  1. Proponuje w/g mojego schematu. nie usunąłem jednak zaworu zwrotnego za pompa c.o. Tego zaworu nie ma być.
  2. trochę mało danych. Nic o sterowniku. Czy kocioł posiada zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu.
  3. Może być tak lub wpięcie podłogówki przed trójdrożnym na grzejniki (niezależne). Pamietać trzeba jednak o zaworach zwrotnych Po stronie pierwotnej należy pamiętać o regulacji przepływu przez wymiennik i bojler, zawory regulacyjne
  4. Podłogówka też musi być wpięta za wymiennikiem, jak c.o.
  5. To tu trzeba właśnie zamontować termostat który wyłączy kocioł gazowy, podczas pracy kominka czyli termostat na wyjściu z kominka ustawiony na jakąś temperaturę (nie znam układu) który zablokuje pracę kotła gazowego. Włączy go dopiero gdy temperatura spadnie poniżej zadanego progu w związku z np. wygaśnięciem kominka.
  6. :)
  7. Najłatwiej jednak zrezygnować ze sterowania czujnikiem pokojowym a regulacje powierzyć zaworom termostatycznym. To najprostsze i skuteczne rozwiazanie.
  8. Oczywiście, wydziela się osobną nitkę z własną niezależną regulacją,. np. termostat pokojowy (w tym przypadku biurowy) z własna, niezależną pompką.
  9. Na wszystkie te pytania powinna być odpowiedź w instrukcji kotła, w ustawieniach instalatora i użytkownika. Czujnik temperatury zewnętrznej ustala krzywą grzewczą w zależności od temperatury zewnętrznej.
  10. Trzeba by było wykonać niezależną pętlę. To właśnie jest pieta achillesowa sterowania pokojowego.
  11. wstaw jakiś rysunek jak ty byś to widział.
  12. Ale w którymś momencie się nagrzeje i mamy nadmiar mocy. Można spróbować ograniczyć dopływ powietrza do kotła poprzez przysłonięcie otworu pod klapą miarkownika metoda prób.
  13. Zbyt mały przepływ w stosunku do mocy kotła. Trzeba zmniejszyć moc kotła przez np. zmniejszenie podmuchu.
  14. Trzeba dodać regulator ciągu kominowego, np. http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i-ogrod/regulator-ciagu-kominowego-lg4.html
  15. Spróbuj, z jeśli masz, włączyć priorytet c.w.u. C.w.u. stanowi duże obciążenie.
  16. czytam instrukcje i na bieżąco opisuje str 86 instrukcji WPL.POKOJU ? Umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na temperaturę wody danego obiegu grzewczego. 0 brak wpływu (zdalne sterowanie zamontowane w niewłaściwym miejscu) 1 nieznaczny wpływ 3 średni wpływ (zalecane) 10 sposób działania jak termostatu pokojowego
  17. No i jeszcze jedno jest taka nastawa minimalnej różnicy temperatur - tabela str. 85 Poziom "Instalator" - Menu #WTÓRNE PAR INSTAL Parametr Zakres Opis nastawa fabryczna Nastawa użytkownika K/M PRZESUN. 0 do 16 K Minimalna różnica temperatury między 4 K kotłem i mieszaczami
  18. To normalny objaw, mamy wtedy zwiększone zapotrzebowanie na ciepło. Kocioł pewnie nie ma modulacji mocy (im niższa temperatura tym wyższa moc kotła, zwiększenie obrotów wentylatora). Druga sprawa moc c.w.u. jest prawie równa c.o. czyli bardzo zwiększa się zapotrzebowanie mocy grzewczej). Możesz ustawić większą moc kotła lub ustawić priorytet c.w.u. (w przypadku zbyt małego kotła). Niestety nie piszesz nic o zapotrzebowaniu budynku na ciepło. Czy to pierwszy sezon pracy instalacji? Podgrzewacz wody jest z wężownicą czy płaszczowy? Jaką ma moc?
  19. Trzeba albo bardzo dobrze zapoznać się z instrukcją, z wpływem poszczególnych parametrów na inne parametry albo zwrócić się do doświadczonego instalatora który ma doświadczenie w ustawianiu tego sterownika.
  20. Nie czytałem wcześniej instrukcji tego kotła. jednak przy pobieżnej lekturze części sterowania obiegami stwierdzam,ze jest dość rozbudowane sterowanie. na stronie 84 instrukcji w tabelce. KRZYWA OB.B 0 do 4 Nachylenie charakterystyki grzewczej dla obiegu grzewczego B 0.7 WPL.POKOJU B 0 do 10 Wpływ czujnika pomieszczenia B 3 - Jest to opcja która koryguje krzywą grzewczą. Niestety przy programowaniu regulatora trzeba bardzo uważnie zapoznać się z instrukcją i krok po kroku dokonywać regulacji. jest tam też: INERCJA BUD. (1)(3) 0 (10 godz.) do 10 (50 godz.) Charakterystyka inercji budynku:0 dla budynków o niskiej bezwładności cieplnej. 3 dla budynków o normalnej bezwładności cieplnej. 10 dla budynków o wysokiej bezwładności cieplnej. Zmiana nastawy fabrycznej jest uzasadniona tylko w wyjątkowych wypadkach. nastawa fabryczna 3 (22 godz.) Czyli automatyka działa z dużym opóźnieniem. Najprawdopodobniej sterownik wylicza sobie średnią z tych godzin do określenia krzywej grzewczej.
  21. Pomóc pomoże ale tylko zamontowany za i przed pompą. Pompa musi być całkowicie odseparowana od instalacji.
  22. Trzeba by wyregulować przepływy przez obydwa kotły np. zaworami.
  23. Tak ale wszystkie te elementy są ze sobą w komunikacji. Zapoznaj się z tabela na str. 85.
×
×