montez Opublikowano 12 Grudnia 2011 #101 Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) .. Palenie antracytem ma jednak jedną wadę - 15-20 min bez nadmuchu i piec wygasa. Antracyt gaśnie. Pewnie też zaobserwowaliście ten mały mankament. Na eko-groszku palenisko będzie się cały czas tliło. Piec tak ustawiłem - po długich próbach - że nie osiąga max zadanej temperatury , cały czas pracuje. nie ma więc przerw w czasie których antracyt lekko przygasa . .. pozdrawiam "palaczy" :) pozwoiłem sobie zacytować najsmaczniejszy kawałek, zgadza sie, to mankament, którego i ja nie mam a za sprawą PID wlasnego wykonania o czym wszyscy zainteresowani wiedzą od dawna. (natomiast nie dotyczy on do końca kotłów o większych mocach gdyż tam taka wielkość żaru ma decydujące znaczenie dla dłuższego tlenia paleniska antracytowego) jesli chodzi o nadmuch w skali 1..10 i jest 10, oznacza to ze jest mały/słaby ciąg albo mocno ograniczony, wtedy ten nadmuch 10 jest niezbędny. U mnie pojawiła się syt. odwrotna - komin jest jak tunel dla pociągu i przymkniecie kryzy na wentylatorze do 80% nie załatwia sprawy tak dobrze jak przymknięcie tej kryzy na wylocie spalin do 80% możności przymknięcia :) jest różnica i to wcale nie pozytywna na klapkę wentylatora.... dlatego w ubiegłym sezonie fascynowałem się 100% nadmuchem, ale nie byłem świadomy 90% przytkanego wylotu spalin i tęsknię za tym właśnie, więc bedzie trzeba cos z tym zrobic (w sobote nie zdążyłem) Edytowane 12 Grudnia 2011 przez montez Cytuj
szperacz Opublikowano 12 Grudnia 2011 #102 Opublikowano 12 Grudnia 2011 ciąg w kominie mam bardzo dobry , komin jest nowy od podstawy do wierzchołka (przenosiłem kotłownie :( ) ale piec jest stosunkowo niewielki i powierzchnia paleniska również jest mała stąd konieczność maksymalnego wykorzystania paleniska i duża ilość powietrza zewnętrznego. I jeszcze jedna rzecz o której nie napisałem wczesniej , trzeba tak dobrać ustawienie na szybrze w kominie i ilości powietrza z nadmuch żeby antracyt palił się błękitnym płomieniem , nie czerwonym , wtedy uzyska sie najlepsze spalania, temperaturę i antracyt się nie szlakuje. pozdrawiam Cytuj
montez Opublikowano 12 Grudnia 2011 #103 Opublikowano 12 Grudnia 2011 nie chodziło mi o komiin jako taki tylko wlasnie ustawienie na szybrze w kominie - nie mozna zostawic na 100% otwarte na szybrze i 100% nadmuchu --- o tym pisałem wyżej, czyli chyba wszystko się zgadza :) Cytuj
CooleR Opublikowano 12 Grudnia 2011 #104 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Witam Co do dmuchawy to tylko 1 dzień paliłem z dmuchawą 100% (zakres regulacji od 20 do 100), już po jednym dniu wiedziałem że 100 to za dużo i doszedłem do wartości 50%, ona wg mnie jest u mnie najlepsza. Komin czysty i co najważniejsze suchy, jedynie 2mm osad na ściankach, po dotyku palcem odlatuje od ścianek, wymiary 25 x 25 cm długi na ok 10 m. O ile wartość dmuchawy dla palenia miałem czy też eko jest stanowczo za duża, o tyle dla antracytu nie. Ilość paliwa w porównaniu z tradycyjnymi paliwami jest mówiąc delikatnie DUŻA, często jest to warstwa ok 8 cm, czasami więcej to dmuchawa na 50 % to za mało aby mogła się dostać do górnej warstwy paliwa na palniku, a sam palnik u mnie to szer 32 dł 28 i wtedy przydałby się nadmuch w okolicach 100%, chociaż na jakiś czas. Szkoda że nie można modulować mocy dmuchawy tak, że co ok 10 min dmuchawa na max na 3 min. Jedynie co moge wycisnąć z mojego sterownika to dmuchawa w trybie praca, w trybie podtrzymania, dmuchawa przed (60 sek) i po(60 sek) podaniu, ale to i tak chyba dość dużo jak na standardowy sterownik bez PID`ów i innych bajerów. Mam nadziej że prace na nowym palnikiem rozpoczną się pod koniec tygodnia, a opis w przyszłym tygodniu. Co do samego palnika w retorcie to jak ktoś ma możliwość odlania palnika z żeliwa na wzór Harmana, z tą różnicą że okrągły to może być ciekawie. OT. Wszystkich producentów kotłów na paliwa stałe powinni na 1 minutkę powiesić za orzeszki za głupoty które wpisują w rubryce sprawność kotła :angry: Pozdrawiam Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Grudnia 2011 #105 Opublikowano 12 Grudnia 2011 ,,,, Od godziny 15:35 ustawiłem podawanie antracytu na 12 sek przy nie zmienionym czasie przerwy pomiędzy podawaniami. Czyli chciałem zwiększyć moc cieplną kotła dwukrotnie. Pomimo zwiększenia wydajności dmuchawy do prawie jej maksymalnej wartości, po godzinie okazało się, że nie dam rady spalić tej porcji antracytu, bez przesypywania się niedopalonych kawałków. Zmniejszyłem podawanie do 10 sek. Co daje zużycie 18,53 kg antracytu na dobę i teoretycznie średnią moc cieplną 6 kW dla pracy ciągłej kotła. I tak zostaje do jutra, plus ewentualne korygujące nastawy dmuchawy. ,,,, Dziś w ekspresowym skrócie. Godzina 7:41 sprawność 67,53% Godzina 16:10 sprawność 66,62% Godzina 21:41 sprawność 66:40% Czyli sprawność wzrosła o około 10%. Średnia moc cieplna kotła 3,99 kW ( przyjąłem najniższą wartość sprawności) Dziś już nic nie będę w kotle zmieniał, ale rano wrzucam z powrotem wszystkie moje udoskonalenia do wymiennika i porównamy wyniki. Cytuj
CooleR Opublikowano 12 Grudnia 2011 #106 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Dziś już nic nie będę w kotle zmieniał, ale rano wrzucam z powrotem wszystkie moje udoskonalenia do wymiennika i porównamy wyniki. Można liczyć na skromną fotorelację usprawnień ? Cytuj
jarek07 Opublikowano 12 Grudnia 2011 #107 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Wymiana kołnierza retorty się niepowiodła. Kołnierz rzeczywiście ma większą średnicę, ale prawdopodobnie przy kompletowaniu kotła pan w fabryce się pomylił i dał od większego. Jest ponad 1,5 x większy. Teoretycznie montaż większego kołnierza powodował by wpadanie opału do kanału powietrznego i jeszcze gorsze dotlenienie środka paleniska. Przypomniałem sobie post Andrzeja M ( pozdrawiam )o pomyśle montażu stożka na środku paleniska. A gdyby zamiast stożka dodatkowo dotlenić środek? Mój pomysł polega demontarzu obecnego kołnierza , montażu kryzy na której zamontuję większy kołnierz. Dodatkowo kryza będzie miała szczeliny do wewnątrz, przez co powstaną dwa okręgi dostarczające powietrze. Kryzę najprościej (tak myślę) można dopasować z kołnierza kotła o mniejszej mocy (mniejsza średnica). Powstało by palenisko o większej mocy, co pozwoliło by na dłuższe spalanie antracytu z jego dopaleniem na drugim okręgu. Co sądzicie o moim pomyśle? Cytuj
montez Opublikowano 12 Grudnia 2011 #108 Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) Witam Co do dmuchawy to tylko 1 dzień paliłem z dmuchawą 100% (zakres regulacji od 20 do 100), już po jednym dniu wiedziałem że 100 to za dużo i doszedłem do wartości 50%, ona wg mnie jest u mnie najlepsza. Komin czysty i co najważniejsze suchy, jedynie 2mm osad na ściankach, po dotyku palcem odlatuje od ścianek, wymiary 25 x 25 cm długi na ok 10 m. O ile wartość dmuchawy dla palenia miałem czy też eko jest stanowczo za duża, o tyle dla antracytu nie. Ilość paliwa w porównaniu z tradycyjnymi paliwami jest mówiąc delikatnie DUŻA, często jest to warstwa ok 8 cm, czasami więcej to dmuchawa na 50 % to za mało aby mogła się dostać do górnej warstwy paliwa na palniku, a sam palnik u mnie to szer 32 dł 28 i wtedy przydałby się nadmuch w okolicach 100%, chociaż na jakiś czas. Szkoda że nie można modulować mocy dmuchawy tak, że co ok 10 min dmuchawa na max na 3 min. Jedynie co moge wycisnąć z mojego sterownika to dmuchawa w trybie praca, w trybie podtrzymania, dmuchawa przed (60 sek) i po(60 sek) podaniu, ale to i tak chyba dość dużo jak na standardowy sterownik bez PID`ów i innych bajerów. Mam nadziej że prace na nowym palnikiem rozpoczną się pod koniec tygodnia, a opis w przyszłym tygodniu. Co do samego palnika w retorcie to jak ktoś ma możliwość odlania palnika z żeliwa na wzór Harmana, z tą różnicą że okrągły to może być ciekawie. OT. Wszystkich producentów kotłów na paliwa stałe powinni na 1 minutkę powiesić za orzeszki za głupoty które wpisują w rubryce sprawność kotła :angry: Pozdrawiam CooleR ja paliłem 2 zimy 100% dmuchawy (nie bylo wcale duże zuzycie, tak niskie jak teraz) aż do czyszczenia komina na początku tej zimy.... i ja bym odróżnił 100% dmuchawy z przysłoną na miałowcu od regulowanej wydajności wentylatora obrotami - gdyż to stanowi hamulec prawie jak szyber, z tą różnicą, że to nie szyber :) bo nie na wylocie spalin... u mnie przy warstwie 8-12cm ! nawet ! nadmuch jest 20% i to wystarcza! Zuzycie mam około 12-15kg na dobę a w nocy miałem -6 st. C ! zuzycie opału wcale mi sie nie zmieniło a to oznacza, że marnuje za duzo w cieple dni, cieple czyli okolice +2, +4 st. C. Przy lekkich minusach od w zasadzie okolic 0 juz na minusy - problemu z 20% nadmuchu przy grubej warstwie nawet 10cm NIE MA! Mysle jednak o sterowaniu szybrem z PLC ze sterownika (dołożenie funkcji i przekaźniczka) to bedzie lepsze niz sterowanie wentylatorem ktory dławi spalanie antracytu. Wydaje mi sie to bezkonkurencyjnym pomysłem do wszystkiego co jest obecnie czyli regulacja wyłącznie nadmuchu. Natomaist musze sie pochwalic uruchomieniem zdalnym aplikacji PID, od wczoraj wieczorem moge sterować kotłem z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do internetu (i jakiejs windy) Odbywa sie to na zasadzie pulpitu zdalnego. Pracuje jeszcze nad tym aby to uruchomic przez web ale poki co mam jakies problemy z portami i routingiem wiec musze to odłożyc do wiecej czasu. W kazdym razie sterowanie z jakiegos lapka na wczasach czy systemu z komórką z win jest ok. Ogladanie jednak całego interfesju z komórki mija sie z celem. Wiem ze sa takie sterowniczki,,ale nie do antracytu, wiec jestem zadowolony. W podsumowaniu moge dodac ze u mnie ciąg jest przeogromny skoro niebieski płomien osiagam przy 20% dmuchawy, zastanawialem sie długo nad sterowaniem dmuchawą obrotami ale ostatecznie odrzuciłem to w przypadku antracytu, To jest nieporozumienie. Tylko ograniczanie przysłoną oraz manipulacja szybrem co odczułem na własnej skórze... pozdrawiam Edytowane 12 Grudnia 2011 przez montez Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Grudnia 2011 #109 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Można liczyć na skromną fotorelację usprawnień ? NIE :D ps. Narazie nie, ale słownie to już wszystko wypaplałem. Cytuj
montez Opublikowano 12 Grudnia 2011 #110 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Wymiana kołnierza retorty się niepowiodła. Kołnierz rzeczywiście ma większą średnicę, ale prawdopodobnie przy kompletowaniu kotła pan w fabryce się pomylił i dał od większego. Jest ponad 1,5 x większy. Teoretycznie montaż większego kołnierza powodował by wpadanie opału do kanału powietrznego i jeszcze gorsze dotlenienie środka paleniska. Przypomniałem sobie post Andrzeja M ( pozdrawiam )o pomyśle montażu stożka na środku paleniska. A gdyby zamiast stożka dodatkowo dotlenić środek? Mój pomysł polega demontarzu obecnego kołnierza , montażu kryzy na której zamontuję większy kołnierz. Dodatkowo kryza będzie miała szczeliny do wewnątrz, przez co powstaną dwa okręgi dostarczające powietrze. Kryzę najprościej (tak myślę) można dopasować z kołnierza kotła o mniejszej mocy (mniejsza średnica). Powstało by palenisko o większej mocy, co pozwoliło by na dłuższe spalanie antracytu z jego dopaleniem na drugim okręgu. Co sądzicie o moim pomyśle? ja uwazam ze to dobry kierunek i chyba jest to precedens dla retortowca Cytuj
montez Opublikowano 12 Grudnia 2011 #111 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Dziś w ekspresowym skrócie. Godzina 7:41 sprawność 67,53% Godzina 16:10 sprawność 66,62% Godzina 21:41 sprawność 66:40% Czyli sprawność wzrosła o około 10%. Średnia moc cieplna kotła 3,99 kW ( przyjąłem najniższą wartość sprawności) Dziś już nić nie będę w kotle zmieniał, ale rano wrzucam z powrotem wszystkie moje udoskonalenia do wymiennika i porównamy wyniki. Andrzeju, dostaję drgawek na wszystkie setne procenta, czy mogę liczyć na mega skrót wzoru jak wyliczasz te sprawności kotła? moze i trza poszperac i se przypmniec ale nie mam w sobie mocy. Cytuj
montez Opublikowano 12 Grudnia 2011 #113 Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) OpenOffice.org Calc miałem na mysli wzor fizyczny, nie narzedzia, w kazdym razie chodzi mi o metodyke liczenia co i jak bierzesz pod uwage z tego co wiem, istnieje legenda ze nawet producenci kotłow idą do szamana zeby im wywróżył jaka jest sprawnosc tego co sprzedają :) dzieki z gory Edytowane 12 Grudnia 2011 przez montez Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 12 Grudnia 2011 #114 Opublikowano 12 Grudnia 2011 (edytowane) miałem na mysli wzor fizyczny, nie narzedzia, ,,,, Montez niestety ripostą, to Cię nie pobije. Masz niesamowity talent w doborze słówek. Wartość teoretyczna: 1 - ilość spalanego paliwa na dobę (kg) 2 - mnożymy przez 3 - deklarowana wartość opałowa paliwa przez sprzedawcę (MJ) :rolleyes: ( nie mylić z ciepłem spalania opału) 4 - mnożymy przez 5 - sprawność kotła (%) :) :D :lol: :lol: :lol: 6 - dzielimy przez 7 - 3,6 8 - dzielimy przez 9 - 24 Edytowane 12 Grudnia 2011 przez Andrzej_M_ Cytuj
tommus Opublikowano 13 Grudnia 2011 #115 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Witam wszystkich, Przyszła przesyłka z antracytem, zatem dzisiaj zaczynam działać. Szczerze powiedziawszy to zastanawiam się na jakich parametrach zacząć go palić ale chyba zacznę od podawania ręcznie (5 sek), a czas przedmuchu ustalę po obserwacjach retorty, dmuchawa 50% przesłony, szyber max zamknięty. Pracę pieca ustawie tak jak ekogroszek, czyli temp pieca 61, z możliwością wejścia w podtrzymanie. Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 13 Grudnia 2011 Autor #116 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Jeżeli można to do dorzucę parę informacji i własnych doświadczeń przy spalaniu antracytu. Szlakowanie - jest związane z niedopaleniem antracytu. Jak rozbijecie zeszlakowany popiół to okaże się że są w nim niedopalone kawałki węgla. miałem takie problemy ale to już przeszłość. Witam, Miło Kolego, że się przyłączasz do dyskusji. Cytowany problem jest, jak czytam, jednym z największych. Nie pozwala na wycisniecie odpowiednich mocy z antracytu. Skoro dla Ciebie to już przeszłość, to moze opisz swoje doświadczenie w tej materii bardziej szczegółowo. Pozdrawiam. Cytuj
montez Opublikowano 13 Grudnia 2011 #117 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Montez niestety ripostą, to Cię nie pobije. Masz niesamowity talent w doborze słówek. Wartość teoretyczna: 1 - ilość spalanego paliwa na dobę (kg) 2 - mnożymy przez 3 - deklarowana wartość opałowa paliwa przez sprzedawcę (MJ) :rolleyes: ( nie mylić z ciepłem spalania opału) 4 - mnożymy przez 5 - sprawność kotła (%) :) :D :lol: :lol: :lol: 6 - dzielimy przez 7 - 3,6 8 - dzielimy przez 9 - 24 Dzięki. Najgorsze, że nie można w prosty sposób sprawdzić z jaką sprawnością, tak praaktycznie, się męczymy. Cytuj
montez Opublikowano 13 Grudnia 2011 #118 Opublikowano 13 Grudnia 2011 (edytowane) coś sie tu zaczyna robic duży ruch... ja uważam, że antracyt nie ma sensu. rezygnuję, przesiadam sie na miał. zobaczycie jak siarka wam zacznie żreć wasze kotły to wam oczy wyjdą na wierzch, ja przykładałem ucho, to słyszałem jak rdza żarła głośno wymiennik, co chwilę z przerażeniem zdzieram kolejne warstwy korozji, jak dolozycie koszt wymiany kotła do ceny antracyto koksu to bedzie pieknie... do tego te skorupy, jak temp. rośnie na ewnatrza to skorupa sie robi moment i przygasa a w chałupi zimno jak w psiarni,dopiero jak sieknie mrozem po kosciach, to sie nawet sspieki roztapiają i przy okazji palenisko he he he. ech Edytowane 13 Grudnia 2011 przez montez Cytuj
montez Opublikowano 13 Grudnia 2011 #119 Opublikowano 13 Grudnia 2011 antracyt jest dobry na duzy mróz, jak mrozu nie ma to nic nie pomaga, nie chce sie toto palić. a najgorsza wada jest wtedy kiedy temp. skacze na zewnatrz i to sie dzieje tak: 1) temp w dół - zwiększasz częstość podawania, jest duzo na palenisku... 2) temp. w górę- duzo roztopionego antracytu gwałtownie stygnie i powodując mega spieki co trafiają do kosza... 3) temp znów w dół - kalafiory sie już nie rozpalą, o nie 4) temp. znów w górę - nowe kalafiory i oto cały antracyt., ciągle straty Cytuj
ramzeus Opublikowano 13 Grudnia 2011 #120 Opublikowano 13 Grudnia 2011 A miało być tak pięknie. Cytuj
montez Opublikowano 13 Grudnia 2011 #121 Opublikowano 13 Grudnia 2011 też ubolewam, niestety nie ma perpetum mobile, atom też ma swoje wady co sie biorą z uranu, ropa też się sączyć wiecznie nie będzie i przyjdzie nam patrzeć na świt żywych trupów. chcesz miec spieki jak loki pankracy kup antracyt wyciagaja to wielokilometrowymi szybami chyba juz z plejstocenu albo poznego paleolitu może nawet mezozoika, wiec to nie moze byc zdrowy opał dziękuję za oddech dinozaura na kaloryferze Cytuj
ramzeus Opublikowano 13 Grudnia 2011 #122 Opublikowano 13 Grudnia 2011 (edytowane) chcesz miec spieki jak loki pankracy kup antracyt Antracyt już mam. Pisałem już kiedyś o spalaniu antracytu na palniku rynnowym, nie było tak źle. Kolejne próby z tym opałem zacznę gdzieś po nowym roku, dam znać jakie efekty. Edytowane 13 Grudnia 2011 przez ramzeus Cytuj
Vlad24 Opublikowano 13 Grudnia 2011 #123 Opublikowano 13 Grudnia 2011 montez szaleju się na jadł i zaczął prawić jak człowiek ... nie on boi się że ra rok mu antracytu zabraknie :D słusznie się boi, bo szarowi już się nie opłaca tego sprowadzać przy tak niskim kursie złotówki. Poczytajcie jego sprawozdania na NC. Cytuj
montez Opublikowano 13 Grudnia 2011 #124 Opublikowano 13 Grudnia 2011 zatrudnię tylko kominowego do wyciągania sadzy i niestraszny mi żaden kurs, bede palił smieciami czy krasnoludkami jakos tak + kominowy, wyjdzie tanio, nie bede przeplacał za pomiot rokity Vlad24 jakbys mial zamczysko do ogrzania jak ja z krótkim fundamentem co pochłania GWatt *s energii to bys sie nie smiał ze zmartwionego człowieka niektóre ściany tego zamczyska są zrobione w takim celu chyba, zeby odprowadzać ciepło na zewnatrz, po nic innego wystające fragmenty cegłówek z fundamentu na głębokości 30cm, które przemarzają w 15 minut i wyciągają całe ciepło, do tego 400 litrów wody w CO, to bys inaczej spiewał Cytuj
Vlad24 Opublikowano 13 Grudnia 2011 #125 Opublikowano 13 Grudnia 2011 zatrudnię tylko kominowego do wyciągania sadzy i niestraszny mi żaden kurs, bede palił smieciami czy krasnoludkami jakos tak + kominowy, wyjdzie tanio, nie bede przeplacał za pomiot rokity amen Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi