Podgrzewacz Vitocell 100-W Vitocell 100-W i grzałka elektryczna
sambor odpowiedział(a) na sliver001 temat w Instalacje CO i CWU
Nie, nie można, musi być inny z tej serii - poniżej producent podaje które mogą mieć grzałkę el.Viessmann-KP-Vitocell_2019_11_16.pdf -
Dobór kotła Kocioł gazowy jednofunkcyjny ogrzewanie podłogowe --jaki?
sambor odpowiedział(a) na dmz temat w Kotły gazowe
Jak masz 27 obwodów to licząc przepływy srednio 1l/min będziesz potrzebował przepływu w instalacji rzędu 1,5m3/h lub więcej. Tego żaden kocioł domowy sam nie pociągnie, potrzeba układu mieszającego z dobrym sterowaniem. Szukaj kotła, który współpracuje z automatyką mieszacza, moc minimum 20kW. -
Górną temp bufora to ustaw tak jak kocioł albo trochę (1-3C) niżej. Po co ci sterowanie temp dołu - to przecież wynik rozładowania kotła, Prędkość pompy kotłowej ( ładującej bufor) trzeba tak ustawić aby nie wychładzać kotła podczas pracy, wg mnie II bieg wystarczy. Temp wyłączenia pompy to ciężka rzecz, większość sterowników nie ma pojęcia jak to ma być prawidłowo, wg mnie wył pompy ładującej = temp zadanej w buforze, ew 1-2 niżej, tak aby lekko wychłodzić kocioł. Zmniejsz w naczyniach ( wszystkich) ciśnienie o 0,1 bar wszędzie musi być równo.
-
Prosba o POMOC! Prawidlowe podlaczenie ukladu CO - ogrzewanie miejskie + wymiennik
sambor odpowiedział(a) na bonczini temat w Instalacje CO i CWU
Można się zabezpieczyć po stronie wtórnej , ale to już sprawa odbiorcy a nie dostawcy, który przewiduje taką a nie inną metodę zasilania i centralną regulacją pogodową. Te +120C na zasilaniu wymiennika ma być przy -20C, ciekawe czy będzie, wszelakim dostawcą przeważnie trochę brakuje temp na zasilaniu. -
Prosba o POMOC! Prawidlowe podlaczenie ukladu CO - ogrzewanie miejskie + wymiennik
sambor odpowiedział(a) na bonczini temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego nie powinien? Max dopuszczalna temperatura pracy 230C Regulacja przez przepływ jest jak najbardziej prawidłowa i przy wymiennikach tak się robi. -
Instalacja nagrzewnic wodnych Podłączenie nagrzewnic wodnych do kotła z zaworem 4D
sambor odpowiedział(a) na adrian16a temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiemy jakie nagrzewnice, nie wiemy jaki kocioł, ogólnie nic nie wiemy i w tym momencie nie odpowiemy. Daj coś więcej. -
regulacja instalacji CO Regulacja przepływu na zaworach termostatycznych
sambor odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Coś takiego jak podałeś w poście 1, ew o 1 mniejsze- instalacja niewielka , więc raczej nie potrzeba więcej. Poz 8 na głowicy to pewnie pełne otwarcie i tego bym nie ustawiał, tylko dał 7. -
regulacja instalacji CO Regulacja przepływu na zaworach termostatycznych
sambor odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Liczy to się na kolokwium lub do pracy zaliczeniowej Ja robię najpierw największe i najbardziej odlegle od pompy lub rozdzielacza -
Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
sambor odpowiedział(a) na gapek temat w Instalacje CO i CWU
Temat sprzed prawie 10lat, sam forumowicz od ponad 8 nie bywa na forum- kolejny archeolog się znalazł -
Izolacja podłogi 15cm jest OK, należy zapewnić jak najniższy wsp lambda i będzie spoko.
-
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli pętle są 100m to pompa 25/40 da radę bez problemu. Natomiast wąskim gardłem może być rura zasilająca o zbyt małej średnicy. Ewentualnie zaw 3-D o za małym Kvs. Na próbę możesz zdemontować ZZ , on i tak musi być na powrocie a nie za pompą. -
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Przepływ zależy od pompy, natomiast zaw zwrotny pilnuje prawidłowego mieszania wody w obiegu. -
W tym projekcie interesuje mnie dlaczego są tak duże przepływy na parterze? Wszystkie ponad 2l/min. Coś nie tak z tym projektem lub samym budynkiem
-
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Jaki zawór kulowy? Tylko ten o którym pisałem, -
Ale to nie jest moje opracowanie! Mocno się uspokoiłem - już myślałem , że to początki sklerozy lub Alzheimer! Pompa w kotle na pewno nie obsłuży przepływu 1,9m3/h - to spory przepływ i trzeba mieszać wodę o wyższej temp. Starsze modele Termeta Golda ze sprzęgłem to obsłużą bezpośrednio. Natomiast jak ma być mieszacz to niestety wybór kotłów się ogranicza do kotłów, których automatyka obsłuży układ mieszacza! Jak są takie obliczenia to kup porządny kocioł obsługujący mieszacz (e) zamiast tych bzdetów z siłownikami .
-
Ja kolegi nie pamiętam, ale nigdy nie dawałem siłowników na pętle, ponadto nie mam w swojej bazie kotłowni na ten model kotła. Z resztą kolega ma dwa posty , zarejestrowany 2 dni temu, może coś było pod innym nickiem
-
A co było w zaakceptowanym projekcie kotłowni? Z tego co wiem na pewno nie było siłowników czy termostatów pokojowych.
-
Grundfos upm3 25-70 180 Grundfos upm3 25-70 180 ustawienia pomoc!
sambor odpowiedział(a) na DKAK21 temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma zależności długości pętli od wielkości przepływu w pętli, natomiast większy przepływ to większa moc grzejna danej pętli i jednocześnie większe opory przepływu . Wielkość przepływu ustawia się wg potrzebnej temp w pomieszczeniu. -
Pompa Ciepła powietrze - woda PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
sambor odpowiedział(a) na carinus temat w Pompy ciepła
Teraz dod problem - jak przy sprzęgle wygląda defrost- teoretycznie powinno być dostępne ok 50l wody - to wymóg Panasonica, a sprzęgło dzieli obiegi? I co wtedy? -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
sambor odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Z akumulatorami to niestety tak jest pow 600VA jest zasilanie 24V, a ponad 1400VA 36V. Ten powinien być dobry -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
sambor odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
APC ma dobrą sinusoidę, u mnie pracują szare (beżowe) 3 szt po 1kVA i nie ma problemu z siecią ani z agregatem. Same też dają przebieg jak trzeba. Im większa moc UPS-a tym ma lepszą sinusoidę, szukaj od 1kVA w zwyż. -
Ochrona powrotu Defro . Ochrona powrotu.
sambor odpowiedział(a) na mikus39 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jak piszesz, tylko nie zapomnij o ZZ na obiegach grzania CWU i pompy powrotu na kocioł. -
Dobór kotła Kocioł gazowy jednofunkcyjny ogrzewanie podłogowe --jaki?
sambor odpowiedział(a) na dmz temat w Kotły gazowe
Mogę policzyć w/w instalację z doborem wszelakich komponentów - oczywiście bez regulatorów pokojowych i innych bzdetów, więcej na priv. -
Ochrona powrotu Defro . Ochrona powrotu.
sambor odpowiedział(a) na mikus39 temat w Instalacje CO i CWU
-
Jak w całym domu będzie podłogówka to podoła Jak grzejniki to trzeba je dobrać do temp zasilania rzędu 40C Ponadto ważna jest izolacja cieplna ścian dachu i podlogi