  1. No to pozostaje kontakt z działem technicznym producenta. z gazem nie ma żartów i nie tak wykonana naprawa lub montaż może się skończyć różnie...
  2. Dla każdego grzejnika trzeba wyliczyć przepływ , dobrać nastawę i ustawić.
  3. w samym zaworze są elementy ustalające nastawę wstępną. nie jest to głowica termostatyczna.
  4. Trzeba się zwrócić do producenta aby wskazał konkretnego serwisanta. To przecież oni nadają uprawnienia serwisantom i ich szkolą.
  5. jaki wysoki jest ten komin? isprawdź ciąg przy uchylonym oknie.
  6. Czy zostały wykonane nastawy wstępne przy grzejnikach( zawory termostatyczne)/
  7. a jak z regulacją instalacji?
  8. Zleciłbym to jednak serwisowi ze względu na bezpieczeństwo.
  9. Tak może się zmienić schemat elementy urządzenia budowa ale taka informacja jest istotna z punktu widzenia użytkownika. Moze być to podstawa aby kotła nie kupić.
  10. Uważam, że jednak nie jest w porządku. Gdyby była różnica do 10% no to jeszcze można by było gdybać. Ale tu urządzenie nie spełnia norm zawartych w specyfikacji technicznej producenta. Trzeba wysłać pisemne zapytanie do producenta z opisem. Kupując kocioł godziłeś się na to co zawarto w dokumentacji technicznej a w tym przypadku bardzo pobór prądu bardzo odbiega (o ponad 100%) od zadeklarowanego zużycia energii.
  11. A pali się płomieniem? Zrób zdjęcie kotła i zamieść na forum. jak wysoki jest komin? jaki przekrój komina? Czy przy otwartej klapie rozpalania też dymi? Zostaw ja otwartą na dobę, obserwując czy zjawisko też występuje. a i jeszcze jedno czym palisz?
  12. Nastawy grzejników podlegają obliczeniu. niewłaściwie dobrane powodują nieprawidłowa pracę instalacji.
  13. Jesli nie przekroczysz maksymalnej wydajności pompy to nie powinno to wpłynąć na pozostałe grzejniki. Trzeba tylko odpowiednio nastawić nastawę wstępną inaczej woda popłynie w dużej mierze przez ten grzejnik właśnie.
  14. Jest to kocioł przepływowy (dwufunkcyjny) a więc tylko zawór trójdrożny sterowany od temperatury w zasobniku. Lepszy byłby kocioł z zasobnikiem, a tak nie ma innego wyjścia.
  15. A jakim drewnem palisz i czy drewno był sezonowane min. 2 - 3 lata? Do palenia nie nadaje się drewno z drzew iglastych ze względu na duże ilości żywicy i to ona prawdopodobnie wycieka z rur.
  16. Pompy zwykłe maja stałą charakterystykę, w związku z tym wysokość podnoszenia i wydajność są ściśle ze sobą powiązane. Oznacza to,ze przy spadku wydajności podnosi się ciśnienie i to powoduje hałas. pompa elektroniczna ma możliwość utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie bez względu na wydajność lub nawet obniżenie ciśnienia przy spadającej wydajności (charakterystyka proporcjonalna)
  17. a który bieg?
  18. Mozna niżej pójść w rogu a wyżej poziomem odejść od narożnika (na I pietrze) a później znowu pionowo na II piętro., pamiętając o spadkach.
  19. W tym przypadku przy delta t=15 st. C mamy ok. 0,9m3/h przepływu. przy delta t=20 mamy ok.700l/h. Więc wystarczy 25/40 lub elektroniczna Alpha 2 25-40 attachment=17378:pompa 25-40_25-60.jpg]
  20. Pomiędzy pompą 25-40 a 25-60 jest duża różnica w wydajności i wysokości podnoszenia. Nic nie piszesz o zapotrzebowaniu na ciepło a to wraz z przepływem (wyliczonym) jest podstawą do dobrania pompy i ustawień nastaw wstępnych dla zaworów. dodatkowo przy stosowaniu pomp elektronicznych można stosować pompę o rząd wielkości mniejszą.
  21. Można zalać wężownicę np. wodą z octem lub środkiem tu ( http://www.marcor.com.pl/images/assets/Preparaty%20Czyszczace/Radiner%20Fi.pdf ) lub wytworzyć obieg pompą i w ten sposób płukać. Druga metoda o tyle lepsza ,że kamień od razu jest wypłukiwany z wymiennika. (http://www.marcor.com.pl/pl,13,radiner_fi.html)
  22. Nadal polecam KTM 45 lub KTM 35 ze sterownikiem Bruli. www.tilgner.com.pl/kotly-ktm
  23. Nawet zawory termostatyczne mają temperaturę ochrony przed mrozem w ok. 6 - 8 st. C. należy pamiętać,ze mogą być miejsca w instalacji przy ścianie gdzie temperatura może spaść poniżej zera (zamrażając instalację). Stąd tak wysoka temperatura przeciw za mrożeniowa. Ponadto niższe temperatury sprzyjają zawilgoceniu pomieszczeń,ponadto ta ochrona dotyczy również kanalizacji i zimnej wody.
  24. Przy uszkodzonej membranie to raczej kocioł nie chce się uruchomić (brak róznicy cisnień)
×
×