  1. Ale to jest związane z brakiem ochrony powrotu i zimnym kotłem podczas pracy
  2. Wystarczy 1 odpowietrznik , na zasilaniu, dalej od kotła. I oczywiście odpowietrzniki na grzejnikach, ale te pewnie są.
  3. Rozszerzalność wody od 10C do 100C to ok 4,2%, więc jak przyjmiesz że w instalacji masz max temp roboczą ok 80C, to przy wzroście z 80 do 100C masz ok 1% objętości zagrzanej wody- czyli dla 1000 l masz ok 10l wody wyrzuconej przez przelew, a że to wylatuje górą, więc najpierw wyleci zimna ! woda z naczynia, a jednocześnie następne napłynie do naczynia gorąca woda z kotła. W takich sytuacjach jest to woda z samego kotła, czyli wypłynie 1-2l.
  4. Rura do naczynia wprost z kotła, najlepiej od razu do góry, wtedy się ładnie kocioł odpowietrza
  5. Ale dajecie czadu! przestańcie pisać farmazony Po pierwsze zastanówcie ile wody wyleci z przelewu i jaka będzie jej temperatura? A przy okazji niech każdy z was przynajmniej raz pomoże żonie i odcedzi za nią kartofle, a następnie sprawdzi stan rury kanalizacyjnej.
  6. Nie bądź śmieszny, to bzdety!
  7. Najlepszą opcją jest Cu28, pozostałe są o stopień mniejsze. Bezpiecznie będzie dać 3 pętle.
  8. Jak 17kW to bez problemu możesz to zrobić rurą 1" lub Cu28. Faktycznie jak kolega wspomniał separator zanieczyszczeń na zasilaniu nic nie da. W układzie ze sprzęgłem lub buforem separator zanieczyszczeń jest zbędny- tą rolę pełni bufor lub sprzęgło. Możliwe, że to miałby być separator powietrza.
  9. Możesz tak zrobić, powinno działać, tylko ta istniejąca podłogówka będzie musiała być trochę doregulowana po włączeniu następnego rozdzielacza.
  10. Weź narysuj jak masz teraz - zaznacz wszystkie pompy i średnice rur
  11. Pewnie nie ma ochrony powrotu, jak tak, to i tak dobrze że tyle wytrzymał!
  12. Jak kolega chce głębiej kopać to i tak potrzeba pompy głębinowej, wtedy pompa ma ok fi 100mm lub mniej np grundfosy mają fi ok 75mm.
  13. Obejście nie jest potrzebne, ale wymagana jest osobna rura z kotła do naczynia przelewowego!
  14. Patrząc po schematach starszych modeli to potrzeba 3 faz, ale ty mając taką pompę, możesz sam sprawdzić jak to działa na 1 fazie, na pewno jej nie uszkodzisz - pompa ma kontrolę zasilania i zabezpiecza się przed takim przypadkiem. Daj znać jaki efekt takiego zasilania z 1 fazy. Z 1 fazy mogą działać grzałki
  15. Zamiast pajacować i zawracać głowę saperom, znajdź hyudraulika, który ci to co masz przerobi wg tego rysunku
  16. To miałeś wielkie szczęście, gdyż w kotłowni masz bombę.
  17. Pompa kotłowa powinna pracować tak jak pracuje kocioł.
  18. To wszystko jasne - pompa od grzejników, po dodaniu następnych grzejników, automatycznie podniosła ciśnienie dyspozycyjne i wyrzuca wodę z obiegu CO przez przelew. Aby pompa nie wyrzucała wody, naczynie musi być min 2,5- 3m nad najwyższym grzejnikiem. Nie zależnie od tego obecnie może się zdarzyć, że przy zamkniętym zaworze 4-D nie masz połączenia kotła z naczyniem przelewowym co może doprowadzić do dużego BUUUM w kotłowni
  19. Pompa obiegu grzejników musi pracować na większych obrotach( wyższym biegu), niż pompa kotłowa, rolą tej pompy jest podanie wody na grzejniki, Pompa obiegu kotłowego powinna chodzić na najniższym biegu.
  20. Ale jak przeponowy jest na zimnej wodzie obok bojlera , to wiadomo po co. To najważniejsza jest osobna rura między kotłem a naczyniem przelewowym - masz taką?
  21. A osoba rura z kotła do naczynia jest? Pewnie nie.
  22. Poczekaj, aż pojawi się kolega @tomekb, on takie rzeczy produkuje, może ci pomoże.
  23. Ti, ti grubasku!😁
  24. Jakie grubości blachy ( rur) są w kipim? W Vikingu obie rury są zwinięte z blachy i spawane ( pewnie laserowo)
×
×