  1. Ano pewnie dla tego że w trybie fl masz moc maksymalną 60 % a w standard 100 % czyli 20kw , ustaw moce w fl w zakresie moc minimalna 0% moc maksymalna 100% .
  2. Jak masz mieszacz to powinien być czujnik temperatury kotła na wyjściu z kotła czujnik mieszacza na rurze zasilającej co za 4d czujnik powrotu na rurze powrotu tuż przy kotle i czujnik cwu w zasobniku . Czujniki powinny dobrze dolegać do rur i powinny być strzelnie zaizolowane no i w odpowiednich miejscach . Patrząc co i czym ogrzewasz to nie chce mi się wierzyć że kocioł nie jest w stanie dojść do zadanej pracując z mocą maksymalną Musisz mieć coś tam źle poustawiane . Może w cale ten kocioł nie pracuje z mocą 15 kw a moc jest oszukana ?
  3. Ta trocina jest jak mąka graham , nie wiem co kolega ma na myśli że pisze wióry .
  4. To fakt u mnie dziś o poranku minus 7 st , kociołek @Matusz ma małą pojemność wodną , ale miałem nadzieje mimo tego że jak nagrzeje duży zład wody w tej instalacji i na miszacz pójdzie nie dużo to postoje będą dłuższe ,jak widać nie . Niech kolega próbuje palić od termostatu ,problem u niego że nie ma głowic na grzejnikach i nie wiem czy uda mu się we wszystkich pomieszczeniach uzyskać optymalną temperaturę , ale fakt jest taki że u nie jednego palenie od termostatu jest najbardziej ekonomiczne , pomijając tych co mają bufor , albo kocioł z dużą ilościom wody . Z tą ochroną powrotu to mimo założenia pompy przewałowej na powrocie z 4d może być kiepsko zwłaszcza jak ten zawór mały np calowy , najbezpieczniej zrobić bajpas przed zaworem 4d a pompę założyć na powrocie (broń boże na bajpasie tam ma być zawór do regulacji przepływu ) do kotła , taką pompę ustawić żeby się załączała wcześniej od 35st a pompe mieszacza od 50 st choć jeśli nie zrobi się na tym krótkim obiegu syfonu to woda w nim potrafi krążyć grawitacyjnie zanim się pompy załączą .
  5. Słupki to temperatura dzienna ,brak słupków to czas temperatury nocnej { obniżonej) jeśli ustawisz temperature nocną taką samą jak dzienna to nie ma znaczenia ile tych słupków jest i w jakim przedziale .To jest praca termostatu w harmonogramie , możesz wybrać inny tryb np komfortowy . Cwu najlepiej w harmonogramie żeby była w tedy co potrzeba .
  6. To tragedii nie ma , daj też wynik spalania do porównania .
  7. @Matusz Wzięło 36 za 24 godziny czy 24 , 36 kg tak szczegółowo , ale z czasu pracy palnika wynika że raczej 36 kg pożarło . U mnie dom z lat siedemdziesiątych też ściany z pustką w środku , ale docieplony a to robi swoje za ostatnią dobę poszło około 18 kg , 36 kg to schodziło mi przy minus 20 st . spróbuj tak jak pisałem wcześniej moc maksymalną daj na 19 kw moc średnią 10 kw minimalną 6 kw ,niech palnik zasuwa na maksa aż nie osiągnie zadanej po czym się wygasi . Zobaczymy jak długie będą cykle pracy i postoju na histerezie 20 st , temperatura za oknem podobna to będziesz miał porównanie . @papen76 gdzieś już widziałem ten motoreduktor haha .
  8. Widzę że palnik pracował prawie non stop w modulacji , ile Ci zjadł pelletu ? Spróbuj dać standard z histerezą kotła 20 st temperaturą zadaną kotła 75 st i nadzorem 5 min moc nadzoru 2kw ,przed wygaszaniem przetrawi ci on żar w palniku . Widać też że masz mieszacz 4d bo temperatura powrotu niska , jak mieszacz obniża temperaturę to powrót gwałtownie rośnie .
  9. Według mnie to nie powinno być jakiś dużych różnic czy utrzymujesz 22 st czy 23 st ,uzupełniasz tyle energii ile jest w stanie dom przepuścić , natomiast zewnętrzna temperatura ma tu więcej do powiedzenia co zaraz widać w zasobniku czy wykresach , takie coś to by trzeba sprawdzić nie tak że jeden dzień w tygodniu masz 23 st a reszta to 22 i wyciągać wnioski bo po całym tygodniu jak podniesiesz na 23 st to wiadomo że wiecej spali .
  10. Po kilku latach palenia w trybie standard w obu piecach postanowiłem w tym sezonie przejść na fl oczywiście w zakresie mocy moc minimalna 0% moc maksymalna 100 % , niżej wykres z takiej pracy , za jakiś czas przetestuję modulacje 0% moc maksymalna 70 % zobaczę jak to przełoży się na wygląd wymiennika , długość cykli grzania i ilość spalonego pelletu . Coś trzeba pogrzebać bo nudno się zrobiło . Notuje też ilość spalonego pelletu co tydzień .
  11. Kolego jakiego typu te alarmy ? problemy z pracą palnika czy instalacyjne , bo zaczynają szukać a nie wiadomo czego .
  12. Tak to powinno wyglądać , narysowałem Ci strzałki jak woda będzie płynąć , jak przymkniesz zaworem całkowicie bajpas to będzie tak jak kolega Darekgra sobie życzy . I sorki za bazgroły ale ja również kiepsko rysuje . Jesli by ci przyszło do głowy wstawić zawór zwrotny na powrocie z 4d a pompe zostawić na bajpasie jak jest teraz to nie gwarantuje że będzie to dobrze działalo .
  13. Na mój chłopski rozum powrót będzie cieplejszy i stabilniejszy niż gdyby ciągło tylko z4d , ale nie będę wam mieszał .
  14. Ta pompa przewałowa pcha część gorącej wody w powrót 4d jesli nie ma tam zaworu zwrotnego , jak by była ona nie na bajpasie a tuż przy kotle a na bajpasie zawór do regulacji przepływu ,ciągła by garąco przez bajpas a reszte z powrotu 4d działało by jak trzeba .
  15. Musisz sprawdzić to naczynie , być może powolutku powietrze uchodzi na instalacje a w przeponie gromadzi się woda , jak się całe wodą zapełni to zostaje tylko zawór bezpieczeństwa .
  16. Czy masz odpowietrzniki automatyczne na instalacji i gdzie one się znajdują , jeśli przed pompą to możliwe że przez nie się zapowietrza . Gdzie jest pompa na powrocie czy zasilaniu ? Wszystkie się zapowietrzają ? wylatuje z nich powietrze ? Jak jest dopuszczanie wody na sztywno , czy zakładasz wężyk ? Ciśnienie na naczyniu przeponowym powinno być mierzone po odcięciu wody i ciśnienia z instalacji .
  17. Czy ja wiem ? jak obłożysz szamotem płaszcz wodny to zmniejszy się powierzchnia wymiany ciepła , to wszystko zależy ,,jak wymiennik za duży w stosunku do palnika to może to jakieś korzyści dawać , ale to trzeba sprawdzić .
  18. zwykły kulowy tak żeby pompa słabiej ciągła .
  19. jeśli twój sterownik ma ustawianie temperatury załączania pomp na każdą z osobna to ok , osobiście wole jak pompa przewałowa wcześniej startuje od pompy mieszacza .
  20. No właśnie cała rura nie może być w komorze tylko 5cm o ile dobrze pamiętam .
  21. Najlepiej jak taką pompę byś wsadził w powrót tuż przy kotle i ona ciągła by ciepło z przed zaworu 4d nie zapominając o zaworze do regulacji przepływu ot taki krótki obieg a pompa mieszacza niech ciągnie z tego zaworu 4d pilnując tylko temperatury mieszacza , tą pompe przewałową najlepiej podpiąć do innego sterownika żebyś miał możliwość zrobić start i stop przy innej temperaturze np 35st a pompa mieszacza start np 45 st czy 50 w takim układzie temperatura na powrocie będzie rosła w raz z temperaturą kotła i różnica będzie między zasilaniem a powrotem około 10 st .
  22. @maronka Nic się nie stanie ,rura palnika jest żaroodporna podczas pracy porządnie się nagrzewa a po wygaszeniu ten szamot na pewno tak nie wali goracem jak ogień z palnika poza tym ten palnik nie ma tendencji żeby to ciepło promieniowało w stronę mechanizmów palnika widzę to po temperaturze podajnika i wzrost temperatury jest znikomy po wygaszeniu , oczywiście należy zachować odstęp od rury palnika . W dużo nowych kotłach jest nawalone szamotu w komorze i nic się nie dzieje . pytanie co kolega chce osiągnąć ?
  23. Moim zdaniem podłączenie dwóch pomp do zaworu 4D to zły pomysł , jedna pompa ciągnie jako mieszacz na instalacje a druga na ochrone powrotu z tym ze ochrona powrotu włączona to zawór z jednej strony pilnuje ochrony a z drugiej temperatury mieszacza i tak kręci jak głupi .
  24. No a jak że by inaczej w obie strony to działa jak zgasi to i odpali .
  25. A co ty jeszcze chciałeś od termostatu że piszesz tylko ?
×
×