-
Postów
118 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
O aniam69
- Urodziny 18 Listopada
Informacje o ogrzewaniu
-
Co ogrzewam?
Stary, wiejski dom ze strychem (nieogrzewanym)
-
Instalacja
zawór 4D ESBE, zbiornik na wodę 140 l, 10 grzejników panelowych + podłogówka w łazience, ogrzewany 1 poziom domu
-
Źródło ciepła
Klimosz Ling Duo 25 kW z podajnikiem na ekoroszek, sterownik Recalart Economic Premium
O sobie
-
Płeć
Kobieta
-
Lokalizacja
zachodniopomorskie
Osiągnięcia aniam69
-
Na jaki kocioł wymieniliście swoje Lingi Duo Klimosza?
aniam69 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie, koledzy i koleżanki użytkujący Lingi - na jakież to cuda wymieniliście swoje kotły? Mój Ling Duo 25 kW (chyba od początku przewymiarowany) po 12 latach powoli dokonuje żywota i czeka mnie w tym roku wymiana. Mam cichą nadzieję, że jakimś cudem udałoby mi się pozyskać dopłatę z programu "Czyste Powietrze" ale to nie jest warunek konieczny. -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo Problem
aniam69 odpowiedział(a) na jawor75 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki Peppers, jesteś niezawodny :-) Sprawdziłam, mam siłownik ARA 651 i wg instrukcji czas jego otwarcia to 60 s, co całkowicie zgadza się z moimi pomiarami. Ulżyło mi, żem jednak nie ćwok ;-) -
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo Problem
aniam69 odpowiedział(a) na jawor75 temat w Kotły z podajnikiem
Małe domowej roboty chyba jednak zbyt narażone na wysoką temperaturę, więc pewnie i tak będziesz musiał kupić oryginały. Ale jak zazbroisz i wytrzymają to się pochwal :-) Też mi kiedyś lepienie deflektorów przelaciało przez głowę, ale za dużo roboty. Hej Peppers :-) Też mam ten siłownik i nastawiam czas na 60 sekund, bo tyle faktycznie trwa otwarcie zaworu. W teście regulatora włączałam otwarcie zaworu, sekundnik w łapkę i wychodzi 60 sek. Tylko mi nie mówcie, że od 7 lat robię źle... Mam prośbę, sprawdzisz ten czas otwarcia fizycznie u siebie? -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
aniam69 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Nie pomogę, bo nie mam praktyki letniej w obcowaniu z tym chorym kotłem. Latem wyłączam Linga i przechodzę na grzanie CWU prądem, jest drożej ale nie szarpię nerwów. Tak więc niniejszym podbijam wątek, może ktoś koledze pomoże?- 150 odpowiedzi
-
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
-
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
aniam69 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Dzień dobry, sezon grzewczy 2015/2016 u mnie właśnie wystartował.- 150 odpowiedzi
-
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
-
Problem Z Zapieczonymi Drzwiczkami Ling Duo - Prośba O Pomoc!
aniam69 odpowiedział(a) na aniam69 temat w Kotły z podajnikiem
Dla potomnych i dla mnie jak znowu zapomnę :blink: - czarne drzwiczki otwierają się tak samo jak pozostałe. Amen. -
Problem Z Zapieczonymi Drzwiczkami Ling Duo - Prośba O Pomoc!
aniam69 odpowiedział(a) na aniam69 temat w Kotły z podajnikiem
Przeleciało mi to przez głowę, ale odwiódł mnie od palenia upał. Poczekam na chłodniejszy czas i tak zrobię. Dzięki Makog :-) -
Problem Z Zapieczonymi Drzwiczkami Ling Duo - Prośba O Pomoc!
aniam69 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wszystkich! Mam problem z otwarciem drzwiczek od dymówek w Ling Duo 25kW (chodzi o te czarne pod samym sterownikiem). Rączka zapiekła się na amen i ani drgnie. Musiałam sięgnąć po drastyczne rozwiązanie typu kołek i młotek, ale póki co nie pamiętam, w którą stronę się tą wajchą kręci przy otwieraniu. Waliłam w obie strony i nic z tego. Wajcha jest teraz w położeniu godziny 22.55. Moja prośba do posiadaczy Linga Duo - napiszcie mi - proszę - czy te drzwiczki otwiera się w tę samą co pozostałe stronę czy odwrotnie? Zapomniałam przez te kilka miesięcy... Przyznaję bez bicia, że pierwszy raz od 5 lat zostawiłam kocioł niewyczyszczony porządnie po sezonie i chyba stąd ten problem. Dziś mnie sumienie ruszyło poszłam wyczyścić i klapa. Zaklejone na dobre. Ma ktoś pomysł jak sobie z tym poradzić, jeśli rozwiązanie siłowe zawiedzie? -
Klimosz-Viadrus Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
aniam69 odpowiedział(a) na tomkiki temat w Kotły z podajnikiem
Cześć Wam :-) Dziękuję, że się odezwaliście, nie przyszło mi powiadomienie o odpowiedziach. Krzywa nr 7, temp. ochrony fabryczna. Na kotle 61 a na powrocie 30, zawór lata jak ktośtam ;-) po pustym sklepie. Też tak sądziłam, ale jak widać co roku muszę tę mękę przechodzić. Idę zatem do kotłowni obniżyć ochronę kotła jak sugerujecie i resztę rad wprowadzić w życie. O efektach doniosę :-) Szkoda, że nie wiedziałam tego latem, na pewno po tym sezonie grzewczym z tego skorzystam. ________________________________ Jak ja nie znoszę tego Klimosza!!!!!!!!!!! Amen.- 99 odpowiedzi
-
- Sterowanie kotłem co
- Regulator kotła co
- (i 2 więcej)
-
Klimosz-Viadrus Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
aniam69 odpowiedział(a) na tomkiki temat w Kotły z podajnikiem
Na razie tylko przy włączonej pogodówce znowu wychładzał się powrót i zawór otwiera się i zamykał na przemian nie puszczając ciepła na dom, czyli standard :-( Wczoraj w końcu zabrakło mi sił, ustawiłam P1 z ręki i było ok, kaloryfery zaczęły grzać po ludzku i kocioł był we władaniu "pokojówki". Dziś powrócę do ustawiania tego ustrojstwa przed zimą. Ja naprawdę szczerze nie znoszę tego kotła. co roku muszę się doktoryzować i przechodzić te same męki twórcze!- 99 odpowiedzi
-
- Sterowanie kotłem co
- Regulator kotła co
- (i 2 więcej)
-
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
aniam69 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Nie korzystam z fabrycznych uszczelek. Kupiłam wełniano-aluminiową płytę kominkową Firerock i wycinam uszczelki do woli :-)- 150 odpowiedzi
-
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
-
Klimosz-Viadrus Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
aniam69 odpowiedział(a) na tomkiki temat w Kotły z podajnikiem
I co, sprawdził ktoś, czy się da zaktualizować soft? Na stronie Racalart nie występuje taki typ (PID NG) więc jest ta "nowość" do nabycia pewnie tylko w Klimoszu. Mój sterownik PREMIUM znowu fisiuje - jak co roku zresztą - poprostu ręce i kokardy opadają...- 99 odpowiedzi
-
- Sterowanie kotłem co
- Regulator kotła co
- (i 2 więcej)
-
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
aniam69 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Wygrzany ale jeszcze nie zniekształcony i wciąż ten sam ;-)- 150 odpowiedzi
-
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
-
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
aniam69 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Wpadłam się przywitać w przededniu nowego sezonu grzewczego z Lingiem w roli głównej :-)- 150 odpowiedzi
-
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
-
Klimosz-Viadrus Problemy, Awarie Sterownika Economic Premium Firmy Recalart Electronic.
aniam69 odpowiedział(a) na tomkiki temat w Kotły z podajnikiem
Góra, dół, prawa, lewa albo lewa prawa :-) Nie jestem koło kotła, więc nie mogę sprawdzić. Wyłącz PID w trybie serwisowym lub przywróć ustawienia fabryczne. Ustaw tryb zima, wcześniej wyłączając krzywą (czyli krzywa grzania 0). Temperaturę P1 ustaw "z ręki" na 55 stopni. Masz zawór czterodrogowy, siłownik?- 99 odpowiedzi
-
- Sterowanie kotłem co
- Regulator kotła co
- (i 2 więcej)
