Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Jestem nowy na tym forum.

Chcę samemu wykonać instalację CO w moim domu i teraz mam prośbę do wszystkich ekspertów o opninię, czy zrobiony schemat instalacji w rzeczywistości zadziała.

Instalacja przedstawia się następująco:

1. Kocioł uniwersalny na paliwo stałe 24 kw

2. Powierzchnia do ogrzania ok 180 m2

3. Parter - ogrzewanie podłogowe 4 pętle (kuchnia 40 mb. rury, łazienka 20 mb. rury, wiatrołap 15 mb. rury i przedpokój 15 mb. rury) oraz 5 kaloryferów.

4. Poddasze 1 pętla (łazienka 30 mb rury) i 5 kaloryferów.

 

Chcę zrobić 3 rozdzielacze na 1 parterze i 1 na poddaszu wiadomo zwykłe do kaloryferów oraz 1 do podłogówki na parterze do którego będą podłączone pętle z parteru i poddasza

 

Czy zamieszczony w schemacie rozdzielacz do podłogówki będzie ok.

 

W załączeniu schemat tego co wymyśliłem.

Z góry serdecznie dziękuję za wszelką pomoc.

 

post-21509-1293661921_thumb.jpg

Opublikowano

Witam

Dzięki za wszystkie uwagi do schematu. Poprawiałem już to dzieło dodając odpowietrznik automatyczny w podłogówce na poddaszu oraz zmieniając podłączenie naczynia.

 

Mam jeszcze pytanko:

1. Czy dobrze będzie jak zastosuję rury stalowe ocynkowane 1" od kotła do rozdzielaczy czy może dać rury zgrzewane PP stabilizowane fi 32. Wiem że najlepsza byłaby miedź ale mam ograniczony budżet.

 

Jak ktoś ma jeszcze jakieś uwagi co schematu to bardzo proszę, będą mile widziane.

Pozdrawiam

 

post-21509-1293699954_thumb.jpg

Opublikowano
Witam

Dzięki za wszystkie uwagi do schematu. Poprawiałem już to dzieło dodając odpowietrznik automatyczny w podłogówce na poddaszu oraz zmieniając podłączenie naczynia.

 

Mam jeszcze pytanko:

1. Czy dobrze będzie jak zastosuję rury stalowe ocynkowane 1" od kotła do rozdzielaczy czy może dać rury zgrzewane PP stabilizowane fi 32. Wiem że najlepsza byłaby miedź ale mam ograniczony budżet.

 

Jak ktoś ma jeszcze jakieś uwagi co schematu to bardzo proszę, będą mile widziane.

Pozdrawiam

 

Ja bym zamontował rury stalowe ocynk - są one na pewno trwalsze. Ponadto do miejsc rozgałęzień (na 1 i 2 kondygnację - zaznaczone kółkiem) zastosować rury o większym przekroju, a dopiero od tamtego miejsca 1".

Proponuję jeszcze dorzucić zawory przed i za bojlerem do regulacji , a także aby można było nawet w czasie trwania sezonu zimowego dokonywać ewentualnych napraw bojlera bez spuszczania wody z całego układu.

 

instal_4.bmp

Opublikowano
Ja bym zamontował rury stalowe ocynk - są one na pewno trwalsze.

Z tego co wiem stosowanie rur ocynkowanych w instalacji CO się nie stosuje. Dlaczego?

Ja tam jestem praktyk i słucham co teoretycy mówią, a mówią tak:

 

"ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli:

-temperatura wody nie przekracza 60st.C,

-prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody,

-brak miedzi w instalacji.

A dlaczego nie wolno?

Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych."

 

Co do schematu, to ten zawór różnicowy może zostać. Grzejniki nie mają szans ale boiler niech sobie hula nawet bez pompy. Jak ci wyłączą prąd na dłużej niż dobe, to zmarzniesz ale przynajmniej ciepła kąpiel będzie (jeśli wody w kranie nie braknie :( ).

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam

Dzięki za uwagi są one bardzo przydatne i cenne.

Odnośnie rur stalowych ocynkowanych i czarnych zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy osad i kamień zbierający się w tych właśnie rurach nie będzie z czasem zakłucał pracy zaworu ESBE który będzie zamontowany przy rozdzielaczu podłogówki.

Jak szanowni eksperci myślcie?

Pozdrawiam

Opublikowano

Kocioł też jest ze stali :(

Rury nie są żródłem kamienia, a ich chropowata powierzchnia tylko go absorbuje.

Dla pewności, że za X lat coś się od nich nie "oderwie", załóż dodatkowy filtr siatkowy przed rozdzielaczem.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam

Panowie proszę o radę który zestaw mieszający przedstawiony poniżej będzie najlepszy do mojej instalacji, chodzi oczywiście o podłogówkę , nadmieniam iż jedna pętla z poddasza będzie zasilana z parteru.

Rozdzielacz mam taki, tylko na cztery obwody

post-21509-0-83397300-1297443712_thumb.jpeg

 

a zastanawiam się nad czymś takim:

1. post-21509-0-82021600-1297443942_thumb.jpeg

2.post-21509-0-75287100-1297443966_thumb.jpeg

3.post-21509-0-13274700-1297443990_thumb.jpeg

 

Mile widziane wszystkie sugestie

Z góry dziękuję

Pzdr.

Opublikowano

konstruktorze młody mylisz pojecia

czy innym jest rodzielacz a czym innym mieszacz

sa to niezalezne "podzespoły "

aby wybór był swoadomy MUSISZ poznac zasde działania przedstawionych mieszaczy a wtedy bedziesz wiedział na co sie decydujesz

jeszcze jedno na przedstawionym malunko-schemacie -poplatanie z pomieszaniem - podłaczony jest bojler jak inny odbiornik

czy masz SWIADOMOSC o konsekwencjach takiego połaczenia

dodatkowo jak pdłaczysz naczynie w ten sposób jak namalowałes przebieg rur to beda same problemy z zapowietrzaniem sie instalacji

Opublikowano

Może i jestem jeszcze młody ale odróżniam rozdzielacz od mieszacza- nie ważne. Chciałem się dowiedzieć, który z zaprezentowanych zestawów mieszających sprawdził by się najlepiej przy takim rozwiązaniu instalacji. Rozdzielacz już mam chcę tylko dokupić zestaw mieszający i to wszystko zamontować w jednej skrzynce do której mam podciągnięte rurki pex.

 

A co jest nie tak z podłączeniem boljera w taki sposób???

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam

Dzięki za wszystkie uwagi do schematu. Poprawiałem już to dzieło dodając odpowietrznik automatyczny w podłogówce na poddaszu oraz zmieniając podłączenie naczynia.

 

Mam jeszcze pytanko:

1. Czy dobrze będzie jak zastosuję rury stalowe ocynkowane 1" od kotła do rozdzielaczy czy może dać rury zgrzewane PP stabilizowane fi 32. Wiem że najlepsza byłaby miedź ale mam ograniczony budżet.

 

Jak ktoś ma jeszcze jakieś uwagi co schematu to bardzo proszę, będą mile widziane.

Pozdrawiam

 

Ja bym zamontował rury stalowe ocynk - są one na pewno trwalsze. Ponadto do miejsc rozgałęzień (na 1 i 2 kondygnację - zaznaczone kółkiem) zastosować rury o większym przekroju, a dopiero od tamtego miejsca 1".

Proponuję jeszcze dorzucić zawory przed i za bojlerem do regulacji , a także aby można było nawet w czasie trwania sezonu zimowego dokonywać ewentualnych napraw bojlera bez spuszczania wody z całego układu.

 

instal_4.bmp

 

Witam ponownie

Długo się nie uaktywniałem ale moja instalacja stanęła na pewnym etapie z powodu braku środków, a teraz przyszedł czas coś podłubać i w związku z tym mam pytanko do szanownego grona:

Jakie średnice rur zastosować od kotła do miejsc rozgałęzień, bobek310 sugeruje większy przekrój niż 1'' a czy 1/1/4'' wystarczy czy dać 1,1/2''

 

Pozdrawiam

Wszystkie sugestie mile widziane

  • 7 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam pomownie

Na wstępie chciałbym wyszystkim podziękować za porady i sugestie dotyczące mojej instalacji.Miesiąc temu w końcu udało się ją uruchmić.Jak narazie działa bez zarzutów, grzejniczki i podłogówka grzeją aż miło. Wszystko zostało wykonane zgodnie z schematami i sugestiami powyżej, zalane wodą a po sprawdzeniu woda została zamieniona na płyn do chłodnic samochodowych (210 litrów). Co do sprawności ciężko mi jest na chwilę obecną coś powiedzieć bo jest dosyć ciepło na zewnątrz. Napewno dam znać jak spisuje się cały układ, kiedy tylko zaczną się mrozy. Przypominam że instalacja była wykonana w całości przezmoją osobę i w dodatku po raz pierwszy. Poniżej kilka fotek samej kotłowni (sory za jakość).

Dziękuje i pozdrawiam.

post-21509-0-78959900-1347010222_thumb.jpg

post-21509-0-56273800-1347010240_thumb.jpg

post-21509-0-74461200-1347010252_thumb.jpg

post-21509-0-02372300-1347010213_thumb.jpg

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Krzysk2 odpowiedz mi, jak funkcjonuje Ci pętla podłogówki na piętrze zasilana z mieszacza na parterze. Czy odpowietrznik tzw. "wyniesiony" powyżej poziomu pętli zdaje egzamin, czy dobrze odpowietrza pętlę ?. Może któryś z forumowiczów ma tak zrobione i mógłby dodać komentarz.

Opublikowano

Pętla podłogówki na poddaszu grzeje równie dobrze jak te na paterze, tylko musiałem wyregulować przepływ. W sumie ten odpowietrznik na górze moim zdaniem jest zbyteczny, zmontowałem go tak na wszelki wypadek w razie kłopotów z opdwietrzaniem. Samo odpowietzanie całej podłogówki zrobiłem w następujący sposób:

Zakręciłem zawory główne przy belkach rozdzielacza. Podłączyłem szczelnie przewód ogrodowy z kranu do zaworu spustowego górnej belki rozdzielacza podłogówki, drugi przewód podłączyłem do zaworu spustowego dolnej belki i włożyłem do wiaderka. Zostawiłem otwarte zaworki tylko na pierszej pętli rzesztę zaworków zakręciłem wtedy pusćiłem wodę z kranu która płyneła przez pierwszą pętlę do wiaderka, kiedy zaczeła płynąć tylko sama woda bez pęcherzyków powietrza zakręciłem obieg tej pętli i odkręciłem zaworki na drugiej pętli i wykonałem czynności takie same jak przy pętli pierwszej. Tak samo zrobiłem z pozostałymi pętlami. Po nawodnieniu wszystkich pętli oczywiście wszystkie zaworki zamknięte odłączyłem przewody ogrodowe i odkręciłem zawory główne przy belkach i wtedy, belki wtedy się napełniły wodą z instalacji co a powietrze z nich uciekło przez odpowietrzniki na belkach wtedy odkręciłem zaworki na wszystkich pętlach. Następnie odpaliłem piec włączyłem pompę dokonałem małej regulacji i podłogi były ciepłe po godzinie.

Pozdrawiam i życzę sukcesów.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.