Treść opublikowana przez gbbsoft
-
Logika Działania Automatyki Buderusa
Moje zdanie jest takie: > Warunek załączenia/wyłączenia palnika w piecu?Jaki parametr decyduje o załączeniu? Po wyłączeniu z powodu interwału temperaturowego piec się włącza po interwale czasowym, o ile interwał temperaturowy przestał być spełniony. > Czy piec wyłączy swój palnik w momencie osiągnięcia temperatury zadanej dla kotła Nie, po prostu zwolni, aby temperaturę zadaną utrzymać. > Jak należy interpretować parametr2 "Int.temp. (blok.cyklu)"? Załóżmy, że ten parametr jest ustawiony na -6stC. Jeżeli temperatura realizowana na piecu/sprzęgle przekroczy o 6stC temperaturę zadaną (mimo, że piec zszedł do mocy minimalnej), to piec się wyłączy. > Warunek załączenia/wyłączenia grzania CWU? U mnie jest ustawione na 60stC. Grzanie się włącza jak temperatura zajedzie poniżej 55stC i wyłącza jak osiągnie 60stC (po czym temperatura przeważnie dalej rośnie do ok. 61,5stC). Zawsze tak się dzieje od momentu instalacji baniaka. Parametry na ustawienie innej histerezy niż 5stC nie znalazłem. > Wybór temperatury zadanej dla pieca i obiegów grzewczych w trybie regulacji wg. temperatury zewnętrznej?Decyduje o tym oczywiście krzywa grzewcza lecz patrząc na temperaturę zadaną dla pieca to jest ona zawsze wyższa niż temperatura zadana dla konkretnego obiegu na tłoczeniu pompy lecz czy istnieje gdzieś parametr, który decyduje o ile wyższa ma być temperatura zadana dla kotła? Jeżeli masz sprzęgło, to "temperatura zadana dla pieca" nie dotyczy wyjścia z pieca, tylko temperatury na sprzęgle. Temperatura zadana sprzęgła, to jest maksymalna temperatura zadana obiegów + 5stC (parametr: Podn. zaworu miesz). Aby utrzymać temperaturę zadaną na sprzęgle mój piec bardzo często mocno daje po garach, a potem zwalnia, jak już nie trzeba. Moim zdaniem piec ma swoją logikę działania, aby z temperatury powrotu uzyskać temperaturę zadaną pieca/sprzęgła. Ta logika jest dynamiczna, tzn: moim zdaniem on się trochę "uczy", zmienia logikę w miarę działania. Do fajnie widać było, jak dodałem drugi obwód i sprzęgło. Na początku próbował działać po staremu, a po kilku dniach jego działanie uległo zmianie i uspokojeniu. Dostosował się do nowych warunków. Oczywiście to tylko moje wrażenie. > Warunek osiągnięcia temperatury zadanej dla konkretnego obiegu grzewczego powinien objawiać się wyłączeniem pompy obiegowej z danej grupy pompowej Moim zdaniem: nie. Moje pompy działają non-stop o ile nie ma podgrzewania cwu. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma takich warunków przy których pompa się nie wyłaczy. Wyobrażam sobie, że gdybym żądaną temperaturę w pokoju z 21stC zmienił na 10stC, to mieszacz by zszedł do 0% a potem wyłączyłaby się pompa. Spróbuj... > zawsze wyższy parametr istnieje w obiegu gdzie steruje nim RC200 A parametry są jota-w-jotę takie same, np: krzywe grzania, wpływ pomieszczenia? Jeszcze może być inna wersja oprogramowania... ?
-
Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
Ustawiasz po prostu inną żądaną temperaturę w pokoju, a cała automatyka wliczając w to krzywa grzania i wplyw pomieszczenia tak steruję piecem, aby Twoje żądanie spełnić. Samo podniesienie żądanej temperatury w pokoju powoduje przesunięcie krzywej grzania. A podniesienie jej powyżej aktualnej temperatury w pokoju dzięki opcji 'wpływ pomieszczenie' jeszcze bardziej może ją podbić. Możesz wyłączyć wpływ pomieszczenia, wtedy system nie będzie czuły na klimatyzację. Wysłane przy użyciu Tapatalka
- Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
-
Logika Działania Automatyki Buderusa
2. Żeby mieszacz miał co mieszać temperatura na sprzęgle musi być ciut wyższa niż temperatura zadaną obiegu. To 'ciut' to właśnie 5stC. 3. W sytuacji, gdy do systemu jest podłączony czujnik temperatury sprzęgła, to co nazywa się 'Temperatura zadaną pieca' tak naprawdę jest 'Temperatura zadaną sprzegla'. Inaczej mówiąc: piec ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę na sprzęgle, a nie na wyjściu z pieca. Wysłane przy użyciu Tapatalka
- Logika Działania Automatyki Buderusa
- Logika Działania Automatyki Buderusa
- Logika Działania Automatyki Buderusa
- Logika Działania Automatyki Buderusa
- Logika Działania Automatyki Buderusa
- Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
-
Logamatic RC200- sterowanie pogodówką
Na hydraulice się nie znam. Zakładam, że układ jest hydraulicznie poprawny. Ale na mój chłopski rozum, szczególnie jak wszystkie termostaty masz na maxa, to kryzowanie jest tu bardzo ważne. To może być przyczyna wyłączania się pieca, bo np: przez jeden z grzejników (np: najmniejszy) za szybko ciepła woda powraca do pieca. Alternatywnie możesz wszędzie ustawić termostaty z wyjątkiem pokoju ze sterownikiem. Wtedy, jak pokoje się nagrzeją szybciej, to termostaty pozamykają obwody i piec będzie sterował tylko jednym pokojem.
- Logamatic RC200- sterowanie pogodówką
- Logamatic RC200- sterowanie pogodówką
- Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
- Bosch sterownik CW400 krzywa grzewcza
- Buderus GB072 + RC310 - Pomoc w ustawieniu pracy kotła.
-
Junkers cerapur zwb 28-5 dwufunkcyjny + sprzeglo+mm100+cw100 zmiana parametrów na pracę stałą bez wychladzania podłogi
Masz 28kW piec do 140m2 podlogi. Ja mam 24kW piec do 300m2 podlogi, a zaraz będzie ogrzewał 400m2. Mój zaczyna od 2.6kW. Chyba masz małe szanse, aby nie taktował. Chyba, że będzie - 20stC na zewnątrz. Masz po prostu za duży piec. Taktuje, bo nie odbierasz ciepła ze sprzęgła odpowiednio szybko. Spróbuj to co napisałem, ale nic więcej nie zmieniaj. Typ budynku nie pomoże. Służy do określenia z ilu godzin ma brać średnia temperaturę zewnętrzna do obliczeń. Wysłane przy użyciu Tapatalka
-
Junkers cerapur zwb 28-5 dwufunkcyjny + sprzeglo+mm100+cw100 zmiana parametrów na pracę stałą bez wychladzania podłogi
Zmniejsz wpływ pomieszczenia do 5K. Potem zrób tak: - obniz temperaturę projektowa o 1stC - poczekaj 2 dni, podczas których obserwuj czy jest lepiej czy gorzej. - potem ponownie zmniejsz o 1stC Itd. Az dojdziesz do momentu gdy: - ciągle jest ciepło w domu - piec działa prawie non-stop. Jak za bardzo obniżysz, to piec nie będzie wstanie ogrzać domu, wtedy będziesz musiał zacząć podwyższać o 1stC co 2 dni. A jakiej on jest mocy w kW? Wysłane przy użyciu Tapatalka
-
Junkers cerapur zwb 28-5 dwufunkcyjny + sprzeglo+mm100+cw100 zmiana parametrów na pracę stałą bez wychladzania podłogi
A teraz jak pracuje? Wysłane przy użyciu Tapatalka
-
Niska krzywa grzewcza junkers+cw400+cw100
Tłumienia ma wpływ na sposób liczenia temperatury zewnętrznej, co ma wpływ na krzywą. Bez tłumienia temperatura zewnętrzna jest brana bezpośrednio do obliczeń. Z tłumieniem liczona jest średnia z kilku godzin ze zmierzonych temperatur zewnętrznych (im "cięższy" dom, tym więcej godzin) i dopiero ta średnia jest brana do obliczeń krzywej. Tłumienie symuluje pojemność cieplną domu i opóźnia oraz wygładza skoki temperatury zewnętrznej. Wysłane przy użyciu Tapatalka
- Niska krzywa grzewcza junkers+cw400+cw100
-
Niska krzywa grzewcza junkers+cw400+cw100
Nie mam obniżenia nocnego. Nie widzę potrzeby ani sensu. Jak ktoś chce niższe temperatury w nocy w danym pokoju, to powinien sobie zainstalować inteligentne termostaty na kaloryferach, a nie grzebać w temperaturze wody dla całego domu/obwodu... :-) PS. Oczywiście każdy dom należy rozpatrywać indywidualnie. :-)
-
Niska krzywa grzewcza junkers+cw400+cw100
ad1. Jeżeli 'min. temp. zewn' ustawiona jest na -20, to spróbuj taką krzywą: wartość początkowa: 22stC, wartość końcowa: 38stC. A potem ewentualnie koryguj wartość końcową. Wpływ pomieszczenia: tak od 2 do 10 stC. Ja mam 7stC dla grzejników i uważam, że to bardzo agresywne ustawienie. Sposób obniżenia: moim zdaniem 'tryb ograniczony' (więcej: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżenia) ad2. generalnie tak. Rozumiem, że mówimy o wartości zadanej dla obiegu.
- Niska krzywa grzewcza junkers+cw400+cw100
-
Cerapur smart zsb 14-5c - krzywa grzewcza
Napisałem swego czasu taki tekst: - najpierw jest piec że swoją logika grzania, który chce trzymać temperaturę na sprzegle - potem są mieszacze na każdym obwodzie, które chcą utrzymać zadaną temperaturę wody w obiegu. Są trzy temperatury / 3 "podsystemy" - piec i temperatura wyjścia z pieca (zalezna od temperatury powrotnej że sprzęgła i mocy pieca), piec stara się utrzymać temperaturę sprzęgła - sprzęgło i temperatura sprzęgła (5stC powyżej zadanej temperatury najcieplejszego obiegu), zależy od temperatury powrotu z mieszaczy, temperatury zasilania z pieca i mieszania się różnych wód z różnych rur. - obieg i temperatura wyjścia z obiegu (zalezna od temperatury powrotu z obiegu, ustawienia zaworu oraz temperatury w sprzęgle), wynikajaca z m. in. krzywej grzania Te 3 temperatury/podsystemy starają się dążyć do swojego celu, ale ze względu na ich powolne działanie (bezwładność) nie nadarzają ze zmieniającymi się innymi parametrami. Dlatego wpadają w drgania, raz przesadzają, innym razem niedogrzewają. Po pewnym czasie cały ten układ stabilizuje się do momentu gdy coś się nie stanie (np: zmieni się temperatura na zewnątrz lub ktoś otworzy drzwi wejściowe lub KTOŚ ZMIENI TEMPERATURĘ OCZEKIWANĄ W POKOJU [emoji846]). Wtedy znowu się rozsynchronizuje i zacznie dążyć do nowego stanu stabilizacji. Ale to trwa, nawet kilkanaście minut. To zachowuje się trochę jak morze, gdzie powstają mniejsze lub większe fale, ale cały układ dąży do spokojnego morza, tylko mu się to często nie udaje... .... Ps. Dodatkowo zauważyłem, że piec (przynajmniej mój) potrafi się uczyć zachowania układu, do którego jest podłączony i po pewnym czasie lepiej dobiera swoją moc do chwilowych potrzeb układu, aby właśnie nie przegrzewać lub niedogrzewac sprzęgła. Tak przynajmniej mi się zdaje. Więc: cierpliwości... [emoji41] Wysłane przy użyciu Tapatalka