcą po ok. 700 zł. Pomyśl na następny ostatni sezon o tym orzechu II z Energo. Tym droższym. To rosyjski produkt ale jak tutaj koledzy piszą, spoko i popiołu nie za wiele. Jeżeli nie kupię w lecie u mnie grochu po te 600 zł, zamówię u nich. Z tego co piszesz, wnioskuję że ciąg masz w normie z tendencją na mały:) Jeśli dwa ząbki to za mocne przydlawienie ciągu no to daj jeden ząbek. U Ciebie wszystko warto zrobić by coś urwać ze zużycia. Nie pamiętam czy Ci o tym pisałem ale dokladanie szamotu na boki to raczej nie rozwiąże problemu. Za dużo szamotu zadziała odwrotnie, zmniejszysz zasyp ale i moc kotła. Będzie powolny jak pociąg towarowy , z niską stalopalnoscią . Jeżeli dajesz szamot to tylko na tył rusztu. Chodzi o to by zaciesnic zasyp. Boki , czyli blacha, niech będzie odsłonięta by żar oddawał ciepło bo inaczej izolujesz szamotem komorę a ciepło spitala do małego wymiennika który nie odbierze tego ciepła.
-
Wszystkie te zarządzenia niby próbują uzdrowić sytuację ale to też wypadkowa działalności a raczej krzyku organuzacji antysmogowych. Wszystkim miał węglowy kojarzy się z kopceniem . Fakt, ludzie w większości używali miału jako spowalniacz palenia od dołu. A miał spalany w kotłach do miału, to super paliwo i spala się bardzo czysto, powiedziałbym nawet częściej niż węgiel spalany od góry. A flot? Zakaz sprzedaży bo beee. A Varmo? To flot i lepiszcza. I to już nie jest bee. Europa głupieje w temacie ekologii a świat ma to w d. Nie hejtujcie . To tylko moje zdanie a nie ideologia. Takie sobie przemyślenia:) Hejka.
-
Ocieplilo się ,choć mocno wiało. Wczoraj 17 kg i na noc 18. Dziś już 15kg. Więc jak pisałem , wracam do normy w ilości spalanego węgla. W domu prawie 20 stopni.Masz rację Sobol, w naszym wieku z racji braku możliwości amortyzacji inwestycji za naszego życia, brak motywacji i ponoszenia niewymiernych kosztów. Ja odpuszczam. Za dwa lata kupię Skampa i paląc non stop na pewno lepiej wygrzeje dom bo przecież nie będzie przerw w paleniu. Liczę nawet na 0.5 tony oszczędności ale to się okaże w praktyce. Nawet te 4 tony co teraz,też mnie nie pognebi. Ale prócz kotła potrzeba będzie dołożyć 4d i dodatkową pompę, czujniki i panel sterujący do mieszkania. Koszt kotła+ dodatki oraz robocizna to i tak z 10 k lyknie . Jak nie więcej. Ale na tym koniec modernizacji:) Będzie dobrze. Hejka.
-
Ale ja nie mam problemu ze spalaniem. Teraz, parę dni miałem po 40 kilo . Norma to 20 st. Nie dlatego że się nie da lub że nie ma kasy. Po prostu moja żona nie lubi więcej:) W sezonie spalam 4 tony groszku rosyjskiego po 600 zl tona. A więc spoko.:) Dicieplal nie będę z powodów jak wyżej napisałem.
-
Dolna część Polski:) A masz tak jak ja? Piwnice ,stropy od dołu nie ocieplone Wielgachna klatka schodowa Góra półpietro ( dwa pokoje) nie ogrzewane Obok tych pokoi po obu stronach stryszki nieocieplone Garaż wielgachny przez całą długość domu na dwa auta Czyli reasumując kuchnia, łazienka jeden pokój to: gołe ściany zewnętrzne(tylko elewacja), od dołu piwnica i kotlownia od góry nieogrzewany pokój i zimny strych. Druga strona , dwa pokoje to znowu góra strych i nieogrzewany drugi pokój a od dołu ten garaż..a w nim metalawe drzwi w które wieje nieomal cały czas wiatr bo u nas bywa wietrznie. Z każdej strony albo ząb albo pizga wiatr . Nie pisz mi o dociepleniu bo wcześniej był tani opał i palenie od dołu. Teraz w moim wieku , modernizacja się mi nie nie zwróci do śmierci a dom wtedy pójdzie pod młotek bo żona nie wydoli. Córka za granicą, nie wróci. Ktoś to kupi za grosze i pewnie rozwali . Działkę mam fajną i to największy plus. Ale ja nie piszę tego by się uzalac. Tak jest , inaczej nie będzie. A zimno jutro się skończy, na termometr znowu zagości 20 stopni a to mi zupełnie wystarcza:) Nie mam nic do ukrycia i wręcz otwarcie to piszę: ludziska , nie przejmujcie się spalaniem. Każdy ma inaczej i przeważnie bez wypasu. I trzeba żyć. A kto ma wypas, niech nie krytykuje a zrozumie że czasem jest ta granica finansowa, wieku, czy amortyzacji remontu której nie ma sensu przekraczać. Palacze tacy jak ja, może i ubodzy ale pogodni , głowy do góry. Jest dobrze . Palcie ileś tam opału i nie myślcie że inni mają mniejsze zużycie. Potrzeba modernizacji by oszczędzać a czy jest to sensowne i oplacalne, pozostawiam waszej ocenie.Hejka
-
Na zakończenie jeszcze Ci coś wyjaśnię. Nie jest tak że wszyscy mają ekstra, tylko Ty nie. Ja spalam 40 kg obecnie na100m2. W mieszkaniu rano także 18 .A wieczorem 19. Palę na 60 stopni. Żona woli chłód, ja nie ale nieważne.:) Gdybym chciał 21 stopni też bym spalił 50kg. A w - 20 to chyba z 60 kg. Widzisz zatem że mając do ogrzania 125 m2 twoje zużycie na teraz jest większe. I to nie do przejścia. Jakiś komfort cieplny niesie niestety drastyczny wzrost zużycia. Dawniej ludzie się nie obcyndalali. Palili od dołu dowalajac opał i kopcili totalnie. Zysk mieli taki że kocioł nigdy nie stygl i utrzymywali stałą temperaturę w domu i to zużycie wegla wtedy też mieli na jakimś akceptowalnym poziomie. Palac od góry przy zimnym domu, tak się nie uda bo jednak spadki temperatury muszą występować. Trzymaj się ciepło.:) Hejka
-
Nie sugeruj się innymi. Wyżej Ci podałem dlaczego masz tak a nie inaczej. Największe straty to nieocieplony dom. Tu na forum większość to starzy wyjadacze. I większość ma nowe ocieplone domy, full wypas w kotłowni więc i wyniki super . Ale większość zwykłych domowych palaczy ma takie same jak my problemy. A nikt nie ma ochoty przyznać że spala dużo i zimno ma w domu. Nikt nie napisze że aby zaoszczędzić, robi to kosztem temperatury np. 18 stopni w chatce. Takie są realia. Zimne dni się kończą i zużycie węgla będzie mniejsze. Zastosuj nasze rady i zawsze będzie lepiej.Nie cudownie ale znośnie. Potrzeba przyjąć do wiadomości że póki nie zrobi się modernizacji to tak będzie. Za niedługo kupisz podajnik i to wymusi ciągłe palenie. Będziesz grzal cały czas, dom się wygrzeje i zadaną będziesz ustawial dużo niżej. Póki co ...jest jak jest. Hejka:)
-
Eeee, no głupi jestem ale...eko też się powinien łapać jako miał bo gradacja 5-25 ?
-
Takie spalanie...To kłopotliwy problem. Nie obraz się, tutaj wszystko się sumuje. Raz, mały wymiennik i ciepło spitala do komina zamiast grzać wodę. Dwa, mróz i wiatr.Trzy, słabiutki węgiel. Cztery, chyba ustawiasz wysoko temperaturę zladu. Żeby zagrzac zimne mieszkanie do 21 stopni wewnątrz przy 12 godzinnym postoju to musisz chyba halcowac na 70 stopni. Kupę węgla spalisz zanim dogrzeje się dom i złapie te 21 stopni. Przy tych warunkach pogodowych i takim prowadzeniu kotła to zaczynam się nie dziwić. Przykre co napiszę ale ...by coś zaoszczędzić nie może być takiej długiej przerwy w paleniu. Nie można chaty wychladzac tak długo bo na termometrze leci słupek na łeb i szyję. Potem problem. No i odpuścić sobie te 21stopni. Mieszkając w bloku to ma się i 24 ale nie w nieocieplonym domu. Ale to tylko sugestia i próba znalezienia sensownego wyjścia. W twojej sytuacji , nie wiem czy zmniejszanie jeszcze komory da pozytywny wynik. Zasypiesz mniej węgla i stalopalnosc jeszcze się zmniejszy. Dawanie szamotu ma sens i daje dobry rezultat wtedy,gdy mamy złe, kopcace spalanie, ciemny ogień , dym i sadze. Oraz przewymiarowany kocioł.To są oznaki że kocioł ma za dużo mocy. Szamot ją ogranicza , zmniejsza i pozwala ustabilizowac zasyp. Jak szamotu będzie za dużo, masz za małą moc, kocioł idzie na maksa i jest krótkie spalanie zasypu. Gdyby szamot był panaceum na stalopalnosc to po co sypać 20 kg jak dało by radę i 5 kg? To działa do pewnego momentu. Pisałem już, jeżeli masz może za duży ciąg to szybrem w czopuchu można przymknąć do połowy. Zmniejszy się ciąg a więc i spalanie bo nie będzie rwać wszystkiego w komin. Zależy jaki masz ciąg.Ale to działanie na własną odpowiedzialność. Z mojej strony to raczej pokazanie że jest teoretycznie taka możliwość.Nie jest to rada by tak robić. Sam decyduj. Ufff...no to chyba tyle . Sorki za elaborat ale miałem napinke by jeszcze raz Ci to wytłumaczyć. Hejka:)
-
Eeee:) Zdąży zużyć. :) A na poważnie, zacznie się problem z odsiewaniem bo kopalnie przemycaja miał w grubszych frakcjach. Na składach będzie to towar niepożądany i skończy się sianie :) Ot, nasza rzeczywistość. Zawsze klient dostanie w zad. Raz kupiłem rosyjski groszek bo cena 600 zł ale nie chcieli odsiac. Potem okazało się że w tych 4 tonach było 350 kg miału który sam odsiewalem bo ni chu chu... Musieli tak zrobić niejednego klienta bo stracili chętnych i po dwóch latach przełamali się i w tym roku to robią. Dlatego też znów kupiłem:) Tylko co oni z odsiewka robią? Może ktoś po cichu to bierze. Jakiś badylarz albo inny jaki hodowca.
-
Pewnie to odsiewka.Dlatego tak się beznadziejnie spala. Wiadomo6, tam jest mix wszystkiego:) A może kupił ze 12 ton i ma zapas?
-
No ale jak... Palisz dwa razy po 20 kg ? Na 12 godzin? Czyli co? 20 kg na 6 godzin??A kolejne 12godzin przerwa? Wychodzi że byś spalal 80 kg doba? Czy to przejezyczenie i na 12 godzin idzie 20 kg. To wg bardziej prawdopodobne. No, rodzą się pytania.
-
No i wszystko jak na talerzu podane:) Funkcje takie same jak u mnie, nawet kod dostępu identyczny. Jeśli masz chęć spróbować palić bez PID to teraz wiesz jak wyłączyć i ustawiać. Jeszcze jedno6, gdybyś opisał jak się zachowuje wentylator po dojściu do zadanej tzn. , pracuje cały czas czy się wyłącza. To kluczowe pytanie a twoja odpowiedź dużo wyjaśni.
-
Nie mogę znaleźć instrukcji do Twojego sterownika. Ja miałem ST 81z PID i aby wyłączyć PID potrzeba wejść w menu serwisowe. U mnie by to zrobić, potrzeba wyłączyć sterownik i potem wcisnąć exit i zasilanie jednocześnie. Potrzymac wciśnięte oba przyciski przez ok 5 sekund. Masz otwarte menu serwisowe , szukasz pokrętłem pozycji " PID załączony TAK, NIE" . Dajesz na NIE i wychodzisz z menu. Potem wchodzisz w menu instalatora wpisując kod 00012. Tam możesz ustawić moc nadmuchu czy przedmuchy. Ja tak miałem. Poszukam instrukcji do Twojego bo mogą być inne sposoby wejść do menu. Albo instrukcja super tajna albo to sprzęt cokolwiek wiekowy. Znalazłem coś podobnego. Jeżeli nie masz instrukcji lub ta , nie jest taka sama to lepiej odpuść i nie krę niczym bo potem nie ustawisz niczego. W takim wypadku ustaw siłę nadmuchu jak pisałem i testuj. https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/instrukcja_obslugi_st-88_zpid.pdf
-
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
BORA odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
W punkt. Nic dodać, nic ująć.:) -
Nie za dużo? W PID to bym dał 30-40% W dwustanie bez pid 30% W PID, kocioł powinien pracować non stop. Po dojściu do zadanej nawet z 1%. Próbowałeś wyłączyć funkcję PID? Wtedy kocioł dochodzi do zadanej i ster przechodzi na przedmuchy. 1, 2 , 3, cykle przedmuchu i spada temperatura wody a wentylator znowu rusza. I tak w koło. Ale moc nadmuchu 30-40% , a moc na przedmuch 90-100% gdzieś na 15 sekund. Takie ustawienie jeśli masz 34W dmuchawe. Jeśli to 80 W, to ja bym ustawil przerwę na 2-3 minuty , czas na 3- 5 sekund bo jesli dłużej to zebrane gazy mogą dostać zapłon i pierdyknie.