Witam!!!

 

Witam wszystkich uzytkownikow. Jako nowy forumowicz licze na wasza pomoc gdyz jestem w duzej kropce i od listopada walcze ze swoja instalacja tzn wraz z hydraulikiem swoim gdyz ja jestem raczej laikiem w tym temacie.

Postaram sie opisac w miare przejrzysty sposob swoj problem i prosilbym o cenne rady, jesli ktokolwiek z was moglby mi pomoc:)

 

Mam dom 2 pietrowy tzn parter i pietro. W sumie mam 17 grzejnikow. Instalacja z kotlem i zbironikiem cwu miesci sie w kotlowni zarowno dla dolu jak i gory. Na parterze na przedpokoju jest skrzynka z kolektorami( zasilanie i powrot) rozdzielajacymi wezyki na kazdy kaloryfer i na pietrze takze jest taka skrzyneczka. Rowniez ogrzewanie podlogowe jest na gorze i na dole z osobnymi kolektorami.

Uzywam pieca na ekogroszek firmy Heitz ktory podlaczony jest takze z jednym zbiornikiem cwu 300 litrowym. Instalacje moj hydraulik zrobil jak mowi wg schematu Heitza z zaworem czterodroznym i niby wszystko wyglada ze jest zrobione ok, (takze przed rozruchem i pozniej cala instalacja byla odpowietrzana bardzo dokladnie) ale niestety powstaje pare problemow.

Praca pieca wyglada tak ze mam on zadana temperature na cwu np 45 st i ma zadana temperature kotla np 55 st.

 

1- pierwszy roblem jest taki, ze kiedy temp cwu spada ponizej 45 st wlacza sie tzw priorytet i piec przeskakuje z c.o na cwu aby dogrzac, ale robi to tak dlugo nawet pare godzin(dodam ze temp cwu spadnie np tylko do 40 st) ze w tym czasie kaloryfery zdaza ostygnac i nie chce przelaczyc sie na c.o z powrotem bo nie moze dogrzac cwu do tych zadanych 45 st,

2- drugi problem to taki ze pompe c.o. mam duzo silniejsza niz proponuje producent a mimo to kaloryery nie sa tak cieple jak byc powinny albo nawet bywa tak ze parter mam cieply a pietro zimne lub na odwrot. Dodam ze instalacja jest odpowietrzona, temp zadana na kotle to 55-60 st, a kolektory w tych skrzyneczkach na dole i na gorze z wezykami odchodzacymi do kaloryferow sa cieple a mimo to to cieplo nie dochodzi do kaloryferow lub dochodzi albo na parter albo na pietro,

3- kolejny problem ktory nas dreczy to ten zawor 4d. Jest to zawor firmy Honeywell i ma skale od 1 do 9. Z nim mam problem taki ze np jak ustawie na 9 to ten zawor pcha ostro wode na c.o. ale juz nie chodzi idealnie cwu, z kolei jak ustawie na 3 to chodzi szybko cwu i ogrzewa temp jak spadnie ponizej zadanej ale potem slabo pcha wode na c.o.

 

Nie wiem wlasciwie o co chodzi z tym moim ogrzewaniem. Piec jest napewno sprawny bo nawet gdy mu sie zaprogramuje jakies inne opcje to chodzi bez zarzutu. Problemy sa takie jak opisalem. Teraz nie wiem gdzie jest blad, czy w montazu instalacji czy cos moze z zaworem 4d jest nie tak. Powiem szczerze ze no problem jest konkretny bo nie wiadomo z ktorej strony go ugryzc. Hydraulik twerdzi ze jest pewien ze instalacja jest dobra tylko nie jest pewien tego 4d bo tez nigdy go nie instalowal. Piec jest dobry wiec znajac zycie pewnie jakas mala glupota decyduje o tym ze to wszystko nie chodzi jak powinno.

Jesli ktos z Was koledzy potrafilby mi pomoc lub potrzebowal by zdjec instalacji to chetnie zrobie zdjecia i przesle jakby byla taka potrzeba. Moze ktos z Was spotkal sie z podobnymi problemami lub uzywa takze Heitza na ekogroszek. Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam

Opublikowano
(...) Jest to zawor firmy Honeywell i ma skale od 1 do 9. Z nim mam problem taki ze np jak ustawie na 9 to ten zawor pcha ostro wode na c.o. ale juz nie chodzi idealnie cwu, z kolei jak ustawie na 3 to chodzi szybko cwu i ogrzewa temp jak spadnie ponizej zadanej ale potem slabo pcha wode na c.o. (...)

Lepiej narysuj jakiś schemat, bo w tej powodzi różnych postów na temat instalacji, obawiam się, że nikt nie będzie miał głowy do WYOBRAŻANIA jej sobie ...

Opublikowano
Witam!!!

 

Witam wszystkich uzytkownikow. Jako nowy forumowicz licze na wasza pomoc gdyz jestem w duzej kropce i od listopada walcze ze swoja instalacja tzn wraz z hydraulikiem swoim gdyz ja jestem raczej laikiem w tym temacie.

Postaram sie opisac w miare przejrzysty sposob swoj problem i prosilbym o cenne rady, jesli ktokolwiek z was moglby mi pomoc:)

 

Mam dom 2 pietrowy tzn parter i pietro. W sumie mam 17 grzejnikow. Instalacja z kotlem i zbironikiem cwu miesci sie w kotlowni zarowno dla dolu jak i gory. Na parterze na przedpokoju jest skrzynka z kolektorami( zasilanie i powrot) rozdzielajacymi wezyki na kazdy kaloryfer i na pietrze takze jest taka skrzyneczka. Rowniez ogrzewanie podlogowe jest na gorze i na dole z osobnymi kolektorami.

Uzywam pieca na ekogroszek firmy Heitz ktory podlaczony jest takze z jednym zbiornikiem cwu 300 litrowym. Instalacje moj hydraulik zrobil jak mowi wg schematu Heitza z zaworem czterodroznym i niby wszystko wyglada ze jest zrobione ok, (takze przed rozruchem i pozniej cala instalacja byla odpowietrzana bardzo dokladnie) ale niestety powstaje pare problemow.

Praca pieca wyglada tak ze mam on zadana temperature na cwu np 45 st i ma zadana temperature kotla np 55 st.

 

1- pierwszy roblem jest taki, ze kiedy temp cwu spada ponizej 45 st wlacza sie tzw priorytet i piec przeskakuje z c.o na cwu aby dogrzac, ale robi to tak dlugo nawet pare godzin(dodam ze temp cwu spadnie np tylko do 40 st) ze w tym czasie kaloryfery zdaza ostygnac i nie chce przelaczyc sie na c.o z powrotem bo nie moze dogrzac cwu do tych zadanych 45 st,

2- drugi problem to taki ze pompe c.o. mam duzo silniejsza niz proponuje producent a mimo to kaloryery nie sa tak cieple jak byc powinny albo nawet bywa tak ze parter mam cieply a pietro zimne lub na odwrot. Dodam ze instalacja jest odpowietrzona, temp zadana na kotle to 55-60 st, a kolektory w tych skrzyneczkach na dole i na gorze z wezykami odchodzacymi do kaloryferow sa cieple a mimo to to cieplo nie dochodzi do kaloryferow lub dochodzi albo na parter albo na pietro,

3- kolejny problem ktory nas dreczy to ten zawor 4d. Jest to zawor firmy Honeywell i ma skale od 1 do 9. Z nim mam problem taki ze np jak ustawie na 9 to ten zawor pcha ostro wode na c.o. ale juz nie chodzi idealnie cwu, z kolei jak ustawie na 3 to chodzi szybko cwu i ogrzewa temp jak spadnie ponizej zadanej ale potem slabo pcha wode na c.o.

 

Nie wiem wlasciwie o co chodzi z tym moim ogrzewaniem. Piec jest napewno sprawny bo nawet gdy mu sie zaprogramuje jakies inne opcje to chodzi bez zarzutu. Problemy sa takie jak opisalem. Teraz nie wiem gdzie jest blad, czy w montazu instalacji czy cos moze z zaworem 4d jest nie tak. Powiem szczerze ze no problem jest konkretny bo nie wiadomo z ktorej strony go ugryzc. Hydraulik twerdzi ze jest pewien ze instalacja jest dobra tylko nie jest pewien tego 4d bo tez nigdy go nie instalowal. Piec jest dobry wiec znajac zycie pewnie jakas mala glupota decyduje o tym ze to wszystko nie chodzi jak powinno.

Jesli ktos z Was koledzy potrafilby mi pomoc lub potrzebowal by zdjec instalacji to chetnie zrobie zdjecia i przesle jakby byla taka potrzeba. Moze ktos z Was spotkal sie z podobnymi problemami lub uzywa takze Heitza na ekogroszek. Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam

 

 

Zeby ulatwic dodaje pare fotek ukladu:

post-13748-1262630919_thumb.jpg

post-13748-1262630984_thumb.jpg

post-13748-1262631047_thumb.jpg

post-13748-1262631122_thumb.jpg

post-13748-1262631186_thumb.jpg

Opublikowano

Witam Koledzy. Podłącze się pod temat ponieważ zauważyłem że jest tu parę mądrych głów którzy znają się na rzeczy i może i mi pomożecie. Mój piec to miałowiec Heizt 24kw zasypowy z górnym spalaniem. Posiadam dom o powierzchni ok.170 m2 nie ocieplony okna wymienione grzejniki żeliwne, rury stalowe. Moje problemy polegają na tym iż jak w przypadku kolegi wypowiadającego się wyżej piec posiada sterownik który steruje zarówno CWU oraz CO. Gdzie CWU jest priorytetem. Posiadam bojler 120l z podwójną wężownicą. I u mnie podobnie kaloryfery przestają grzać jak tylko temp. CWU spadnie poniżej żądanej i zanim nagrzeję CWU grzejniki są chłodne. Dzięki temu w domu krótko mówiąc jest zimno. Dodam że posiadam zawór 3 drogowy mieszający. Dodałem też parę zdjęć bo nie do końca jestem pewien czy jest to dobrze podłączone. Z powodu tych mrozów byłem zmuszony odłączyć pompę CWU od sterownika i podłączyć ją na stałe. Tak że cały czas pracują dwie pompy a myślę że nie jest to dobre rozwiązanie na dłużej ale nie miałem innego pomysłu. Instalator twierdzi że tak jest ok. Dołączyłem parę zdjęć może ktoś mi podsunie inne rozwiązanie. Jestem przerażony bo piec spala mi ok. 45kg na 8 godzin a w domu na termometrach mam ok20st.C. Na piecu mam ustawioną temp. 55 a na 3drogowym 47st.C. Pompa CWU pracuje na pierwszym biegu a Co na drugim. RATUJCIEEEE!!! 

post-11629-1262637946_thumb.jpg

post-11629-1262638123_thumb.jpg

post-11629-1262638162_thumb.jpg

post-11629-1262638197_thumb.jpg

post-11629-1262638220_thumb.jpg

post-11629-1262638252_thumb.jpg

post-11629-1262638272_thumb.jpg

Opublikowano
Witam Koledzy. Podłącze się pod temat ponieważ zauważyłem że jest tu parę mądrych głów którzy znają się na rzeczy i może i mi pomożecie. Mój piec to miałowiec Heizt 24kw zasypowy z górnym spalaniem. Posiadam dom o powierzchni ok.170 m2 nie ocieplony okna wymienione grzejniki żeliwne, rury stalowe. Moje problemy polegają na tym iż jak w przypadku kolegi wypowiadającego się wyżej piec posiada sterownik który steruje zarówno CWU oraz CO. Gdzie CWU jest priorytetem. Posiadam bojler 120l z podwójną wężownicą. I u mnie podobnie kaloryfery przestają grzać jak tylko temp. CWU spadnie poniżej żądanej i zanim nagrzeję CWU grzejniki są chłodne. Dzięki temu w domu krótko mówiąc jest zimno. Dodam że posiadam zawór 3 drogowy mieszający. Dodałem też parę zdjęć bo nie do końca jestem pewien czy jest to dobrze podłączone. Z powodu tych mrozów byłem zmuszony odłączyć pompę CWU od sterownika i podłączyć ją na stałe. Tak że cały czas pracują dwie pompy a myślę że nie jest to dobre rozwiązanie na dłużej ale nie miałem innego pomysłu. Instalator twierdzi że tak jest ok. Dołączyłem parę zdjęć może ktoś mi podsunie inne rozwiązanie. Jestem przerażony bo piec spala mi ok. 45kg na 8 godzin a w domu na termometrach mam ok20st.C. Na piecu mam ustawioną temp. 55 a na 3drogowym 47st.C. Pompa CWU pracuje na pierwszym biegu a Co na drugim. RATUJCIEEEE!!! 

 

 

Każdy sterownik powinien mieć funkcję priorytetu c.w.u. wyłączaną w opcjach sterownika. Chyba, że masz moduł obsługi c.w.u. Przeczytaj dobrze instrukcję.I jeszcze jedno ustaw temperaturę na kotle na 65 - 70 st. C. Pozwoli to na szybsze nagrzewanie się ciepłej wody.

Opublikowano

dziekuje za podpowiedz bede kombinował  :) tak jak kolega guitar pisze faktycznie mam modul obsługi cwu i priorytetu cwu nie moge wyłaczyc mam w ustawieniach tak ze moge właczyc same co lub sam cwu albo funkcja okres zimowy gdzie załancz cwu priorytet ico.  bede kombinował z tymi ustawieniami 65 i 70 stopni tylko ile mam ustawic na 3 drogowym? tak zeby nie palił jak smok bo wydaje mi sie ze zre jak smok :) ?????????? teraz mam właczone dwie pompy non stop zeby było ciepło

Opublikowano
Witam Koledzy. Podłącze się pod temat ponieważ zauważyłem że jest tu parę mądrych głów którzy znają się na rzeczy i może i mi pomożecie. Mój piec to miałowiec Heizt 24kw zasypowy z górnym spalaniem. Posiadam dom o powierzchni ok.170 m2 nie ocieplony okna wymienione grzejniki żeliwne, rury stalowe. Moje problemy polegają na tym iż jak w przypadku kolegi wypowiadającego się wyżej piec posiada sterownik który steruje zarówno CWU oraz CO. Gdzie CWU jest priorytetem. Posiadam bojler 120l z podwójną wężownicą. I u mnie podobnie kaloryfery przestają grzać jak tylko temp. CWU spadnie poniżej żądanej i zanim nagrzeję CWU grzejniki są chłodne. Dzięki temu w domu krótko mówiąc jest zimno. Dodam że posiadam zawór 3 drogowy mieszający. Dodałem też parę zdjęć bo nie do końca jestem pewien czy jest to dobrze podłączone. Z powodu tych mrozów byłem zmuszony odłączyć pompę CWU od sterownika i podłączyć ją na stałe. Tak że cały czas pracują dwie pompy a myślę że nie jest to dobre rozwiązanie na dłużej ale nie miałem innego pomysłu. Instalator twierdzi że tak jest ok. Dołączyłem parę zdjęć może ktoś mi podsunie inne rozwiązanie. Jestem przerażony bo piec spala mi ok. 45kg na 8 godzin a w domu na termometrach mam ok20st.C. Na piecu mam ustawioną temp. 55 a na 3drogowym 47st.C. Pompa CWU pracuje na pierwszym biegu a Co na drugim. RATUJCIEEEE!!! 

 

Pierwsze i zasadnicze pytanie: czy przy obu pompkach masz zawory zwrotne?

 

Jeżeli ich nie ma, to sytuacja wyglądać może tak:

- priorytet cwu każe grzać wodę, piec wali ciepło na wężownicę,

- dogrzało, pompka zasilająca wężownicę wyłącza się, załącza się pompka na c.o.

- pompka ta podkrada ciepło z zasobnika cwu, bo w gałęzi zasilania wężownicy nie ma zaworu zwrotnego (albo jest uszkodzony), przez co temperatura cwu spada, znów trzeba przerwać ogrzewanie c.o. i wrócić do grzania cwu...

- jeżeli przy pompce zasilającej c.o. też nie ma zaworu zwrotnego, to pompka zasilająca na wężownicę podaje wodę z pieca zmieszaną z wodą podkradaną z całej instalacji c.o. Grzanie cwu trwa wtedy naprawdę długo.

Opublikowano

witam :) posiadam zawór zwrotny widoczny na zdjeciu wyzej taki zielony, niewiem kurcze co mam robic czy szukac instalatora i przerabiac no bo spalanie to mnie przeraza na chwile obecna, dzieki wszystkim za podpowiedz jak ktos miałby jeszcze jakis pomysł to napiszczie oki?

 

:)

Opublikowano
posiadam zawór zwrotny widoczny na zdjeciu wyzej taki zielony, niewiem kurcze co mam robic czy szukac instalatora i przerabiac no bo spalanie to mnie przeraza na chwile obecną

posiadaczu zielonego zawora

to ze spalasz duzo nie znaczy ze całe zło lezy po stronie instalacji i przeróbka duzo poprawi

jak palisz to ogrzewasz chate komin oraz puszczsz w atmosfere wiele gazów moze sie nie przetworzyły na ciepło i tutaj marnujesz opał wiec zastanów sie jak to z tym twiom paleniem jest

Opublikowano

posiadam tylko ten jeden zawór , nie znam sie na tym ale myślałem że zawór różnicowy to jest to samo co zawór zwrotny. a Twoim zdaniem gdzie on się powinien znajdować. Pierwsza pompa widoczne na zdjęciu jest od cwu a ta z tyłu od co.

Opublikowano
posiadaczu zielonego zawora

to ze spalasz duzo nie znaczy ze całe zło lezy po stronie instalacji i przeróbka duzo poprawi

jak palisz to ogrzewasz chate komin oraz puszczsz w atmosfere wiele gazów moze sie nie przetworzyły na ciepło i tutaj marnujesz opał wiec zastanów sie jak to z tym twiom paleniem jest

Kolego Marku to powiedz może jak palić aby gazy "przetworzyły się na ciepło" bo ja fachowcem chyba aż takim nie jestem i z tej twojej wypowiedzi nie wiele mogę wywnioskować.

Opublikowano

Hej kolego!!!

 

Mam prosbe bo widze ze masz jak ja ten sam piec Heitz 24. Moglbys mi podac swoje parametry jakie masz ze sterownika?? Mowie o histerezie, pracy podajnika, tem pompy c.o. itd. wszystko tam powinno byc na tym panelu. Chcialbym twoje parametry sobie sprawdzic ze swoimi bo inatalacja mi ruszyla, kalorydery zaczely grzac ale pojawil mi sie nowy problem taki, ze kociol nie moze osiagnac temp ktora mu zadalem. Zadalem mu 60 st. a on dochodzi do 52,53 i tak krazy to spadnie o 2 stopnie to sie zwiekszy do tych zadanych 60 st za cholere nie chce dojsc. Miales moze juz taki problem? Jesli tak to napisz co mozna by zrobic.

Opublikowano
posiadam tylko ten jeden zawór , nie znam sie na tym ale myślałem że zawór różnicowy to jest to samo co zawór zwrotny. a Twoim zdaniem gdzie on się powinien znajdować. Pierwsza pompa widoczne na zdjęciu jest od cwu a ta z tyłu od co.

To nie to samo ... zawor zwroty powinien byc miedzy pompa cwu i zbiornikiem.

Opublikowano

Mój piec to Heitz 24 kw. Jest to miałowiec bez podajnika. Moje ustawienia to temp. pieca 55st.C czas przedmuchu 7 sekund czas między przedmuchami 3 min. obroty min.2; max.10. Jeżeli piec nie osiąga Tobie temp. żądanej zwiększ stopniowo obroty minimalne i obserwuj jak zachowuje się temp. Ja mam skale obrotów minimalnych do 5 ja mam jak już pisałem na 2 i jest ok., ale jak mam gorszej jakości miał to zwiększam nawet do 5 i jest ok. mój problem jak czytałeś tkwi w priorytecie cwu i dużym spalaniu. Jak na razie nie mam pomysłu. Napisz mi jakie masz spalanie żebym miał porównanie. I napisz mi jeszcze swoje ustawienia cwu. ?

Opublikowano
To nie to samo ... zawor zwroty powinien byc miedzy pompa cwu i zbiornikiem.

 

To myślisz, że przez to u mnie może być problem?

 

Jak możesz zerknij na fotki które wyżej dołączyłem i powiedz co o tym myślisz... dzięki

Opublikowano

Witam,

 

a może zrobisz eksperyment - puść układ tak jak na początku chodził tzn. priorytet pompy CWU i poczekaj, aż temp. spadnie poniżej zadanych 40stC i wtedy wyłącz pompkę od CO i zobacz jak szybko CWU się nagrzeje. Jeśli szybko to będzie oznaczało "podkradanie" ciepłej wody raz przez 1 a raz przez drugą pompę i wstawienie zaworów zwrotnych powinno pomóc.

Opublikowano
Witam,

 

a może zrobisz eksperyment - puść układ tak jak na początku chodził tzn. priorytet pompy CWU i poczekaj, aż temp. spadnie poniżej zadanych 40stC i wtedy wyłącz pompkę od CO i zobacz jak szybko CWU się nagrzeje. Jeśli szybko to będzie oznaczało "podkradanie" ciepłej wody raz przez 1 a raz przez drugą pompę i wstawienie zaworów zwrotnych powinno pomóc.

 

witam :huh: chyba masz racje kolego poniewaz właśnie zauwazyłem ze temp.cwu powoli mi wzrasta a pompka nie chodzi iwnioskuje ze pobiera mi z pompki co jak myślisz/? dzieki za podpowiedz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.