Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak najbardziej się nadaje. Sygnał sterujący (wejście) masz na zacisku 6. Problem może być jedynie w przypadku, gdy sterownik kotła będzie sprawdzał czy do jego wyjścia sterującego podłączony jest odbiornik (pompa CO).
-
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
To ja zapraszam do wysłuchania podcastu Radia TOK FM. Audycja Ewy Podolskiej "Walka ze smogiem. Nowe spojrzenie. Głęboka termomodernizacja." W roli głównej dr Ludomir Duda i Marcin Popkiewicz. Audycja z dnia 2018-03-17. źródło: http://audycje.tokfm.pl/podcast/Walka-ze-smogiem-Nowe-spojrzenie-Gleboka-termomodernizacja-O-tym-Marcin-Popkiewicz-i-dr-Ludomir-Duda/60302
-
Autonomiczny Zestaw Fotowoltaiczny Do Zasilania Cwu
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie lepiej zacząć od podstaw. Przelicz sobie jak duża strata ciepła występuje w Twoim przypadku. Te 8*C to nie jest żadna informacja o ewentualnych zyskach ciepła. Masz pompę, więc na pewno wiesz z jaką wydajnością pracuje i ile litrów przetacza wody. Sterownik wyłączy pompę, to Ty załącz ją ręcznie i mierz czas dopóki temperatury kotła i bufora się nie zrównają. To w zasadzie wszystko.
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
-
podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Spokojnie. Gdzieś te zapasy magazynowe, starszego sprzętu trzeba sprzedać. Proponuje zapoznać się z tym, co grupa ARISTON proponuje na rynku naszych zachodnich sąsiadów. Tam także można zakupić podgrzewacz hybrydowy ARISTON, pod handlową nazwą NUOS PRIMO 80 - 100. Niestety parametry podgrzewacza NUOS PRIMO 80 - 100 odbiegają sporo od parametrów "tego", co "zadowoleni użytkownicy" zachwalają tu na forum. ps. Te lepsze parametry powodują tylko tyle, że wodę w podgrzewaczu podgrzejemy szybciej i sprawniej. Natomiast podgrzanie wody przez podgrzewacz, pochłonie tyle samo ciepła z otoczenia.
-
Wm Mój Pomysł Na Wentylację.
Na pewno śledzisz na innym forum, barwne wypowiedzi T.B. . Pojawił się tam niedawno nowy forumowicz @jaroom, mnie zaskoczył tym, że pokazał rozkład wymuszonego przepływu powietrza w pomieszczeniach. Na moje pytanie o narzędzia z jakich korzystał, odpowiedział: ,,,, Tylko uprzedzam od razu, że to wymaga umiejętności modelowania 3d i przede wszystkim znajomości przynajmniej podstaw symulacji komputerowej. Korzystałem z serwisu onshape.com do modelowania i simscale.com do symulacji CFD. Częściowo zaletą jest to, że wszystko chodzi na przeglądarce, a ciężkie rzeczy są liczone w chmurze. Jeśli znasz dobrze angielski to znajdziesz sporo pomocy na youtube, ,,,, Dziś wieczorem zamieścił wyniki symulacji 3d. http://www.forumbudowlane.pl/wentylacja-i-klimatyzacja/sam-robie-wentylacje-mechaniczna-t31304/3765#p470533 ps. Próbowałem z ciekawości kiedyś skorzystać z serwisu, niestety nie wiem dlaczego ale nie potrafiłem się zalogować. Zapewne zimowe wieczory będą bardziej łaskawe.
-
podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Ja mam podobne dane, oprócz średniego poboru mocy elektrycznej jest także maksymalny pobór mocy elektrycznej w trybie pracy podgrzewacza jako pompy ciepła. Producent podgrzewacza Ariston LYDOS HYBRID podaje dane według których zostały przeprowadzone badania podgrzewacza: ,,,, temperaturze wody na wejściu wynoszącej 10°C i temperaturze ustawionej na 53 °C ,,,, Przejdźmy do obliczeń. Rozpatrujemy podgrzewacz o pojemności 100 l. Ciepło właściwe wody w przybliżeniu 4 200 J/kgK Podgrzewamy wodę od temp. 10*C do temp. 53*C Podgrzewamy 100 l wody Energia potrzebna do podgrzania wody wynosi 18 060 00 J lub po przeliczeniu 5,01 kWh. Przeliczmy to samo według danych podanych przez producenta podgrzewacza Ariston LYDOS HYBRID. Średni pobór mocy elektrycznej 190 W Podgrzewamy wodę od temp. 10*C do temp. 53*C Podgrzewamy 100 l wody Czas pracy podgrzewcza w trybie pompy ciepła 12,33 h (czas w układzie dziesiętnym) COP = 1,89 Energia potrzebna do podgrzania wody wynosi 4,427 kWh. Maksymalny pobór mocy elektrycznej 220 W Podgrzewamy wodę od temp. 10*C do temp. 53*C Podgrzewamy 100 l wody Czas pracy podgrzewcza w trybie pompy ciepła 12,33 h (czas w układzie dziesiętnym) COP = 1,89 Energia potrzebna do podgrzania wody wynosi 5,126 kWh. To jeszcze jedno porównanie. Podgrzewamy wodę od temp. 10*C do temp. 53*C Podgrzewamy 100 l wody Pobór energii grzewczej podgrzewacza w trybie pompy ciepła 2,078 kWh (dane producenta podgrzewacza). Według praw fizyki by podgrzać tą samą ilość wody zużyjemy 5,01 kWh energii. COP 5,01 / 2,078 = 2,41
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
-
podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Półprawdy wielokrotnie powtarzane, stają się po pewnym czasie prawdą. Zajmijmy się najpierw jednym wycinkiem tematu. (tym prostszym do rozstrzygnięcia) Wstęp. Musimy uzgodnić i przyjąć pewne założenia. 1 - otóż woda w jakimkolwiek podgrzewaczu nigdy nie ma jednolitej temperatury. My przyjmujemy dla prostoty rozwarzań, że cała masa wody posiada taką samą temperaturę. 2 - przyjmiemy, że temperatura tej wody w zbiorniku podgrzewacza to 45*C. 3 - pojemność zasobnika podgrzewacza wody wynosi 100 l. 4 - zakręcamy zaworem odcinającym, dopływ wody do podgrzewacza. Teraz pytanie do @aristonwitek a właściwie dwa pytania z dwoma podpunktami. 1 - Upuszczamy z podgrzewacza 20 l wody. Pytanie: ile litrów wody pozostało w zasobniku, oraz jaka jest temperatura pozostałej wody. 2 - Upuszczamy z podgrzewacza 44,4 l wody. Pytanie: ile litrów wody pozostało w zasobniku, oraz jaka jest temperatura pozostałej wody. Drogi Witku odpowiesz prawidłowo na pytania, przejdziemy do dalszej dyskusji.
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
-
podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Z tego co dosyć pobieżnie się orientuje, to decydują o tym dwaj administratorzy tegoż forum. Reszta to algorytmy zawarte w oprogramowaniu do prowadzenia forum, czyli zwykła matematyka. Dlatego postanowiłem Ci pomóc i szacunkowo przeliczę ile podgrzewasz wody. Zużycia wody nie da się w prosty przeliczyć, bo nie znamy temperatury wody, którą zużywasz na urządzeniach krańcowych. Na razie podałem ile litrów wody można podgrzać od temp. 10*C , do temp. 45*C energią elektryczną którą zużywa Twój 100 litrowy podgrzewacz Ariston LYDOS HYBRID. ps. cdn.
-
podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
To zacznijmy powoli przeliczać "zadowolenie" grupki użytkowników podgrzewaczy Ariston LYDOS HYBRID na przybliżone realne dane. Kolega @AdamK13 w jednym z postów, podał zużycie energii elektrycznej z czternastodniowej "codziennej" eksploatacji podgrzewacza Ariston LYDOS HYBRID o pojemności zasobnika 100 litrów. 14 dni - zużycie 13,5 kWh, co po przeliczeniu daje nam 0,96 kWh lub 960 Wh zużycia energii elektrycznej na dobę. Kolega @AdamK13 zaznaczył także, że podgrzewa wodę w podgrzewaczu do temperatury 45*C. Czy te dobowe zużycie energii elektrycznej jest małe, średnie czy duże, to zależy w głównej mierze od sposobu korzystania z zasobów wody CWU. Przeliczmy może zatem ile litrów wody (od temp. 10*C , do temp. 45*C) możemy podgrzać energią elektryczną o wartości 0.96 kWh. 0,96 kWh to energia 3 456 000 J (Dżul). Ciepło właściwe wody to w przybliżeniu 4 200 J/kgK. Czyli by podgrzać 1 kg (1 litr) wody o 1*K stopień Kelwina (Celsjusza), musimy dostarczyć około 4 200 J energii. By podgrzać 1 l wody od temp. 10*C , do temp. 45*C musimy tej energii dostarczyć w ilości 147 000 J. Podsumowując używając grzałki elektrycznej, energią elektryczną o wartości 0,96 kWh podgrzejemy 23,5 l wody od temp. 10*C , do temp. 45*C. ps. cdn.
-
podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
@aristonwitek witamy na forum. Oczywiście masz rację. Praca podgrzewacza Ariston LYDOS HYBRID w trybie pracy pompa ciepła, pozwala zaoszczędzić do 50% energii elektrycznej w stosunku do tradycyjnego podgrzewacza wody. Oczywiście musimy przy tym spełnić pewne warunki, temperatura w pomieszczeniu w którym zamontowany jest podgrzewacz Ariston LYDOS HYBRID powinna wynosić przynajmniej 20 *C. ps. Spróbuje nieco później oszacować zużycie wody CWU przez kolegę @AdamK13.
-
Prawidłowe pomiary temperatury na kotle
Jak masz chęci, czas i "duszę pomiarowca", to proponuje przemalować te miejsca w których dokonywałeś punktowego pomiaru temperatury czarną matową farbą. Nie kręć już więcej tych filmików, przecież to wszystko co pokazałeś można było przekazać w formie pisanej. Na koniec sporządź tabelę porównawczą z wynikami pomiarów.
- Prawidłowe pomiary temperatury na kotle
-
Prawidłowe pomiary temperatury na kotle
Jak pomiarowiec "***", to takie pomiary wychodzą. Przy pomiarze temperatury miernikiem typu "Pirometr" powierzchni materiału, musimy ustalić współczynnik emisyjności materiału, którego temperaturę chcemy zmierzyć. Na filmie pierwszym jest to szczególnie widoczne 3 min 34 sek. Pozostałe przyrządy pomiarowe pokazane na filmie, mogą jak najbardziej być sprawne. Różnice wyników są raczej wynikiem sposobu pomiaru temperatury.
-
Co sądzicie o palniczku?
Raczej nie podejmę się takich przeliczeń, ponieważ jest to dla mnie zbyt trudne, aczkolwiek nie jest niemożliwe. Zaraz potem wpadnie tutaj następny kolega dajmy na to @BioBin_bis i zapyta o wpływ ilości przepływu ciepła, na skraju różnych stanów skupienia wody (ciecz, gaz, para) i będę musiał kolejne tygodnie się męczyć nad obliczeniami. Na koniec kolega @sambor wytknie mi popełnione podstawowe błędy.
-
Co sądzicie o palniczku?
Tak i Nie. Weź pod uwagę, że przenikanie ciepła z gazów spalinowych, poprzez wymiennik do wody o tak wysokiej temperaturze, będzie miało dużo mniejszą sprawność.
-
Co sądzicie o palniczku?
@Kacper23 by uzyskać 14 kWh mocy grzewczej (ciepła), musiałbyś dostarczyć co godzinę około 4 kg sezonowanego drewna.
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
-
Termostaty elektroniczne
Nic Ci nie polecę, ale mam spore wątpliwości, czy przyczyną tych "pisków" czy też szumów są zawory termostatyczne. Jakiego typu masz zamontowaną pompę obiegową CO ?.
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
-
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
U mnie w gminie w latach 2007-2010 (realizacja programu PONE) gwarancja za całość wynosiła 5 lat. Gwarantem była firma dokonująca instalacji. Spojrzałem w dokumenty i dopisze co musieliśmy przedłożyć w ramach programu PONE. - niezaleganie z opłatami na rzecz gminy - umowa o odprowadzanie ścieków + brak zaległości płatniczych - umowa o wywozie odpadów komunalnych + brak zaległości płatniczych - opinia zakładu kominiarskiego, wraz z planem kominów - plan działki z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tytuł prawny do nieruchomości, odpis z księgi wieczystej (tu były największe trudności, sprostowanie różnych błędów (ponad 6 miesięcy biegania)) - karta inwentaryzacji domu (to można było wykonać samemu) - uproszczony audyt energetyczny - kosztorys z firmy instalatorskiej