Skocz do zawartości

odpowietrznik

Stały forumowicz
  • Postów

    2832
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    19

Treść opublikowana przez odpowietrznik

  1. Przyczyną są zbyt małe przekroje rur.I kto robi na klejonce w dzisiejszych czasach ,to system porażka)
  2. Pomieszczenia typu przedpokój nie są zazwyczaj duże w związku z czym ogrzewają je przewody komunikacji do poszczególnych pętli.Garderoby też są małe to też nie ma większego sensu robić w nich oddzielnej pętli tylko jedziesz rurą od rozdzielacza do garderoby tu mały "winniczek") i dalej tą samą rurą do sąsiadującego z garderobą pomieszczenia i powórt do rozdzielacza(przykład załącznik) Rozdzielacze zasil rurami od dołu bo od góry byłby problem z odpowietrzaniem poszczególnych pętli bo rury byłyby najwyższym punktem. Zasilanie rozdzielaczy raczej przelotowo tylko musisz dobrać odpowiednie średnice rur.Do pierwszego rozdzielacza większa średnica bo ona zasila dwa rozdzielacze.Średnica rur zależy od mocy jaką muszą "przenieść" i różnicy temp.zasilanie/powrót
  3. Możesz użyć uproszczonego programu do obliczeń np.SDG Purmo(o ile poradzisz sobie z jego obsługą,ponadto trzeba mieć jakąś tam wiedzę aby wprowadzić odpowiednie parametry) Nie powinieneś przekraczać długości pętli 100m,optymalnie 80m.Krążki rury pax są zazwyczaj 200metrowe,jak już będziesz miał długości pętli w poszczególnych pomieszczeniach to wtedy rozdysponujesz tak aby były jak najmniejsze straty w materiale które i tak są nieuniknione.
  4. Powinieneś zrobić wg.schematu jak w załączniku.Na schemacie pominięto filtry przed pompami i zawory odcinające które to elementy oczywiście powinny być.Musisz wybrać kocioł który obsługuje dwa obiegi grzewcze. Jeżeli woda użytkowa będzie grzana przez zasobnik to kocioł 14kW może mieć za małą moc na potrzeby CWU
  5. Powinien być wymiennik płytowy oddzielający kocioł gazowy który pracuje w układzie zamkniętym od kotła na paliwo stałe pracującego w układzie otwartym+zasobnik z dwiema wężownicami
  6. Coś mnie tu oszukujesz) Immergas nie ma w ofercie innego kotła który by miał taki układ pokręteł.Wszystkie "Immergasy" to Victrixy tylko dalszy człon nazwy mówi jaki to model kotła np.Victrix Maior,Victrix Tera,Victrix Zeus itd. To musi być Zeus.I nie kocioł jednofazowy tylko jednofunkcyjny.Masz zamontowany zewnętrzny zasobnik? Prawie wszystkie kotły gazowe mają wbudowany zawór trójdrożny który przełącza z CO na CWU Jak grzeje CWU to w tym czasie nie grzeje CO,CWU jest grzana w priorytecie dlatego jest mało prawdopodobne aby w trakcie grzania CWU grzały grzejniki chyba że instalacja jest gdzieś skopana.
  7. A nie masz przypadkowo kotła jak w załączniku czyli Zeus 26 z wbudowanym zasobnikiem? Musisz przełączyć pokrętło funkcyjne #2 jak czerwona kreska,w tej chwili masz jak niebieska (załącznik) Na wyświetlaczu pojawi się symbol "parasola" w tej chwili jest bałwanek) Nie ma potrzeby zamykania żadnych zaworów
  8. Co do przeniesionego zaworu zwrotnego to po to aby zawór 3D do podłogówki nie podbierał do podmieszania cieplejszej wody z powrotu grzejników
  9. Jeżeli punkty poboru ciepłej wody użytkowej są znacznie oddalone od zasobnika to wskazana jest cyrkulacja czyli należy poprowadzić dodatkową rurę od najdalszego punktu poboru.Pompa CWU ma tłoczyć do króćca cyrkulacji w zasobniku.
  10. Podejrzewam że ta podłogówka to cała kondygnacja dlatego też nieodzowne jest poprowadzenie osobnych rur tylko do podłogówki.Każdy obieg musi być niezależnie sterowany czego nie da się osiągnąć na tych samych rurach. Grzejniki mają inną temp.zasilania wyższą w porównaniu z podłogówką to też temp.na OP musi zostać ograniczona przez zawór termostatyczny 3D.Przy kotle na pellet będziesz potrzebował sprzęgła+zawór TZM do ochrony powrotu, za sprzęgłem pompa na grzejniki +zawór 3D z pompą na podłogówkę.Nie wiem jaki jest układ z tą klatką ale jak rozdzielacz jest wyżej niż planowana pętla na klatce to powinno działać poprawnie.Jeszcze raz,układ mieszający w kotłowni ,na poddaszu sam rozdzielacz.
  11. Panele rozstaw 10cm i płytki które mają 5ciokrotnie (albo i więcej)mniejszy opór cieplny też 10cm?+różne obciążenie cieplne dla różnych pomieszczeń a na podłogę pójdzie ta sama temp.jaki będzie będzie tego skutek?Jednym słowem brak projektu)
  12. Kol. Sambor nie raz robił rozstaw co 5cm i nic się nie dzieje)Ja robiłem co ok.7,5 i też OK I tak na podłogę się nie daje więcej jak 45st.Oczywiscie wszyscy wiedzą że do klejenia płytek przy OP używa się kleju elestycznego
  13. Należy poprowadzić osobne rury (zasilanie/powrót)o odpowiedniej średnicy z kotłowni na poddasze do rozdzielacza podłogowego z rotametrami,w kotłowni zawór 3D +pompa.Na klatce dałbym grzejnik.Z poziomami na poddaszu nie będzie problemu?wszak musisz przewidzieć na styropian 5cm+wylewka 6,5cm+wykończenie 1,5cm.Jaki kocioł?
  14. Oprócz modułu ułożenia rur na temp.posadzki wpływa również temp.zasilania wody z kotła.Ważne jest aby nie została przekroczona dopuszczalna temp.posadzki zwłaszcza w strefie stałego pobytu ludzi która wynosi 29st.W łazienkach się przyjmuje 33st. Wg.mnie zagęszczenie rur poniżej 10cm nie wiele daje(jedynie może wpłynąć na dobór nieco mniejszej drabinki) i tak sama podłogówka nie jest w stanie dogrzać łazienki do projektowej temp.24st i potrzebny jest dodatkowy grzejnik drabinkowy lub +dodatkowe ogrzewanie ścienne).Czyli wystarczy 10cm aby mieć efekt ciepłej podłogi.
  15. Obieg grzejników nie potrzebuje czujnika temp.natomiast czujnik na OP ma być na zasilaniu za pompą a nie na powrocie,należy zakupić sprzęgło aby miało tuleję na czujnik(choć nie każdy kocioł obsługuje sprzęgło wg.czujnika De Dietrich raczej nie ma wejścia na czujnik sprzęgła ) Potrzebny jest również termostat przylgowy zabezpieczający OP. Instalacja przy zasobniku jest nie OK ma być cyrkulacja?
  16. Na podstawie zdjęć i opisu wnioskuje że instalacja wygląda jak w załączniku
  17. Przewymiarowanie sprzęgła nie wpływa negatywnie na pracę całego układu,groźne jest zbyt małe sprzęgło Gdy zależy nam na podniesieniu temp.powrotu do źródła ciepła(ochrona kotła na paliwo stałe przed korozją niskotemp.) to przepływ po stronie kotłowej musi być większy w stosunku do przepływu na odbiory,co można uzyskać ustawiając odpowiednią wydajność pompy kotłowej. W instalacjach z kotłem kondensacyjnym jest odwrotna sytuacja tu zależy nam na obniżeniu temp.czynnika grzewczego powracającego do kotła
  18. Oprócz c-Mix musi być jeszcze regulator i-Sense (AD-289)
  19. Odpowiedź jest w poście #6.Przy zasobniku są źle namalowane zawory zwrotne choć strzałka jest dobrze, ale nie przepuszczą w tym kierunku)zawór zwrotny w obiegu cyrkulacji lepiej dać od razu za pompą CWU ZZ są porawnie namalowane w obiegu grzejników i OP i tak samo powinny być w CWU Kocioł powinien być sterowany pogodowo czyli powinien być czujnik zewnętrzny na północnej ścianie budynku
  20. Drugi zawór zwrotny (ten przed pompą) w obiegu podłogówki jest zbędny chyba ze masz ich za dużo i chcesz zwiększyć opór w OP Dodatkowe naczynie wzbiorcze do CO wg.mnie powinno być za sprzęgłem, w kotłach mniejszej mocy naczynie jest w kotle
  21. Jeżeli chodzi o sterowanie to lepiej się "oddecyduj" od tych TECH-ów i trzymaj się rozwiązań dedykowanych przez producenta danego kotła.Zła lokalizacja zaworu zwrotnego w obiegu OP
  22. Zgadza się,jest niepoprawna)
  23. Czyli ok.12,5kW
  24. Nie wiadomo jakie jest obciążenie cieplne dla tego mieszkania.Można próbować przyjąć jakieś dane szacunkowe np.ile przypada [W] na 1m2 czy 1m3 w zależności od stopnia ocieplenia budynku ale jak tak nie umiem) Jak montowałem Wolfa to ustawiałem parametr HG-04 mając do dyspozycji projektowe obciążenie cieplne budynku z OZC
  25. Zawór zwrotny jest potrzebny i jest w dobrym miejscu.Kierunek przepływu jak w załączniku(w końcu którędyś woda powinna wrócić do kotła ;) )
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.