Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Vlad24

Stały forumowicz
  • Dołączył

Treść opublikowana przez Vlad24

  1. w tym "kotle" już na ekogroszku istnieje ogromne ryzyko cofki, peletu nawet nie próbuj tam sypać!
  2. jego mniej interesuje wartość liczbowa, a bardziej szybkość narastania temperaturu, czyli jej trend. Na tej podstawie da się ocenic stan nawęglenia palnika, lub z innej strony nadmiar tlenu w spalinach którynz kolei mierzy sonda. Cokolwiek to mierzy, efekt wląsciwie dobrannych parametrówprzekłada się bezpośrednio na temperaturę wody wylotowej, a m samum moc chwilową kotła. A ją z kolei jest w stanie zmierzyć ciepłomierz, tylko, że z pewnym przesunieciem w czasie, bo niestety nie jest tak szybki jak sonda ;)
  3. Dobre pytanie! Spróbuje odpowiedzieć. Np moc chwilowa - zanim tabuny zimnej wody dotrą do kotła i wypełnią go do wysokości czujnika temp kotła, sterownik będzie mógł wykryć nagły skok zapotrzebowania i przygotować wcześniej palnik do pracy. Nie dochodziło by do dużych spadków temp kotła, a tym samym nie destabilizowało by modulacji mocy, z poziomu minimalnego do maksymalnego. To samo w przypadku nagłego zmniejszenia zapotrzebowania. Zwykły czujnik temperatury do tego nie wystarczy, gdyż zazwyczaj zmianie ulegają przepływy. Inna możliwość do wykorzystania, to bardziej dokładne czujniki temperatury. Z ktorych sygnały mażna by wykorzystać do sterowania spalaniem, tzn tak dobierać parametr nadmuchu, przy stałym parametrze podawania, by moc chwilowa liczona przez ciepłomierz była najwieksza.
  4. kilka hipotez co do kol marcina nie szczelny kocioł / nadmierny ciąg - ogromna strata kominowa nieszczelny dom z bardzo dużymi stratami ciepła źle wyregulowana instalacja, skoro 4d otwiera na maxa, bo musi mieć 55C. W efekcie jedne pomieszczenia dogrzewa inne przegrzewa i wietrzy. no i słaby węgiel ... a może i wszysto to, co wyżej naraz.
  5. źle prawi bo nie odróżnia teperatury skraplania ustawionej ciśnieniem na TRZ od końcowej temreratury sprężania mierzonej termometrem za sprężarką. Na tę temreraturę składa się ciśnienie + ciepło generowane przez samą sprężarkę.
  6. przecież napisał, że kosztowało go to 14 tys. Zrobił ją sam i chwała mu za to.
  7. nie gereralizuj mojej wypowiedzi i wszystko będzie się zgadzać mowa byłą o jednej konkretnej instalacji z zaworem mieszającym, z siłownikiem i stałej temperaturze mieszacza w obu przypadkach
  8. czy go kijem czy marchewką i tak kupi za duży :) po czym pochwali się, że spala mu średnio w sezonie 35-40 kg/ dobę, a w najwieksze mrozy nigdy nie przekroczyło 100 kg.
  9. wyższa strata kominowa + wyższa strata wypromieniowania z kotła razem pewnie mniej niż 3% ogólnej sprawności czyli jakieś 0,5 kg/dobę więcej
  10. tak oczywiście było by najlepiej :) ale ja trochę pożonglowałem liczbami i przy średniej za listopad 5C i stratach ok 0,6 Wm2/K wychodzi (2000 kWh CO + 400 kWh CWU) COP ok 3,3
  11. bierz pod uwagę, że w tej konstrukcji następuje frakcjonowanie i niejednorodne wypiętrzanie paliwa przez ślimak równomierne napowietrzanie wcale nie będzie oznaczało równomiernego spalania niestety :)
  12. test w zasadzie niewiele pokazał, bo kocioł nie pracował na tych samych nastawach. Przy pompie kotłowej wyłączonej na 100% dochodziło do znacznie wiekszych spaków temp kotła poniżej zadanej, niż przy pompie włączonej. Zatem w jednym przypadku kocioł z IFL pracował krócej, bo na wyższej mocy, a w drugim dłużej, bo na minimalnej mocy. Spróbuj zmierzyć czasy na tych samych nastawach ręcznych.
  13. jakie masz projektowane zapotrzebowanie na ciepło w projekcie twojego budynku? Robileś świadectwo energetyczne do odbioru budynku? Przy kotłach powyżej 25 kW w domkach jednorodzinnych raczej już się nie dolicza dodatkowych kW na CWU.
  14. to są dwa różne termostaty, rózny też mają sposób podłaczenia do sterownika. Ecoster łączusz przez szynę bus, a zwora w miejscupodłaczenia tradycyjnego termostatu pozostaje.
  15. on to wie i wie też co pokazuje sonda i jak jej wskazania interpretować wbrew utartym opiniom na forum, zwykła sonda cyrkonowa działa i jest aż nadto dokładna i szybka jak na nasze potrzeby.
  16. może i przesadzam ;) ale to głownie od jego temperamentu będzie zależało ja bym przeklinał, gdybym musiał palić pelet w PLF 50 kW przez wiekszość sezonu z obciązeniem 7-8 kW. Nawet nie chce sobie wyobrażać jak będzie wyglądało kolano, wymiennik i komin.
  17. co do mocy, to do nowego ocieplonego budynku potrzebujesz ok 25kW jak weźmiesz 50kW, to długo będziesz przeklinał ten dzień w którym go kupileś.
  18. myślę, że wymagasz zbyt dużej precyzji jak na paliwa stałe. Jak już ją podłączysz, to sam zobaczysz, że tlen nigdy nie będzie stale na jednym poziomie. Kazdy cykl podawania paliwa będzie zmniejszał lambdę, po czym w miarę wypalania znów będzie ona rosła. Podawane przez producenta wartości są uśrednione, z dłuższych wielogodzinnych pomiarów.
  19. lambdę liczy się ze wzoru 20,95%/20,95% - O2 mierzone w % lambda 1,5 to ok 7% tlenu, czyli 21mV generowanych przez sondę.
  20. 15-25 mV (dla tych naszych sond)
  21. teraz to już przesadzileś w drugą stronę ;) skoro tak sprawnie już ci idzie to zaklejanie, spróbuj patentu z zaklejeniem tych szczelin do połowy ich wysokości. Moc palnika po operacji ustaw na jakieś 7-8 kW.
  22. witam dopisz jeszcze informację o czasie pracy kotła przy właczonej pompie kotłowej i analogicznie przy wyłączonej. Oczywiście w porównywalnych warunkach ociążenia kotła.
  23. Vlad24 odpowiedział(a) na krissmo temat w Kotły zasypowe
    zdaje się ktoś czegoś nie doczytał, bo ja nic nie pisałem o uszczelnianiu rusztu przy dwiach, tylko proponowałem takie rozwiązanie przy palniku, po drugiej stronie rusztu.
  24. można i ja to mówię :) bo chyba nie powiesz mi że obecnie spalasz 50 kg ekogroszku na dobę
  25. kocioł jak kocioł, nie wiele się różni od innych ja mam multikonfort, czyli ten sam wymiennik, ale z palnikiem tłokowym sadzę masz dlatego, że kocioł kopiłeś przewymiarowany. Wystarczył by ci 16 kW, do tego prawdopodobnie nie zrezygnowałeś przy zamówieniu z rusztu wodnego. Spieki to domena węgla, jak nie chcesz mieć spieków kupuj ekogroszki tylko typu 31 i niskim RI < 20 co możesz zrobić: Ustawić palnik na minimalną moc (ok 7 kW), zwiększyć histerezę na maksymalna i jak najrzadziej podawaj węgiel w podtrzymaniu. Najlepiej jednak korzystać z FL, a wolny czas poświecić na przyjemniejsze rzeczy :)

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.