Witam serdecznie, od 2 miesięcy mam kocioł SAS 36KW UWT DOLNEGO i górnego spalania. Ogrzewam 2 budynki, dom o powierzchni 150m i sklep 100m znajdujący się 10 metrów dalej, połączony rurami 80cm pod ziemią Piec jest w tej chwili zdecydowanie za duży do powierzchni ogrzewanej obecnie, ale w przyszłym roku sklep będzie rozbudowany o kolejne 100m. Oba budynki nie ocieplone, tylko wymienione okna, steropian w planach na przyszły rok. Temperatura na piecu do tej pory była 55stopni------była ale juz nie jest bo zaczęły sie problemy ze smołom , kominem, dymieniem itd. kotłownia jest w domu , na dom zamontowany zawór 4-drożny, na sklep nie z tego względu że na sklepie oprócz grzejników jest zamontowana dmuchawa, zmniejszajac temperature, leciało by zimne powietrze. Jest cieplutko ale i drogo, do tej pory dom ogrzewałam zębieckim piecem1/1 a sklep gazowym. Dodam że w domu nie żałowałam, lubię ciepełko , miesięcznie szła tona węgla. W sklepie piec chodził tylko kilka godzin dziennie a słono się płaciło, 500-600zł miesięcznie i na dodatek było cholernie zimno. Teraz w domu stała temperatura, nie trzeba latac co 2 godziny do pieca a najważniejsze że w sklepie ciepełko. Do czego zmierzam? Ano do tego że ten piec cholernie dużo pali, 50kg węgla na 12 godzin. Czy jest możliwość nie wiem uzyskania troszkę oszczędności? Czy kombinować z przepustnicą w czopuchu? Może kombinować ze sterownikiem? Czy jak ocieplę budynki steropianem 10 będzie mniej szło węgla? PROSZĘ o informację jak spalać połowę mniej i zeby było tak ciepełko jak jest w tej chwili. sad.gif Z góry dziękuję

Opublikowano

Witam.

Napisz jak palisz w tym kotle bo wydaje mi się ze od dołu?

Nastepnie opisz troche więcej o samej instalacji .

Wiemy że zawór 4d jest ale jakie grzejniki czy są głowice itd.

Narazie opisz proces jak palisz sterownik dmuchawe i przepustnice zostawimy

A i jeszcze jaki jest komin srednica ciąg wysokość?

Opublikowano

Witam. Palę weglem od dołu. Wczoraj jednorazowo testowałam cały dzień miał, ale nie mam przekonania. Boję sie o komin jest stary i za wąski do mojego pieca 11x25. Komin ma wysokość 10 metrów. Centralne w miedzi, nowe grzejniki żeberkowe aluminiowe (chyba). Brak głowic

Opublikowano

Witam.

No więc masz przyczyne znikania węgla.

A mianowicie ten kociołek to typowy górniak i nie należy palić w nim od dołu.

Zasypujesz sobie piec do górnych drzwiczek do krawędzi i odpalasz od gory drewienka papier czekasz aż się rozpali i zamykasz szczelnie piec.

Warunek jest taki że piec musi byc super szczelny na węglu tzn.klapka pod dmuchawą zamykająca sie jak dmuchawa przestanie pracowac i sznury w drzwiczkach.

Sterownik też musisz poprzestawiac do węgla.

Na początek daj temo.55*C

Dmuchawe na minimum ok 30%

Przedmuchy 10s co 10 min.

Gdybyś chciała palić na miarkownik to trzeba przerobić górne drzwiczki w klapkę do PW.

Oczywiście w taki sam sposób pali się miałem ale nie proponuje poniewaz to wyższa szkoła palenia.

Jeżeli będą dostosowane parametry ze sterownika to z komina nie powinno być dymu lub lekko szary.

Prosze napisać jak poszło.

PS. Węgiel orzech lub grorawiam.szek.

Pozd

post-21309-1293780642_thumb.jpg

Opublikowano

Zdecydowanie nie jest to TYPOWY GÓRNIAK. Palenie miałem od góry, wcale nie jest taką wyższą szkołą palenia :( Testowałam, wypaliło się idealnie, bez dymienia, i żadnych problemów. Dmuchawę miałam ustawioną na 40% w skali od 1 do 100. Ale teka sama ilość czyli 50kg starczyło na ten sam czas 12 h. To i tak zdecydowanie za dużo. Dziś palę węglem zmieniłam w sterowniku ustawienia, a siłę nadmuchu ustawiłam na 15% , jak to nie pomoże to ja juz nie wiem, widocznie mój dom jest dziurawy i koniecznie na wiosne styropan

Opublikowano

Wniosek jest taki że górnego jest on również , ale nie tylko i wyłącznie, od dołu też można :(

 

 

SAS UWT

 

Ze sterowaniem, uniwersalny kocioł dolnego i górnego spalania (wysoki) - węgiel, mieszanka z miałem, miał, drewno

 

Dane techniczne

 

Rodzaj kotła: zasypowy, uniwersalny ze sterowaniem

Zakres mocy: 14-200 kW

Paliwa: węgiel kamienny sortyment orzech, miał, drewno sezonowane

Rodzaj spalania: górny i dolny system spalania

Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm ( duże moce 8 mm)

Sprawność: 79,1÷85,9 %

Wyposażenie standardowe: sterownik, wentylator, termometr, kratka zabezpieczająca żar, komplet narzędzi do obsługi kotła, dźwignia ruszt ruchomych (nie dotyczy kotłów pow. 36 kW)

Wyposażenie dodatkowe: miarkownik ciągu powietrza

Opcje: usytuowanie dźwigni ruszt ruchomych możliwe z prawej lub lewej strony kotła

Gwarancja: 4 lata na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczne

Certyfikaty: Znak CE, Świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez IPChW w Zabrzu

Opublikowano
Wniosek jest taki że górnego jest on również , ale nie tylko i wyłącznie, od dołu też można :(

No można od dołu różne rzeczy robić.

Ale nie palić.

 

Czy spalanie dolne czy górne, to ogień zawsze pali się TYLKO na górze.

Nawet amazońscy Indianie tak palą.

 

A kocioł to typowy górniak, tak jak robogaz napisał (przynajmniej ten, który załaczył na zdjęciu).

 

HNY.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

czyli co? lepiej nastawić sie na górne palenie w tym kotle? miałem? a wybuchy w piecu przy starym kominie? nie rozwali mi komina? węglem od góry też można? dmuchawę jak ustawić? pytań mnóstwo . Pozdrawiam w tym starym roku. Idę szykować sie na imperzę do sklepu :(, zmiana VAT-echhhhh

Opublikowano
Zdecydowanie nie jest to TYPOWY GÓRNIAK. Palenie miałem od góry, wcale nie jest taką wyższą szkołą palenia :( Testowałam, wypaliło się idealnie, bez dymienia, i żadnych problemów. Dmuchawę miałam ustawioną na 40% w skali od 1 do 100. Ale teka sama ilość czyli 50kg starczyło na ten sam czas 12 h. To i tak zdecydowanie za dużo. Dziś palę węglem zmieniłam w sterowniku ustawienia, a siłę nadmuchu ustawiłam na 15% , jak to nie pomoże to ja juz nie wiem, widocznie mój dom jest dziurawy i koniecznie na wiosne styropan

Witam w Nowym Roku.

Ja napiszę tak ZDECYDOWANIE JEST TO GÓRNIAK !!!!!!!!!!!!!

I należy w nim palić od góry a to że żre 50 kg to już trzeba dostosowac opał i sterownik.

Niektórzy palacza dochodzą rok aby poznać ideąlnie piec.

Na temat palenia w takim kotłte jest bardzo dużo postów tutaj na forum i trzeba je poczytać i będzie oki.(sposób palenia)

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego

Pozdrawiam.

Opublikowano
Zdecydowanie nie jest to TYPOWY GÓRNIAK. Palenie miałem od góry, wcale nie jest taką wyższą szkołą palenia B) Testowałam, wypaliło się idealnie, bez dymienia, i żadnych problemów. Dmuchawę miałam ustawioną na 40% w skali od 1 do 100. Ale teka sama ilość czyli 50kg starczyło na ten sam czas 12 h. To i tak zdecydowanie za dużo. Dziś palę węglem zmieniłam w sterowniku ustawienia, a siłę nadmuchu ustawiłam na 15% , jak to nie pomoże to ja juz nie wiem, widocznie mój dom jest dziurawy i koniecznie na wiosne styropan

kolego merlotka ten piec powinien tyle spalać bo tak ma napisane w karcie a to ze oszukujesz ludzi to ina para kaloszy wszyscy starają ci pomodz a ty nie czytasz tego co ci dal SAS pozdrawiam wszyskich

Opublikowano

Witam. Co ty gosciu znowu wymyśliłes z tą kartą od sasa?

W specyfikacji to wyrażnie pisze 1,7kg/h .tj.34kg na 20h.

Ale napewno 50 kg groszu 26000kj wystarczy przy obecnych temperaturach na 24-30h

Tak jest u mnie w tej chwili przy 200m2 temp.w domu 23*C.

A sas jako znana firma powinien palić dłużej.

Tak jak napisałem trzeba zapalic od góry i umiejętnie dodawać powietrza.

A reszta wyjdzie sama po paleniu zasypu czyli WNIOSKI.

Pozdrawiam.

Opublikowano
kolego merlotka ten piec powinien tyle spalać bo tak ma napisane w karcie a to ze oszukujesz ludzi to ina para kaloszy wszyscy starają ci pomodz a ty nie czytasz tego co ci dal SAS pozdrawiam wszyskich

 

 

Kolezanko B), jeśli już. Nic nie oszukuję. Czytać umiem.

Opublikowano
Witam w Nowym Roku.

Ja napiszę tak ZDECYDOWANIE JEST TO GÓRNIAK !!!!!!!!!!!!!

I należy w nim palić od góry a to że żre 50 kg to już trzeba dostosowac opał i sterownik.

Niektórzy palacza dochodzą rok aby poznać ideąlnie piec.

Na temat palenia w takim kotłte jest bardzo dużo postów tutaj na forum i trzeba je poczytać i będzie oki.(sposób palenia)

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego

Pozdrawiam.

 

Witam w NowY Roku. DZiękuję za stronkę. Nawet nie sądziłam ze kobitę mogą takie tematy zainteresować. CZytałam z zapartym tchem. Wniosek taki ze chyba zły wybór był co do pieca. Zdecydowanie lepiej, oszczedniej ekonomiczniej palić od góry. Mój kocioł uniwersalny dolnego i górnego spalania. Zdecydowanie stawiam teraz na górę. Odpaliłam godzinę temu. Wsypałam tyle samo węgla typu orzech jak od dołu, teraz tylko pozostało obserwować i liczyć godziny wypalania.. DZiękuję i pozdrawiam

Opublikowano
Wsypałam tyle samo węgla typu orzech jak od dołu, teraz tylko pozostało obserwować i liczyć godziny wypalania.. DZiękuję i pozdrawiam

Witam.

Jeszcze jedno lepszy byłby groszek dłużej idzie.

Opublikowano

Hejka . No zdecydowanie lepiej B). Wczoraj rozpaliłam 0 10.30 czyli 0 22.30 powininno być finito według dolnego palenia. Obudziłam się w nocy 0 1.30 grzejniki cieplutkie. Następne przebudzenie o 4.30 już zimne. Wygląda na to że paliło się ok 16 godzin, zdecydowanie dłużej. Teraz rozpaliłam o godzinie 9.00 zobaczymy dzisiaj. Nie wiem tylko jak mam mieć na sterowniku ustawiony wentylator, obecnie mam na 40% w skali od 1 do 100%. Czy od tego też zalezy długość spalania?

Opublikowano

Co najwazniejsze B) sąsiad nie wzywa starazy miejskiej, bo się pomalutku wydobywa dym z komina. Nie wiem jeszcze jaki prawidłowy powinien być dym, czy ma być go widać czy nie? biały, szary? B) No i jak ma wyglądać w palenisku jak sie otworzy, zcerwono, żółto, niebiesko? :)

Opublikowano

Witam.

Daj dmuchawe na 30% a dymek najlepiej jakby go nie było.A jak jest to lekko szary.

W palenisku najlepiej zółty z niebieskimi nalotami a kocioł w środku po wypaleniu kolor brunatno granatowy.

To byłby ideał ale pewnie bedzie szaro niebieski.

Myśle że groszkiem osiągniesz lepszy rezultat.

Pozdrawiam.

Opublikowano
Co najwazniejsze B) sąsiad nie wzywa starazy miejskiej, bo się pomalutku wydobywa dym z komina. Nie wiem jeszcze jaki prawidłowy powinien być dym, czy ma być go widać czy nie? biały, szary? B)

Dym ma być taki sam jak w danej chwili chuchasz parą z ust na polu (czyli na zewnątrz).

Patrzysz i porównujesz.

Opublikowano

Dzięki koledzy, myśle że do końca tego sezonu grzewczego rozpracuję ten kocioł. Dziś czytałam dużo na forum o czopuchu. JEst cholernie dużo za i przeciw. Ja osobiście boje sie jednak przymknąć, dokładnie rok temu mój 14 letni syn zatruł się tlenkiem węgla w łazience od piecyka gazowego. Całą rodziką byliśmy w domu, nikt nic nie czuł. Usłyszeliśmy tylko huk w łazience..........:) Na szczęście przeżył . Co było powodem? Nie zły piecyk gazowy tylko gołoledź ! zrobiła sie warstwa lodu na dachu co zablokowało ujscie spalin .DZiś mam kilka czujników porozwieszanych między innymi w łazience , przepokoju , na klatce, nie wiem czy są skuteczne, czy faktycznie właczy sie alarm. Uświadomiłam sobie jedno wole spalać wiecej węgla a spać spokojnie. Dobrej spokojnej nocy życzę :)

Opublikowano

:) Juz mi się buzia trochę cieszy. Wczoraj odpaliłałam kocioł od góry oczywiście o godzinie 17.00 ,na dworze było -12stopni, wygasł dziś o 12.00 . Jak na razie to mój sukces. Ale nie poddaje się , ostatnio nic nie robię tylko czytam i czytam te fora----------> moze coś wyczytam . Pragnę osiagnąć rezultat 24h :) :) .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.