Skocz do zawartości

drewniak

Stały forumowicz
  • Postów

    1704
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    8

Treść opublikowana przez drewniak

  1. drewniak

    Kocioł DS MPM

    A ja latem palę 1 raz dziennie a obecnie 3 razy dziennie i nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Lubię palić drewnem i przy okazji coś tam poeksperymentuję z szamotem lub ustawieniami.
  2. drewniak

    Kocioł DS MPM

    10 h ,chyba nie przy jednym załadunku i to na 80*-90* ?
  3. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Temper. ale czego ? wody to max 100* a spalin to 240*
  4. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Wystarczy włączyć pompkę przy niskiej temp. wody i kondensacja w wymienniku gotowa. Tak często miałem ,jak pod moją tygodniową nieobecność sąsiad raz dziennie przepalał zimny kocioł. Woda z wymiennika lała się litrami.
  5. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Zgoda, tak można zrobić prawie idealny odbiór ciepła ale analizujemy tu normalne kotły. Czy w takim normalnym kotle dostępnym na szerokim rynku moźna tak palic żeby odbierać ciepło z kondesacji spalin na ściankach wymiennika i do tego przy tradycyjnm kominie z cegły ? Kol. Gredy pali właśnie w takim kotle i kominie.
  6. drewniak

    Kocioł DS MPM

    A jak do tego będzie wglądała kondycja kotła ?
  7. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Chyba to był gajowy Marucha , albo niedouczony leśniczy.
  8. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Kol Sony , czy Ty masz choć minimum pojęcia o gospodarce leśnej ? Ale co ja się pytam, Ty nie masz zielonego pojęcia i klepiesz takie głupoty.
  9. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Drewo trzeba ostro spalać i nie przymykać klapki.
  10. A ja na 100% palę polskim bukiem, który rośnie 1km od mojej chaty. Gdyby jednak pochodzenie jego było zagramaniczne, to by się też nie przejmował co i wam radzę, ważne żeby się dobrze palił hahahaa !
  11. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Prosty palnik 1 generacji wg mnie zdecydowanie poprawi ciąg, wirowy ma większe opory i wymaga mocniejszego ciągu. U mnie na drewnie (inny kocioł ) palnik wirowy spalał gorzej, pomimo mocnego cugu (fi 20 i 11 m wys. )
  12. Łatwiej będzie chyba postawić przegrodę przed opłomkami, opierając o nią. Co do przepalenia opłomek to chyba jak będzie tam woda to nic się nie stanie.
  13. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Przy rozpalaniu, jak woda w kotle jest zimna, woda w spalinach wykrapla się na zimnych ściankach i pomieszana z sadzą powstaje czarna breja. Lekarstwem na to jest zamknięcie obiegu kotłowego, po nagrzaniu bojlera tak przy 70*, żeby przy następnym rozpalaniu było min 30* na kotle lub rozpalanie 2x na dobę przy ciepłym kotle. Ja wywierciłem otwór na dole wyczystki i wężykiem odprowadzam ewentualny kondensat do pojemnika.
  14. Miałem taki kocioł kiedyś, tragedia , dobry do ogrzewania komina. Tam prawie nie ma wymiennika a ogień często zaglądał do komina.
  15. drewniak

    Kocioł DS MPM

    W pierwszej komorze to spaliny lepiej się wymieszają a w ostatniej to już po ptokach. Jak po jakimś czasie przepali się to jaka to filozofia taki coś dorobić, a nawet lepsze.
  16. Mój wymiennik (opłomkowo - płomieniówkowy )paląc drewnem, po omieceniu miotełką wygląda tak :
  17. Ja mam 0 różnicy , czyli poziom i do tego zakręca 90*, i ciągnie bez problemu ale 11m wysokiści i fi 20cm.
  18. Na poziomym pył bardziej osiada to i sprawniść wymiany spada.
  19. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Mam dokładnie 53cm wysokości i obecnie 20cm głębokości a zimą 26cm głębokości. Może brak smoły jest przez nieszczelną klapę załadowczą ( uszczelnienie ma ponad 10 lat )
  20. drewniak

    Kocioł DS MPM

    Tak się zastanawiam dlaczego piszecie o posklejanych smołą szamotkach, skąd ta smoła ?. Może przy paleniu węglem ona jest, bo u mnie paląc drewnem ani grama nie ma smoły, ewentualnie u góry trochę okopcone szamotki sadzą , która jest jak pyłek i można ją miotełką oczyścić.
  21. Dolniak jest bardziej uniwersalny, palisz ciągle lub przepalasz bez kiszenia i do tego czyściej i ekonomiczniej spala. Wadą jest to, że jest bardziej wymagający bo w gs to i babcia napali a w ds może być różnie. Ale jak palić drewnem to tylko ds.
  22. Zwykły robotnik to może wymyślić raczej proste i praktyczne usprawnienia (tak jak my na tym forum ). Do bardziej skompikowanych rozwiązań potrzebna jest szersza wiedza inżynieska. Niejeden inżynier koła nie wymieni, bo może fizycznie jest słaby, ale w głowie ma dużo więcej od tego co wymienia te koła.
  23. A wiatry najczęściej są południowo -zachodnie i z całej Polski smog Ci zaleci.
  24. cbDopóki Ci korniki nie zjedzą lasu .
  25. Narazie, zobaczymy za parę lat ?
×
×