jednorazowo? - to z 500 litrów potrzeba a to wymaga wymiennika ciepła 20kW

 

ciepło właściwe wody (kW*h)/(kg*K) 4,2

ciepło właściwe wody Cww (kW*min)/(kg*K) 0,07

masa wody V kg (l) 500

temperatura początkowa T1 *C 10

temperatura wyjściowa T2 *C 45

różnica temperatur dT *C 35

moc ogrzewacza P kW 20 P = Kv * Cww * dT

czas przygotowania t min 61,25 t = V * Cww * dT / P

 

moc kotła musi uwzględniać sprawność wymiany spaliny/woda, przesyłu i wymiany woda/woda

Opublikowano

Metoda uproszczona jest to ok. 50l/os. Co w wyniku daje również 500l. warto jednak założyć wyższa temperaturę wody w zasobniku (np. 75 stopni, co likwiduje także problem dezynfekcji termicznej) i montaż mieszacza termostatycznego. Daje to mniejszy zasobnik.