Jeszcze jedno - obrazowo sterowanie OP siłownikami można porównać do jazdy samochodem z max prędkością i nagłym hamowaniem, do czego to prowadzi wie każdy posiadacz/ kierowca samochodu. Bufor musi być - nie za mały, nie za duży - to się określa po obliczeniu zapotrzebowania na wodę grzejną w podłogówce. Moim zdaniem przy pellecie bufor mniejszy jest lepszy niż za duży. Anhydryt na wylewkę - jak najbardziej, ale jest droższy i nie każdy go potrafi wylać.
-
Z twojego postu wynika, że chcesz sterować temp pomieszczeń poprzez załączanie i wyłączanie pętli w podłodze. Co nie bardzo ma sens, gdyż podłogówka nagrzewa się przez kilka godzin- ok 3-5h i podobnie stygnie. Regulację prawidłowo robi się przez odpowiednie dobranie rozstawów rur, przepływów w tych rurach i temp wody zasilającej pętle - wszystko to trzeba policzyć.
-
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
To nie ma znaczenia, PEX wystarczy -
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
RTL reguluje temp wody wpuszczanej do pętli podłogówki. A gdzie go kupić - masz np tu https://allegro.pl/listing?string=rtl podtynkowy -
Przeróbka grzejnika na ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Mar11111 temat w Instalacje CO i CWU
Zawór RTL to też regulacja temperatury podłogi, jak długość rury do 40m, to bez problemu można stosować RTL. Montaż w skrzynce podtynkowej - jak najbardziej. Są takie gotowe zestawy -
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
sambor odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Co do fragmentu zamieszczonej instrukcji - co znaczy zwrot "naprawa w odpowiednim terminie"? -
Jak robiłeś obliczenia - piszesz o tym- to kryzowanie nie powinno być problemem, tym bardziej że kryzy w postaci blaszki z otworem dawno przeszły do lamusa. A do zrównoważenia instalacji z grzejnikami w których są zawory z nastawami wstępnymi wystarczy 1 popołudnie, ew niewielka korekta następnego dnia.
-
Do takiej instalacji to najlepsza jest pompa z autoadapt, pracująca w trybie auto. Alpha2 ( czerwona) 25/40 to najlepsza pompa do tego celu,ale niestety najdroższa. Pytanie z innej beczki - dlaczego 2 pompy do tak małej instalacji?
-
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
sambor odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Po prostu nie wsadzi i wtedy będzie się martwił. -
NETSU URUZ CLASSIC MONOBLOK Awaria przepływu wody E8
sambor odpowiedział(a) na Kliwer temat w Pompy ciepła
Tak z ciekawości - co ma rozmiar fizyczny pompy do jej parametrów hydraulicznych? -
Instalacja z nagrzewnicą i grzejnikiem
sambor odpowiedział(a) na Joanna123 temat w Instalacje CO i CWU
A jak jest przy wyłączonej pompie nagrzewnicy i zakręconych grzejnikach? Pompa przy kotle pracuje. -
Jak to jak? Albo do rury do tego stojącego naczynia, albo wprost do rury powrotnej do kotła- ten drugi to lepszy sposób. Tylko rura do naczynia musi mieć średnicę min taką jaką ma samo naczynie.
-
INSTALACJA KOTŁA METAL FACH SMART EKO PLUS 20 KW
sambor odpowiedział(a) na mikolaj93 temat w Kotły z podajnikiem
Oba te układy będą działać praktycznie tak samo. To ze sprzęgłem jest droższe i wg mnie trudniej je zepsuć. -
Skoki ciśnienia w instalacji w układzie zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na Lucjan92 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz dać naczynie drugie - obok, nad, czy pod- to nie ma znaczenia - ciśnienie ma być takie samo we wszystkich naczyniach w danym obiegu. Zmniejszanie ciśnienia może pomóc, ale nie do końca- po prostu trzeba tą ilość wody gdzieś zmieścić. Jedyne rozwiązanie to dodatkowe naczynia - zrób bilans - jakie się opłacają- takie do 35l są na pewno tańsze niże te większe. -
INSTALACJA KOTŁA METAL FACH SMART EKO PLUS 20 KW
sambor odpowiedział(a) na mikolaj93 temat w Kotły z podajnikiem
I w czym masz problem? -
Może pomoże zdjęcie tych siłowników z belki - przynajmniej niektórych. Aby zmniejszyć przepływ w tym bypassie to trzeba śrubę wkręcić, a nie wykręcić. Podłogówka wymaga czasu do stabilizacji. Może podnieś na kotle temp - tak o 2-3C.
-
To trzeba podkręcić pompę (biegi) i ew zmniejszyć przepływ przez bypass pompy. A tak naprawdę ten układ zasilania jest dobry dla kotłów na paliwo stałe, gdyż temp czynnika na zasilaniu musi być o min 20C wyższa niż temp wody na podłogę, czego przy kotle elektrycznym czy gazowym się nie stosuje. poniżej jak to regulować - ale tylko po max 1 obrocie
-
Możesz tylko podnieść temp zasilania tym białym pokrętłem po lewej, ono służy do reg temp wody w obiegu podłogi.
-
Rotametrów na zdjęciu nie ma. Jak chcesz większe przepływy to trzeba regulować pompą mieszającą i jej bypassem- to ta srebrna rurka obok pompy, na górnej belce jest gniazdo do regulacji kluczem. Te białe to siłowniki termostatów pokojowych.
-
Skoki ciśnienia w instalacji w układzie zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na Lucjan92 temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdź jeszcze raz - to co na tabliczce jest obowiązkowe. Wg netu max ciśnienie robocze to 3bar, ale zawory bezp są na 2,5 bara i tak powinno być. Wg kalkulatora naczynie to NG140 z ciśnieniem wst 1,0bar, max ciśnienie robocze do 2 bar. Czyli trzeba dostawić do tego co masz, min 60l naczynia. W obu naczyniach musi być takie samo ciśnienie wstępne! -
Czy instalacja wykonana zgodnie ze sztuką?
sambor odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
To są 2 obiegi - obieg kotłowy i obieg grzewczy CO, właściwie 2 obiegi, bo 2 pompy, Więc aby woda w CO miała odpowiednią temp musi być jej większy pobór z kotła, za co odpowiada pompa kotłowa. -
Skoki ciśnienia w instalacji w układzie zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na Lucjan92 temat w Instalacje CO i CWU
Pojemność naczynia ustal wg kalkulatora ze strony Reflex-a 10% to dla instalacji otwartej. Ja dla bufora 800l i 2 kotłów mam ponad 200l naczynia. Jakie jest max ciśnienie dop twojego kotła i jaka jest wartość zaw bezp. -
Czy instalacja wykonana zgodnie ze sztuką?
sambor odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Może tak być, tylko na powrocie pompa kotłowa potrzeba. -
Inny użytkownik dziś ma problem ze zbyt małym naczyniem - tu poczytać , policzyć i zrobić prawidłowo!