Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam szanownych forumowiczów.

 

Jestem po wymianie pieca centralnego ogrzewania.

Miałem możliwość wymiany również zbiornika wyrównawczego ale się nie zdecydowałem.

Obecnie mam naczynie zbiorcze firmy FLEXCON-czerwona kuleczka zawieszona obok kotła :lol:

Odprowadzenia nadmiaru wody mam zapewnione poprzez calową rurke z zaworem bezpieczeństwa która podłaczona jest do kanalizacji. Rura ta jest podłączona do głownej rury wyjściowej z podgrzaną wodą.

CZy takie rozwiazanie jest wystarczające do zabezpieczenia instalacji?

Bardzo prosze o opinie.

Opublikowano

Za mało danych (typ kotła). Zrób zdjecie lub narysuj schemat. W sprzedaży są 2 rodzaje kotłów na paliwa stałe: do pracy w układach otwartych lub do pracy w układach zamkniętych (masz układ zamknięty z naczyniem przeponowym, jednak nic nie piszesz o kotle). Przepisy wymagają aby kocioł pracujący w układzie zamkniętym był wyposażony w "urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła" (wężownica schładzająca). Jeżeli kocioł nie jest wyposażony w/w wężownicę to jego montaż w układzie zamkniętym może być niebezpieczny, a zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe nie są wystarczającym zabezpieczeniem kotła i układu CO.

Opublikowano

Witam.

W "orginale" miałem dakona dor 20- stalowy kociał.

Obecnie jest tam dakon FD o tej samej mocy- jest to żeliwny kocioł.

W zasadzie mozna powiedzieć że mam viadrus- bo wg mnie różnic miezy dakonem a viadrusem nie jest aż tak dużo.

Co do schematu to do powracajacej wody do kotła(zimnej) jest podłaczone naczynie przeponowe. Na wyjściu (woda podgrzana) jest odłączony zawór bezpieczeństwa, wyżej pompka a jeszcze wyzęj jest trójnik za pośrednictwem którego jest "zasilana" terma 100 litrowa.

Nie mam zdjecia a nad schematem pracuje:D

pozdr

Opublikowano

Sprawdź dokumentację kotła. Ze schematu nie wynika czy jest podłączona wężownica schładzająca.

Opublikowano

Sprawdziłem i nie mam.

Porażka - pierwszy raz stykam sie z takim problemem- zupełnie przez przypadek nawiasem mówiąc.

Dzięki Mak.

Jakiejś cenne uwagi odnośnie montażu?

Bo nie bardzo wiem gdzie ją zamontowac- na wejściu czy na wyjściu pieca? jeśli na wyjściu to patrząc na mój schemat to przed pompką czy za.

Opublikowano

Wyszukiwarka internetowa i telefon załatwią problem. Są na rynku dostępne zewnętrzne wężownice schładzające, bez większego problemu znajdziesz. Opisano i sposób montażu i konieczną do prawidłowego działania armaturę.

Opublikowano

Zakup i montaż sugierowany i wykonany przez fachowca kończy sie wydatkmi a chciałeś już o niczym nie mysleć... nie udało sie.. i nigdy nikomu się nie uda dopóki inwestorzy nie zasięgna wiedzy od konkretnego znającego się na instalacjach projektanta /napewno nie pierwszego lepszego bo do takiego to z kanalizacją można iść ale wody do projektowania to już nie podsyłać/ Duże firmy projektowę wykonują szybko i biorą duze pieniądze ale zawsze projektanci na boku mogą duzo pomóc

Pozdrawiam

Opublikowano

no spoko ale nurtuje mnie jeszcze jedno.

Niezależnie od tego gdzie to wepne, podłącze itp. to w zimie woda schładzajaća będzie miała tempereture ok 5 stopni - nawet mniej.

Czy tego typu zabieg hartowania nie rozpieprzy rur , żeliwnego pieca itp.

pozdrawiam

Opublikowano
Kłania się zasada działania wężownicy.....

 

Moim zdaniem kłania sie inna, bardziej ogólna zasada: nie wyważania otwartych drzwi.

Tok rozumowania jest nastepujący:

kocioł jest przystosowany do użycia węzownicy schładzającej ->

zamontować zgodnie z zaleceniami producenta kotła.

 

 

i uzyskujemy odpowiedź na postawione pytania: oczywiscie nic sie nie stanie, bo to już zostało sprawdzone i otworzono te drzwi.

Pozdrawiam.

Opublikowano

no dobra!mam kocioł na paliwo stałe(teoretycznie), wężownicę schładzającą, układ zamknięty,

temperatura sięga stówy,za chwilę ma się otworzyć zawór termostatyczny dopuszczający zimną wodę do wężownicy żeby schłodzić układ i brak wody w sieci, lub prądu i pompa nie dobiła wody do hydroforu ??

Opublikowano
a jak się zatnie?co na to minister i jego ustawa?

 

A jak masz kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym i zbiornik wyrównawczy zamarznie i akurat wzrosnie temp. do tylu co trzeba, żeby była bomba, to co powie były minister i wszyscy jego zacofani poprzednicy?

Kontestowac kazdy potrafi :o

Opublikowano

zbiornik wyrównawczy można a nawet trzeba odpowiednio zaizolować przed zamarznięciem i jest to chyba bardziej proste i tańsze rozwiązanie niż ta wężownica?

Opublikowano

Może i taniej.

Każdy kieruje się swoimi celami a i z tego co wiem, to minister nie zmusza do stosowania wężownicy.

 

A co do tej izolacji, to mółbym jeszcze zapytać co się stanie jak w lecie izolację zje w niewidocznym miejscu "mysza"? Co na to była zgraja ministrów?

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

No myślę, że generalnie nie ma 100% sposobów ochrony czegokolwiek. Taki urok tego słowa. "Każde zabezpieczenie można złamać...".

Ale w praktyce wystarczy stosować sposoby lepsze, czyli sprawdzone i solidnie wykonane.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.