Treść opublikowana przez Kordjano

  1. Widzę że palnik pracował prawie non stop w modulacji , ile Ci zjadł pelletu ? Spróbuj dać standard z histerezą kotła 20 st temperaturą zadaną kotła 75 st i nadzorem 5 min moc nadzoru 2kw ,przed wygaszaniem przetrawi ci on żar w palniku . Widać też że masz mieszacz 4d bo temperatura powrotu niska , jak mieszacz obniża temperaturę to powrót gwałtownie rośnie .
  2. Według mnie to nie powinno być jakiś dużych różnic czy utrzymujesz 22 st czy 23 st ,uzupełniasz tyle energii ile jest w stanie dom przepuścić , natomiast zewnętrzna temperatura ma tu więcej do powiedzenia co zaraz widać w zasobniku czy wykresach , takie coś to by trzeba sprawdzić nie tak że jeden dzień w tygodniu masz 23 st a reszta to 22 i wyciągać wnioski bo po całym tygodniu jak podniesiesz na 23 st to wiadomo że wiecej spali .
  3. Po kilku latach palenia w trybie standard w obu piecach postanowiłem w tym sezonie przejść na fl oczywiście w zakresie mocy moc minimalna 0% moc maksymalna 100 % , niżej wykres z takiej pracy , za jakiś czas przetestuję modulacje 0% moc maksymalna 70 % zobaczę jak to przełoży się na wygląd wymiennika , długość cykli grzania i ilość spalonego pelletu . Coś trzeba pogrzebać bo nudno się zrobiło . Notuje też ilość spalonego pelletu co tydzień .
  4. Kolego jakiego typu te alarmy ? problemy z pracą palnika czy instalacyjne , bo zaczynają szukać a nie wiadomo czego .
  5. Tak to powinno wyglądać , narysowałem Ci strzałki jak woda będzie płynąć , jak przymkniesz zaworem całkowicie bajpas to będzie tak jak kolega Darekgra sobie życzy . I sorki za bazgroły ale ja również kiepsko rysuje . Jesli by ci przyszło do głowy wstawić zawór zwrotny na powrocie z 4d a pompe zostawić na bajpasie jak jest teraz to nie gwarantuje że będzie to dobrze działalo .
  6. Na mój chłopski rozum powrót będzie cieplejszy i stabilniejszy niż gdyby ciągło tylko z4d , ale nie będę wam mieszał .
  7. Ta pompa przewałowa pcha część gorącej wody w powrót 4d jesli nie ma tam zaworu zwrotnego , jak by była ona nie na bajpasie a tuż przy kotle a na bajpasie zawór do regulacji przepływu ,ciągła by garąco przez bajpas a reszte z powrotu 4d działało by jak trzeba .
  8. Musisz sprawdzić to naczynie , być może powolutku powietrze uchodzi na instalacje a w przeponie gromadzi się woda , jak się całe wodą zapełni to zostaje tylko zawór bezpieczeństwa .
  9. Czy masz odpowietrzniki automatyczne na instalacji i gdzie one się znajdują , jeśli przed pompą to możliwe że przez nie się zapowietrza . Gdzie jest pompa na powrocie czy zasilaniu ? Wszystkie się zapowietrzają ? wylatuje z nich powietrze ? Jak jest dopuszczanie wody na sztywno , czy zakładasz wężyk ? Ciśnienie na naczyniu przeponowym powinno być mierzone po odcięciu wody i ciśnienia z instalacji .
  10. Czy ja wiem ? jak obłożysz szamotem płaszcz wodny to zmniejszy się powierzchnia wymiany ciepła , to wszystko zależy ,,jak wymiennik za duży w stosunku do palnika to może to jakieś korzyści dawać , ale to trzeba sprawdzić .
  11. zwykły kulowy tak żeby pompa słabiej ciągła .
  12. jeśli twój sterownik ma ustawianie temperatury załączania pomp na każdą z osobna to ok , osobiście wole jak pompa przewałowa wcześniej startuje od pompy mieszacza .
  13. No właśnie cała rura nie może być w komorze tylko 5cm o ile dobrze pamiętam .
  14. Najlepiej jak taką pompę byś wsadził w powrót tuż przy kotle i ona ciągła by ciepło z przed zaworu 4d nie zapominając o zaworze do regulacji przepływu ot taki krótki obieg a pompa mieszacza niech ciągnie z tego zaworu 4d pilnując tylko temperatury mieszacza , tą pompe przewałową najlepiej podpiąć do innego sterownika żebyś miał możliwość zrobić start i stop przy innej temperaturze np 35st a pompa mieszacza start np 45 st czy 50 w takim układzie temperatura na powrocie będzie rosła w raz z temperaturą kotła i różnica będzie między zasilaniem a powrotem około 10 st .
  15. @maronka Nic się nie stanie ,rura palnika jest żaroodporna podczas pracy porządnie się nagrzewa a po wygaszeniu ten szamot na pewno tak nie wali goracem jak ogień z palnika poza tym ten palnik nie ma tendencji żeby to ciepło promieniowało w stronę mechanizmów palnika widzę to po temperaturze podajnika i wzrost temperatury jest znikomy po wygaszeniu , oczywiście należy zachować odstęp od rury palnika . W dużo nowych kotłach jest nawalone szamotu w komorze i nic się nie dzieje . pytanie co kolega chce osiągnąć ?
  16. Moim zdaniem podłączenie dwóch pomp do zaworu 4D to zły pomysł , jedna pompa ciągnie jako mieszacz na instalacje a druga na ochrone powrotu z tym ze ochrona powrotu włączona to zawór z jednej strony pilnuje ochrony a z drugiej temperatury mieszacza i tak kręci jak głupi .
  17. No a jak że by inaczej w obie strony to działa jak zgasi to i odpali .
  18. A co ty jeszcze chciałeś od termostatu że piszesz tylko ?
  19. Kolego termostat w zależności co wybierzesz wyłącza kocioł po osiągnięciu zadanej pokojowej nawet jak temperatura zadana kotła nie została osiągnięta , albo wyłącza pompę a kocioł w tedy dogrzewa sam siebie ,jeśli nie robi ani jednego ani drugiego to nie działa ze sterownikiem kotła .
  20. No cóż zamiast pochówku to utylizacja zwłok, utylizować to można śmieci odpady a nie człowieka .
  21. Najzwyczajniej po wyłączeniu pomp zawory zwrotne tobie przepuszczają a może ich w cale nie ma i grzejniki grzeją dalej ,słabiej ale grzeją to i kocioł się wychładza ,a skoro się wychładza to po spadku o histerezę się odpala bo dba o siebie i tyle .
  22. W takim schemacie powrót może okazać się nie do końca dogrzany
  23. W tej chwili przegrzewasz pomieszczenia bo nie masz praktycznie żadnej kontroli , oprócz palnik stop . Jak założysz termostat pokojowy i głowice termostatyczne w pomieszczeniach tych co się wcześniej nagrzeją to kontrola będzie . @eliks gdzie to pisze że to jest nie prawidłowe ? to zależy kto co chce osiągnąć . Jak byś chciał puszczać niższą temperature na grzejniki za pomocą mieszacza sterowanego pogodowo czy tam zadanej przez Ciebie to musisz mieć trzecią pompe . Jedna do cwu druga na powrocie do ochrony powrotu plus zawór stałotemperaturowy a trzecia na grzejniki która ciągnie podmieszaną wode z zaworu 3d z siłownikiem .
  24. W takim układzie jak ma teraz to ten zawór 3d robi tylko za ochronę powrotu a na grzejniki idzie tyle co na piecu . tak samo by działał zwykły trójnik i zawór kulowy do regulacji przepływu . Jeśli przymkniesz nieco ten 3d to w powrót pójdzie więcej ,a przez grzejniki przepływ będzie wolniejszy ,czyli mogą nieco słabiej grzać bo najzwyczajniej zdąrzą się nieco schłodzić , podobnie jak głowica termostatyczna zdławi przepływ to grzejniki robią się chłodniejsze .
  25. Dla lepszej kontroli polecam Ci kolego dołożyć czujnik spalin i czujnik temperatury powrotu .
×
×