artuss811 Opublikowano 19 Marca 2010 #1 Opublikowano 19 Marca 2010 Witam to mój drugi post mam juz swój piec wymarzony defro duo 25kw przy okazji montażu nowego pieca zmieniłem instalacje z zamkniętej na otwarta zmontowałem zawór 4d i oczywiście zawory i głowice termostatyczne firmy Honeywell i tu zaczyna sie problem chodzi o to ze na piecu 65*C co przy tych temperaturach dodatnich śmiało ogrzewa pomieszczanie do 22, 23 *C kaloryfery są odsłonięte żadnych firanek zamknięte drzwi i palenie cala noc głowica ustawiona, na 3 czyli 21 *C a w pokoju po całej nocy 19 a kaloryfer zimny no może 2 pierwsze żeberka letnie w czym problem ze głowica nie otwiera sie bardziej skoro jest zimniej na instalacji jest pompka grudfoss. Z góry dziekuje za wszelkie rady Cytuj
kotłowy Opublikowano 19 Marca 2010 #2 Opublikowano 19 Marca 2010 Może złe nastawy wstępne na zaworach. Cytuj
vernal Opublikowano 19 Marca 2010 #3 Opublikowano 19 Marca 2010 Witam to mój drugi post mam juz swój piec wymarzony defro duo 25kw przy okazji montażu nowego pieca zmieniłem instalacje z zamkniętej na otwarta zmontowałem zawór 4d i oczywiście zawory i głowice termostatyczne firmy Honeywell i tu zaczyna sie problem chodzi o to ze na piecu 65*C co przy tych temperaturach dodatnich śmiało ogrzewa pomieszczanie do 22, 23 *C kaloryfery są odsłonięte żadnych firanek zamknięte drzwi i palenie cala noc głowica ustawiona, na 3 czyli 21 *C a w pokoju po całej nocy 19 a kaloryfer zimny no może 2 pierwsze żeberka letnie w czym problem ze głowica nie otwiera sie bardziej skoro jest zimniej na instalacji jest pompka grudfoss. Z góry dziekuje za wszelkie rady Zamiast tych zaworów trzeba było kupić siłownik i sterownik do 4d... Ale skoro już tak masz, to też się da ogrzewać. Trochę sprzeczności tu widzę. Jakim sposobem pomieszczenie jest ogrzewane do 22, 23C skoro zawory są ustawione na 3 ??? Nie kombinuj z kręceniem zaworami tylko ustaw je w jednej pozycji na dzień i noc. Powinna być cały czas taka sama temperatura. Wtedy można coś wyrokować. Pozdrawiam. Cytuj
artuss811 Opublikowano 19 Marca 2010 Autor #4 Opublikowano 19 Marca 2010 Wiec tak, co to są nastawy wstępne na zaworach jak sie je wykonuje albo jak sprawdzić a jeśli chodzi o temperatury to 22 23 to osiągałem bez zaworów a po zamontowaniu zaworów ustawienie głowic, na 3 czyli 21 stopni a w pomieszczeniu 19 Cytuj
kotłowy Opublikowano 19 Marca 2010 #5 Opublikowano 19 Marca 2010 Nastawy wstępne są to wartości określające przepływ czynnika grzewczego w zależności od mocy grzejnika .Widać ją po zdjęciu głowicy termostatycznej ,numerki nabite na pierścieniu.Ustawianie doświadczalnie lub wg instrukcji producenta zaworów. Cytuj
artuss811 Opublikowano 19 Marca 2010 Autor #6 Opublikowano 19 Marca 2010 oki sparawdzilem to i jest ustawione na 8 czyli z dokumentacji wynika ze Kvs 0,72 xP=1K(m3/h) =0,19 xP=2K(m3/h)= 0,41 czlyli powinno byc na tej głowicy ustawienie na 3 powino byc 21 a u mnie jest 19 a jesli zawor ma nastawe ustawiona na 8 to powinno przegrzewac a nie niedogrzewac wiec ja juz nie wiem o co tu chodzi i wczym problem moze ktos przyjdzie z pomoca Cytuj
kotłowy Opublikowano 19 Marca 2010 #7 Opublikowano 19 Marca 2010 Jeżeli nastawa OK,to może zapowietrzony grzejnik.Bo ,że nie ma obiegu to pisałeś wcześniej.Można zmienić bieg pompy na wyższy.Jeżeli jeszcze można? Cytuj
artuss811 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor #8 Opublikowano 20 Marca 2010 czy sa prawidlowe nie wiem ale wynika z dokumentacji sa na max czyli na 8 pompa co mam 40 i teraz ustawilem na 3 bieg pompe ale strasznie slychac plynaca wode w kaloryferach wiec pewnie w nocy moze byc to uciazliwe moze kolega guitar sie wypowie bylbym bardzo wdzieczny moze poda ten wzor badz wzory z ktorych robil obliczenia dla anik Cytuj
kotłowy Opublikowano 20 Marca 2010 #9 Opublikowano 20 Marca 2010 Jak słychać to może być powietrze nic nie piszesz o odpowietrzaniu. Cytuj
artuss811 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor #10 Opublikowano 20 Marca 2010 no to czy sa odpowietrzone to raczej oczywiste myslalem ze nie musze pisac o rzeczach oczywistych a mowiac glosna praca mialem na mysli taki szum przeplywajacej wody Cytuj
tomekserwisant Opublikowano 20 Marca 2010 #11 Opublikowano 20 Marca 2010 Pytania moje czy instalacja była przerobiona na nowo czy tylko układ został otwarty czy instalacja na układzie zamkniętym pracowała normalnie i była wcześniej pompa. Regulacja inaczej kryzowanie grzejników na zaworach termostatycznych nie ma nic wspólnego z ustawioną temperaturą na głowicy termostatycznej. Głowica zamyka lub otwiera a regulacja kryzowa służy do regulacji przepływu czynnika przez instalację. Czy na zaworze 4 dr jest siłownik i jest regulowany ze sterowania. Cytuj
artuss811 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor #12 Opublikowano 20 Marca 2010 wiec tak w instalacji nie zmienilo sie nic oprucz otwarcia instalacji z zamknietej na otwarta i wstawiony zostal zawor 4d pompa jest za zaworem 4d na zasilaniu a cwu jest na osobnym obiegu grawitacyjnym. nie rozumie jak regulacja inaczej kryzowanie grzejników na zaworach termostatycznych nie ma nic wspólnego z ustawioną temperaturą na głowicy termostatycznej, czyli ze co jak na glowicy mam 3 wiec niby 21 *C to ze to nie to oznacza i jest tylko jakims teoretycznym i orjentacyjnym ustawieniem. A po 2 wydaje mi sie ze glowica nie ma tylko pozycji wlacz i wylacz lecz ma tez posrednie ustawienia ktore zmieniaja sie na podstawie deperatury powietrza wokol glowicy. I na zaworze 4 d nie ma sterowika bo moim zdaniem to strata kasy Cytuj
kotłowy Opublikowano 20 Marca 2010 #13 Opublikowano 20 Marca 2010 I co ,teraz lepiej grzeje jak pompa przyspieszyła Cytuj
artuss811 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor #14 Opublikowano 20 Marca 2010 wydaje mi sie ze tak ale jest wiekdzy szum w kaloryferach ale jak jest wieksza temperatura to chyba mniej slychac ale to jeszcze przetestuje Cytuj
kotłowy Opublikowano 21 Marca 2010 #15 Opublikowano 21 Marca 2010 Nic nie pisałeś o innych grzejnikach w domu.Czy inne grzeją OK? Cytuj
artuss811 Opublikowano 21 Marca 2010 Autor #16 Opublikowano 21 Marca 2010 wydaje mi sie ze po zwiekszeniu biegu na pompie juz jest lepiej teraz chyba bede musial zmenic nastawy zaworow przynajmniej na tych kaloryferach mniejszych bo wydaje mi sie ze na 23 zeberkowym jest oki ale juz w kuchni gdzie jest tylko 10 jest za ieplo czyli jak ustawiona tem. na 21 to i tak grzeje na 22.5 Cytuj
Vlad24 Opublikowano 21 Marca 2010 #17 Opublikowano 21 Marca 2010 grzejniki aluminiowe ponoć nie mogą być większe niż 14 żeberek, raczej trzeba było powieść dwa osobno zasilane. no i ktoś musi koledze wytłumaczyć co to jest nastawa wstępna i jak to działa. Cytuj
vernal Opublikowano 21 Marca 2010 #18 Opublikowano 21 Marca 2010 I na zaworze 4 d nie ma sterowika bo moim zdaniem to strata kasy Gdybyś Kolego miał przeciwne zdanie na ten temat, to nie miałbyś teraz opisywanych problemów. Z Twoich opisów wywnioskowałem niesłusznie, że nie posiadasz nawet zaworu 4d. A teraz odnoszę wrażenie, że wstawiłeś go niepotrzebnie, bo nie korzystasz z jego podstawowych funkcji. Sorry, że krytykuję, ale Ci, którzy będą to czytać powinni mieć szansę uniknięcia takich problemów w swoim otoczeniu. Proponuję opanować trochę chaos i ustalić następujące tematy: 1. Temperatura za zaworem 4d w funkcji temperatury zewnętrznej (nic o tym nie znalazłem) 2. zamontowanie głowic termostatycznych (sprawdzić czy dobrze zainstalowane - instrukcja) 3. nie obrazaj się, ale odpowietrzenie trzeba też kontrolować A tak wogóle zrób prosty test - otwórz wszystkie termostaty na maxa i ustaw na 4d tyle stopni, co potrzeba (np. 40). W efekcie wszstkie grzejniki mają mieć zbliżoną temperaturę na całej długości. Jeśli tak będzie, to wina jest na termostatach. Jęsli jednak nie będą całe grzały, to wina jest po stronie układu (zapowietrzenie/mało wody/pompa/inne opory). Testuj i wnioskuj. Cytuj
artuss811 Opublikowano 21 Marca 2010 Autor #19 Opublikowano 21 Marca 2010 nie obrazam sie za krytyke ale wiem do czego sluzy zawor 4d przynajmniej w ogolnym rozumieniu tego zaworu sluzy do mieszania wody z powrotu CO aby nie trafiala zbyt zimna do pica wiec na piecu mam 65 za zaworem 55 na powrocie okolo 40 i powrot do pieca za zawoerm 55 wiec wydaje mi sie ze zawor jest pawidlowo ustawiony i nie potrzba rzadnego sterowania do zaworu instalacja jest odpowietrzona sprawdzane kilkanascie razy i na ustawieniu na max glowic wszystkie grzejniki grzeja tak samo Cytuj
vernal Opublikowano 21 Marca 2010 #20 Opublikowano 21 Marca 2010 No to popatrz teraz. Wystarczyłoby ustawić zawór 4d tak, żeby na grzejniki trafiała odpowiednia temperatura w zależności od temp. zewnętrznej. Jak ciepło to mniejsza, jak zimno to większa. Powiesz, że nawet sterownik tego dokładnie nie ustawi. No to dołóż w jednym z pokoi sterownik pokojowy i podepnij jeszcze do tego 4d. Jak się zrobi w pokojach odpowiednio ciepło, to sterownik przymknie zawór ustawiając na grzejniki temperaturę o 15C niższą ale nie zamknie go całkowicie. I w ten sposób wysteruje się SAMOCZYNNIE. W domu będziesz miał zawsze temp. jak ma być. W dzień inaczej, w nocy inaczej. Jak wyjedziesz, to zażyczysz sobie 15 stopni prze tydzień i TYLE BĘDZIE!! I co dla Ciebie ważne - termostaty odkręcone na maxa, wszystkie grzejniki będą cały czas równo ciepłe :) Będziesz miał zawsze lekko lub mocniej ciepłe grzejniki, czyli przyjemnie. Zero stuków w instalacji. Ja pie...le! czego jeszcze można od ogrzewania chciec? Taki jest prawdziwy sens sterowania zaworem 4d. O tym wszystkim pisał w kółko kol. tomek_automatyk (szacun) już dawno na tym forum. Pozdrawiam. P.S. A tak to się musisz doktoryzować na ustawieniach zaworów grzejnikowych, bo tu bym szukał przyczyny w świetle otrzymanych informacji. Cytuj
vernal Opublikowano 21 Marca 2010 #21 Opublikowano 21 Marca 2010 O tym wszystkim pisał w kółko kol. tomek_automatyk (szacun) już dawno na tym forum. Oczywiście chodzi o kol. piotrek_automatyk. Dawno się chyba nie udzielał, bo się zaczyna mylić :) Cytuj