bziku3 Opublikowano 29 Kwietnia #1 Opublikowano 29 Kwietnia Cześć ,przyszła i na mnie kolej ,będę wymieniał kociołek z groszkowego na peletowy .Kupiłem RTB Feniksa 16KW. Pytanie mam o ten schemat ,który dostałem od ludzi z Sopotu ,który pokrywa się mniej więcej z moją wizją podłącznia kotła .W domu same grzejniki płytowe. Chodzi mi o odejście do wymiennika cwu ,dać tak jak na schemacie przed ,czy za sprzęgłęm ,jak korzystniej ? I pytanie o grupe bezpieczeństwa ,dać jak na sch. na zasilaniu ? ,czy na powrocie i czy dołożyć drugą grupę dla cwu? Wg mnie brakuje tez na tym schemacie pompy cwu ,wymiennik bedzie stał na posadzce obok kotła. Dzięki za uwagi 😉 Cytuj
sambor Opublikowano 29 Kwietnia #2 Opublikowano 29 Kwietnia Zrób tak jak na schemacie, dodatkowa pompa na grzanie CWU nie jest potrzebna- grzanie wody realizuje zawór strefowy - to zawór przełączający - albo grzejesz bojler, albo instalację CO. Grupa bezp od CWU to temat osobny i musi być na zasilaniu bojlera zimną wodą, niezależnie od tej na kotle Cytuj
nightwatch Opublikowano 29 Kwietnia #3 Opublikowano 29 Kwietnia O, wreszcie ktoś użył zaworu strefowego zamiast osobnej pompy cwu. To fajne rozwiązanie i upraszcza instalację. Ale z kolei ilość mieszania która tam się odbywa.. najpierw zawór mieszający dla ochrony powrotu. Potem mieszanie ciepłej z zimną w sprzęgle hydr. A potem jeszcze jeden zawór mieszający dla co. No ale przynajmniej bufora tu jeszcze nikt nie wsadził żeby zamieszać ostatecznie... Cytuj
sambor Opublikowano 29 Kwietnia #4 Opublikowano 29 Kwietnia (edytowane) Zawór strefowy ma jedną wadę - albo grzeje się bojler albo CO, takie instalacje często są stosowane w kotłach włoskich np Ferroli. A obieg mieszania jest prawidłowy - kocioł na pellet wymaga wysokich temp pracy, a obecne instalacje rzadko kiedy potrzebują więcej niż 60C na zasilaniu. Wszystko spina sprzęgło - bufor to głównie forumowy "wynalazek" zabezpieczający przed słabym sterownikiem kotła i słabą modulacją palnika oraz kiepskim pelletem. Edytowane 29 Kwietnia przez sambor 1 Cytuj
nightwatch Opublikowano 29 Kwietnia #5 Opublikowano 29 Kwietnia Tak, wygląda że po nowemu to większy przepływ a niższa temperatura wody. Cytuj
sambor Opublikowano 29 Kwietnia #6 Opublikowano 29 Kwietnia Inaczej się dobiera grzejniki, ponadto niższa temp na zasilaniu, to mniejsze straty ciepła na przesyle! Ponadto obecnie są mniejsze potrzeby budynków na moc grzewczą. Cytuj
bziku3 Opublikowano 19 Maja Autor #7 Opublikowano 19 Maja @sambor ,możesz mi powiedzieć czy przy zaworze strefowym AFRISO AZV 643 ma znaczenie ,że c.w.u jest pod A podpięte ,albo pod B ,czy to nie ma znaczenia ? .Ten zawór jest fabrycznie otwarty AB->B.To B by mi pasowało w moim układzie rur . Cytuj
sambor Opublikowano 19 Maja #8 Opublikowano 19 Maja Nie ma znaczenia, gdyż jego można odwrócić -A z prawej albo A z lewej. Tam jest sterowanie w stylu otwarty/ zamknięty Cytuj
SebekKry Opublikowano 21 Maja #9 Opublikowano 21 Maja (edytowane) Witam. Mam nadzieję, że autor posta się nie pogniewa jak podłączę się pod temat, gdyż też stoję przed wymianą kotła na pellet. Kocioł to będzie Lumo Bio Max Plus 15 kw ze sterownikiem EcoMax 860. Do podłączenia są dwa niezależne mieszkania nie ocieplonego budynku plus zbiornik cwu 140l. Instalacja na dwa piony. Chciałbym aby z każdego mieszkania za pomocą sterowników pokojowych ester x40 i mieszaczy 3d można było niezależnie sterować temperaturą w mieszkaniach. Narysowałem sobie taki schemat. Czy ktoś byłby w stanie zerknąć czy ma on możliwość działać? Byłbym bardzo wdzięczny. Dodam że sprzęgło i grupy pompowe mam zamiar kupić takie już gotowe z całym osprzętem aby nie kićkać się w skręcanie. Edytowane 21 Maja przez SebekKry Dodanie więcej zdjęć Cytuj
SebekKry Opublikowano 21 Maja #11 Opublikowano 21 Maja A czy może kolega podpowiedzieć gdzie one są? Cytuj
SebekKry Opublikowano 21 Maja #13 Opublikowano 21 Maja Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Myślałem o takim gotowym zestawie sprzęgła jak na załączonym zdjęciu przez to tak narysowałem. Czy to gotowe będzie działać niepoprawnie? Bo ono podobno ma w środku jakąś przesłonę. Cytuj
sambor Opublikowano 21 Maja #14 Opublikowano 21 Maja to jest dobre do podłogówki, ale do samych grzejników jest często niewystarczające. Firma Elterm robi zestawy na pojedyncze wyjścia ze sprzęgła - wejdź na ich stronę to znajdziesz co ci potrzeba. Cytuj
SebekKry Opublikowano 21 Maja #15 Opublikowano 21 Maja (edytowane) Przepraszam że tak zawracam głowę, ale czy można podrzucić jakąś fotkę lub linka do tych zestawów. Odwiedziłem tą stronę ale nie wiem które to ma być. Bo instalację według schematu ogarnę ale jeśli chodzi o zakup specjalistycznych części to ja jestem trochę zielony. Edytowane 21 Maja przez SebekKry Cytuj
sambor Opublikowano 21 Maja #16 Opublikowano 21 Maja Rozdzielacz https://www.elterm.pl/produkty/rozdzielacze-do-grup-pompowych-rgp/kolektory-rozdzielajace-ocieplone-2-drogowy Grupa pompowa z 3-D https://www.elterm.pl/produkty/grupy-pompowe/grupy-pompowe-ocieplone-epp sprzęgło SHE 40kW, ocieplone https://www.elterm.pl/produkty/sprzegla-hydrauliczne-she/sprzegla-hydrauliczne-she-oc-ocieplone I to wszystko w temacie Jakbyś u nich zamawiał, to możesz poprosić o skręcenie na gotowo. 1 Cytuj
SebekKry Opublikowano 22 Maja #18 Opublikowano 22 Maja Witam raz jeszcze. Czy kolega @sambor mógłby zerknąć raz jeszcze na mój poprawiony schemat. Byłbym bardzo wdzięczny. Cytuj
sambor Opublikowano 22 Maja #19 Opublikowano 22 Maja Teraz to ma głowę i nogi. Jest jedno ale: na zasilaniu bojlera zimną wodą musi być - w takiej kolejności- zaw zwrotny, zaw bezp i naczynie przeponowe 8-12l 10bar. Cytuj
SebekKry Opublikowano 22 Maja #20 Opublikowano 22 Maja Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Dostosuję się. Tanio nie będzie ale mam nadzieję że będzie warto i będzie dobrze działać. Pozdrawiam Cytuj
SebekKry Opublikowano 31 Maja #21 Opublikowano 31 Maja (edytowane) Witam ponownie. Takie szybkie pytanie. Bo okazało się że według mojego schematu nie będę mógł wyjechać na zasobnik CWU z trzeciego wyjścia na rozdzielaczu i muszę wpiąć go przed sprzęgłem. I teraz pytanie w którym miejscu najlepiej? Przed mieszaczem zasilanie i powrót, za mieszaczem zasilanie i powrót czy zasilanie przed mieszaczem a powrót za mieszaczem? Edytowane 31 Maja przez SebekKry Cytuj
sambor Opublikowano 31 Maja #22 Opublikowano 31 Maja Zasilanie jak najbliżej kotła, powrót obok wpięcia naczynia przeponowego powinno to tak wyglądać: Cytuj
SebekKry Opublikowano 31 Maja #23 Opublikowano 31 Maja Bardzo dziękuję za odpowiedź. I teraz już wszystko jasne. Pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Maja #24 Opublikowano 31 Maja Tylko nie zapomnij o zaworach zwrotnych- tam gdzie są narysowane- to ważne. Cytuj