Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mam taki oto rozdzielacz podłogówki.Na dolnej belce są zaworyz powrotami podłogówki z każdej petli (3). , które po zdjęciu tych czerwonych kapturków, można regulować imbusem. Mam pytanie jeśli zakręcę je do konca to ile musiałbym zrobić obrótow imbusem , żeby te regulatory ustawić w położeniu optymalnym. Wiem że były juz wcześniej kręcone bo fachowcy którzy instalowali ten rozdzielacz próbowali go ustawić , dopiero sam wpadłem na to, że odwrotnie podłączyli powrót z zasilaniem do rozdzielacza :-)). No i taki rozlegulowany mi zostawili. obecnie przy temp. 60C na piecu gazowym i głowicy ustawionej na 5 , pompa wyłącza się po jakimś czasie,gdyz ma blokadę przy 55C. dlatego myśle że to jest kwestia regulacji tych zaworów.

post-19677-1285754647_thumb.jpg

Opublikowano

Witam

Mam taki sam rozdzielacz tylko z przepływomierzami na górnej belce. Zimna woda owszem wraca na dolna belkę, ale zasilanie podłogowki powinno byc na dole. Woda z kotła miesza sie z wodą która wraca z podłogówki. Tu masz instrukcje jak to ustawic:

http://www.tece.pl/techniczne/Instrukcja4.pdf

to wyłączanie pompy nie powinno byc za czeste, bo za gorącą wode powinien odciąć zawór rtl na wejsciu sterowany kapilarą umieszczoną za pompą (mierzy temp. wody wymieszanej).

Opublikowano

Zasilanie z pieca powinno być na dole i tak jest, a zasilanie podłogówki jest z górnej belki i też tak jest. W tej instrukcji nie ma takiego opisu jak ustawic zawory na dolnej belce, tylko ustawienie zaworu na wyjściu z rozdzielacza do kotła.

Opublikowano

Ok to masz dobrze podpięte. Co do tych zaworów na dolnej belce mam takie jak ty u góry. Ale jak masz na imbus to podejrzewam ze masz tylko zaślepki na dole, przepływ możesz regulowac na górnej belce, odkręć na maksa te nakładki mosiężne one dociskają taki trzpień zaworka. Zobaczysz jak pojdzie.

Pozdr

Opublikowano

Najpierw muszę wiedziec jak ustawić wszystkie 3 zawory na dolnej belce jednakowo a na górnej mogę sobie ustawiać poszczególne pętle. Ustawianie zaworów na dole z górnymi, wymagało by kilka dni roboty i niepewnych wyników - w końcu to ogrzewanie podłogowe. A jak ktoś mi napisze. Dolne zawory odkręć np. na 4 obroty i jest to np. złoty środek między wodą powracającą z podłogówki a woda zasilającą z pieca to juz by mi to ułatwiło regulację tylko na górnych zaworach.

Opublikowano

Przeczytałem jeszcze raz pierwszy post ;). Zmniejsz ustawienie tej głowicy ja mam 4 czyli puszcza na mieszacz gdy woda za pompą (wymieszana ma mniej niz 40 stopni). jak masz ustawioną 5 to pompa moze ci sie wyłączać gdyz zabezpieczenie termiczne masz przed pompą gdzie moze byc wyzsza temperatura.

pozdr

Opublikowano

też tak myslałem ,żeby tak zrobic ale jak ustawie na 4 to chyba będę miał mniejszą temperaturę podłogi poprzez ogrzewanie . Kładąc termometr na podłodze mam 25 C po kilkudziesięciu minutach , a chciałbym więcej chociazby w łazience. A u Ciebie ile temp. podłogi , mierzyłes?

Opublikowano

Byłem na budowie i jeszcze raz sprawdziłem mam 4,5 na tej głowicy ustawione. Ja mam model z termometrem za pompą przed górną belką i wskazuje ok 35 stopni po wymieszaniu przy zasilaniu z kotla ok 60 stopni. Szczerze mówiąc to nie mierzyłem temperatury podłogi ;). Wiem tyle ze sie wolno rozkręca ale jak sie rozkręci to jest odczuwalne ciepelko. Zmierze jak juz bede grzał ostro (podłoge oczywiscie) i odpisze. Ale 25 mysle ze jest dobrze. Piszą ze max to 28 stopni (ze wzgledu na zdrowie podobno krązenie itp). Spróbuj puścić maksymalny przepływ - popuść te mosiężne nakładki na górnej belce, te na dolnej (na imbus, chyba korki) tez popuść. Spróbuj ustawic max ustawienia zaworu rtl tak żeby ci ta pompa non stop chodziła bez wyłączania ona powinna non stop mieszac, zobacz na jakim "biegu masz pompę" powinna byc na 2, ale zawsze mozesz spróbowac 3 ;).

Pozdr

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Nie moge puścic wody przy max ustawieniu zaworu RTL , gdyż mi się zaraz pompa wyłączy.

ale pilnie

Potrzebuje odpowiedzi na trzy pytania:

- Zawór RTL z kapilarą, co on własciwie mierzy? -temperaturę wody w tym miejscu w którym jest umiejscowiony (tak jak na zdjęciu -na zasilaniu) czy/i temperaturę zewnętrzną rozdzielacza poprzez kapilarę przylgową (pętla z drucika)

- Co w takim razie oznaczają numery na głowicy od 1 do 7 - (10 stopni C do 70 C) której temperatury to się tyczy ?

- Jeśli ustawiam temperaturę na piecu gazowym 54 C ,a na głowicy(RTL) rozdzielacza ustawiam miedzy 4 a 5 , to dlaczego wyłącza mi się pompa mieszająca. Pompa poprzez sondę zabezpieczajacą (termistor) automatycznie wyłacza ją, aby nie przegrzać instalacji,dopiero po osiagnięciu 55stopni C.

 

wczesniej było ok, bo temperatura na piecu była na poziomie 49 C

 

POMOCY! już zgłupiałem , teraz jeszcze wyczytałem że to nie jest zawór RTL tylko głowica termostatyczna z czujnikiem, którą mam na zasilaniu , a RTL podobno tylko montuje sie na powrocie ??????

Opublikowano

Witam , prawdopodobnie masz uszkodzoną kapilarę , ale możesz to sprawdzić dając np . głowice na 3 - odpowiada to 30 st , jak nie będzie spadać tem. to głowica jest uszkodzona daj wtedy znać to Ci dam nr telefonu do osoby która przyjedzie i to wymieni oczywiście gratis jeśli nie jest to mechanicznie uszkodzone i jeszcze jedno głowica jest nakręcona na zawór termostatyczny na górnej belce jest też taki sam zawór na który po zdjęciu mosiężnego pokrętła można regulować przepływ . Z boku koło pompy jest też zaślepka czerwona pod którą znajduje się też zawór bajpasa możesz sprawdzić czy jest dobrze ustawiony pierwsze (odkręć go na maxa przy załączonej pompie mogło się tam zebrać powietrze w tej rurce i kapilara źle odczytuje ,potem zakrecasz go i następnie odkręcasz 2 pełne obroty )

a jeśli chodzi o zawory na poszczególnych petlach to na górnej belce mają być odkręcone na maxa bo nimi można tylko odcinać lub zamykać pętle , a dolne zawory za pomocą klucza imbusowego nr 6 wykorzystujemy do regulacji pętli grzewczych , a żeby wiedzieć jak je nastawić to musiałbym wiedzieć jakie długie pętle i jakie tem w pomieszczeniach założyłeś że mają być .pozdr

Opublikowano

dzięki tomekb

Sprawdze tę kapilarę dzisiaj . wsunałem ją nawet pod rozdzielacz, bo jak na zdjęciu widac, jest obok myslałe że moze to. Ale sprawdzę jak powiedziałeś. Na rozdzielaczu jest tylko jedna głowica termostayczna - na zasilaniu z pieca - dolna belka , u góry jest zawór bez głowicy skryzowany wg. instrukcji TECE (jeden obrót).Kolego czy ten zawór bajpasa odkęca sie imbusem - bo mam strasznie utrudniony dostęp do niego? A co do regulowania pętli na dolnej belce imbusem , nie było jakieś nastawy wstepnej - fabrycznej? Jaka jest zasada ? Czym dłuższa pętla to bardziej odkręćam -kręce w lewo, a krótsza dławię kręcąc w prawo ?

PS

Wiem, że znasz rozdzielacze tej firmy . Jak to możliwe, że w instrukcji przed pierwszym włączeniem każą pozdejmować głowice, otworzyć na full wszystkie zawory i puścić temp. wody T+20 czyli np 60 C, skoro pompka zaraz sie wyłączy przy 55C i przestanie mieszać ??? ciekawe

Opublikowano

Witam , jeśli chodzi o nastawy do regulowania pętli to mniejwięcej tak jak napisałeś trzeba tak wyregulować aby wszędzie płyneło tak samo chyba że są jakieś strefy brzegowe jako osobne pętle to trochę wiecej , powinno być max 2 l /min normalnie a strefy do 2,5 l/min. A jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie to trzeba tak zrobić aby wyregulować nastawe wstępną tego zaworu na powrocie i dlatego jeśli się uruchamia podłogówkę to woda w pętlach jest na tyle zimna że nie ma możliwości aby po zmieszniu w podłogę szło więcej niż jest przewidziane ,dlatego trzeba tak nim kręcić aby bez głowicy na termometrze którego u Ciebie brakuje było ok 45st. PS. Ciekawe jak wyciągłeś tą kapilarę że Ci woda teraz nie leci tam jest otwór . UWAŻaj

Opublikowano

Łatwo pisac 2,5 litra /min- jak tam nie ma rotametrów :-(( .Kapilara to ten drucik który biegnie od głowicy tak? Nie wyciągnałem go z głowicy tylko wepchnąłem bardziej pod rozdzielacz przy pompce. bo wcześniej jak widać na zdjęciu (te kółka z drucika) były z boku i myślałem że właściwie nie odbieraja temperatury.

Ale cały czas nie wiem co mierzy głowica z tym drucikiem- temperaturę wody w środku tam gdzie głowica? czy temp. na rozdzielaczu poprzez te kapilarę (drucik który konczy się kółkami przy pompie) ?

Opublikowano

hej. ten drucik to rureczka którą uwaga płynie alkohol ( nie radzę pić ) do kapilary masz tu zdjęcie jak wygląda , teraz Tece robi wersję gdzie kapilara jest wkładana na dole ty masz jeszcze starą wersję ale z tego co opisujesz nie ma z Twoim problemem nic wspólnego zresztą można to szybko zamienić odkręcając cały zestaw nakrętki 1" i odwracając do "góry nogami"nie zapominając o odwróceniu pompy (zawsze strzałką do góry ) Możesz mieć uszkodzony zawór na którym jest zamontowana głowica dlatego zdejmij mosiężne pokrętło z z górnej belki i zakręć zamiast głowicy jak zawór jest ok to nie powinno przepuszczać , A jeśli chodzi o nastawe przepływów to się to oblicza dlatego pytałem o długość rury, można też dokupić przepływomierze .pozdr

Opublikowano

post-4018-1287579656_thumb.jpgpost-4018-1287579617_thumb.jpgpost-4018-1287579569_thumb.jpg

sory , już tłumaczę jak cały zestaw obróciłbyś do góry nogami to pompa nie będzie miała strzałki do góry dlatego ją trzeba obrucić (chodzi o to aby kapilara była na dole )Pierwsze zdjęcie głowica z kapilarą (blokada na 50 st ) Drugie i trzecie ten sam zestaw tylko jeden z nich jest dogóry nogami.

Opublikowano

No to jest tak

1. temperatura na wyjściu pieca 55C na głowicy 4 - na termometrze ok 34C i pompa się wyłącza

2. temperatura na wyjściu pieca 55C na głowicy 3 - na termometrze ok 32C - pompa cały czas działa

3. temperatura na wyjściu pieca 55 na głowicy 4- ale przełozyłem ten czujnik od pompy w otwór na górnej belce - przy 32 C pompa znów zamilkła

4. temperatura na wyjściu pieca 55C na głowicy 4 - wyjałem całkowicie ten czujnik (jak na zdjęciu) - temperatura na termometrze 37 C - pompa cały czas działa.

i teraz z tego wniosek że czujnik albo za szybko odcina pompę albo głowica z kapilarą nie spełnia zadania.

 

Ta głowica z kapilara jak działa , jesli ustawie 4 czyli 40 stopni to ona automatycznie zamyka całkowicie zasilanie do rozdzielacza ? bo widze że można ja zakecic do ostaniej cyferki jaka jest 2 czyli jakiś chyba tam przepływ jest.

 

A i najważniejszy wniosek TEMPERATURA na termometrze to nie jest temperatura wody tylko rury. czyli jak pokazuje mi 35 stopni to woda ma około 55 - niemylę sie prawda??

post-19677-1287607740_thumb.jpg

Opublikowano

Witam , czy próbowałeś tak jak pisałem zdjąć głowice i nakręcić mosiężne pokrętło aby sprawdzić czy ten zawór wogóle zamyka ( pouszaj też tym dziubkiem na zaworze może jest zblokowany ) a jeśli chodzi o tem. w zestawie powinien być taki termometr http://www.sprem.com.pl/ który powinien być włożony w ten górny otwór co tam dawałeś ten termistor .

ps. a jak już nie dajesz rady to podaj mi twój nr . tel. na priv. to może telefonicznie Ci wytłumaczę .pozdr

Opublikowano
post-4018-1287642612_thumb.jpgTutaj jeszcze Ci zaznaczyłem na fotce to co pisałem w poscie wyżej . Jeszcze mi przyszło na myśl że możesz zrobić też próbę zakładając głowicę na górny zawór ( nie ma to znaczenia dla układu ale można wtedy wykluczyć uszkodzenie dolnego zaworu zaworu )
Opublikowano
Witam , czy próbowałeś tak jak pisałem zdjąć głowice i nakręcić mosiężne pokrętło aby sprawdzić czy ten zawór wogóle zamyka ( pouszaj też tym dziubkiem na zaworze może jest zblokowany ) a jeśli chodzi o tem. w zestawie powinien być taki termometr http://www.sprem.com.pl/ który powinien być włożony w ten górny otwór co tam dawałeś ten termistor .

ps. a jak już nie dajesz rady to podaj mi twój nr . tel. na priv. to może telefonicznie Ci wytłumaczę .pozdr

Witaj

nie zdjąłem głowicy , gdyz stwierdziłem żę jak nastawiłem na 3 i włączyłem temp. na piecu 55C to pompa się nie wyłaczyła , czyli jednak przydławiło. ale jeszcze sprawdzę jak napisałeś zamknę całkowicie i zobacze czy za zaworem bedzie gorąco i czy temp. na termometrze sie podwyższyła.iglica w zaworze chodzi ok. W zestawie nie było tego termometru, chociaż wszędzie widziałem ze są . muszę gdzieś dokupić . ale cały czas pytanie do Ciebie jaka temperaturę podaje termometr wody czy nagrzanej rury ? bo rozumiem że ta kapilara która jest połączona z głowicą mierzy temp. wody tak?

Opublikowano
post-4018-1287642612_thumb.jpgTutaj jeszcze Ci zaznaczyłem na fotce to co pisałem w poscie wyżej . Jeszcze mi przyszło na myśl że możesz zrobić też próbę zakładając głowicę na górny zawór ( nie ma to znaczenia dla układu ale można wtedy wykluczyć uszkodzenie dolnego zaworu zaworu )

jeśli założe głowicę na górny zawór i po stronie rozdzielacza będzie gorąca rura a od strony powrot chłodna to znaczy że z głowica zamyka i kapilara jest ok - prawda?

Opublikowano
Witaj

nie zdjąłem głowicy , gdyz stwierdziłem żę jak nastawiłem na 3 i włączyłem temp. na piecu 55C to pompa się nie wyłaczyła , czyli jednak przydławiło. ale jeszcze sprawdzę jak napisałeś zamknę całkowicie i zobacze czy za zaworem bedzie gorąco i czy temp. na termometrze sie podwyższyła.iglica w zaworze chodzi ok. W zestawie nie było tego termometru, chociaż wszędzie widziałem ze są . muszę gdzieś dokupić . ale cały czas pytanie do Ciebie jaka temperaturę podaje termometr wody czy nagrzanej rury ? bo rozumiem że ta kapilara która jest połączona z głowicą mierzy temp. wody tak?

Tak ,kapilara powinna mierzyć temp cieczy , a termometr jak jest włożony tam gdzie jego miejsce to też mierzy temp. cieczy jest tylko 1 -2 st przekłamania .

Opublikowano
jeśli założe głowicę na górny zawór i po stronie rozdzielacza będzie gorąca rura a od strony powrot chłodna to znaczy że z głowica zamyka i kapilara jest ok - prawda?

jeśli założysz głowicę na górnym zaworze to ma tak samo działać jak by była na na dolnym , czyli jak zamykasz głowice to do rozdzielacza nie dochodzi zasilanie z kotła . Chodzi o to żeby sprawdzić czy zawór zamyka do końca gdy jest uszkodzony może nie domykać a obniżać tem będzie ale nie do końca .

Opublikowano
Tak ,kapilara powinna mierzyć temp cieczy , a termometr jak jest włożony tam gdzie jego miejsce to też mierzy temp. cieczy jest tylko 1 -2 st przekłamania .

W takim razie na 99 procent jestem pewny ze walnięty jest ten termistor - czujnik wychodzacy z pompy. poprostu zamiast przy 55C wyłacza pompę mieszacza przy ok 35C . kurcze jak go reklamować - musze całą pompę wykręcic i iść do sklepu bo przecież nie odłącze całego rozdzielacza....

Opublikowano
jeśli założysz głowicę na górnym zaworze to ma tak samo działać jak by była na na dolnym , czyli jak zamykasz głowice to do rozdzielacza nie dochodzi zasilanie z kotła . Chodzi o to żeby sprawdzić czy zawór zamyka do końca gdy jest uszkodzony może nie domykać a obniżać tem będzie ale nie do końca .

Wydaje mi się że ta głowica fabrycznie ma nie zamykać się do końca. Wnioskuję to z tego że ostatnia cyfra na ustawieniach jest 2 i dalej już nie można zakręcić . Porównuję to do głowic na grzejnikach gdzie jest 0 a później całkowite zamknięcie na >śnieżynce<:-)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.