pio343 Opublikowano 27 Lipca 2011 #1 Opublikowano 27 Lipca 2011 Witam. Moje pytanko jest takie: Czy według najnowszych przepisów możliwe jest wykonanie instalacji w układzie zamkniętym z kociołkiem dolnego spalania (instalacja zabezpieczona tylko zaworem bezpieczeństwa). Dziękuje za odpowiedzi. Cytuj
krisb Opublikowano 27 Lipca 2011 #2 Opublikowano 27 Lipca 2011 A co masz na ten temat napisane w DTR kociołka? Przepisy przepisami, ale......... To od producenta zależy, czy dopuszcza taki kociołek do pracy w układzie zamkniętym. Sam zawór, to stanowczo za mało, jeśli nie ma żadnego urządzenia odbierającego nadmiar energii z kociołka, np. wężownica schładzająca itd..... Pozdr. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Lipca 2011 #3 Opublikowano 27 Lipca 2011 Witam Potrzebne będzie też naczynie przeponowe jako stabilizator ciśnienia. Przede wszystkim kocioł musi posiadać dopuszczalne ciśnienie pracy większe od tego które ma być w obiegu. W obiegu zamkniętym mogą pracować min: DAKON DOR i jego odpowiedniki z Junkersa, Orligo100, praktycznie wszystkie kotły żeliwne Pozdrawiam Cytuj
pio343 Opublikowano 28 Lipca 2011 Autor #4 Opublikowano 28 Lipca 2011 Witam w kwestii wyjaśnienia. Instalacja wykonana u mojego brata w domku przez "najlepszego specjalistę" w okolicy . Kociołek defro optima plus 10KW i z tego co się orientuję przystosowany jest do pracy w systemach otwartych. Chcę się tylko dowiedzieć czy jest taka instalacja zgodna z polskimi przepisami. Cytuj
snoop84 Opublikowano 28 Lipca 2011 #5 Opublikowano 28 Lipca 2011 System otwarty jest najbezpieczniejszą farmą zabezpieczenia kotła przed wzrostem ciśnienia. Doświadczeni instalatorzy dla zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowo montują jeszcze zawór bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze jeżeli występuje w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 0 stopni, powinno być ocieplone oraz wykonana powinna zostać cyrkulacja naczynia. Zgodnie z przepisami można montować kotły na paliwo stałe w instalacji bodajże do 300 kW wyposażonych w zespół odbioru ciepła. Jeżeli masz kocioł wyposażony w wężownicę schładzającą to problem z głowy - można stosować w układzie zamkniętym. Jeżeli nie jest wyposażony, można zastosować zabezpieczenie termiczne np. zewnętrzna wężwownica schładzająca - firma REGULUS ma taką w ofercie. SYR ma swoje rozwiązanie jako zabezpieczenie termiczne układu zamkniętego. Cytuj
pio343 Opublikowano 28 Lipca 2011 Autor #6 Opublikowano 28 Lipca 2011 Raczej ten kociołek wężownicy schładzającej nie posiada .Jednym słowem można uważać że: - instalacja ma być do poprawy?(grzeczne poproszenie instalatora o poprawę i montaż wężownicy schładzającej). -czy wszystko jest ok i można być pewnym że dobrze wydało się swoje pieniądze a instalator wykonał dobrą robotę montując układ zamknięty. Cytuj
snoop84 Opublikowano 28 Lipca 2011 #7 Opublikowano 28 Lipca 2011 Jeżeli wstawił kocioł węglowy (do układów otwartych) w układ zamknięty to niech człowiek do anglii wyjedzie do roboty jak nie zna podstaw wykonawstwa instalacji !!!!!!!! Szkoda, że instalatorzy nie muszą posiadać uprawnień do wykonywania tego zawodu. Za takie instalacje powinni tracić prawo do wykonywania zawodu. Pozdr. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Lipca 2011 #8 Opublikowano 28 Lipca 2011 Zgodnie z przepisami można montować kotły na paliwo stałe w instalacji bodajże do 300 kW wyposażonych w zespół odbioru ciepła. Witam Powinno być 30kW. Ważniejsze jest aby nie przekroczyć ciśnienia dopuszczalnego dla danego kotła. Ciśnienie jest podane w dokumentacji kotła.- jedni prod. piszą np 1,5 bar inni 2,5 bara i tego nie można przekroczyć. Pozdrawiam Cytuj
pio343 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Autor #9 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Czyli przepisy przepisami a i tak wszystko zależy od instalatora. Dziękuje za odpowiedzi. Cytuj
kiminero Opublikowano 2 Sierpnia 2011 #10 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Czyli przepisy przepisami a i tak wszystko zależy od instalatora. http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_abc/id,9824/Itemid,39/ http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4200&cms=272 Tyle w tym temacie... Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.