  1. Gdzie połączysz bojler i zbiornik ma mniejsze znaczenie, natomiast zbiornik musi podnieść tak aby był minimum 3m nad bojlerem, chyba że są inne wyżej położone miejsca tej instalacji np rury do grzejników lub same grzejniki. Dodatkowo: jak zbiornik będzie na nieocieplonym poddaszu to rury do niego i sam zbiornik będą musiały być dobrze ocieplone aby nie zamarzły
  2. To zmiana położenia naczynia w tym zakresie wysokości nic nie da. Aby było dobrze to naczynie musiało by być o ok 3m wyżej niż obecnie. Jedynym rozwiązaniem jest przeniesienie pompy na zasilanie, a do naczynia musi być osobna rura wprost z kotła.
  3. Dobierał, nie dobierał, ale to podkarpackie więc mrozy mogą być.
  4. Jak polskie odpowiedniki? To są moduły firmowe, Junkers /Bosch ci taki ME200 na żądanie ściągną. Moduł UL300 to w kotle siedzi.
  5. Pompa ma pchać w wymiennik, nie ważne czy to będzie wężownica czy płytowy. Grzanie CWU kominkiem , bez grzania bufora tylko przy osobnej wężownicy.
  6. "Pan" Sambor odpisał ci na tą wiadomość. Ale tu jeszcze powtórzę - nie ma potrzeby stosować tak dużych przepływów, powinny być ustawiane przepływy wg obliczeń, a nie "ja tak chcę".
  7. Przy takim wykonaniu to przepływy nie powinny przekraczać 1l/min, zasilanie to ok 38C przy -20C. Z tymi rurami to tak jak piszesz - z bufora min PP40, pompa, za pompą z PP40 rozejście na 3x PP32. Jak możesz to popraw, gdyż taka instalacja będzie słyszalna przez domowników. Zaworu zwrotnego nie potrzeba.
  8. Powinniśmy się cofnąć jeszcze o dobre 40 lat lub więcej - temat palenia kroczącego był wtedy poruszany w literaturze dla Pań, gdyż to one na co dzień paliły w piecach, kuchenkach i innych urządzeniach grzewczych - troszkę o tym pisałem w poście #17 w temacie i wcale to nie było tak humorystyczne.
  9. Można wprost ze sprzęgła pociągnąć na małej pompce np od cyrkulacji
  10. Linku to nie mam, plik w PDF poniżej. Bosch 1.pdf Bosch 2.pdf Co do innych błędów to na schemacie Vaillanta jest prawidłowe podłączenie kotła na paliwo stałe do wężownicy.
  11. Przepływy w pętlach są prawidłowe, 2l/min dla PEX16 to max. Choć między nami mówiąc takiego przepływu - rzędu 3000l/h przez rurę PP32 nie da rady osiągnąć. Fizycznie też takiego przepływu z tej PC nie osiągniesz, gdyż przy zalecanej delcie T =5C i przepływie rzędu 3,0m3/h moc musi wynosić - około 17kW - czyli ponad 2x więcej niż masz ze swojej PC. Coś jest skopsane - albo projekt, albo wykonanie - rada na przyszłość zrobić dobry projekt , wtedy nie ma takich "kwiatków". Najprawdopodobniej masz źle wykonaną instalację samej podłogówki- nic o niej nie piszesz. Mogą być też za małe izolacje budynku. Co masz na podłogach - gres, drewno czy coś innego? Szybka rada zmniejsz przepływy do 1l/min we wszystkich pętlach.
  12. To materiały projektowe firmy, tego szukaj w necie. A tak naprawdę to czego jeszcze będziesz szukał?
  13. Nie mam czasu ani ochoty po raz kolejny przerabiać tego co było na forum kilka razy, ale aby kolega nie został bez "pomocy" podam 3 schematy - od 3 producentów kotłów gazowych , jako przykład rozwiązań , na których warto się wzorować. Niech kolega to przepatrzy i jeszcze raz od zera spłodzi coś bardziej realnego.
  14. Jak obieg zamknięty to trzeba jeszcze miejsce na naczynie przeponowe, dla takiej objętości minimum 100l, Ja dla instalacji o objętości 1200l mam naczynie 160l Bufor 1000l okrągły będzie miał nacisk na podłogę ponad 1200-1500kg/m2 - to już musi być posadzka przemysłowa a nie strop w takim domku!
  15. Pozwoliłem sobie to przerobić na jpg i wstawić ponownie - schemat ciekawy i można nad nim podyskutować.Teraz dod pytanie jakie są średnice wolnych króćców? I czy ten na samej górze nie jest od cyrkulacji CWU? Jaka ma być ta PC- głównie idzie o moc.
  16. Pytanie o ten bufor na strychu musisz zadać budowlańcom - nie podajesz jak duży bufor , ale wątpię aby strop wytrzymał. Ponadto jak umiejscowisz naczynie wzbiorcze? Ono musi być min 0,5m nad resztą instalacji?
  17. Całkowicie się z w/w cytatem nie zgadam! Mam DS-a ok 12-14kW, bufor 800l, na powrocie VTC60C i jak popalę to bez problemu mam na kotle 90-95C. Start pompy mam od 45C, tak aby caly kocioł miał przed otwarciem VTC temperaturę jednakową, dla mojego zaworu to ok 57C, przy której to zawór zaczyna lekko puszczać na instalację (bufor). Miarkownik regulujący PP mam ustawiony na 60C, dalej już stała szczelina, przy gorszym drewnie np stare budowlane PP dopuszczam dodatkowo przez popielnik. Ciąg w momencie osiągnięcia ok 60C na kotle przełączam ( niestety ręcznie) na 10Pa. PW, podgrzewane, ma stałą szczelinę i nie jest regulowane podczas palenia.
  18. Trochę błędów poprawiono, ale nadal schemat zły. Radzę poczytać o współpracy kotła na paliwo stałe z wymiennikiem(wężownicą) i ponownie przeanalizować ten schemat. Podobna sprawa z zaw 3-D przełączającym. Dodatkowo - czy ktoś analizował jaka będzie pojemność wodna tego układu ?
  19. Przepływy muszą być tak jak pokazałeś A jak ktoś narysował symbole to już inna sprawa
  20. To ma działać, a nie podobać się. Jest OK.
×
×