  1. Jak masz ochronę powrotu na zaw 3-D to pompa musi być za zaworem, czyli na powrocie
  2. Na odległość to tylko gdybanie - ale powodów braku iskry oprócz słabej baterii jest kilka:
  3. Założyć nowe baterie, w nim są 2 szt 1,5V typ D- po polsku R20, oraz przeczytać ze zrozumieniem instrukcję - jest też po polsku.
  4. Schemat, schematem, tylko co to wszystko wysteruje? Poniżej 2 schematy z Wolfa- HG + Solary, zamiast solarów można dać obieg PC, tylko nie wiem czy na wężownicach, czy w jednym obiegu. Tu jest zamknięty układ pracy kotła. Przy otwartym wiadomo - rura, naczynie itd....
  5. Widocznie na tacę kolega dużo dawał i przestrzegał postów.
  6. Na pewno nie będzie dobra - naczynie przelewowe musi być podłączone wprost pod kocioł, a nie "gdzieś tam".
  7. Na samych rurach CO podczas przesyłu stracisz ok 2-3kW ciepła a im wyższa temp zasilania to strata będzie wyższa. Nie rozumiem po co dzielisz włos na czworo rozpatrując 4,7 i 5,2 kW, raczej martw się aby te grzejniki grzały dom na zasilaniu 50C- stara instalacja , pracująca na grawitacji wymagała na pewno dużo wyższych temperatur. można założyć termostat ON/OFF za dużo mniejszą kasę, w tej instalacji nie potrzeba aż tak wielkiej automatyki.
  8. Przed taktowaniem zabezpieczy termostat pokojowy, a mała moc kotła nie zapewni komfortu nawet korzystania z umywalek, a co dopiero prysznic dla 6 osób. Ale widzę że naraz zlecieli się miłośnicy downsizingu kotłów gazowych - więc wybór zależy od ciebie.
  9. Temp ogólną zasilania regulujesz wg krzywej pogodowej, a temp w pomieszczeniach ustawisz przepływami. A kogo chcesz biobić? - to na pchły czy karaluchy się nie nadaje? Tylko czysta woda.
  10. Po co ci dod sterownik , masz dużo kasy? Jakbyś miał dużą chatę, 2-3 poziomy to tak, ale tu - 2 kroki i jesteś pod kotłem.
  11. Masz przeciętnie ocieplony budynek z samymi grzejnikami więc modulacja nie ma aż takiego znaczenia Jakby był nowy dom z podłogówką to tak , ale dla grzejników to mało istotne
  12. Potrzebny jest rozdzielacz z rotametrami i czujnik temp zewnętrznej do kotła. Instalacja jest za mała aby bawić się w sterowanie strefowe
  13. 20kW będzie optymalnym rozwiązaniem, przy kotle gazowym mocy grzania na CW i na CO się nie sumuje, Przeważnie kocioł kondensacyjny dobiera się pod kątem grzania CW. Masz 6 osób korzystających, więc potrzebna moc grzania będzie większa.
  14. I będziesz puszczał w instalację 40-45C.
  15. Ok Powinno działać
  16. Podaj oznaczenie tego 3D i ilość pętli zasilanych z tego rozdzielacza
  17. Podłogówkę masz na 3-D + pompa, czy tylko pompa mieszająca?
  18. Na każdym obiegu pompy ma być zaw zwrotny, daj je na powrotach, a nie za pompami!
  19. Podłącz wszystkie zasilania do najwyższego wyprowadzenia ze sprzęgła, a powroty do najniższego. Na powrotach, przed samym sprzęgłem daj zaw zwrotne sprężynowe.
  20. Tu raczej nie będzie decydować wspólnota, tylko np Sanepid - pisz do nich pismo i niech działają, w trybie nakazowym - wspólnota nie ma nic do gadania!
  21. Najlepiej by było jakbyś dał rysunek tej instalacji - wtedy wszystko widać i można poprawić.
  22. Tam jest jeszcze kilka byczków, ale ten był najpoważniejszy.
  23. Rura PP32 do 12 obiegów podłogi może być za mało. Lepsza będzie rura PP40
  24. Na ruszta wodne warto dać cegły szamotowe grubości 3cm, oczywiście z rozstawem np 1cm, co pozwoli usuwać popiół.
  25. To tylko współczuć mieszkańcom tego budynku. Błędów jest dużo , a ich wyłapanie to po prostu nowy projekt, więc nie ma sensu dalej iść w tym kierunku. Jak tego jeszcze nie wykonałeś to zleć to komuś , niech to policzy, gdyż będzie płacz i narzekanie na tą instalację. Wynik takich obliczeń powinien wyglądać np tak:
×
×