Opublikowano

Witam

Przeprowadziłem się do domu 3 kondygnacyjnego w którym jest instalacja z dwoma piecami. Gazowym i węglowym (aktualnie palę drewnem).

5266809700_1293376444_thumb.jpg

1 - zawór do napuszczania wody do układu

2 - zasilanie w wode pieca gazowego (jest w drugim pomieszczeniu)

Naczynie przeponowe wskazuje że jest to układ zamknięty? Jakie ciśnienie powinno być w układzie w czasie pracy pieca węglowego, a jakie przy gazowym?

Piec węglowy pękł i czas na jego wymianę. Czy ten typ instalacji nakłada jakieś ograniczenia w wyborze nowego pieca?

Opublikowano

Tak należy zastosować kocioł z układem zabezpieczenia przed wzrostem temperatury (niekontrolowanego zagotowania się wody w kotle). Ciśnienie w układzie min. 1 bar, w przypadku wyższych budynków - wysokość budynku + 2m. czyli wysokość budynku 20m to ciśnienie statyczne 20 + 2 m =22m (ok. 2,2 bar)

Opublikowano

widzę kolejną bombę z opóżnionym zapłonem ,właśnie słyszałem w radiu o wybuchu kotła z ofiarą śmiertelną na Śląsku.

pewnie też miał kocioł stałopalny w układzie zamkniętym ,bez odpowiednich zabezpieczeń

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.