franki Opublikowano 12 Lipca 2010 #1 Opublikowano 12 Lipca 2010 Witam, Prosze o opinie na temat bojlera i zaworu bezpieczeństwa. Opis: instalacja otwarta, piec na paliwo stałe (miał, wegiel), boiler dwuplaszczowy, naczynie przelewowe na strychu. Po odpaleniu pieca, po nagrzaniu sie wody w boilerze z elementu na zdjeciu (zawór?) kapała woda. Instalacja posiada tylko jedna pompe od CO do pompa do CWU nie została zinstalowana. Prosze o informacje czy zawór ten nalezy wymienić? Może mam go zignorować i kapanie wody z niego potwierdz iż ciśnienie z ukladu jest odprowadzane prawidlowo. Prosze o opnie lub o ewentualne pytania... Pozdrawiam Franki Cytuj
kotłowy Opublikowano 12 Lipca 2010 #2 Opublikowano 12 Lipca 2010 Dla mnie jest to zwykły trójnik z zakorkowanym odejściem .Cieknie bo nieszczelne połączenie ,może wystarczy dokręcić? Cytuj
Mecenas Opublikowano 12 Lipca 2010 #3 Opublikowano 12 Lipca 2010 Prosze o opinie na temat bojlera i zaworu bezpieczeństwa. Z tego co widać zaworu bezpieczeństwa nie ma. Skoro pod ciśnieniem puszcza na gwincie to ratuje cię to przed taką sytuacją jak tutaj: Cytuj
vernal Opublikowano 12 Lipca 2010 #4 Opublikowano 12 Lipca 2010 No dokładnie, tak to wygląda. Zawór jest ten złoty po prawej stronie, ale tylko zwrotny. Ten trójnik to chyba był przeznaczony na naczynie przeponowe, które powinno tu być ale do skutku nie doszło... Jeśli nie ma zaworu bezp. w niewidocznej części, to naczynie jest jednak wskazane. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 12 Lipca 2010 #5 Opublikowano 12 Lipca 2010 Z tego co widać zaworu bezpieczeństwa nie ma. Skoro pod ciśnieniem puszcza na gwincie to ratuje cię to przed taką sytuacją jak tutaj: tylko oni to wysadzili parą i to spreparowany zbiornik, bo normalny nie chciał latać jak rakieta. ja bym chciał zobaczyć jak wybuchnie zbiornik w 100% wypełniony wodą i podgrzany od 10C do np. 95C. Sama rozszerzalność cieczy powinna spowodować wzrost ciśnienia do tych 24 barów, tylko podejrzewam że efekt by była taki sam jak przy rozsadzaniu przez lód, psiknie i koniec. Cytuj
Gość mak Opublikowano 13 Lipca 2010 #6 Opublikowano 13 Lipca 2010 Nie ma co szukać zaworu bezpieczeństwa bo go nie ma tak jak nie ma naczynia wzbiorczego (przynajmniej na zdjęciu go nie widać). Każda instrukcja montażu podgrzewacza cwu nakazuje stosowanie zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego przed zaworem zwrotnym (!!!) . Nie ma co dokręcać cieknącego korka tylko uzupełnić podgrzewacz o brakujące elementy. Cytuj
franki Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor #7 Opublikowano 14 Lipca 2010 Dziękuję za informacje i pomoc, Jak widać dałem się oszukać, No nic więc trzeba błąd naprawić a raczej magik który to robił będzie musiał się teraz napocić. Teraz chciałbym dowiedzieć się : -czy zawór bezpieczeństwa ma być pomiędzy zaworem zwrotnym a boilerem -jakie naczynie powinno być przed zaworem zwrotnym (wzbiorcze czy przeponowe?) i czy to naczynie ma być za boilerem a przed zaworami bezpieczeństwa i zwrotnym (jaka ma być kolejność?) Naczynie przelewowe/wzbiorcze jest na strychu (zaznaczona rura na dołączonym zdjęciu), Proszę o pomoc Cytuj
Kadafi Opublikowano 14 Lipca 2010 #8 Opublikowano 14 Lipca 2010 Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe powinny być zamontowane między zaworem zwrotnym a bojlerem. Tu masz fotkę jak to wyglada : Naczynie przelewowe na strych nie ma tu nic wspólnego bo ono zabezpiecza obwód c.o/kocioł.. Tak na marginesie to ten instalator nie wie że istnieją uchwyty do rur? Cytuj
vernal Opublikowano 14 Lipca 2010 #9 Opublikowano 14 Lipca 2010 Dziękuję za informacje i pomoc,Jak widać dałem się oszukać, No nic więc trzeba błąd naprawić a raczej magik który to robił będzie musiał się teraz napocić. Teraz chciałbym dowiedzieć się : -czy zawór bezpieczeństwa ma być pomiędzy zaworem zwrotnym a boilerem -jakie naczynie powinno być przed zaworem zwrotnym (wzbiorcze czy przeponowe?) i czy to naczynie ma być za boilerem a przed zaworami bezpieczeństwa i zwrotnym (jaka ma być kolejność?) Naczynie przelewowe/wzbiorcze jest na strychu (zaznaczona rura na dołączonym zdjęciu), Proszę o pomoc Nie jest tak źle. Przeróbek tu nie ma żadnych. Po prostu do gotowego trójnika (co teraz wodę puszcza) trzeba wkręcić zawór bezp. i naczynie PRZEPONOWE. Można dodatkowo zapodać tam manometr, żeby łatwiej było to zestroić. Żebyś łatwiej zrozumiał sytuację, musisz sobie uświadomić, że ten obwód nie jest w ŻADEN sposób połączony hydraulicznie z obwodem c.o. (a więc kocioł, pompka, naczynie wzbiorcze i wszstko co jest w c.o. nie ma najmniejszego wpływu na jego pracę, ani mu nie zaszkodzi ani nie pomoże). Pozdrawiam. Cytuj
franki Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor #10 Opublikowano 14 Lipca 2010 Dziękuje za odpowiedzi, Co do instalatora to nie będe się wypowiadał, wykozystał fakt że nie stało sie nad nim i tyle. Rozumiem że naczynie przepownowe jest wskazane a nawet niezbedne , rzeczywiście jest taka informacja w instrukcji wymiennika CWU. Mam tylko jeszcze jedno pytanie; czy da się rozsadnie podpiac pod ten trójnik zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe (5% pojemności wymiennika). czy ma byc to podpiete szeregowo tzn trójnik-zawór bezpiecz.-nczynie przeponowe. Chodzi mi o to że jak do trójnika wkrecę zawór bezpieczeństwa to jak bez przeróbek wpiac w to naczynko. Dziękuję za pomoc , Pozdrawiam Cytuj
Mecenas Opublikowano 14 Lipca 2010 #11 Opublikowano 14 Lipca 2010 Chodzi mi o to że jak do trójnika wkrecę zawór bezpieczeństwa to jak bez przeróbek wpiac w to naczynko. Do tego istniejącego trójnika wkręć nypel i do niego drugi trójnik. Do jego bocznego wlotu zawór bezpieczeństwa. Do dolnego nypel i trzeci trójnik. Do jego bocznego wlotu wkręć manometr. Do dolnego nypel a do nypla zawór ze śrubunkiem. Do śrubunka naczynie. Bez możliwości odcięcia naczynia trudno je wyregulować, dodatkowo po rozkręceniu śrubunka zaworem tym będzie można również opróżnić zasobnik. Cytuj
franki Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor #12 Opublikowano 15 Lipca 2010 Dziękuję za pomoc, Wszystko wydaje się jasne jeśli chodzi o kolejność i podłączenie. Proszę jeszcze o informację w jaki sposób wyregulować naczynko... Rozumiem również że podczas wykonywania tych czynności należy spuścić wodę z boilera.. Pozdrawiam Cytuj
franki Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor #13 Opublikowano 15 Lipca 2010 Aha rozumiem że ma to być manometr z reduktorem? Jaki byłby dobrym rozwiązaniem? pozdrawiam Cytuj
krisk Opublikowano 15 Lipca 2010 #14 Opublikowano 15 Lipca 2010 Cokolwiek tam jest Zawór bezpieczeństw musi stać pionowo bo będzie kapać A być musi cóż - grzejesz wodę i ona się rozpręża normalne zjawisko Więc zawór do góry... hihi Pozdrawiam Cytuj