  1. Raczej junkers ZSB14-5C + sterowanie pogodowe, Jak dobrze wykonana instalacja podłogówki to nic nie potrzeba, może reg pokojowy Kocioł gazowy ma w sobie pompę, która takie małe podłogi powinna sama ruszyć bez problemu , bojler nie wymaga dod pompy, ta z kotła to obsłuży.
  2. Popatrz na ofertę junkersa, a jak tanio to termet
  3. Potrzeba kotła ok 15-20kW, o mocy minimalnej rzędu 2kW, bojler z wężownicą a nie płaszczowy ok 150l
  4. Filtr na obiegu zimnej wody zakłada się zaraz za wodomierzem i to taki, jaki jest do tego przeznaczony - filtry do pomp CO mogą nie mieć atestu do tego zastosowania., czyli się nie nadają.
  5. Może z 5% mniej gazu. Dużo zależy jak jest zrobiona instalacja grzejna - jeżeli są grzejniki dobrane do instalacji z kondensatem, tj ich zasilanie nie przekracza temp 55C to troszkę można uciąć na lepszym sterowaniu, ale wg mnie też nie dużo. Takie kotły to ludzie przywozili z Holandii na początku Polski w EU. U nas Remeha to głównie palniki na gaz lub olej.
  6. Spokojnie. Jest taka ustawiona automatyka że start kotła czy nawet tylko pomp z bufora trzyma temp w budynku. Nie mam czujników w pomieszczeniach z podłogówką, a temp w pom z grzejnikami trzymają głowice. Oczywiście zdarzają się nietypowe sytuacje, ale dzisiaj temp spadła do 4C i kocioł zastartował , obecnie jest 2C i dogrzewa dom.
  7. Ja mam vikinga bio 20 - tam nie ma nic ruchomego, oprócz klapki blokującej cofkę płomienia. Ta barierka to mechaniczne czyszczenie palnika, u mnie jest czyszczenie tylko nadmuchem.
  8. Temp w komorze nie da się określić dokładnie, gdyż sama komora jako taka jest chłodzona, ale samo palenisko powinno mieć możliwie wysoką temperaturę. Wtedy następuje szybkie zgazowanie paliwa a następnie spalanie produktów zgazowania (gazów). Ponadto istotnym elementem palenia są dawki paliwa - powinny być małe, a przerwa między dawkami tak dobrana aby spaliła się poprzednia dawka paliwa. Np u mnie tego już się nie ustawia, to dobiera sam sterownik. Polskie palniki( sterowniki) mają wg mnie za dużo możliwości zmian i ustawień co powoduje że większość palaczy się w tym gąszczu gubi i popełnia błędy.
  9. Należy wziąć pod uwagę to że pellet najefektywniej spala się w procesie zgazowania a następnie spalenia tego gazu. To takiego procesu wymagana jest wysoka temp na palenisku i samego palnika. Ze względu na ruchome części palnika kipi tego nie toleruje, przez co spalanie w nim nie jest tak efektywne jak w palnikach bez ruchomych elementów samego paleniska, gdzie można podwyższyć temp całego procesu spalania pelletu. Próbowałem u siebie kipi - to była porażka.
  10. Można dodać, tylko pamiętaj że te wszystkie "wynalazki" typu kipi i inne , szybko się przegrzewają.
  11. Widziałeś moją komorę spalania? Ona jest malutka - jest np pokazana w poście #70 tematu Palnik po kilku minutach jest już czerwony od temp , podobnie jak jego otoczenie, sam palnik nie ma wprost styku z płaszczem wodnym. Ten jest dopiero dalej,
  12. Jak budynek ma w miarę dobrą izolację to wymieniaj
  13. Czujnik czy termometr spalin powinien być umieszczony na czopuchu, termometr w czopuchu, w odległości od kotła równej średnicy tego czopucha - czyli jak czopuch 160 to czujnik dajemy w odl od kotła = 160mm.
  14. Na 300m2, temp w domu 22C , Palnik Viking bio 20 w kotle CNK25 prod Wolfa, to poprzednia wersja Vikinga 200. Najważniejszy jest sterownik układu grzania , mam R-3 prod Wolfa, który obsługuje CO, podłogę, CWU i bufor oraz załącza palnik. Sam palnik ma własny sterownik
  15. Od 02 10 do 27 04 3,3 tony przeciętnego pelletu+ 0,5mp drewna z palet.
  16. Ten majster to żałosny oszust! Jakie uprawnienia on może mieć ? Pewnie do obdzierania ze skóry innych naiwnych.
  17. Czy podają jakie warunki trzeba spełnić aby było to eko?
  18. sambor

    Wybór pieca

    Jak nie masz projektu podłógi to polecam swoją osobę, pisz na priv. Wynik z CW jest od czapy.
  19. Wg mnie prostsza i bardziej ekonomiczna jest indywidualna kotłownia dla każdego z lokali.
  20. Dod pytanie - czy macie miejsce na 2 systemy kominowe, indywidualnie do każdego z kotłów?
  21. Może demontaż będzie i tak potrzebny - możliwe że wężownica w bojlerze jest wyżej niż te wymagane 0,5m poniżej dna naczynia , przez co przez ten drugi odpowietrznik lewarowane jest powietrze a woda wyrzucana przez przelew naczynia. Czyli sam kocioł nie ma z tym nic wspólnego.
×
×