piokor1 Opublikowano 20 Lipca 2010 #1 Opublikowano 20 Lipca 2010 Dzień dobry. Witam wszystkich. Planuje budowę domu itd... Kominek z pł., solary - sprzężone z buforem. Bufor przeznaczony do zasilania tylko podłogówki (układ otwarty), (korytarz, kuchnia, łaź) Całkowicie osobno piec gazowy + kaloryfery. Dzwoniąc do różnych przedstawicieli i sprzedawców spotkałem się z opinią że podłogówka nie może pracować w układzie otwartym gdyż po paru latach się zapycha. Czy to prawda? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Lipca 2010 #2 Opublikowano 21 Lipca 2010 Nie wiem czy się zapycha ale zalecana jest praca w układzie zamkniętym. Przez ścianki rur przy instalacji otwartej może przenikać powietrze doprowadzając do napowietrzania wody instalacyjnej a co za tym idzie zapowietrzania. Można zapobiec temu stosując przewody grzejne podłogówki zapobiegające napowietrzaniu (szczelność tlenowa). Więc, aby nie mieć problemów lepiej stosować się do zaleceń producentów. Cytuj
piokor1 Opublikowano 21 Lipca 2010 Autor #3 Opublikowano 21 Lipca 2010 Firma Wavin zapenia 100% bariere antydyfuzyjną dla rurek systemu tigris alupex. Jeśli zastosuje te przewody to czy unikam wszelkich problemów z układem otwartym (pozostaje kwestia zapychania). Czy też radziłby mi Pan zrezygnowac z układu otwartego. Cytuj
Gość mak Opublikowano 21 Lipca 2010 #4 Opublikowano 21 Lipca 2010 Troszkę chyba nie przemyślałeś układu ogrzewania który chcesz wykonać. Z twoich postów wynika że chcesz wykonać dwa układy grzewcze, czyli kocioł gazowy z grzejnikami i kominek połączony z solarami przez zbiornik buforowy który ma ogrzewać podłogówkę i prawdopodobnie cwu, a układ otwarty ma być z powodu kominka. Trochę karkołomna jest ta kombinacja, i sugerowałbym Ci rezygnację z tych zamiarów. Dużo łatwiej będzie sterować podłogówką jeżeli podłączysz ją w układ kotła gazowego. Proponuję abyś wydał trochę więcej pieniążków na kocioł gazowy, ze sterownikiem obsługującym min 2 obiegi grzewcze (kondensacyjny będzie jeszcze droższy ale to twój wybór). A kominek z solarami podłączyć do podgrzewacza cwu z dwoma wężownicami (trzeba dobrać wielkość zasobnika do mocy kominka). Wtedy kominek może być w układzie otwartym, zamiast bufora i podgrzewacza wystarczy Ci sam podgrzewacz i podłogówkę będziesz miał w układzie zamkniętym, a układem grzewczym i podgrzewem cwu będzie łatwiej sterować. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 22 Lipca 2010 #5 Opublikowano 22 Lipca 2010 Tu poprę kolegę mak. Ale jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie (ja tak tego bym nie zrobił), to należało by odseparować te dwa obwody (wymiennikiem). Cytuj
piokor1 Opublikowano 22 Lipca 2010 Autor #6 Opublikowano 22 Lipca 2010 [Dziękuje za zainteresowanie Panowie. Cała koncepcja ogrzewania zrodziła przez dopłaty do solarów. Wersja podstawowa bazowała na : Piec kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u oraz zwykły kominek odpalany rekreacyjnie. W przypadku jak mam dofinansowanie do solarów to postanowiłem kupić już znacznie droższy bufor ok.1200l (w tym 200l c.w.u ) tak aby móc podpiąć do niego również kominek z płaszczem. I tu zaczynają się schody jak wykorzystać bufor oraz jak nim sterować. Przejrzałem kilka rozwiązań kominek+bufor+solar+piec gazowy. Wszystkie cechowała skomplikowana automatyka, mase zaworów, ileś tam pomp itd. Z tego powodu wydaje mi się że rozdzielenie układu na dwa całkowicie oddzielne ma swoje zalety. 1)układ grzewczy: Kominek, solar, bufor. Kominek połączony z buforem grawitacyjnie (żadnych pomp żadnego sterowania). Dzwoniłem do producentów wkładów kominkowych nie ma problemów z takim połączeniem. Do powolnego rozładowania bufora chciałem wykorzystać podłogówkę (dochodzi c.w.u). Nie chce do bufora wpinać grzejników gdyż rozładują bufor w jedną noc. Podłogówka to niecałe 40m2. Proste sterowanie gdyż podłogówką nie reguluje temp. pomieszczeń włączam ją na początku sezonu grzewczego i wyłączam na koniec. Całe sterowanie to cykliczne załączanie podłogówki. 2)układ grzewczy: piec gazowy Piec gazowy zasilający tylko kaloryfery. Za pomocą tego układu steruje temp. w pomieszczeniach. Zalety tego rozwiązania: Nie jestem zmuszony do ciągłego palenia w kominku. Prostota sterowania. Możliwość magazynowania nadwyżki energii z solarów i kominka. Za utrzymanie zadanej temperatury w domu odpowiada klasyczny sprawdzony układ z piecem gazowym. Wadą wiadomo- dość duży koszt. Panowie macie rację że wpięcie podłogówki w układzie zamkniętym do obiegu pieca gazowego jest sprawdzone. Tylko wtedy cały bufor, kominek z płaszczem wodnym, solar i cały ten drogi cyrk służyłby tylko do podgrzania wody użytkowej. Dlatego sadze że 40m2 podłogówki jest dobrym sposobem na powolne rozładowanie bufora. Problem w tym że nie wiem czy można zrobić podłogówkę w układzie otwartym kwestia zapychania, zapowietrzania. P.S. Uważacie to za poronione rozwiązanie ? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 22 Lipca 2010 #7 Opublikowano 22 Lipca 2010 No cóż niewiele ryzykujesz chcąc tak podpiąć jak myślisz. Zawsze możesz później przepiąć inaczej, tylko trzeba przemyśleć układ połączeń aby było to możliwe. Co do zapychania się instalacji, to nie znam powodu dla którego miałoby się coś takiego dziać, co do zapowietrzania to zależy od rur jak pisałem wcześniej. Trzeba tylko kupić kocioł gazowy który może pracować w instalacji otwartej. Poza tym wykonujesz to na swoją odpowiedzialność. Cytuj
piokor1 Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor #8 Opublikowano 23 Lipca 2010 Pańskim zdaniem jak powinien wyglądać układ połączeń aby go móc w razie czego przepiąć. Prosze spojrzeć na schemat. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 23 Lipca 2010 #9 Opublikowano 23 Lipca 2010 Na obwodzie kominkowym tez byłaby wymagana pompa oraz zawory zwrotne na obiegach aby zapobiec przepływom wody prze obiegi (układ otwarty). Cytuj
krisk Opublikowano 23 Lipca 2010 #10 Opublikowano 23 Lipca 2010 Myślę że oprócz tego należy głównie przyjżeć się mocy -szybkości podgrzewu CWU Jest to bardzo długi czas nagrzewania wody przy dużym wypływie naprawdę mależy się zastanowić nad zwiększeniem mocy urządzenia podgrzewającego wodę Taki zasobnik powinien mieć nonstop temp wody około 70C co przy solarach kiepsko czuję podgrzaC 1000 dm3 wody i utrzymać jej temperaturę na tym poziomie non stop Prosze to sobie uświadomić; Bufor tak jak na rysunku nie jest do takich zastosowań Stosuje się go wtedy gdy mamy nadmiar mocy produkowanej bez przerw i brakuje nam jej w szczycie A tu nie dość że nie mamy nadmiaru mocy to jeszcze na bieżąco rozładowywujemy system. Tyle się mówi o Legionn... a tu będzie wylęgarnia zapewne nawet ameb a to zeby zniszczyć temperat Trzeba 70C minimum Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 23 Lipca 2010 #11 Opublikowano 23 Lipca 2010 Bufor tak jak na rysunku nie jest do takich zastosowańStosuje się go wtedy gdy mamy nadmiar mocy produkowanej bez przerw i brakuje nam jej w szczycie A tu nie dość że nie mamy nadmiaru mocy to jeszcze na bieżąco rozładowywujemy system. Właśnie tak pracują solary: dają nadmiar mocy produkowanej non-stop oraz zazwyczaj brakuje jej w szczycie. A więc o co kaman?! Cytuj
Gość mak Opublikowano 24 Lipca 2010 #12 Opublikowano 24 Lipca 2010 Twój pomysł jest totalnym nieporozumieniem. Budować układ solarny z 1200 l buforem + kominek po to aby ogrzewać 40m2 podłogówki?. Gdzie tu jakakolwiek ekonomia. A co z podgrzewem cwu? Musisz zbudować jeszcze układ podgrzewu cwu ( dwufunkcyjny kocioł gazowy,lub gazowy kocioł jednofunkcyjny + zasobnik, lub gazowy kocioł jednofunkcyjny + zasobnik z 2 wężownicami z podgrzewem z bufora). Spójrz na problem trochę szerzej. Bo tak naprawdę na buforze będziesz miał nadmiar ciepła latem i czym ten nadmiar wtedy rozładujesz, chyba nie podłogówką? Bufor to nie podgrzewacz cwu, i wody do mycia z niego nie pobierzesz, co najwyżej możesz za jego pośrednictwem podgrzać ją w zasobniku. Zestaw solarny ma sens tylko wtedy gdy go stosujesz do podgrzewu cwu (nie chcę się wypowiadać na temat ekonomiki tego rozwiązania bo sporo gmin złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych i wtedy może być to inwestycja całkiem opłacalna), a CO z zestawu solarnego jest w naszym klimacie nieporozumieniem. Cytuj
krisk Opublikowano 25 Lipca 2010 #13 Opublikowano 25 Lipca 2010 Właśnie tak pracują solary: dają nadmiar mocy produkowanej non-stop oraz zazwyczaj brakuje jej w szczycie.A więc o co kaman?! Jak bedą rozbiory wieczorne wody to twoje solary nie beda działać i to by było na tyle a 40 m2 to schłodzi wode momentalnie bo w 1000 L bedziesz mmiał max ciapła n ok 7,5h podgrzania podłogówki a musiałbyś mieć przynajmniej 4 razy tyle na podgrzanie wody uzupełniającej zład po rozbiorach wieczornych A zbiornik buf podgrzany do 80C wymaga po godzinie bezwzględnie ładowania bo woda z zasobnika by go podgrzewała a tu nic nie grzeje Tego nie zagrzejesz solarami .... Twoje 1000l grzane przez 5h /max słońca/ w dzień daje min 9 m2 solarów nie wiem czy cie stać /przy 2m2 - to ok. 7 tys więc razy 4,5 co daje 32 tys./ Czy to ekonomiczne odpowiedz sobie sam /a musisz mieć takie 3 zestawy/ aby podgrzać wode Najpierw zrozum o co chcodzi /bufor/ nie zawsze taki jak na schemacie Mak ma 100% racje wiec nie bede go cytował Tobie nie potrzeba wiedzy tylko projektanta - od niego zacznij jeżeli będzie to czuł to pomoże a jeżeli poprze Twoje myslenie zmień adres... Pozdrawiam Cytuj
Gość mak Opublikowano 25 Lipca 2010 #14 Opublikowano 25 Lipca 2010 Twój pomysł jest totalnym nieporozumieniem. Budować układ solarny z 1200 l buforem + kominek po to aby ogrzewać 40m2 podłogówki?. Gdzie tu jakakolwiek ekonomia. A co z podgrzewem cwu? Musisz zbudować jeszcze układ podgrzewu cwu ( dwufunkcyjny kocioł gazowy,lub gazowy kocioł jednofunkcyjny + zasobnik, lub gazowy kocioł jednofunkcyjny + zasobnik z 2 wężownicami z podgrzewem z bufora). Spójrz na problem trochę szerzej. Bo tak naprawdę na buforze będziesz miał nadmiar ciepła latem i czym ten nadmiar wtedy rozładujesz, chyba nie podłogówką? Bufor to nie podgrzewacz cwu, i wody do mycia z niego nie pobierzesz, co najwyżej możesz za jego pośrednictwem podgrzać ją w zasobniku. Zestaw solarny ma sens tylko wtedy gdy go stosujesz do podgrzewu cwu (nie chcę się wypowiadać na temat ekonomiki tego rozwiązania bo sporo gmin złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych i wtedy może być to inwestycja całkiem opłacalna), a CO z zestawu solarnego jest w naszym klimacie nieporozumieniem. Za szybko spojrzałem na załączony schemat i nie zauważyłem że chcesz zastosować bufor kombi, a opisywałem jak by tam był zwykły bufor (wzrok już nie ten a z mało powiększyłem załączone schematy), czyli pisałem głupoty za co przepraszam. Zastosowanie bufora kombi oczywiście zmienia sytuację. Przy bardzo dużym zużyciu ciepłej wody może ma to sens, ale cena urządzenia jest astronomiczna. Kominek na zimę też musi mieć solidną moc aby naładować bufor i podgrzać cwu. Ze względu na koszty twoja koncepcja nie bardzo mi się podoba. Również wizja że musiałbym zimą palić w kominku aby mieć podłogówkę i cwu (solary mogą wtedy nie wystarczyć) też mi jakoś nie przypadła do gustu. Decyzja oczywiście jest twoja i twoje pieniądze. Cytuj
piokor1 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor #15 Opublikowano 26 Lipca 2010 Kominek z płaszczem o mocy grzewczej 13kW (tylko dla płaszcza) podgrzewa wodę buforową do temp. 90 stopni w pięć godzin. Przyjmując że podłogówka oddaje 1,5kW rozładowanie bufora 1000l nastąpi po ok. 47h. Czyli palenie w kominku co dwa dni. Nie rozumiem: „Bufor tak jak na rysunku nie jest do takich zastosowań Stosuje się go wtedy gdy mamy nadmiar mocy produkowanej bez przerw i brakuje nam jej w szczycie. A tu nie dość że nie mamy nadmiaru mocy to jeszcze na bieżąco rozładowywujemy system” Przecież nadwyżka energii to w lecie solar, w zimie kominek. Co do wody użytkowej to faktycznie nie wiem ile czasu będzie trwało zagrzanie jej przez wodę buforową. Zakładałem że jak podgrzeje bufor do t. 80-90 to przez noc temperatury zbiorników wyrównają co za tym idzie ginie bakteria. Skąd ta cena za kolektor 2m2 -7 tyś? Myślałem o pojedynczym kolektorze 5m2 – czas podgrzania bufora do temp 90 stopni - 18 godzin. W okresie letnim bufor nie jest rozładowywany przez podłogówkę, straty cieplne samego bufora są minimalne. U projektanta na pewno się pojawię, ale wcześniej chcę mieć jakiekolwiek pojęcie. Obawiam się pseudo fachowców z pieczątkami. Z waszych opinii wnioskuje iż uważacie te rozwiązanie za błędne. Dlatego prawdopodobnie zrezygnuje z dopłat i wrócę do wersji podstawowej: Piec kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u oraz zwykły kominek odpalany rekreacyjnie. Dziękuje za porady i komentarze. Cytuj
vernal Opublikowano 26 Lipca 2010 #16 Opublikowano 26 Lipca 2010 Mnie się to rozwiązanie podoba jako 1 z niewielu efektywnie wykorzystujących solary. Solar przewymiarowany 2-krotnie w stosunku do dziennego poboru wody, bufor w zasadzie o nieograniczonej pojemności. Koszt porządnych paneli, podgrzewających 400l wody o 40K dziennie, to 6k pln. Jedyny ból to straty ciepła - trzeba na to zwrócić uwagę. Jako alternatywę, rzeczywiście, widzę tylko układ bez solarów. Pozdrawiam. Cytuj
piokor1 Opublikowano 27 Lipca 2010 Autor #17 Opublikowano 27 Lipca 2010 Dzwoniłem do producentów bufrów z zapytaniem o czas ogrzania 250l wody użytkowej przez 1000l wody byforowej o temp 80 stopni. Nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć. Jeden z przedstawicieli powiedział że ogrzanie do temp od 0 do 40 stopni przy temp. bufora 70 stopni trwa cztery godziny. Ciekawe ile trwałoby ogrzanie do temp powyżej 60C (temp w której ginie bakteria legionelii) przy temp bufora 80-90, i co jaki czas należałoby przegrzewać zbiornik z c.w.u Cytuj
pikuś Opublikowano 2 Sierpnia 2010 #18 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 A produkcję c.w.u planujesz mieć tylko z kominka? Codziennie w zimę będziesz palił? Nie znudzi Ci się to? Koszty ogrzania gazem c.w.u nie są zbyt wysokie. Zastanów się. Pozdrawiam. Cytuj