Witam.

Zwracam się z następującym problemem i w miarę możliwości o

fachową poradę w tej sprawie. Od dwóch tygodni użytkuję kocioł Lind Duo

15 KW, sterownik Economic Premium w nowym, niezamieszkalnym jeszcze domu

o pow. 165 m2. System c.o. w układzie otwartym z obiegami grzejnikowymi

i ogrzewaniem podłogowym z zamontowaną pompą przewałową zamiast zaworu

czterodrogowego (zdaniem firmy instalatorskiej bardziej optymalne

rozwiązanie mimo mojej sugestii na temat zamontowania zaworu i

dostarczenia przed montażem schematu podłączenia kotła z oryginalnej

instrukcji). Kocioł współpracuje z regulatorem pomieszczeniowym EUROTON

2005. Pierwszego uruchomienia dokonał oczywiście autoryzowany serwisant

(wymóg gwarancji, koszt 400 zł- szok!!!). W zasadzie od początku mam

wątpliwości co do poprawnej pracy kotła, a mianowicie:

- ustawiona temp. ogrzewania 60 0C; na wyświetlaczu: temp. zasilania

70-78 0C, temp. powrotu 29-34 0C;

Ze względu na obecne warunki kocioł pracuje w większości w trybie

podtrzymania ( temp. w pomieszczeniu wyższa od ustawionej). Zgodnie z

zasadą pracy w tej sytuacji (bez zaworu czterodrogowego) sterownik kotła

blokuje pracę pompy c.o. (w moim przypadku również pompy przewałowej,

wpiętej równolegle w zaciski sterownika wraz z pompą c.o.) zgodnie z 3

opcjami: nr.0-blokada całkowita; nr.1- 8min.przerwa-2min.praca-8min

przerwa; nr.2-6min-4min-6min.

Nie jest to chyba stan prawidłowy, stąd moje wątpliwości (a gdzie

zalecana temp powrotu 55 0C). Serwisant twierdzi, że tak powinno być a

sytuacja poprawi się gdy będą ujemne temperatury. Chyba nie do końca, co

będzie latem gdy będę korzystał tylko z c.w.u.? Już teraz przegrzewam

pomieszczenia bo ratuję sytuację ustawiając w trybie podtrzymania opcję

pracy pompy c.o. nr.1

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o opinię czy:

- istnieje możliwość podpięcia pompy przewałowej do sterownika kotła

tak aby pracowała niezależnie od pompy c.o. lub inne rozwiązanie?

- jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przebudowa nowej przecież

instalacji (montaż zaworu czterodrogowego) ? co nie ukrywam nie bardzo

mi odpowiada w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Opublikowano

Proponowałbym przebudować instalację, gdyż brak zaworu 4d może zostać potraktowany jako naruszenie warunków gwarancji na kocioł.

Opublikowano
  • Autor

Instrukcja kotła Ling Duo dopuszcza pompę przewałową jako zabezpieczenie termiczne ale przy tym sterowniku nie jest to chyba trafne rozwiązanie. Może istnieje jednak możliwość podłączenia obu pomp w taki sposób aby działały niezależnie. Mogłoby to rozwiązać mój problem.

Opublikowano
  • Autor
Proponowałbym przebudować instalację, gdyż brak zaworu 4d może zostać potraktowany jako naruszenie warunków gwarancji na kocioł.

Zapomniałem dopisać - wysłałem wiadomość do firmy Klimosz w tej sprawie ale jak dotąd nie otrzymałem odpowiedzi.

Opublikowano

Jak masz obieg ładowania CWU to wykorzystaj go jako obieg kotłowy podłączając pompę ładującą jako CO do sterownika kotła a auraton niech steruje pompą CO w zależności od zapotrzebowania. Ale oglądając instrukcję Twojego sterownika grzech nie wykorzystać przynajmniej części tego co ma.

Opublikowano

Witam

Widzę że osób które mają problemy z kotłami Klimosza jest więcej. Ja wysłałem do nich informację że na forum toczy się dyskusja o ich wyrobach.Polecam również do przeczytania wątek o sterowniku Economic Premium w dziale KOTŁY. Jeżeli chodzi o wymóg że ważność gwarancji uzależniona jest od uruchomienia przez serwisanta producenta to ja uzyskałem informację w Dziale Technicznym że nie jest to wymóg obligatoryjne. Uruchomienie może wykonać firma wykonująca instalację pod warunkiem że wykona ją i podłączy kocioł zgodnie z wymaganiami producenta.

Opublikowano
Witam

Widzę że osób które mają problemy z kotłami Klimosza jest więcej. Ja wysłałem do nich informację że na forum toczy się dyskusja o ich wyrobach.

 

Oni wiedzą. Tutaj na forum czasami doradza p. Mateusz z Klimosza.

 

W kontaktach telefonicznych z Klimoszem, gdybyś musiał dzwonić do serwisu polecam Pana Adama - przemiły i pomocny człowiek.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.