  1. Nie, nie można, musi być inny z tej serii - poniżej producent podaje które mogą mieć grzałkę el.Viessmann-KP-Vitocell_2019_11_16.pdf
  2. Jak masz 27 obwodów to licząc przepływy srednio 1l/min będziesz potrzebował przepływu w instalacji rzędu 1,5m3/h lub więcej. Tego żaden kocioł domowy sam nie pociągnie, potrzeba układu mieszającego z dobrym sterowaniem. Szukaj kotła, który współpracuje z automatyką mieszacza, moc minimum 20kW.
  3. Górną temp bufora to ustaw tak jak kocioł albo trochę (1-3C) niżej. Po co ci sterowanie temp dołu - to przecież wynik rozładowania kotła, Prędkość pompy kotłowej ( ładującej bufor) trzeba tak ustawić aby nie wychładzać kotła podczas pracy, wg mnie II bieg wystarczy. Temp wyłączenia pompy to ciężka rzecz, większość sterowników nie ma pojęcia jak to ma być prawidłowo, wg mnie wył pompy ładującej = temp zadanej w buforze, ew 1-2 niżej, tak aby lekko wychłodzić kocioł. Zmniejsz w naczyniach ( wszystkich) ciśnienie o 0,1 bar wszędzie musi być równo.
  4. Można się zabezpieczyć po stronie wtórnej , ale to już sprawa odbiorcy a nie dostawcy, który przewiduje taką a nie inną metodę zasilania i centralną regulacją pogodową. Te +120C na zasilaniu wymiennika ma być przy -20C, ciekawe czy będzie, wszelakim dostawcą przeważnie trochę brakuje temp na zasilaniu.
  5. Dlaczego nie powinien? Max dopuszczalna temperatura pracy 230C Regulacja przez przepływ jest jak najbardziej prawidłowa i przy wymiennikach tak się robi.
  6. Nie wiemy jakie nagrzewnice, nie wiemy jaki kocioł, ogólnie nic nie wiemy i w tym momencie nie odpowiemy. Daj coś więcej.
  7. Coś takiego jak podałeś w poście 1, ew o 1 mniejsze- instalacja niewielka , więc raczej nie potrzeba więcej. Poz 8 na głowicy to pewnie pełne otwarcie i tego bym nie ustawiał, tylko dał 7.
  8. Liczy to się na kolokwium lub do pracy zaliczeniowej Ja robię najpierw największe i najbardziej odlegle od pompy lub rozdzielacza
  9. Temat sprzed prawie 10lat, sam forumowicz od ponad 8 nie bywa na forum- kolejny archeolog się znalazł
  10. Izolacja podłogi 15cm jest OK, należy zapewnić jak najniższy wsp lambda i będzie spoko.
  11. Jeżeli pętle są 100m to pompa 25/40 da radę bez problemu. Natomiast wąskim gardłem może być rura zasilająca o zbyt małej średnicy. Ewentualnie zaw 3-D o za małym Kvs. Na próbę możesz zdemontować ZZ , on i tak musi być na powrocie a nie za pompą.
  12. Przepływ zależy od pompy, natomiast zaw zwrotny pilnuje prawidłowego mieszania wody w obiegu.
  13. W tym projekcie interesuje mnie dlaczego są tak duże przepływy na parterze? Wszystkie ponad 2l/min. Coś nie tak z tym projektem lub samym budynkiem
  14. Ale to nie jest moje opracowanie! Mocno się uspokoiłem - już myślałem , że to początki sklerozy lub Alzheimer! Pompa w kotle na pewno nie obsłuży przepływu 1,9m3/h - to spory przepływ i trzeba mieszać wodę o wyższej temp. Starsze modele Termeta Golda ze sprzęgłem to obsłużą bezpośrednio. Natomiast jak ma być mieszacz to niestety wybór kotłów się ogranicza do kotłów, których automatyka obsłuży układ mieszacza! Jak są takie obliczenia to kup porządny kocioł obsługujący mieszacz (e) zamiast tych bzdetów z siłownikami .
  15. Ja kolegi nie pamiętam, ale nigdy nie dawałem siłowników na pętle, ponadto nie mam w swojej bazie kotłowni na ten model kotła. Z resztą kolega ma dwa posty , zarejestrowany 2 dni temu, może coś było pod innym nickiem
  16. A co było w zaakceptowanym projekcie kotłowni? Z tego co wiem na pewno nie było siłowników czy termostatów pokojowych.
  17. Nie ma zależności długości pętli od wielkości przepływu w pętli, natomiast większy przepływ to większa moc grzejna danej pętli i jednocześnie większe opory przepływu . Wielkość przepływu ustawia się wg potrzebnej temp w pomieszczeniu.
  18. Teraz dod problem - jak przy sprzęgle wygląda defrost- teoretycznie powinno być dostępne ok 50l wody - to wymóg Panasonica, a sprzęgło dzieli obiegi? I co wtedy?
  19. Z akumulatorami to niestety tak jest pow 600VA jest zasilanie 24V, a ponad 1400VA 36V. Ten powinien być dobry
  20. APC ma dobrą sinusoidę, u mnie pracują szare (beżowe) 3 szt po 1kVA i nie ma problemu z siecią ani z agregatem. Same też dają przebieg jak trzeba. Im większa moc UPS-a tym ma lepszą sinusoidę, szukaj od 1kVA w zwyż.
  21. Tak jak piszesz, tylko nie zapomnij o ZZ na obiegach grzania CWU i pompy powrotu na kocioł.
  22. Mogę policzyć w/w instalację z doborem wszelakich komponentów - oczywiście bez regulatorów pokojowych i innych bzdetów, więcej na priv.
  23. Trzeba wstawić pompę na powrocie z zaw 4-D do kotła- jak na rys poniżej
  24. Jak w całym domu będzie podłogówka to podoła Jak grzejniki to trzeba je dobrać do temp zasilania rzędu 40C Ponadto ważna jest izolacja cieplna ścian dachu i podlogi
×
×