Treść opublikowana przez PioBin

  1. Rozbija sie wszystko o L1/L2/N a nie o PE. Jeszcze raz Cytat z instrukcji agregatu FOGO: — Uziemianie neutralnego przewodu generatora może być wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka pod warunkiem zastosowanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. (PN-EN 60364-4-41). W przypadku zastosowania agregatu do zasilania istniejącej sieci, np. domowej lub warsztatowej, należy zweryfikować skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zastosowanej w tej sieci. Dodatkowe zabezpieczenie może okazać się niezbędne ze względu na niski prąd zwarciowy agregatu. Uzwojenia generatora nie są podłączone do uziemienia. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczne i eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku zastosowania agregatu do zasilania sieci odbiorczych w systemie TN lub TT konieczne jest podłączenie punktu neutralnego uzwojenia generatora do zacisku PE, uziemienie urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60364-4-41 oraz dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowo- prądowy o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. To co istotne wyroznilem. Jak wykonac to rozsadnie???
  2. GSU to glowna szyna uziemiajaca. Obwod PE jest z niej wydzielony, wiec rozsadne jest podlaczenie jednego z L1/L2 do uziemienia wlasnie a nie do PE (odbwodu „bezpieczenstwa”). Musze to rozrysowac na spokojnie o co mi chodzi…
  3. @o6483256 jak popatrze na zapiski z poprzednich lat na weglu mialem bardzo zblizone wyniki. (Nie)Normalne wyniki w instalacjach domowych. Liczone jako srednie sezonowe.
  4. Info na temat sondy NTK ZFAS-2 U2 stosowanej przez Kipi. Podłączylem sonde do PLC rownolegle z EcoLambda. zfas_a2_pdf.pdf
  5. Nie bardzo wiarygodnie. Przynajmniej u mnie liczac roczne zuzycie kWh. Ceny paliw edytowales bo domyslnie sa inne. Wegiel wybrales najtanszy (dostepny dla wybranych) a pelet jakis srednio drogi rynkowy.
  6. PS. Moj jest (byl 😉 ) klasowy z deklarowana sprawnoscia certyfikatu 90% haha.
  7. Koledzy sobie wyliczaja (teoretyzujac) ale kto zamienil jedno na drugie ma realne porownanie. Dotyczy i peletu, gazu czy PC.
  8. Kreatywna ksiegowosc! Gdbym nie zamienil wegla na pelet to bym nie dyskutowal. Zarowno o cenach, kalorycznosci i sprawnosci instalacji. To co wyzej „wyliczono” to jakas teoria i w zaden sposob tego nie potwierdzam.
  9. 3400 (ekogroszek) vs 6800 (pelet) - jak ktos to niby liczy??? To nie realne!
  10. Jak nie Kipi to bedzie return do wegla jak nie bedzie wegla to G12W w II taryfie, jak dalej bedzie drogo to PC. Jak pompy ciepla sie psuc beda to las wytne. Wiec albo bedzie komfortowo albo tanio. Damy rade… Nie marudzic!
  11. Jesli temperatura w domu w ciagu 12h zmienia Ci sie o 4-5C to lepiej poszukaj przyczyny dlaczego tak sie dzieje.
  12. Skonczylem swoja pierwsza tone peletu. Od 01.10 do dzisiaj cieplomierze w instalacji + CWU szacunkowe z wodomierza ukazalo w sumie zuzycie budynku ~3800kWh. Wynik podobny/zblizony jak w poprzednich sezonach. Jesli przyjme kalorycznosc peletu 5kWh/kg to sprawnosc wytworzenia takiej ilosci ciepla zamyka sie w ~75%. Wynik byl gorszy na poczatku zabawy i lepszy pozniej. Sredniao jak wyzej. Zobacze jak wyjdzie druga… PS. Przy okazji wyszlo przeklamanie zuzycia przez sterownik o 10-15% (mniej).
  13. Porownaj wskazanie z innym czujnikiem zewnetrznym na mulimetrze np. TC lub PT100. Gdzie i jak zamontowany jest obecny? Pomiar jest czuly na miejsce i sposob montazu. Przy jakiej temperaturze kotla masz takie wskazania? Jesli pomiary sa ok. to tylko sie cieszyc z wymiennika!
  14. Spala tyle ile wynika z ustawienia jak wyzej tylko ile z tego ciepla?
  15. Sadze ze wyrwana z kontekstu i nie dotyczy Twojej instalacji a calkiem innej.
  16. Na nierownosc podawania peletu wiele nie zdzialasz. Taki urok zmijki. Mozna probowac zmienic czas cyklu pracy. Przy krotkim cyklu podajnik 1 bedzie krecil czesciej ale krocej. Przy dlugim cyklu podajnik 1 bedzie krecil dluzej ale w wiekszych odstepach czasu. Standardowe nastawa to chyba 15[s]. Narazie idziesz w dobra strone z tym nadmuchem. Gdybys mial jednak problem z niespalonym peletem (wypada niespalony z palnika podczas pracy) to zwieksz kalorycznosc nie zmieniajac nadmuchu. W ten sposob podasz mniej peletu, ta sama wartosc nadmuchu spowoduje ze tlen resztkowy rowniez sie podniesie bo bedzie po prostu mniej peletu.
  17. Bo 20% zaplacil za przechowanie. Nic w tym dziwnego i zlego.
  18. Wyprodukowales wiecej niz zuzyles? Mowimy o okresie rozliczeniowym rocznym. Bo jesli zuzyles tyle co wyprodukowales to nic nikomu nie „sprzedales”.
  19. Nie pralka a wkretarka aku. Uzytkowana domowo ale czesto. Rozsypaly sie plastikowe zebatki na 1 biegu. Drugi dzialal. Bateria dwa lata. Kosz. Zrazilem sie troche a mam inne sprzety z Makity ale uzytkowane nie za czesto.
  20. Mam to cudo. Kultura pracy bajka. Jeszcze sie nie zepsulo cale szczescie 🙂 ale, ale…
  21. Bo kumaty jestes 🙂 Daj go „ksiegowej” to polegnie 🙂
  22. @palacz66 Czasem i tak trzeba. Wazne zeby dobrze spalic a co poustawiamy to nie istotne. Taki pelet wiec i ustawienia dobrane. Jest OK. @piotrkierys 1. Przesyp musi sie zgadzac (w granicach bledu). 2. Zmniejszylbym moc kotla max. do 90% mocy palnika. Czyli jak palnik 16kW to ustawiamy np. 14-15kW. Dlaczego tak? Bo Latwiej jest ustawic palnik w tym zakresie anizeli na jego mocy MAX. 3. Sonda wylaczona. Ustawiamy nadmuch wentylatora dla mocy wpisanej jw. tak aby tlen byl stabilny w zakresie np. 6,5 +/-1. Jak znajdziesz wartosc nadmuchu sonde zalaczamy. Podobnie dla mocy sred i min - inna moc i inny tlen. 4. Kalorycznosc peletu nie zmienia sie w nieskonczonosc. Prawdopodobnie jest w zakresie 4,5 - 5,5 kWh/kg. Ja mam 5 i nie ruszam bo i tak nie wiem jaki to pelet. Tutaj jest tylko jedna zasada: jak za duzo peletu to kalorycznosc w gore, jak peletu za malo to kalorycznosc w dol. Trzeba pamietac ze jak zmienisz ta wartosc to punkt 3 trzeba powtorzyc. Powodzenia. PS. To co ma palacz66 wyzej czyli kalorycznosc w gore to jest wlasnie takie zmniejszenie mocy palnika do 90% tylko w inny sposob. Ja ustawiam 5 i zmniejszam moc - praktycznie na jedno wychodzi. Dwa sposoby obydwa ok. Ktory wybierzesz nie istotne.
  23. Zgadzalo by sie. Warunki zblizone. Dom (zwyczaje) ten sam. W niedziele sprawdze i ja. Zostalo mi okolo ~80kg peletu do skonczenia z 1tony od 01.10. Moze dociagne jeszcze tydzien. Podsumuje wyniki. Liczylem 1t do polowy sezonu (15.01) i sie przeliczylem 🙂
  24. To moze byc „poklosie” tego ze bylo za duzo peletu (moc kotla za wysoka lub kalorycznosc za niska) lub nadmuch byl za niski w trybie pracy. Ja kalorycznosci nie zmieniam. Mam na 5. Ale mozna przy „trudnych” peletach. Jak podniesiesz kalorycznosc to bedzie mniej podawal. 3,5% to zdecydowanie za niski. Przy takim tlenie resztkowym będzie juz kopcil. Strzelam ze „prawidlowy” to okolice 6-7%.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.