Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok


rafal291
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Andrzej_M_,

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć , 
Montaż pompy Nibe S2125 sierpień 2022. Pierwsza zima było ok. Objawy z odszranianiem urządzenia zewnętrznego pojawiły się na przełomie 2023/2024 . 
Problem ponownie pojawił się  w  październiku 2024 jak temperatury spadły do około 0-5 stopni . Obecnie wentylator nie ma możliwości się odszronić mimo że w dzień jest nawet 15 stopni. Zamrożony jest wewnątrz jak i zewnątrz.  Od czego zacząć? Co  to może być?

pompa nibe.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam! Okazało się finalnie, że właśnie był ubytek czynnika a winę za to ponosi nieszczelny, wadliwy zawór czterodrogowy, który został wymieniony i teraz wszystko wróciło do normy - ponoć w 2022r była jakaś seria tych pomp z wadliwymi zaworami i powoli sobie ten czynnik schodził, ręczny defrost niczego nie załatwiał. Ale ważne, że przyczyna znaleziona i pompa pracuje jak powinna.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.