Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stalmark Eko Wood 21kW - Brak opcji w sterowniku do zagrzania bufora


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam , mam taki problem że mam bufor 1000 litrów no i mam w ustawieniach że pompka grzania domu uruchamia się przy 70*C. No i ok, bufor np rano 8 godzina mam 38/30 stopni przypuśćmy , cały piec naładowany, około godziny 11 mam 80*C na górze bufora i 38*C na dole bufora. Niestety w opcjach mam tylko możliwość uruchomienia pompy na kaloryfery w granicach 45-70*C, ale ja bym chciał najpierw ten bufor dogrzać, ten dół chociaż do 45-50 stopni bo takto na grzejniki podaje mi 35*C a to mało. Ale nie mam takich opcji w sterowniku. Także palę o 8 w piecu, o 13 piec wygaszam bo już zostaje prawie nic w kotle, o 16 rozpalam no i o 19:30 mam faktycznie z 45*C na grzejniki rzucane z bufora.  Proszę niech ktoś doradzi co ja mam zrobić żeby dało się go najpierw zagrzać a dopiero potem na grzejniki, bo jedyne co mogę wybrać to ten cholerny górny czujnik bufora. Ale jak złapie 70 stopni to na dole wciąż mam mało. Zawór 3D mieszający z bufora na dom czy ustawiony na 10 poziom czy na 5 i tak leci około 35*C, mimo że bufor pokazuje 80/38 np...

Sterownik to ST-81-0 zPID, mam już ten piec i bufor rok czasu, monter to ciemnota, wszystko to z czystego powietrza, same problemy, zapomniał dać zaworu zwrotnego przy boilerze z  cwu i mi z boilera wyciągało wodę na grzejniki to mi kolega hydrualik dołożyl, monter nie wiedział czemu mi ciągle woda płynie z naczynia przelewowego i pozniej się cały układ zapowietrza, ale nie pomyślał że jak dojdzie bufor 1000 litrów to trzeba większe naczynie przelewowe dać więc też to na własną rękę, piec musiałem ustawiać też po swojemu bo inteligent ustawił zadaną pieca na 60 a taki piec musi pracowac w 80-90 stopniach żeby nie korodował.

 

W załączniku zdjęcie z instrukcji, natomiast w sterowniku nie mam czegoś takiego jak parametry bufora : / ręce opadają

 

Informacje dla was:

Układ otwarty;

Zadana na piecu 83*C

Ochrona powrotu z siłownikiem Afriso na 70*C

Pompa z pieca na bufor uruchamia się przy 80*C.

Pompa z bufora na dom przy 70*C, histereza 8*C.

Zawór mieszający z bufora na dom , czy 5 czy 9 to jedna d....

 

Przecież nie będę po rozpaleniu pieca wyciągał ręcznie czujnika z bufora i dopiero wkładał go po dłuzszym czasie żeby bardziej rozgrzać, to na pewno da się jakoś zautomatyzować no..

1.PNG

Edytowane przez k3nshi0nline
Opublikowano

Na moje oko to coś masz zrypane. Jak na górze bufora masz 80 a na dole 35 to nie możliwe żeby ci nie szło na instalację np 60. Chyba że ten szpec zbudował ci instalacje gdzie zaciąga wodę na instalację z dna bufora a powinien z góry. Albo pompę zamontował odwrotnie i pompa pcha ciepłą wodę ale od dołu grzejnika, wraca góra o wraca na górę bufora.
Zrób zdjęcia z opisem albo namaluje schemat instalacji.

Wg założeń. Górny czujnik bufora to informacja dla kotła przy jakiej temp włączyć pompę i kiedy zacząć rozpalanie kotła. Ale że rozpalać musisz samodzielnie to Górny czujnik jedynie włącza pompy i winno być ustawione niżej np 40-45*
Dolny czujnik to informacja dla kotła że bufor jest odgrzany i pora wygasić kocioł.





Opublikowano (edytowane)
20 godzin temu, Przemyslaw85 napisał(a):

Na moje oko to coś masz zrypane. Jak na górze bufora masz 80 a na dole 35 to nie możliwe żeby ci nie szło na instalację np 60. Chyba że ten szpec zbudował ci instalacje gdzie zaciąga wodę na instalację z dna bufora a powinien z góry. Albo pompę zamontował odwrotnie i pompa pcha ciepłą wodę ale od dołu grzejnika, wraca góra o wraca na górę bufora.
Zrób zdjęcia z opisem albo namaluje schemat instalacji.

Wg założeń. Górny czujnik bufora to informacja dla kotła przy jakiej temp włączyć pompę i kiedy zacząć rozpalanie kotła. Ale że rozpalać musisz samodzielnie to Górny czujnik jedynie włącza pompy i winno być ustawione niżej np 40-45*
Dolny czujnik to informacja dla kotła że bufor jest odgrzany i pora wygasić kocioł.




 

Ja mam piec zgazowujący 5 klasy.Ja mówię o temperaturze na buforze a nie na piecu, na piecu mam 80. Mój sterownik nie robi czegoś takiego że Dolny czujnik to informacja dla kotła że bufor jest odgrzany i pora wygasić kocioł. Mój piec się wygasza gdy drewno się wygazuje. Pompka też jest w prawidłowy kierunek puszczona, dopiero jak mam na buforze 81/43-45 to mam gorące grzejniki, ale na tym mierniku zegarowym co pokazuje temp wody płynącej na grzejniku pokazuje jakieś 45-50 w zaleznosci od nagrzania, nawet jak mam mieszanie wody nastawione na 10.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.