Piotreq Opublikowano 28 Lipca 2010 #1 Opublikowano 28 Lipca 2010 Mam do Was pytanie / prośbę - moglibyście ocenić, wskazać ewentualne błędy przy instalacji zaproponowanej mi przez hydraulika? Projektowane było tak aby cwu i grzejniki śmigały w razie braku prądu. W załączeniu schemat. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Lipca 2010 #2 Opublikowano 29 Lipca 2010 Zawór różnicowy grawitacyjny) nic nie da gdy jest zawór czterodrożny i będzie przymknięty. Natomiast przy c.w.u. gdy pompa wyłączy się to zadziała grawitacja. chyba,ze woda ma podgrzewać się do temperatury kotła (pompa c.w.u cały czas pracuje). Cytuj
Piotreq Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor #3 Opublikowano 29 Lipca 2010 Zawór różnicowy grawitacyjny) nic nie da gdy jest zawór czterodrożny i będzie przymknięty. oczywiście w takim przypadku zakładam że jak nie będzie prądu, pompki ni chodzą to zwór zostaje całkowicie otwarty, wtedy będzie ok? Natomiast przy c.w.u. gdy pompa wyłączy się to zadziała grawitacja. chyba,ze woda ma podgrzewać się do temperatury kotła (pompa c.w.u cały czas pracuje). jak nie ma prądu to pompa cwu nie pracuje, nie działa sterownik na piecu nie zczytuje temperatury z czujnika cwu - wtedy rzeczywiście woda będzie się podgrzewać do temperatury kotła Interesuje mnie czy taki układ z zaworem zwrotnym będzie spełniał swoją funkcję przy podłogówce, tą głowicę termostatyczną można montować na zasilaniu czy raczej na powrocie? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Lipca 2010 #4 Opublikowano 29 Lipca 2010 Wtedy będzie ok. Tylko co w czasie gdy zabraknie prądu i nie będzie miał go kto otworzyć? Na podłogówce grawitacja nie zadziała. Cytuj
Piotreq Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor #5 Opublikowano 29 Lipca 2010 Wtedy będzie ok. Tylko co w czasie gdy zabraknie prądu i nie będzie miał go kto otworzyć? nie będzie grzalo, albo będzie grzało słabo... niestety - ale chciałem też czwórdrożny i jakoś to musze pogodzić. Na podłogówce grawitacja nie zadziała. tak, zgadza się, ale oczywiście jeśli prąd jest rozumiem, że podłogówka w takim układzie będzie działać jest na tym forum opcja "pomógł"? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Lipca 2010 #6 Opublikowano 29 Lipca 2010 Aby układ zadziałał grawitacyjnie trzeba byłoby zamontować zawór trójdrożny dla c.o. - grzejniki a na powrocie układ podwyższający temperaturę powrotu. Podam przykładowy rysunek. Można go wykorzystać dodając obwód podłogówki Cytuj
Kadafi Opublikowano 29 Lipca 2010 #7 Opublikowano 29 Lipca 2010 A gdzie wpięty zbiornik wyrównawczy? Cytuj
Piotreq Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor #8 Opublikowano 29 Lipca 2010 Naczynko wzbiorcze jest z pionu bezpośrednio z pieca, z tegoż samego pionu odchodzą także odejścia na grzejniki. Cytuj
Gość mak Opublikowano 29 Lipca 2010 #9 Opublikowano 29 Lipca 2010 Naczynie powinno być podłączone przed zaworem 4D bez żadnej armatury(na twoim schemacie jest zawór 4D, zawór różnicowy, pompka jakiś kolejny zawór) . Do układu podłogówki proponuję zastosować zawór mieszający 3D (układ który zaproponowałeś czyli głowica termostatyczna (???) i zawór zwrotny to jakieś nieporozumienie). Nie bardzo mogę zrozumieć jak będziesz odcinał te zawory na powrocie i co mają wnosić do sterowania układem i po co to obejście zaworu 4D. Cytuj
Piotreq Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor #10 Opublikowano 29 Lipca 2010 Naczynie powinno być podłączone przed zaworem 4D bez żadnej armatury(na twoim schemacie jest zawór 4D, zawór różnicowy, pompka jakiś kolejny zawór) . z tym się zgadzam Do układu podłogówki proponuję zastosować zawór mieszający 3D (układ który zaproponowałeś czyli głowica termostatyczna (???) i zawór zwrotny to jakieś nieporozumienie). głowica termostatyczna będzie wpuszczać tylko określoną temperaturę, żeby na podłogówkę nie puścić za dużej Nie bardzo mogę zrozumieć jak będziesz odcinał te zawory na powrocie i co mają wnosić do sterowania układem i po co to obejście zaworu 4D. obejście jest po to żeby działało cyrkulacyjnie ogrzewanie grzejników, gdy nie będzie prądu. A powrót z grzejników jest zaraz przy wlocie powrotu do pieca. Cytuj
Gość mak Opublikowano 30 Lipca 2010 #11 Opublikowano 30 Lipca 2010 z tym się zgadzam głowica termostatyczna będzie wpuszczać tylko określoną temperaturę, żeby na podłogówkę nie puścić za dużej obejście jest po to żeby działało cyrkulacyjnie ogrzewanie grzejników, gdy nie będzie prądu. A powrót z grzejników jest zaraz przy wlocie powrotu do pieca. Prawdopodobnie chcesz zastosować zawór z głowicą 2080 WL, rzeczywiście producent dopuszcza stosowanie w podłogówce. Dla mnie może być to alternatywa dla RTL. Przy dużej podłogówce jednak wybrał bym 3D. Zawór 4D można stosować zarówno w wersji manualnej jak i z siłownikiem. Jednak przy zaniku napięcia zawór nie zablokuje przepływu czynnika. Dlatego obejścia powrotu są zbędne(może miały by sens gdyby był i obejście zasilania). Proponuję nie obniżać zbyt mocno średnicy zaworu i całego obiegu kotłowego, bo to właśnie to może ograniczyć grawitacyjne działanie układu a nie zawór mieszający. PS: Rozumiem że pod pojęciem "cyrkulacyjne ogrzewanie grzejników" kryje się "ogrzewanie grawitacyjne" Cytuj
Piotreq Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor #12 Opublikowano 30 Lipca 2010 Prawdopodobnie chcesz zastosować zawór z głowicą 2080 WL, rzeczywiście producent dopuszcza stosowanie w podłogówce. Dla mnie może być to alternatywa dla RTL. Przy dużej podłogówce jednak wybrał bym 3D. RTL najprawdopodobniej będa na rozdzielaczu przy każdej pętli Zawór 4D można stosować zarówno w wersji manualnej jak i z siłownikiem. Jednak przy zaniku napięcia zawór nie zablokuje przepływu czynnika. Dlatego obejścia powrotu są zbędne(może miały by sens gdyby był i obejście zasilania). Proponuję nie obniżać zbyt mocno średnicy zaworu i całego obiegu kotłowego, bo to właśnie to może ograniczyć grawitacyjne działanie układu a nie zawór mieszający. Niestety nie jest to nawa instalacja i powrót jest już tak obniżony, spowodowany jest to tym że także na poziomie piwnicy są mieszkania. PS:Rozumiem że pod pojęciem "cyrkulacyjne ogrzewanie grzejników" kryje się "ogrzewanie grawitacyjne" no ba - grawtitacyjnie... cyrkulacja też mi chodzi po głowie bo też zakładam pompke cyrkulacyjna na rurze powrotnej do bojlera i zastanawiam się czy potrzebny jest zawór zwrotny czy pompka przepusci w drugą stronę wodę jak nie będzie chodzić. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 30 Lipca 2010 #13 Opublikowano 30 Lipca 2010 Zawór zwrotny jest konieczny, inaczej może być przepływ wsteczny (przy układzie pompowym c.o.) Cytuj