Patryk192 Opublikowano 31 Marca 2024 #1 Opublikowano 31 Marca 2024 Witam Przerabiałem ostatnio podłączenie pralki do zimnej wody, Instalacja jest miedziana, później był trójnik ocynkowany i kolano mosiężne. W trójniku było sporo rdzy takiego jakby "gluta". Z czego to się bierze? Z połączenia ocynku i mosiądzu? Czy miedzi i ocynku? Cytuj
ostanislaw Opublikowano 31 Marca 2024 #2 Opublikowano 31 Marca 2024 Ocynk w kontakcie z wodą koroduje i puchnie. Jeżeli możesz to przy remoncie usuń wszystkie ocynki bo prędzej czy później będą powodem przytkania i spadku ciśnienia Cytuj
sambor Opublikowano 31 Marca 2024 #3 Opublikowano 31 Marca 2024 7 minut temu, ostanislaw napisał(a): Ocynk w kontakcie z wodą koroduje i puchnie To może napisz po co ten ocynk rurach dają? Aby ludziom robić źle? Cytuj
mietek440 Opublikowano 31 Marca 2024 #4 Opublikowano 31 Marca 2024 @sambor@sambor może dlatego http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/ Sam również montując separatory powietrza i zanieczyszczeń przy przeróbce wykorzystałem ocynk. Może to był błąd. Cytuj
sambor Opublikowano 31 Marca 2024 #5 Opublikowano 31 Marca 2024 To co zacytowałeś dotyczy instalacji grzejnych - o temp pow 55C. Wg przepisów sanitarnych nie wolno do kontaktu z wodą pitną stosować rur, czy pozostałych elementów instalacji hydraulicznej wykonanych ze stali czarnej. Czyli musi być ocynk, podobnie jak zbiorniki hydroforowe - jak blacha ma bezpośredni kontakt z wodą - to musi być ocynkowana. Kłopoty powstają jak zaczynają się metale mieszać np mosiądz i ocynk i miedź. Zamiast mosiądzu powinno się stosować kształtki z brązu, albo niklowane. Cytuj
mietek440 Opublikowano 31 Marca 2024 #6 Opublikowano 31 Marca 2024 Sorry nie doczytałem pierwszego postu. Cytuj
ostanislaw Opublikowano 31 Marca 2024 #7 Opublikowano 31 Marca 2024 2 godziny temu, sambor napisał(a): To co zacytowałeś dotyczy instalacji grzejnych - o temp pow 55C. Nie jestem instalatorem ale praktykiem kotłownię rozbudowuję od 2005r. Instalacja w 99% miedziana i kilka kształtek które były "pod ręką". Przy każdej przebudowie usuwam kształtki zawalone syfem. nie ma tego w kształtkach mosiężnych i miedzianych. Dwa zdjęcia z czyszczenia zbiornika CWU. Wlot zimnej wody z wodociągów zarośnięty na 50%. A w (garnku jest samo gęste). Cytuj
sambor Opublikowano 31 Marca 2024 #8 Opublikowano 31 Marca 2024 To co pokazujesz na pewno nie jest konfliktem ocynk- miedź, tylko po prostu szlam wytrącony z wody Taka woda, trzeba filtry dać lub zmiękczacz wody wstawić. Z drugiej strony wnętrze i bojlera i sama wężownica czysta. Cytuj
Patryk192 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Autor #9 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Jak wymienie rury ocynkowane na PP a złączki na mosiężne to będzie ok? Problem zniknie? Cytuj
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2024 #10 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Powinien zniknąć problem z rurami, ale jakość wody przez to się nie poprawi. Złączek szukaj nie mosiężnych ale z brązu. Cytuj
Patryk192 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Autor #11 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Wszystkie złączki z brązu? A mosiądz nie może być? Wszystkie nyple wlutowane w rury miedziane są z mosiądzu przecież I czemu to nie poprawi jakości wody, skoro teraz woda przepływa przez zardzewiałą rurę? Cytuj
mietek440 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 #12 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Szlam wytrąca się z zanieczyszczonej wody. Zamontuj odrazu za wodomierzem filtr sznurkowy np 5 mikronów a przed nim wstępny siatkowy z opłukiwaniem 50 mikronów. Cytuj
Patryk192 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Autor #13 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 To napewno rdza, przy samym trójniku jest twarda. Wyczytałem jeszcze, że jak mam po wejściu do domu najpierw ocynk a później miedź to jest ok. Źle jest jak ocynk jest za miedzią. Czy to prawda? Teraz instalacja wygląda tak, że jest wejście do domu niebieską rurą plastikową, później trochę ocynku do licznika, pomiędzy licznikiem a zaworem antyzkażeniowym jest ocynkowany nypel, później trójnik na ogród z ocynku, po nim reduktor i 3m rury do rury miedzianej zasilającej dom Cytuj
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2024 #14 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Godzinę temu, Patryk192 napisał(a): Wyczytałem jeszcze, że jak mam po wejściu do domu najpierw ocynk a później miedź to jest ok. Źle jest jak ocynk jest za miedzią. Czy to prawda? O to pytaj tam gdzie to wyczytałeś. Cytuj
Patryk192 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Autor #15 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 A dlaczego lepiej dać brąz a nie mosiądz? Cytuj
ostanislaw Opublikowano 1 Kwietnia 2024 #16 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 (edytowane) 18 godzin temu, sambor napisał(a): To co pokazujesz na pewno nie jest konfliktem ocynk- miedź, tylko po prostu szlam wytrącony z wody Zgadza się że jest to szlam z wody. Ale ten szmam nie przylega do miedzi i mosiądzu ale silnie się nawarstwia na ocynku i stali.W pewnych miejscach nie da się pominąć staliwa (pompy, Srubunki pompowe) Dlatego proponuję unikać ocynku i stali bo oszczędność jest znikoma. Filtry zakładałem ok 4 lata temu przy okazji zakładania licznika ze zdalnym odczytem i z zaworem antyskażeniowym, ale ten szlam gromadził się od prawie 20 lat Edytowane 1 Kwietnia 2024 przez ostanislaw Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Kwietnia 2024 #17 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 4 minuty temu, ostanislaw napisał(a): … i stali.W pewnych miejscach nie da się pominąć staliwa (pompy, Srubunki pompowe) To sa instalacje CWU wiec jaka stal/staliwo? Ocynk sie nadaje nigdzie tez tak uwazam. Cytuj
Patryk192 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Autor #18 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Tak to wygląda u mnie Cytuj
PioBin Opublikowano 1 Kwietnia 2024 #19 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Tak samo bylo u mnie - wywalilem ocynk i jest OK. Takie samo dziadostwo bylo w instalacji cwu w blokach osiedlowych. Wszystkie piony wymienione na plastik. Cytuj
sambor Opublikowano 1 Kwietnia 2024 #20 Opublikowano 1 Kwietnia 2024 2 godziny temu, PioBin napisał(a): Ocynk sie nadaje nigdzie tez tak uwazam. Teraz toś mądry, a 30 lat wstecz lub więcej był tylko ocynk i tak się robiło. Jak miałem dom z lat 20 tych XX wieku, to tam część inst ZW była w ocynku i po ponad 80-ciu latach było lekko zakamienione. Wiele zależy od jakości samego wnętrza rury czy kształtki - jak jest gładkie to nie będzie się osadzał kamień, jak chropowate to kamień błyskawicznie będzie narastał. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.