Jak macie ustawioną krzywą grzewczą dla instalacji grzejnikowej?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jeśli mógłbym Was prosić, to podajcie swoje krzywe grzewcze dla instalacji z grzejnikami. Najlepiej dodajcie też, jakiego typu są grzejniki i czy są przewymiarowane, czy używacie zaworów termostatycznych oraz jak ustawiona jest pompa obiegowa.

Moja krzywa wygląda tak:

+20 stopni = 34 stopnie, -20 stopni = 56 stopni

20 letnie, nieprzewymiarowane grzejniki aluminiowe, regulacja przez zawory termostatyczne, pompa I bieg - stałe ciśnienie.

PS zapomniałem dodać, że wiosną i jesienią muszę obniżać punkt początkowy krzywej do 30 stopni.

Edytowane przez Bokarito

Opublikowano

Przewymiaruj obecne grzejniki. Niepotrzebnie obniżasz sprawność wymiany ciepła przez pompę. To się naprawdę szybko zwróci. Nie patrz na ustawienia innych osób, to nie ma przełożenia na twoje zapotrzebowanie. Musisz dążyć do jak najniższych temperatur wychodzących z pompy, Ja mam identyczne parametry dla podłogówki i paneli -10-35*, +15-28*C.

Opublikowano
  • Autor

Nie mam pompy, tylko kocioł gazowy. Nie szukam porady, a temat napisałem z ciekawości.

Opublikowano

Start krzywej przy 10˚-32. Z každym stopniem chlodu na zewnatrz 0,8°doda na grzejniki.Poki rozkaže termostat,to o 2°obnižaje,ale to zima rzadko,trzyma 23 precyzyjnie.

Stare budownictwo,grube rury,želiwne grzejniki,dom nie ocieplony.

Opublikowano
2 godziny temu, Bokarito napisał(a):

-20 stopni = 56 stopni

20 letnie, nieprzewymiarowane grzejniki aluminiowe,

Jak nieprzewymiarowane? Jeżeli na prawdę masz 56 przy -20 to masz książkowy przykład przewymiarowania grzejników.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.