Witam, od niedawna przejąłem działkę "palacza" w moim domu, jestem jeszcze młody i nie obeznany w temacie, dlatego chciałem abyście rzucili okiem na parametry i stwierdzili czy jest ok.

Mam zainstalowany takowy Piec

 

p_ekoplus.jpg

 

Lecz nie ma na nim podanych żadnych danych, na stronie producenta jest podana tabela z takimi piecami lecz nawet po wymiarach mi się to wszystko nie zgadza albo mają coś porypane w tej tabelce, mój kocioł wys 1400 mm, gł 730 mm, szer 530 mm

 

oto tabale

t_ekomaximus.jpg

 

Sterownik Tech st-37 (Lecz jakiś uboższy w opcje, ponieważ w pobranej instrukcji jest ich więcej)

 

Ustawienia przeważnie były fabryczne ale ostatnio piec miał poważny problem przekroczyć temp 45 st. i prawie cały czas pacował praktycznie się nie wyłączał. poszperałem troszke na forum, pozmieniałem opcje i jest lepiej największym problemem okazała się dmuchawa, ustawiłem na najniższy bieg i prawie całą zasłoniłem. Oto moje obserwacje:

 

HISTEREZA 2 st.

temp zad 50 st.

nadmuch 1

komin zamknięty

praca podajnika 15s

przerwa podajnika 40s

 

praca: 6 minut

podtrzymanie: 8 minut

praca: 7 minut

podtrzymanie 10 minut

 

Czy to jest ok, czy podtrzymanie powinno trwać dłużej? Dodam że dmuchawa w podtrzymaniu w ogóle nie pracuje - niestety nie mam takiej opcji

Opublikowano

To chyba najlepsze wyjście, po prostu widzę jak się toczy akcja na forum, myślałem że ktoś pomoże ale widzę zainteresowanie jest naprawdę słabe więc nie chcę zaśmiecać forum.

Opublikowano

Przecież nie wszyscy siedzą tutaj codziennie i nie wszyscy posiadają wiedzę którą chciałbyś uzyskać. Musisz poczekać troszkę dłużej, a nie żądać informacji w ciągu paru dni. Jeśli chcesz natychmiastową to zadzwoń do serwisu.

Opublikowano
To chyba najlepsze wyjście, po prostu widzę jak się toczy akcja na forum, myślałem że ktoś pomoże ale widzę zainteresowanie jest naprawdę słabe więc nie chcę zaśmiecać forum.

 

Witam!

Koledzy nie ma sensu się obrażać.

Maximo miej troszkę więcej cierpliwości. Twój kocioł nie jest chyba zbyt rozpowszechniony więc na poradę musisz dłużej poczekać. Na tym forum jest wielu naprawdę specjalistów i z pewnością

ci odpowiedzą na twoje pytania, ale jak straszysz zamknięciem tematu, to nikt nie będzie się produkował na daremno.

Najgorsze dla odpowiadającego jest to, gdy na jego porady nie ma żadnego odzewu.

Życzę dużo ciepła i dużo mniej nerwów.

Opublikowano

"największym problemem okazała się dmuchawa, ustawiłem na najniższy bieg i prawie całą zasłoniłem" - prawdopodobnie trzeba ustawić typ dmuchawy w opcjach serwisowych - też mam taki sterownik - dmuchawa kręciła jak szalona już na 1 biegu, po przestawieniu jej w menu serwisowym jest o wiele lepiej - na 1 biegu dmuchawa kręci spokojnie. Poszukaj w moich postach - ten temat był poruszany - jak wejść do tego menu itd.

Pozdrawiam!

Opublikowano

Tak jak pisałem wcześniej mój sterownik jest uboższy w opcje, ma wgrany inne firmware, wystarczyło że pobrałem instrukcje i jest tam opisanych masa innych opcji których mój sterownik nie posiada. W menu serwisowe wiem jak wejść rozpracowałem to sam już dłuższy czas temu lecz niestety jedyna opcja związana z dmuchawą to jej prędkość od 1 do 6 ale jest to związane tylko z ustawieniami fabrycznymi. Bolało mnie że brakuje czegoś takiego iż w stanie postoju nic się nie dzieje ( w piecu po prostu gaśnie) przydałoby się żeby dmuchawa się co jakiś czas załączyła na chwilkę dlatego w celach testowych przykleiłem do dmuchawy wentylatorek komputerowy który pracuje cały czas. Z moich obserwacji wynika że z jednej strony jest lepiej, piec dłużej wytrzymuje w stanie podtrzymania, niestety zmusiło mnie to do odsłonięcia dmuchawy i podczas pracy płomień robi się jak palnik i piec dłużej pracuje aby osiągnąć temperaturę zadaną.

Myślałem nad zrobieniem oddzielnego regulatora obrotów silnika, poszperałem troszkę na elektrodzie ale okazuje się to niezbyt proste, wszystko zależy od rodzaju silnika.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik