Witam jak i jaki zainstalowac termometr w czopuchu??

Jaka jest najlepsza temp spalin??

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Ja po prostu przewierciłem rurę czopucha od góry i włożyłem termometr o zakresie do 300 st. C

Ostatnio pechowo uszkodzilem go i zastąpię chyba czujnikiem temperatury + termometr

elektroniczny.

Dla zachowania ciągu i ochrony komina najlepiej utrzymywać temp. nie niższą niż 120 st C

chociaż zależy to także od np. długości komina- dłuższy wymaga np. 150 st. Ogólnie

zaleca się utrzymać na wylocie ( na dachu ) jeszcze około 50- 60 st. C.

Wysoka, powyżej 200 st. to już straty kominowe- za dużo ciepła ucieka do atmosfery, zamiast

pozostać w kotle ( w grzejnikach).

Opublikowano

Witam,

Proponuję zainstalować termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin, ale o zakresie większym niż proponuje "Heso" do 500°C, ze względu na to, że temperatura spalin szczególnie przy spalaniu (rozpalaniu) drewna może być wyższa niż 300 st. C.

Termometr jest sprzedawany z tuleją do mocowania.

Ja wywierciłem otwór z boku czopucha. Należy pamiętać o wyjęciu termometru przed czyszczeniem czopucha.

Bardzo pożyteczna rzecz, polecam.

Pozdrawiam Andrzej.

Opublikowano
Witam,

Proponuję zainstalować termometr bimetaliczny do pomiaru temperatury spalin, ale o zakresie większym niż proponuje "Heso" do 500°C, ze względu na to, że temperatura spalin szczególnie przy spalaniu (rozpalaniu) drewna może być wyższa niż 300 st. C.

 

Na swoje usprawiedliwienie dodam, że nie zdarzylo mi sie przekroczyć jeszcze temperatury

250 st. C, bo to silnie zależy od wielkości paleniska i wymiennika (odbioru ciepła), ale rzeczywiście

w innych piecach może być różnie.

 

sarzyk, termometr wyglada nieżle, ale mogą być problemy z tą większą temperaturą. pozdrawiam.

Opublikowano

Ja na dzien dzisiejszy pale praktycznie tylko weglem bo mam gorzej niz kiepskiej jakosci piec.

W tej zimie chce troche spróbowac przyoszczedzic mieszajac np. wegiel drewno miał ale w proporcjach 3 łopaty wegla troche drewna i łopata miału.

 

Wiec chyba mysle ze mogł by byc taki termometr

Opublikowano

U mnie na wyposażeniu fabrycznym kotła KWKS 25 Zębiec jest czujnik : http://www.allegro.pl/item410444159_kociol..._mialowego.html

 

Jest on bardzo dokładny, lecz trzeba uważać by szczególnie przy spalaniu drewna nie spalić go, gdyż wytrzymuje tylko do 400 stopni. Ja stosuję go w zależności od potrzeb i po dokonaniu pomiaru temperatury wyjmuję z czopucha.

Temperatura spalin w moim kotle to 150 do 220 stopni ( naturalny ciąg).

Pozdrawiam wszystkich

  • 4 lata później...
Opublikowano (edytowane)

Ten z Twojego linku nie nadaje się bo ma zakres tylko 300 stopni. Przy paleniu węglem temperatura spalin możne dochodzić do 500 stopni i taki minimalny zakres bym polecał.

 

Do 50 zł nie kupisz termometru ani kompletu czujnik temperatury + miernik (wskaźnik) temperatury.

 

http://allegro.pl/cz...3018110046.html

 

http://allegro.pl/cy...3197509.html

sprzedający musi zmienić zakres (o ile ma taką możliwość).

 

lub

http://allegro.pl/dt...3022636768.html

Edytowane przez emus
Opublikowano

Podany link w moim poście odnosi się do termometru profesjonalnego do spalin a nie do termometru dla kucharki.

Cena jest wyższa ale jakość odpowiednia, każdy by chciał " za złotówkę"

 

Pozdr.

Opublikowano (edytowane)

Ja mam taki - już 2 sezony siedzi w czopuchu i jest ok

http://kotly.com.pl/...-2279.html?l=pl

 

Pozdr.

 

Dzięki sambor....właśnie o takie coś mi chodziło,bez zadnych kabelków,bateryjek i prądu :)

 

jeszcze takie pytanko.... Jak masz go zamontowanego??? tzn. na stałe tam siedzi w czopuchu?Jesli tak,to jak wyglada czyszczenie czopucha?

Edytowane przez emilin
Opublikowano

Na wyjściu z kotła mam kolano w górę i jakieś 10cm od zagięcia kolana w górę jest otwór fi8-9mm w który jest wkręcona ta mosiężna przejściówka a w nią wstawiony jest termometr - tak aby koniec sondy był w połowie średnicy rury,

Wsunięcie termometru regulujesz śrubką na przejściówce.

termometr jest zamontowany na stałe, jak już pisałem drugi sezon - temp pokazywana to max 200C, przeważnie 150-180C

 

Pozdr.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

sambor jeśli dobrze zrozumiałem ,to bagnet nie musi być cały w czopuchu?

Opublikowano (edytowane)

,,,, bagnet nie musi być cały w czopuchu?

 

To zależy od konstrukcji budowy danego termometru i czujnika pomiarowego w nim zastosowanego.

 

Czujniki półprzewodnikowe, oporowe, termopary mają część pomiarową gabarytowo niewielką. Więc taki czujnik staramy się umieścić tak aby końcówka pomiarowa znajdowała się w pośrodku strugi spalin.

 

Czujniki cieczowe, gazowe mają część pomiarową gabarytowo zdecydowanie większą. Taki czujnik powinien być zanurzony cały w medium, które staramy się zmierzyć.

Nie mylić bagnetu termometru (może być długi) z samym czujnikiem pomiarowym.

 

Są jeszcze czujniki bimetalowe te mają największe gabaryty, ale one są już na wymarciu.

Edytowane przez Andrzej_M_
Opublikowano

mnie interesuje termometr którego część pomiarowa jest odporna na spaliny.najbardziej odpowiadał by mi elektroniczny,ale czy są takie ,które wyczymią w tak agresywnym środowisku .

Opublikowano

Mogę Ci zaproponować rozwiązanie niekonwencjonalne.

 

Jeżeli nie masz jeszcze w domu żadnego miernika elektronicznego a uważasz, że taki by się od czasu do czasu przydał, to możesz zakupić tani miernik z funkcją pomiaru temperatury.

Sonda z reguły jest tam oparta na termoparze. W czopuchu robisz odpowiednią pochwę np. rurka miedziana zaklepana u końca i do tej pochwy dopiero wkładasz czujnik.

Opublikowano

mam taki miernik tylko nie wiem ,jaki ma zakres temperatury.muszę sprawdzić zakres jak bedzie do 200 to zaraz wypróbuje twój pomysł.jestem młodym forowiczem ,ale w wieku dojrzałym. Myślę ,że mogę pisać Ci na Ty. Pozdrawiam Ostrowiak.

Opublikowano

sprawdziłem zakres OK chyle czoło, pomysł klasa .jestem pod wrażeniem

  • 3 lata później...
Opublikowano

A ja mam pytanie jak uszczelniacie otwór w którym umieszczony jest termometr? Sambor piszesz że wkręcasz czyli nie wymaga uszczelnienia?

Drugie pytanie jak np wyjmę termometr to jak zabezpieczyć otwór wywiercony na termometr, tak aby spaliny nie dostawały się do kotłowni?

Opublikowano

Uszczelnienie wokół termometru nie jest potrzebne, ale ja np uszczelniam taśmą teflonową ,

którą okręcam miejsce montowania - wystarcza.

Jak wyjmuję termometr - co się rzadko zdarza to wsadzam kawałek  szczelnie zwiniętej wełny mineralnej ( skalna jest lepsza)

Opublikowano

Mam jeszcze pytanie w którym miejscu umiejscowić ten termometr w załączeniu zdjęcie czopucha

Opublikowano (edytowane)

Tera udał mi się załączyć :)

W załączeniu opis czy powinno to być zaraz na wyjściu z pieca przed kolankiem i szybrem( na tym skosie , który idzie do góry?)

post-62058-0-82511100-1482401632_thumb.jpg

Edytowane przez Fart2

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.