  1. 1-2C
  2. Można dać na 1 pompie i elektrozaworze, ale powrót z grzania bojlera trzeba wpiąć między zaw 3-D a pompę. Nie wiem tylko czy to ma sens - elektrozawór ze sterowaniem też kosztuje
  3. Autorowi tego tematu można tylko współczuć, a dodatkowo można spytać jaką pompę ma w tym kotle. Niestety producent kotła, od czasów pandemii wstawiał tam różne pompy, zależnie co "wpadło w rękę". A tak na poważnie to jakie przepływy w pętlach muszą być aby była w pomieszczeniach zadana temperatura? Jakie są rozstawy rur w podłodze? Może wystarczy podnieść temp zasilania np do 40-42C. PS Przy grzaniu podłogówką temp 23C w pomieszczeniach będzie bardzo ciężko osiągnąć, nawet przy sprzęgle i drugiej pompie.
  4. Pompę cyrkulacji podłącz przez czasówkę do sieci el.
  5. Woda za wysoko, daj na 36-38C
  6. Pomoc w szerszym zakresie jest takim samym towarem jak np wigilijny karp, jeden go złapie , inny go kupi. Forum to nie Caritas, a często dobry projekt jest sporo wart, szczególnie jak ktoś nie ma pojęcia i chce dać kocioł 24kW do takiego domu, chyba , że to namiot.
  7. Od kotła powinna iść miedź Cu22. Ten PEX16 w przypadku zasilania dwóch grzejników trzeba zmienić na PEX20. Też życzę wesołych Świąt.
  8. Cytowanie rozmów prywatnych na forum otwartym jest niezgodne z netykietą i zasadami tego forum.
  9. To nie tylko projekt kotłowni, aby to działało to trzeba: policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło, dobrać przepływy do istniejącej "instalacji podłógówki", z rozstawem co 10cm do przepływów dobrać rury zasilające do tego dobrać albo 4-D albo sprzęgło + osprzęt + pompy na samym końcu kocioł- te 24kW to fikcja lub wymysł nie z tej Ziemi dobrać/ policzyć naczynie przeponowe do CO dobrać bojler + osprzęt + naczynie przeponowe dobrać zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym zawsze daję pomoc przy zakupie i uruchamianiu instalacji PS To była promocja Świąteczna.
  10. Do grzejników rotametry są zbędne!
  11. Ma sens, tylko trzeba to przeliczyć wg wytycznych producenta kotła - na pewno w instrukcji danego kotła są wytyczne co do średnicy i ograniczeń prowadzenia.
  12. Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór upłyną Wam w szczęściu i radości przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej gałązki.
  13. Tak, praca cały czas
  14. W kilku pomieszczeniach nie ma sensu dawać czujników, powinien być w najzimniejszym pomieszczeniu. Skręcając( obniżając) przepływy zmniejszasz moc grzania w danym pokoju, więc będzie się on dłużej nagrzewał.
  15. Należy zmniejszyć przepływy w sypialni np o 10-20% - czyli tam gdzie masz sterownik.
  16. Nie będzie szumów, to co podałem, jest w dopuszczalnych granicach
  17. Jak chcesz poważną pomoc to pisz na priv, pewnie będę mógł ci poradzić w tym temacie.
  18. Lub nadmierny wzrost napięcia.
  19. Nie jak najbliżej, czujnik powinien być w odległości od kotła równej średnicy czopucha np czopuch 160mm, to czujnik w odległości 150-160mm i powinien być zagłębiony na głębokość równą połowie średnicy czopucha.
  20. Daj to od kotła do rozdzielacza PEX25, dalej w PEX20 i na pewno będzie OK. W ostateczności ostatnie grzejniki można dać PEX16, ale to niepotrzebna komplikacja.
  21. Zdejmij tą pokrywę i zobacz co i jak. Poniżej listwa przyłączeniowa w kotle
  22. Masz czujnik temp zewnętrznej? Jaki masz kocioł - dokładne oznaczenie, sama marka to za mało.
  23. To zależy od temp zewnętrznej , najlepiej to ustawić wg krzywej pogodowej , np tak aby przy -10C było zasilanie z kotła 33-35C.
  24. Pierwszy krok - pompa w kotle na max, co w ponad 80% pomaga.
  25. Nie znamy co i gdzie masz podłączone, więc nic ci więcej nie mogę doradzić, a kuli szklanej nie posiadam, więc albo pokażesz co i jak masz podłączone albo zamknij temat.
×
×