Treść opublikowana przez marecki11
-
spalanie defro komfort eko lux 20kw
Jesli kocioł niema zaworu 4D to spali tyle grochu co pisze tym bardziej przy takiej powierzchni i wielu grzejnikach.A dlatego że:ustawisz na kotle 65 stopni to tyle leci na grzejniki a w domu sauna.Grzejniki wychładzają wodę i ta na powrocie ma 40-50 więc kocioł cały czas podaje paliwo i spala.Pomijam fakt ustawienia sterownika.Jeśli założysz zawór odzieli on temp. kotła od temp. wody na grzejniki.I tak: kocioł 60 stopni a na grzejniki tyle ile chcesz,30,40,50.Jest wyżej animacja jak to działa.Bez tego zaworu to zbankrutujesz kupując opał.Wychodzi na to,że tona na miesiąc to mało.
- spalanie defro komfort eko lux 20kw
- spalanie defro komfort eko lux 20kw
-
Nawiew-wywiew kotłowni
Normalne zjawisko,ruch powietrza wywołany zmianą ciśnienia.
-
Czas podawania ekogroszku..
O jakich parametrach piszecie,max czy min?Min podawanie 1sek. i min przerwa 10 sek oraz max podawanie 7 sek i max przerwa 70 to w jednym i drugim przypadku 1/10.A jak u Was jest z ustawieniami min oraz max?
- Pompa kotłowa- umiejscowienie
-
Jak ustawić krzywą grzewczą
Zmniejszaj po 1* (lub zwiększaj) dla każdej -20,-10,0,10 raz na dobę aż uzyskasz temperaturę,która Ciebie satysfakcjonuje.Inaczej się nie da.
-
Sposób ogrzewania domu
Pompa powrotna jest potrzebna.I chyba piec przewymiarowany.Ja mam eko lux 12kw na 190m2 ocieplonego "kwadraciaka" piętrowego.
-
Ciągły problem z instalacją CO - nie grzeją grzejniki, niski przepływ
Pompa od c.o.. założona za zaworem 3D tylko nie z tej strony bo ona w tym układzie miesza wodę w kotle.Powinna być na wyjściu z zaworu do instalacji.I wydaje mi się,że zawór 3D jest źle założony i jeśli dobrze widzę to miesza gorącą wodę z kotła z wodą powracającą z instalacji z powrotem na kocioł ,na powrót.Jednym słowem obieg zamknięty kocioł>zawór 3D>kocioł.
-
Ciągły problem z instalacją CO - nie grzeją grzejniki, niski przepływ
- Nawiew-wywiew kotłowni
A tak nie może być?Musi być zetka? Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą… źródło: PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Kocioł pellet czy ekogroszek dla domu z lat 90.
Pellet potrzebuje składowania w suchym pomieszczeniu.Groszek jak kupisz latem to nawet mokry wyschnie do sezonu.Pellet=czysto w kotłowni,groszek już tak nie ale to też zależy od palacza.Ważna rzecz to komin jaki masz:jeśli zwykły z cegły to zapomnij o pellecie,musi być wkład.Pellet ma niskie tem. spalania i woda będzie spływać po kominie i szlag go trafi.- Pompa na ochronę powrotu
- Pompa na ochronę powrotu
- Nowy kocioł-instalacja do przeróbki.
Witam serdecznie forumowiczów.Noszę się z zamiarem modernizacji kotłowni i stąd mój post na forum iż potrzebuję pomocy w kilku zagadnieniach technicznych związanych z wymianą kotła i dopasowaniem instalacji.Sytuacja w tej chwili wygląda następująco: - kocił ogniwo 17 kw(śmieciuch z 2008 roku) palone węglem od góry.Instalacja otwarta,naczynie zbiorcze, pompa c.o. na bajpasie i zawór różnicowy(standardowo).Ogrzewany parter i piętro - c.w.u. wygląda tak iż posiadam solary,zestaw 300L i spięte to z kotłem na pompie podłączonej bezpośrednio do sieci 230V. Sterowanie manualne za pomocą wyłącznika od lampki :) W poczekalni już kociołek 12kw defro eko lux na groszek.Zawór 4D obowiązkowo.Zawory termostatyczne na grzejnikach.Montuje z kolegą,trochę wiedzy mamy.O ile demontaż starego, montaż nowego nie przysporzy problemów to zaczynają się schody i nasuwają pytania: Pierwsza opcja była tak iż zostaje grawitacja,naczynie na strychu.... itd.Ale naczynie jest połączone z ostatniego grzejnika na piętrze.Teraz jest ok bo po drodze nic nie "blokuje"Ale w nowej instalacji pojawi się 4D, a wiadomo że nie powinnno być nic po drodze do naczynia.Podłączenie dodatkowej rury od kotła na strych jest praktycznie niemożliwe. "Krótka"instalacja otwarta w kotłowni + wymiennik odpada. Jak już zmieniam chciałem układ zamknięty.Na powrocie podłącze naczynie przeponowe.czy 18L będzie odpowiednie?Nie mam podłogówki,5 grzejników alu 10 żebrowych na piętrze i tyle samo na parterze.Instalacja stara,od pieca 5/4'' po kilku metrach trójnik i na dwa piony calowe,odejścia 1/2 do grzejników.Dwa piony na strychu wychodzą,jeden z naczyniem a drugi tylko rura ,otwarta.Dom 9x10. Mają być 3 pompy.Jedna za zaworem 4D,druga do c.w.u. a trzecia (nie wiem czy potrzebna) ochrona kotła(ktoś doradzi jaka?) Naczynie wpięte w powrót i wyciągnięte około 1 metra nad kocioł bo nie ma miejsca na posadce( czy można) Dodatkowo na powrocie zawór bezpieczeństwa 1,5 bar Grupa bezpieczeństwa przy wyjściu z kotła na zasilaniu też 1,5 bar Ciśnienie na zimnym układzie chcę ustawić max 1.0 bar. Myślę nad zaworem schładzającym DBV2 lub wężownicą bo cenię sobie bezpieczeństwo mojej rodziny ponad wszystko . Bardzo będę wdzięczny za pomoc w ogarnięciu tematu.Za uwagi i spostrzeżenia,te krytyczne i pozytywne.- Stabilizacja ciągu
W sezonie letnim czeka mnie wymiana kotła na groszek 5 klasy defro 12KW.Z racji iż obecnie posiadam węglowy ogniwo i często przy nawet nie dużym wietrze występuje b.duży ciąg jestem zmuszony niejako do zakupu tego regulatora firmy Polmar.Czytałem opinie i wydaje mi się,że jest to rewelacyjny wynalazek.Stały ciąg w kominie bez względu na warunki pogodowe.Komin wygrzany i brak kondensatu.Resztę można poczytać na stronie producenta.Tylko cena : ***- EKO groch świętokrzyskie(Busko Zdr.)
Witam.Może polecić ktoś zaufanego dostawcę grochu w naszym woj? - Nawiew-wywiew kotłowni
Powiadomienie o plikach cookie
Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.