HKS Lazar smartfire 22kW problem z osiągnięciem temperatury


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Suchy79,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Jestem użytkownikiem Lazara 22kW. Użytkuję piec kilka lat i wszystko działało bez zarzutu do czasu jak niedawno awarii uległa pompa obiegowa za piecem mieszająca powrót ze sprzęgła (instalacji) i ciepłą wodę z zasilania. Po uruchomieniu pompki przy 55stC wywalało różnicówkę w domu. Po wymianie pompy na nową piec osiąga max 66 stC (wchodzi na H1) i zaraz temperatura spalin spada i tak pracuje miedzy H1 i H2, wcześniej ładnie pracował głównie na H1 na tym samym pelecie. Wymieniłem zawór termostatyczny LK 55 i żadnych efektów. Temp. spalin waha się miedzy 105 a 124. Przed awarią jak pracował sobie na H1 to temp spalin była w okolicy 120-125 stC .

Wczoraj bawiłem się zwiększaniem nadmuchu bez efektu, dopiero jak podwoiłem mu dawkę pelletu i zmniejszyłem przerwę miedzy podawaniem w H1 temp poszła w górę ale to nie sposób żeby tonę więcej wrzucić w piec.

Ustawienia: H1- 10 st, H2-15 st

Jak ktoś miał lub słyszał o takim przypadku proszę o info. Z góry dziękuję

Opublikowano

jedyne co wymiana pompy mogła zmienić to proporcje mieszania na zaworze mieszającym - inna wydajnosć pompy może powodować inne przepływy. Może wystarczyło by przestawić prędkość pompy?

Opublikowano

Próbowałem przestawiać pompę na wyższe obroty i niższe, kręciłem zaworem od zasilania. Jak wyłączam pompę obiegu to temperatura idzie fajnie w górę. Zastanawia mnie dlaczego mam niższe parametry temp spalin jak przed awarią. Jeszcze dzisiaj popatrzę na temperatury i pokręcę a jak nie pójdzie to zamawiam taką samą pompę. Dzięki

Opublikowano (edytowane)

Może po prostu stara pompa nawet przed awarią była już niesprawna a teraz włożyłeś sprawną 🙂

Temperatutra spalin jest bezpośrednio związana z temperaturą na piecu - zimniejsza woda to i zimniejsze spaliny. Tu nie ma żadnych czarów (no chyba ze dodatkowo pozmieniałeś ustawienia spalania).

A tak przy okazji - jeśli piec działa dobrze po wyłączeniu tej pompy to może się jej pozbądź a nie kupuj kolejną? 

Edytowane przez nightwatch
  • Rozwiązanie
Opublikowano

Ustawiłem pompę na max moc i przydławiłem przepływ na zaworze od zasilania. Chyba zawór zwrotny mam padnięty od CWU bo grzał baniak od tyłu cały czas. Teraz działa jak należy. Dzieki

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.