Opublikowano

Dzień dobry,

Proszę o pomoc w problemie, z ktorym nie potrafię sobie poradzić. Otóż od pewnego czasu tylko część kaloryferów grzeje. Wszystkie odpowietrzone, a odkręcenie kaloryferów na piętrze domu powoduje automatyczny "niegrzanie" na parterze. Zakręcam na górze, część kaloryferów na dole robi się ciepła (ale nie goraca). 

Może ktoś z Państwa się nad tym pochyli, podpowie .... może dzięki Wam coś poprawie zanim pojawi się zaprzyjaźniony hydraulik.

Bardzo proszę.....

Ps. Co już wymyslilem:

1. Dobilem powietrze do zbiornika, jest 1,7 bara

2. Dopuściłem wody do instalacji - jest 1,5 bara

3. Zamieniłem miejscami pompy CWU I CO ( może zepsuta czy cos), ale rezultat zerowy...

Opublikowano (edytowane)
6 godzin temu, sambor napisał(a):

Za mało danych o instalacji.

Powiem co wiem, ale poproszę o pytania pomocnicze. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Dobry wieczór,

Kociol na ekogroszek z podajnikiem, pompa, zbiornik wyrównawczy, instalacja miedziana. Nie ma podłogówki. To chyba całą moją wiedzą. W każdym razie nie od dawna nie było żadnej ingerencji w instalacje. Było dobrze, jest źle.

Najśmieszniejsze, że był hydraulik i .... rozłożył ręce. Nie ma pojęcia co się stało. Pomóż proszę.... coś podpowiedź.

Pozdr

Janusz

Ps. W załączeniu zdjęcie inst w kotłowni. 20241224_204214.thumb.jpg.dad0d07121b1dd528a66f83755b6049c.jpg

Opublikowano

Jak było dobrze a jest źle to pewnie szwankuje pompa od grzejników np kondensator w pompie lub regulator obrotów w pompie.

Jaka to pompa ? i jak ma robioną regulację - np przełącznik biegów?

Opublikowano

Witaj,

Pompa Omnigena (zal zdjecie), ale mam wątpliwości.... pisałem już, że zamieniłem miejscami pompy co i cwu i nic to nie dało. Pompa do cwu jest raczej sprawna, wodę do bojlera pompuje beż zarzutu. 

Zaobserwowałem jedak inny niepokojący objaw. Ze zbiornika wyrównawczego uchodzi powietrze. Wymieniłem wentyl, ale nic to nie dało- powietrza ubywa, ciśnienie w systemie spada (membrana z całą pewnością jest ok). Czy tu jest przyczyna? Wprawdzie nieprawidłowa praca zbiornika powoduje raczej skok ciśnienia w instalacji, ale...?

Pozd

Janusz 20241225_140811.thumb.jpg.abd32f441f70d2fdf73771ec8c936dfd.jpg

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Pompy obie takie same, ustawione na 2 bieg. 

Nie mam pojęcia, czy są zamontowane zawory zwrotne, ale nie sądzę. 

Jutro wymianie pompę CO, zobaczę czy to cokolwiek pomoże...

Podpowiesz, czy te wahania ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym mogą mieć jakiś wpływ na niegrzanie kaloryferów i jak usunąć taka usterkę? (W sensie ubywania powietrza w zbiorniku). 

I jeszcze coś. W ciągu jednej doby ciśnienie w instalacji spada z 1,5 do 1 bara. Dopuszczam minimalnie wodę, tak na oko może że 100-150 ml i znowu mam 1,5 bara. A dom 200 m2...

Pomóż coś proszę.... zima idzie prawdziwa...

Pozdr

Janusz

Opublikowano

Zainstalowana nowa pompa ibo beta2. Efekt zerowy. 

Może mi ktoś z Państwa podpowiedzieć jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym i w instalacji zamkniętej? 

Opublikowano

@Torfillo W zbiorniku powinno być 0,9-1,2 bara a w instalacji ok. 1,5 bara

Opublikowano

I tyle jest... I nadal grzeje góra domu a parter zimny. Zakręcę grzejniki na górze, wtedy parter ciepły. 

Dwóch fachowców juz bylo, rozłożyli ręce i nic nie pomogli. Czary czy fachowcy ze zbyt mała wiedzą?

Opublikowano (edytowane)

A jak wyłączysz pompę cwu i zamkniesz jej zawór? Cos to zmienia w obiegu c.o.?

Jeżeli pompa c.o. jest elektroniczna to włącz ja ręcznie na 3 bieg.

Edytowane przez sorier
Opublikowano

Pompa elektroniczną. Zrobiłem jak sugerujesz, ale niestety bez efektu...

Ale jeżeli grzanie cwu ma związek z co, to :

1. Jak grzeje się cwu, to w bojlerze słychać intensywne przelewanie wody. Myślałem że może odpowietrznik, wiec go wymieniłem, ale jak chlupało, tak chlupie...

2. W sezonie jesiennym grzała się tylko cwu, a na parę godzin wieczornych włączałem co. I w momencie uruchamiania pompy od ogrzewania, pompa od cwu zaczynała wydawać niepokojace dźwięki, tak jakby chciała zmienić kierunek pracy... no nie umiem inaczej opisać... jakby działa pod prąd strumienia wody.... No w każdym razie taka sytuacja trwała kilka minut, po czym z rury zasilającej (kocool-bojler) wydobywał się głośny dźwięk jaki wydaje bąbel wody, praca pompy cwu cichła i już było ok. 

(kurcze, wyszedł opis jak z horroru..)

coś ma toto coś wspólnego z zimnymi grzejnikami?

pozd

janusz

Opublikowano

Jeżeli odcięcie cwu nic nie zmieniło to pozostaje chyba tylko zator w rurach. 

Bulkanie, przelewanie itp dźwięki to powietrze. Membrana w naczyni przeponowym nie jest dziurawa?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.