Witam wszystkich na forum . W tym sezonie przesiadłem się z pieca zasypowego na peleciaka .Chcę opisać sposób pracy mojego kotła i zapytać się czy jest wszystko ok.

Podaję napięcie, zaczyna pracować pompa obiegowa, zawór 3 d zamknięty . Po nagrzaniu się kotła do ok. 62 C zaczyna otwierać się zawór 3d .Otwieranie zaworu trochę trwa bo jest tylko sterowanie impulsowe -praca postój . W międzyczasie uruchamia się pompa przewałowa . Po osiągnięci temp zadanej ok 82 C kocioł się wygasza i zawór 3d utrzymuje temp. zadaną ok 45 C-50 C . PO spadku temperatury poniżej 62 C rozpoczyna się ponowne rozpalanie co wiąże się z szybkim zamykaniem zaworu 3d i spadkiem temperatury na wyjściu kotła 28-30 C. Praca palnika ok 30 min ,postój ok 60 min.  Co o tym myślicie ?

Opublikowano

No niestety ilość odpowiedzi nie poraża . Zadałem to pytanie ponieważ nigdy nie obsługiwałem kotła z podajnikiem . Szczególnie nie podoba mi się to ,żę przy rozgrzewaniu kotła jest zamknięty zawór 3d . Minimalną tem. mam ustawioną na 62 c ,więc tem. na powrocie nie powinna spaść poniżej 55c (pompa przewałowa pracuje cały czas ). Zawór 3d przy zamykaniu ,dostaje rozkaz cały czas więc zamyka się szybko . Otwiera się skokowo 5s praca 30zs postój . Trwa to długo i zanim temperatura na wyjściu kotła zacznie się podnosić to kocioł osiąga swoją temp. zadaną i przechodzi w czuwanie. Chcę żeby zawór 3 d był tylko sterowany zadaną  temp. na wyjściu , a nie stanem pracy kotła ( praca rozgrzewanie czy czuwanie ) Przy otwartym ,pracującym zaworze w czasie rozgrzewania palnik podnosi tem kotła oraz utrzymuje tem na wyjściu co zaowocuje dłuższą pracą palnika oraz dłuższym czasem czuwania (zmniejszona ilość rozpaleń )

Opublikowano

Obniz temperature startu pompy (start pracy zaworu). 

Opublikowano
27 minut temu, PioBin napisał(a):

Obniz temperature startu pompy (start pracy zaworu). 

Niestety pompa po podaniu napiecia pracuje cały czas ,niezależnie od temperatury kotła . Podniosłem tem minimum kotła na 67 nic nie pomogło  ,zaczyna się rozpalanie zawór 3 d się zamyka 

 

32 minuty temu, PioBin napisał(a):

 

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Zastanawiam się nad kupnem zewnętrznego sterownika do zaworu 3d. Od początku sezonu grzewczego tj.  początek listopada ,mam już prawie 900 rozpaleń . Wydaje mi się to strasznie dużo ?

Opublikowano

Masz same grzejniki? Na wszystkich są Gliwice termostatyczne?

Opublikowano

Podłogówki jakieś 6m2 reszta grzejniki z termostatami

Opublikowano

Zawór 3d obniża temperaturę wychodząca na grzejniki? Pompa krótkiego obiegu pracuje cały czas? Jest włączona funkcja ochrony powrotu w sterowniku?

Opublikowano

Temp kotła 83 po zaworze 3d ok45 . pompa krótkiego obiegu ( przewałowa ) pracuje cały czas . W sterowniku nie ma funkcji ochrony powrotów

Opublikowano

Dlaczego taka wysoka temperatura na kotle?

Opublikowano

To jest temperatura max . po osiągnięciu której kocioł się wygasza

Opublikowano

Jak się kocioł wygasi to pompa krótkiego obiegu się od razu wyłącza? 

Można w tym sterowniku ustawić na sztywno temperaturę za zaworem 3d i ograniczyć jego otwarcie/ zamkniecie np: od 20 do 80%?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.