JA pompowalem CO ale tylko zimą gdy nie było odpalenia kotła. A dymało sie 3 bary i sprawdzało na ucho i pędzlem. Słychac jak cholera jak cos nie tak.

 

Hej!

Opublikowano

generalnie wszędzie pisze że ciśnienie podczas próby powinno wynisić 1,5 ciśnienia pod jakim instalacja będzie pracować,

 

zakładając, że w sieci mam ciśnienie 4bary to próbę dla instalacji zw i cwu powinieniem wykonać na 6 barów,

ale to się dotyczy próby wodą,

 

jakie ciśnienie powietrza odpowiada próbie wodnej 6 barów,

 

guitar co znaczy twoja odpowiedż od 0,5 do 1 bara,

i co miałeś na myśli pisząc, że próba zbyt wysokim ciśnieniem jest niebezpieczna

Opublikowano

Zbyt wysokie ciśnienie w przypadku awarii może doprowadzić do zranienia (wyrzut elementów jak po małym wybuchu). Sieci cieplne które na próbie wodnej sprawdza się na 24 atm. przy próbie powietrzem sprawdza się na ciśnienie 4 - 5 atm. jedynie instalacje gazów wykonuje się na wyższe ciśnienia niż pracy. Powietrze posiadając mniejsze cząsteczki ucieka przez nieszczelności znacznie wcześniej niż ciecze, stąd może być niższe ciśnienie.

Opublikowano

ja miałem przypadek, że rura pp była na końcu pęknięta (ostatnie 2 cm. ) przy probie 3bar nic nie schodziło z manometra! natomiast przy 6 zaczęło syczeć... rozcięliśmy i zobaczyliśmy przyczynę rozcięcia...

Opublikowano
Można ale stosuje sie niższe ciśnienia.

 

 

 

 

Witam

Czy może ktoś napisać jakim ciśnieniem powinno się testować instalacje CO ( woda, powietrze)

instalacja CO z grzejnikami to max 6 bar ,wyłaczając kocioł ,zakładając że max cisnienie w instalcji zamknietej moze dojsc do 3,5 bar na pracy

ntaopmiast najpewniej jest zasosować cisnienie dla samej instalacji(bez grzejników i kotła )na poziomie 10 bar ,czyli tak jak dla cwu ,po takiej probie jesli nie ma przecieków to masz pewnośc sprawnej instalacji

Opublikowano
a to ciekawa sprawa!!! w firmie której kiedyś pracowałem, nie była ona mała... próbę powietrzem na CO/CWU zawsze robiliśmy 6 bar 15 min

 

na cwu 6 bar jest za mało ,w instalacji cwu wystepują cisnienia powyżej 6 bar ,a wymogi dla takich instalcji to min 10 bar -0,5 h,przynajmniej tak mnie uczono i takie mam wymogi odbiorowe w większosci instalcji

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.