Modernizacja kotłowni - Termet Silver 20kW


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, 
do zeszłego sezonu grzewczego ogrzewałem swój dom kotłem na ekogroszek o mocy 12kW ( skam p + sppv2 ; jestem z kotła jak i ze sterowania nim zadowolony ) - jednak z różnych względów podłączyłem się pod rozbudowę sieci gazowej..... i zdecydowałem się na zakup kotła termet o mocy 20kW  - schemat podłączenia kotła jak w załączniku.
Testowo grzałem gazem od stycznia do marca br. koszt za 3misiece prawie 3 tysiące zł. gdzie dotychczas na cały sezon grzewczy kupowałem 2,5tony ekogroszku...
i tu zaczęło się moje sprawdzanie jak pracuje instalacja z kotłem na gaz --- 

Piec mocno taktuje (jego obecny cykl pracy wygląda mniej więcej tak że palnik pracuje około 2 minuty potem się wyłącza na około 5 minut i tak sie to powtarza) - chciałbym jakoś wymusić aby piec "wolniej chciał uzyskać zadaną temperaturę - bo teraz jest tak ze on po odpaleniu od razu moduluje moc w górę i temperatura jest osiągana w w 2 minuty.
Próbowałem się kontaktować z serwisantem który kocioł "odpalił" ale stwierdził ze jest ok.

Kocioł jest sterowany po OT przez sterownik i2 plus od techsterowniki - na nim jest ustawiona krzywa grzewcza dla grzejników (obieg bez zaworu mieszającego)  i dla podłogówki która jest sterowana przez zawór 3D za sprzęgłem.
Krzywą grzewczą dobrałem na podstawie tego jak kiedyś już doświadczenie ustaliłem to dla sterownika od pieca na ekogroszek. (tak aby w domu na parterze było około 21 stopni a na piętrze 19 stopni), z tym że na parterze mam grzejniki skręcone na głowicach na 2,5 (one grzeją w zasadzie tylko w okresach przejściowych resztę ogarnia podłoga), a na górze na "2" żeby utrzymać to 19 stopni. Tylko grzejniki drabinkowe w łazienkach  są otwarte na maksa ( 2 sztuki).

Obecnie po lekturze Internetu mam ustawione takie parametry na kotle :

 P16-3; P17-10; P03-35; p24-5, p13-10, p14-40
       

- po takich zimnach wydłużył się czas dochodzeni do zadanej temperatury, ale jak tylko  upłynie czas 3minut wynikający z P16 - piec od razu wzmacnia grzanie mimo ze nie ma takiej potrzeby , i się wyłącza, mam wrażenie ze "on" w ogóle nie próbuje modulować w dół. 

Proszę w miarę możliwości o jakieś porady, sugestie co mógłbym zrobić aby ograniczyć taktowanie kotła gazowego. 
Dodam ze instalacja pracując na ekogroszku działa poprawnie.

gaz_mój+opis.jpg

  • 2 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Dokładnie tak jest, i nie mam pomysłu w czym szukać aby poprawić sytuacje.
Jeszcze spróbuje sprawdzić co się stanie jak ustawie wyższą o 10 - 15stopni temperaturę zadaną na grzejniki, czy wtedy coś będzie próbował modulować.
Serwisant którego mam w okolicy mówi ze wszystko jest dobrze.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 28.08.2025 o 14:10, zq2 napisał(a):

jak tylko  upłynie czas 3minut wynikający z P16 - piec od razu wzmacnia grzanie mimo ze nie ma takiej potrzeby.

Kocioł zwiększa moc w momencie, gdy temperatura zadana została osiągnięta, czy wcześniej?

Edytowane przez h3nio
Opublikowano

Zwiększa moc od razu po 3minutach, po to by np. dogrzać brakujące 2stopnie czy czasem 1 stopień, trwa to bardzo krótko i piec się wyłącza.

Skracanie czas p16 powoduje że piec jeszcze szybciej się wyłącza...
 
Czujnik który mierzy piec gazowy jest zamontowany na sprzęgle bliżej dołu (tak sugeruje serwisant Termet, zastanawiam sie czy może nie przenieść go na powrót z instalacji grzejnikowej dalej od sprzęgła -ale nie wiem czy to dobry kierunek prób....
Opublikowano

Kocił jest sterowny przez sterownik "i2plus" przez OT (opis w pierwszym poście) , i tam jest czujnik który jest wpięty w sprzęgło, na podstawie tego czujnika piec gazowy się załącza - jeśli jest "potrzeba grzania". 
p.s.
sprzęgło nie ma przygotowanych tulei pod czujniki temperatury.

Opublikowano
1 godzinę temu, Uzytkownik2 napisał(a):

Przecież Termet nie współpracuje z czujnikiem sprzęgła,

I dlatego jest taka praca jaka jest.

Może przedstaw nam konfigurację swojego sterownika i nastawy kotła gazowego, gdyż to nie jest tak proste jak podają w instrukcji 

Opublikowano

Zatem tak:
- czujnik CWU jest wzięty bezpośrednio z kotła gazowego - temperatura CWU ustawiana jest na sterowniku I2plus (ale jakby sterownik i2plus nie ma aktywnego "swojego" czujnika CWU)
- czujnik temperatury zewnętrznej jest ze sterownika i2plus
ze sterownika i2plus są dwa obiegi grzewcze:
- grzejniki (czujnik temperatury na zasilaniu, zlokalizowany za pompą CO1 )
- ogrzewanie podłogowe regulacja temperatury za pomocą zaworu 3D , (czujnik temperatury zlokalizowany za pompą C02)
-------- temperatury obu obiegów ustalone w zależności od temperatury na zewnątrz.

- czujnik temperatury na sprzęgle ze sterownika i2plus  - sterownik ustawiony jest w tryb "potrzeba grzania"
image.png.cf34269881f936ac38e43f54718000c1.png

Opublikowano

Sterownik OT jak "widzi" kocioł?

Czy tylko włącz/ wyłącz czy pełne sterowanie po szynie OT?

Nie wiem czy ten sterownik będzie prawidłowo działał z termetem - pisz do termeta.

Opublikowano (edytowane)

... tego  nie wiem? 
jak to sprawdzić?

zanim zakupiłem kocioł TERMET pytałem czy może być sterowany przez i2plus  - powiedzieli ze to dobre połączenie.
Jeśli jednak mnie wprowadzili błąd to jak wybrnąć teraz z tej sytuacji - zachowując dualność układu?

... czy problem ze słabą modulacja mocy palnika (bądź w ogóle jej brakiem wynika z tego ze kocioł jest sterowny przez inny sterownik? )
 

Edytowane przez zq2
Opublikowano

Wg mnie ten sterownik jest do współpracy z kotłami na paliwo stałe, co z resztą wynika z głównej części instrukcji.

To trzeba było zrobić inaczej i wyszło by taniej w wykonaniu i eksploatacji

DZWOŃ DO TERMETU.

Cytat z instrukcji:

Cytat

Kocioł  gazowy  pracując  w  tym  algorytmie  będzie  załączał  się  w  przypadku  braku  możliwości  osiągnięcia  temperatury 
zadanej na wybranym zaworze (zawór 1-3, zawór dodatkowy 1-2), obiegu CWU lub przy aktywnym styku po ustaleniu 
algorytmu: pompa co, dodatkowe źródło ciepła, bufor, bufor cwu. 

I pewnie masz to wszystko na raz.

Opublikowano

Ok. 
w jaki inny sposób?
Takie rozwiązanie podpowiedziało mi dwóch instalatorów, trochę forów tez przejrzałem i wyszło mi ze będzie to ok.
Nie sądziłem ze piec Termet nie będzie sobie radził z modulacją.
Dziękuję za pomoc.

Opublikowano (edytowane)

Jeszcze jedno- tam jest czujnik sprzęgła, który na co dzień jest czujnikiem bufora - to całkiem inna charakterystyka pracy.

Na stronie termetu są podane 3 sterowniki OT

CR 11011

EASY REMOTE

TERMET ST-2801

System OT nie musi być kompatybilny między urządzeniami - są różne wersje i odmiany

Edytowane przez sambor
Opublikowano

wg informacji które miałem zarówno od Termetu jaki od tech-sterowniki - połącznie kotła gazowego i sterownika i2plus poprzez komunikacje po OT miało być poprawne.
Zresztą to chyba działa (tylko nie tak ja chciałem ) - bo piec załącza się wtedy kiedy trzeba, tylko jak już widzi ze dochodzi do zadanej temperatury to nie zmniejsza mocy, co powoduje ze szybko ją osiąga po czym się wyłącza.
... reasumując mocno taktuje.
 

Opublikowano

Kocioł nie ma swojej temperatury zewnętrznej - opiera się na tym jakie informacje dostaje od sterownika I2plus który ma czujnik temperatury zewnętrznej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.